proszę o Waszą opinię

 

rozłożyłem rury pe-flex- pospinałem do skrzynek rozdzielczych. Zostało mi połączenie reku ze skrzynkami oraz z czerpnia. I tu pytanie - jakich rur użyć - większośc komentarzy wskazuje na izolowane przewody np termoflex ( cienka spiro w otulienie izolacyjnej) przeznaczone do wentylacji ( atestowane)

inne komentarze sygerują zastosowanie stalowych rur spiro i ich ocieplenie. Opinie te są podparte sugestią że rury elastyczne termoflex spiro mogą się załamać po czasie i nie będą drożne.

Do podłączenia mam 2 x odcienek 4 metry od reku do skrzynek oraz odcinek 3,5 metra od czerpni do reku. Przewody fi 200 prowadzone wewnątrz budynku jeden obok drugiego. Bedą zabudowane więc po latach nie będę miał do nich dostępu bez małego prucia zabudowy

Czy potwierdzicie opinie, że welastycznych termoflexach mogą się załamać po czasie ścianki ( np na wyciągu ? )

Muszę się na coś zdecydować...

wm.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież to wentylacja nawiewno wywiewna!

 

ta odpowiedź ma na pewno związek z moim pytaniem? bo nie bardzo ją rozumiem..

pytam w kontekscie tego:

 

Sprawdziłem opory instalacji w reku i trochę się zdziwiłem. Nawiew 195Pa, wywiew 60Pa. Odkurzyłem filtry i zamieniem je miejscami, nie było tragedii, trochę zakurzony nawiewny. Opór nadal na granicy wydolności reku. Dla pewności zdjąłem nierdzewną czerpnię ze ściany i szczęka mi opadła na mokrą glebę. Cała siatka za żaluzją, zasyfiona na maxa robalami i kurzem. Po dokładnym jej oczyszczeniu, opory nawiewu spadły do 130Pa. Polecam wszystkim przegląd czerpni, możecie być trochę zaskoczeni ich zawartością :)

 

i interesuje mnie na jakiej podstawie rekuperator podaje te wartosci.. jakie są kryteria czy jakie czujnik (nie wiem.. pobór prądu przez wentylator, obroty przy komkretnym biegu czy coś.. )

Edytowane przez _artur_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ta odpowiedź ma na pewno związek z moim pytaniem? bo nie bardzo ją rozumiem..
Dgzie taka wentylacja ma początek i koniec, spadki ciśnień ? Pan zobaczy jak się mierzy opory instalacji i będzie Pan wiedział, że można zmierzyć, bez centrali, jak jest wentylator na nawiewie i na wywiewie nie da się. Dlatego montowanie aparatury w centrali nie ma sensu.

Można mierzyć straty ciśnienia na filtrach presostatami.

Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To proszę napisac co w takim razie pokazuje centrala z cytatu powyżej i jak to jest mierzone.. zwłaszcza w kontekście tego co w cytacie jest na temat czerpni.. zakładam że raczej przy samej czerpni nie ma presostatów przy obu stronach.. chyba że jeden presostat jest w komorze z wentylatorem a drugi poza układem (cisnienie w pomieszczeniu pokazuje) i stąd różnica?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To proszę napisac co w takim razie pokazuje centrala z cytatu powyżej i jak to jest mierzone.. zwłaszcza w kontekście tego co w cytacie jest na temat czerpni.. zakładam że raczej przy samej czerpni nie ma presostatów przy obu stronach.. chyba że jeden presostat jest w komorze z wentylatorem a drugi poza układem (cisnienie w pomieszczeniu pokazuje) i stąd różnica?

 

Na pewno nie pokazuje oporów instalacji w domu. Różnice ciśnień na filtrach, nic więcej .

Pan popatrzy jak i czym się mierzy opory instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

i interesuje mnie na jakiej podstawie rekuperator podaje te wartosci.. jakie są kryteria czy jakie czujnik (nie wiem.. pobór prądu przez wentylator, obroty przy komkretnym biegu czy coś.. )

Powstały opór wyliczany jest na podstawie zwiększonego zużycia prądu przez pracujące wentylatory.

 

Na pewno nie pokazuje oporów instalacji w domu. Różnice ciśnień na filtrach, nic więcej .

Pan popatrzy jak i czym się mierzy opory instalacji.

 

Centrala nie może pokazać różnicy ciśnień na filtrach jeśli nie ma wbudowanych przetworników ciśnienia.

 

Są centrale, które mają możliwość pomiaru spadku na instalacji.

Głównie dlatego, że najczęściej instalacja nawiewna jest dużo bardziej skomplikowana niż ta wywiewna.

Mając w centrali 2 wentylatory kręcące się z tą samą prędkością, w domu wytwarzane jest podciśnienie.

Jeśli szczelność domu jest kiepska, zasysamy nieszczelnościami powietrze zewnętrze, powiększając mostki termiczne zimą.

 

Dlatego centrale mierzą prąd zużywany przez wentylatory i ustawiają ich prędkość na takim poziomie, by ich wydajności były zbliżone.

Zużycie prądu jest proporcjonalne do oporu na instalacji.

 

Taki pomiar można wykonać samemu, dysponując wentylatorem, jego charakterystyką oraz amperomierzem.

Edytowane przez _John
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powstały opór wyliczany jest na podstawie zwiększonego zużycia prądu przez pracujące wentylatory.

 

 

 

Centrala nie może pokazać różnicy ciśnień na filtrach jeśli nie ma wbudowanych przetworników ciśnienia.

 

Są centrale, które mają możliwość pomiaru spadku na instalacji.

Głównie dlatego, że najczęściej instalacja nawiewna jest dużo bardziej skomplikowana niż ta wywiewna.

Mając w centrali 2 wentylatory kręcące się z tą samą prędkością, w domu wytwarzane jest podciśnienie.

Jeśli szczelność domu jest kiepska, zasysamy nieszczelnościami powietrze zewnętrze, powiększając mostki termiczne zimą.

 

Dlatego centrale mierzą prąd zużywany przez wentylatory i ustawiają ich prędkość na takim poziomie, by ich wydajności były zbliżone.

Zużycie prądu jest proporcjonalne do oporu na instalacji.

 

Taki pomiar można wykonać samemu, dysponując wentylatorem, jego charakterystyką oraz amperomierzem.

 

Ok. Czy charakterystyka wentylatora, to to samo, gdy wentylator jest na nawiewie i drugi na wywiewie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[quote=_John;6916364Dlatego centrale mierzą prąd zużywany przez wentylatory i ustawiają ich prędkość na takim poziomie, by ich wydajności były zbliżone.

Zużycie prądu jest proporcjonalne do oporu na instalacji.

 

Taki pomiar można wykonać samemu, dysponując wentylatorem, jego charakterystyką oraz amperomierzem.

to mam wszystko, tylko ptyanie jest takie na ile ten pomoar jest dokładny - pytam w kontekście cytatu z postu Artixa powyżej, czy lepiej wsadzic presostat jednym króćcem do komory wymiennika zaraz za wtentylatorem a drugim na zewnątrz i pokaże różnicę ciśnień dla układu (zwłaszcza dla nawiewowego)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to mam wszystko, tylko ptyanie jest takie na ile ten pomoar jest dokładny - pytam w kontekście cytatu z postu Artixa powyżej, czy lepiej wsadzic presostat jednym króćcem do komory wymiennika zaraz za wtentylatorem a drugim na zewnątrz i pokaże różnicę ciśnień dla układu (zwłaszcza dla nawiewowego)?

To też dobra metoda.

Dokładność presostatów jest różna.

Taki podstawowy do wentylacji (0,5-5mbar) ma dokładność +- 5 Pa.

 

Ok. Czy charakterystyka wentylatora, to to samo, gdy wentylator jest na nawiewie i drugi na wywiewie?

Nie mierzy się 2 różnych instalacji w tym samym czasie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Proszę o ocenę wstępnego rozlokowania anemostatów:

Wentylacja na 3 osoby + możliwość przewietrzana jak są goście, gotowanie itp.

 

Całość planuje wykonać na PE-FLEX'ach 63/75.

 

Pytania:

1. Między przedpokojami (pomarańczowa przerywana kreska) to drzwi od dobudowanej części z kotłownię (ale i łazienką!). Dać tam drzwi szczelne czy podcięte?.

2. Dom ma na razie nie użytkowe piętro, do adaptacji za 2-3 lata, jak to uwzględnić przy projektowaniu wentylacji/doborze rekuperatora?

3. Zakładałem zgodnie z wątkiem 6-7 kanałów fi63 na 200cm3 króców reku jednak tyle ma np. onyx dream 400 (fi160) a już np. thessla airpack 300 fi200 czyli powinno być 9-10 przewodów?. Ile zrobić jak jeszcze nie wiem jaki rekuperator kupie?

4. Zastanawiam się czy nie dać kanałów antybakteryjnych na wywiewach, aby w razie braku prądu i "cofki" syf z wilgotnych kanałów był "zdrowszy"

 

Zielone to oczywiście nawiew, czerwone wywiew. Paski przy punktach to ilość przewodów.

 

http://images.tinypic.pl/i/00691/uo3seekhpfcr.png

 

http://images.tinypic.pl/i/00691/uo3seekhpfcr.png

Edytowane przez qmite
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli 5 kanałów wywiewnych i 6 nawiewnych i drzwi (przerywana linia) z podcięciem?

 

reku_punkty2.png

 

Coś na ten temat?

4. Zastanawiam się czy nie dać kanałów antybakteryjnych na wywiewach, aby w razie braku prądu i "cofki" syf z wilgotnych kanałów był "zdrowszy"

 

5. Jeszcze nie jest ustalone czy zamiast pralni nie będzie spiżarnia, a wtedy pralnia/suszarnia w pom. gospodarczym czy coś to zmienia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

WItam. Poniewaz pytałem w poprzednich o zrobienie samemu Wm i mając wciaz watpliwosci dot. ww. tematu rozsyłam dalej zapytania do firm o montaż z materiałem.

Przypomnę . Domek w parterze ze stropem drewnianym 92m2. wg. projektu Z241.

http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-tani-w-budowie-i-eksploatacji/dane-ogolne.html

Mam kilka ofert i dziś zastanowiła mnie jesdna z nich .

Mianowicie WM na kanałach ocynkowanych.

cytuję:

" Kompletna instalacja kanałowa wykonana z

okrągłych-sztywnych przewodów z blachy

ocynkowanej izolowanych otuliną z wełny

mineralnej zapewniającej bardzo cichy

i sprawny przesył powietrza, przy jednocześnie

bardzo dobrej izolacji termicznej.

Zawory nawiewne i wywiewne

Wysokiej jakości zawory stalowe nawiewne i wywiewne z regulacją

przepływu powietrza. Zawory malowane proszkowo na kolor biały.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza, akcesoria montażowe i regulacyjne

Czerpnia wyrzutnia z kratką elewacyjną, komplet materiałów i akcesoriów

niezbędnych do montażu systemu, elementy regulacyjne " - 3900zł.

 

Montaż systemu kanałów i centrali wentylacyjnej

Dostawa i montaż systemu, podłączenie elektryczne, podłączenie automatyki,

uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego -1900zł.

 

Brink Renovent Exellent 400 i sterownik IB-TRON 3100 FAN - 6200zł.

 

Całosć 12000zł.

 

 

Teraz jescze za dopłatą :

"System kanałów 75 mm nawiewnych i powrotnych o

właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych,

skrzynek rozprężnych i rozdzielaczy ze stali kwasoodpornej

oraz poliwęglanu wzmocnionego zalewanych w stropach. " - (+1500zł.)

 

To juz 13500zł.

 

 

Reku Brink rekomendowane przeze mnie. Choć Pan twierdzi ze mocno przewyniarowane i tak naprawde jaka centrale bym nie kupił to on zainstaluje, nawet za 3000złl. też będzie dobra.

 

 

Co o tym myślicie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...