MAJKUSS 30.03.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Wolałbym pozostać przy jednej centrali. Pokombinuję troszkę i narysuję coś i jeżeli będzie Pan miał możliwość to proszę o ocenę. I tu przesyłam rysunek do oceny, wybaczcie za wręcz dziecinny rysunek ale chciałem pokazać tok mojego myślenia oraz zasadność mojego rozumowania: grube linie łączące dwie skrzynki, przewody od skrzynek do poszczególnych punktów w domu. Dodatkowo zamieszczam rzuty parteru i poddasza z miejscami, w których myślałem o zamieszczeniu anemostatów. Niebieski to nawiew, czerwony wyciąg. P.S. Już zrozumiałem, mój rysunek ze skrzynkami jest zły, jedna skrzynka od której odchodzą poszczególne przewody do anemostatów. Długo to trwało ale zrozumiałem:) teraz proszę o podpowiedzi w sprawie rozmieszczenia wywiewów i nawiewów. Edytowane 30 Marca 2015 przez MAJKUSS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6793748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.03.2015 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Wolałbym pozostać przy jednej centrali. Pokombinuję troszkę i narysuję coś i jeżeli będzie Pan miał możliwość to proszę o ocenę. I tu przesyłam rysunek do oceny, wybaczcie za wręcz dziecinny rysunek ale chciałem pokazać tok mojego myślenia oraz zasadność mojego rozumowania: grube linie łączące dwie skrzynki, przewody od skrzynek do poszczególnych punktów w domu. Dodatkowo zamieszczam rzuty parteru i poddasza z miejscami, w których myślałem o zamieszczeniu anemostatów. Niebieski to nawiew, czerwony wyciąg. [ATTACH=CONFIG]310713[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]310714[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]310715[/ATTACH] P.S. Już zrozumiałem, mój rysunek ze skrzynkami jest zły, jedna skrzynka od której odchodzą poszczególne przewody do anemostatów. Długo to trwało ale zrozumiałem:) teraz proszę o podpowiedzi w sprawie rozmieszczenia wywiewów i nawiewów. Na jednej skrzynce jest jednakowe ciśnienie na wszystkie kanały, jak Pan zrobi ciśnienie na górnych skrzynkach, przy 100-130m3/h? Dodam, że najmniejszy anemostat fi80 mm reguluje z dokładnością do 50m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6795045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJKUSS 31.03.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Więc w grę wchodzi tylko jedna skrzynka nawiewna na poddasze i parter i jedna wywiewna na poddasze i parter. Teraz jak dobrać ilość nawiewów i wywiewów. Czy taki rozkład jaki pokazałem na projektach byłby sensowny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6795249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.04.2015 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Mało czytelne, ale wywiewy to głównie łazienki i mniejszy/równy w kuchni. Nawiew w pokojach i ewentualnie w innych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6795781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJKUSS 03.04.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Witajcie ponownie, dostałem kolejną wycenę z firmy Termitech w Białymstoku. Oferowana cena jest jak dla mnie ogromną zaletą aczkolwiek nie na przewodach, które chciałem i przypuszczam, że nie zmieściłyby się w warstwie ocieplenia stropu ale to pomijam. Będę się kontaktował jeszcze co do ilości i umiejscowienia anemostatów, tu moje pytanie, czy wywiew i nawiew robić na anemostatach czy tak jak w ofercie kratkach went. Różnica kosmetyczna czy jest jeszcze inna? Kolejna sprawa co do centrali Vallox 96 se R, coś ktoś może o tym powiedzieć? Kolejna sprawa co do anemostatów i ich umiejscowieniu w pokojach, jest jakaś zasada gdzie je umieszczać, np w salonie w roku na środku itp? W łazience blisko prysznica czy raczej na środku łazienki itp itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6798158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.04.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Rozumiem że jest to sam materiał. Patrząc po zestawieniu to na termokontrolu pewnie byś wyszedł taniej. Nie wliczając centrali bo to twój wybór to w reszcie materiałów byś się zmieścił w 4 -4,5K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6798177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJKUSS 03.04.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) Rozumiem że jest to sam materiał. Patrząc po zestawieniu to na termokontrolu pewnie byś wyszedł taniej. Nie wliczając centrali bo to twój wybór to w reszcie materiałów byś się zmieścił w 4 -4,5K Dzięki za podpowiedź. Jest to zestawienie z firmy TERMITECH z 23 % vat, gdyby oni montowali to do cenny netto 8 % vat plus ok 2500 zł za montaż. Wychodzi moim zdaniem ciekawie? Czyli lepiej zainwestować w PE-Flex? Powiedzmy sobie szczerze, że wolę wydać 2 k więcej powiedzmy ale mieć dobrze przewody itp. A co do centrali to jeszcze nie wiem, kwestwia waszych porad i podpowiedzi. Załączam rzut poddasza i parteru z naniesionymi anemostatami przez firmę. Proszę o rady. Pozdrawiam. Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez MAJKUSS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6798223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJKUSS 03.04.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 A co do reku/centrali to dostałem parę propozycji a mianowicie( podam jedynie firmy bo modele to kwestia umowna): Aeris, Vallox, AirPack, Nikol. Coś ktoś może powiedzieć na temat danych central? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6798368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJKUSS 04.04.2015 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Idąc dalej próbując zrozumieć zasadę montażu itp. mam kolejne pytanie, średnice przewodów do anemostatów od skrzynek rozdzielczych idą takie same ? Co jeżeli w danym pokoju chcę większą ilość powietrza? I kolejne, suma powietrza nawiewanego ma się równać sumie wyciąganego, czyli ma się to "zbilansować"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6799506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.04.2015 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Czyli lepiej zainwestować w PE-Flex? Powiedzmy sobie szczerze, że wolę wydać 2 k więcej powiedzmy ale mieć Chyba mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6800869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 07.04.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 pytanie dotyczące przepisów budowlanych :- w domu opartym na projekcie z WG oraz piecem gazowym - rezygnujemy z WG - zastępujemy ją WM - rezygnujemy z kominów dymnych - zastępujemy je pompą ciepła. Czy wystarczy posiadać zgodę od architekta na dokonanie takich zmian ? Z 3 kominów - nie mamy ani jednego! Czy jest jakiś konkretny przepis który o tym mówi ? Bardzo dziękuję za opinię w stylu : wydaje mi się... proszę o konkrety. I jeszcze jedno czy wizyta kominiarza przy odbiorze budynku chociażby po to żeby napisał na druku: brak kominów - jest konieczna ? czy bez tego oddamy budynek do użytku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6800880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 07.04.2015 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 I jeszcze jedno czy wizyta kominiarza przy odbiorze budynku chociażby po to żeby napisał na druku: brak kominów - jest konieczna ? czy bez tego oddamy budynek do użytku ? jestem na tym etapie - tak, musi być taki kwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6800885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2015 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Kominiarz ma po prostu odebrać SPRAWNĄ wentylację. Brak kominow obchodzi go o tyle, że traci mozliwosc zarabiania na nich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6800886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.04.2015 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Kominiarz ma po prostu odebrać SPRAWNĄ wentylację. Brak kominow obchodzi go o tyle, że traci mozliwosc zarabiania na nich Kominiarz odbiera wentylację tylko gdy są kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6800888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 07.04.2015 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Kominiarz odbiera wentylację tylko gdy są kominy. dziwnym trafem u nas Nadzór Budowlany ma inne zdanie.. ich zdaniem to jest potwierdzenie że instalacja wentylacji w budynku jest i działa i użytkownik się nie zatruje np. tlenkiem węgla.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6800893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.04.2015 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 dziwnym trafem u nas Nadzór Budowlany ma inne zdanie.. ich zdaniem to jest potwierdzenie że instalacja wentylacji w budynku jest i działa i użytkownik się nie zatruje np. tlenkiem węgla.. Pełna zgoda. Tyle, że tu nie ma kominów i palenisk, nie ma nawet cienia możliwości zatrucia się CO. Poza tym, kominiarz dysponuje sprzętem pozwalającym zmierzyć wyłącznie ciąg kominowy. Nie spotkałem, by miał miernik CO2 czy balometr ( który i tak niewiele pomoże) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6800902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 07.04.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 ale PNIB musi mieć na piśmie że nie ma palenisk ani kominów, żeby jakby coś się zmieniło i stało to żeby miał dupochron.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6801003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.04.2015 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 ale PNIB musi mieć na piśmie że nie ma palenisk ani kominów, żeby jakby coś się zmieniło i stało to żeby miał dupochron.. Przecież jest projekt domu. Kominiarz nie jest od stwierdzania braku kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6801048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 07.04.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 w domu opartym na projekcie z WG oraz piecem gazowym - rezygnujemy z WG - zastępujemy ją WM - rezygnujemy z kominów dymnych - zastępujemy je pompą ciepła. pytanie dotyczyło projektu z kominem który został usunięty na etapie budowy i zastapiony np kablami grzejnymi albo PC. dziwnym trafem u nas Nadzór Budowlany ma inne zdanie.. ich zdaniem to jest potwierdzenie że instalacja wentylacji w budynku jest i tu się potwierdza to co i u mnie - papier od kominiarza jest wymagany tak czy inaczej. Oby tylko to była jedyna uciążliwość bo kierownicy budowy już snują czarne wizje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6801075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Kominiarz odbiera wentylację tylko gdy są kominy. Co Ty piszesz.... Zeby PGNiG włączyła Ci gaz, musisz mieć protokół szczelnosci instalacji, podpisany przez jej wykonawcę i odbiór kominiarski, potwierdzajacy fakt istnienia sprawnej, zgodnej z przepisami instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/28/#findComment-6801133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts