Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Zakladajac w takim razie, ze jedna osoba w godzine zuzywa 30m3 powietrza i ze jeden flex dostarcza 30m3 powietrza to powinno wygladac tak, wywiew: duza lazienka 2x75, mala lazienka 1x75, garderoba 1x75, kuchnia 3x75, lacznie daje to 7x30m3=210m3.

Nawiew: pok.1 1x75, pok.2 1x75, pok.3 2x75, salon 3x75, lacznie 7x75=210m3 i nie ma znaczenia wtedy ze w pokojach beda okresowo przebywac/spac 2 osoby. Wielkosc otworow w sufitach nie ma znaczenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

1- Nawiew ( niezależnie od instalacji ) i wywiew są identyczne. Różnice mogą występować wyłącznie chwilowo. Inaczej dom, by nie mógł stać (implozja lub eksplozja)

Czyli jak kupię centralę Thesslagreen (prawdopodobnie Pana ulubiona, bo często ją Pan poleca) i pstrykne sobie "otwarte okna" lub "kominek",

a wychodzac z domu zapomne wyłaczyć, to mi się dom zawali (dom izolowany - szczelny jak termos)? :jawdrop:

Chyba trzeba zadzwonić do Thessli i poprosić ich o usunięcie tej opcji. To jest narażanie życia ludzkiego i dóbr materialnych na zniszczenie i to z premedytacją!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze dodam, że nie znasz definicji słowa eksplozja, ku edukacji nieuków, posłużę się wikipedią:

Eksplozja – gwałtowny wybuch powodujący powstanie fali uderzeniowej rozchodzącej się z prędkością powyżej 400 m/s – ale poniżej maksymalnej prędkości możliwej dla danego materiału wybuchowego.

Wentylacja mechaniczna nie byłaby do tego zdolna...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli jak kupię centralę Thesslagreen (prawdopodobnie Pana ulubiona, bo często ją Pan poleca) i pstrykne sobie "otwarte okna" lub "kominek",

a wychodzac z domu zapomne wyłaczyć, to mi się dom zawali (dom izolowany - szczelny jak termos)? :jawdrop:

Chyba trzeba zadzwonić do Thessli i poprosić ich o usunięcie tej opcji. To jest narażanie życia ludzkiego i dóbr materialnych na zniszczenie i to z premedytacją!

 

Nie . Nawiew wywiewem zawsze się zawsze się, niezależnie który wentylator pracuje. Nie ma zagrożenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze dodam, że nie znasz definicji słowa eksplozja, ku edukacji nieuków, posłużę się wikipedią:

Eksplozja – gwałtowny wybuch powodujący powstanie fali uderzeniowej rozchodzącej się z prędkością powyżej 400 m/s – ale poniżej maksymalnej prędkości możliwej dla danego materiału wybuchowego.

Wentylacja mechaniczna nie byłaby do tego zdolna...

 

Pan to chyba ma coś wspólnego z ciepłownikami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie . Nawiew wywiewem zawsze się zawsze się, niezależnie który wentylator pracuje. Nie ma zagrożenia.

Rozumiem iż chodziło że nawiew z wywiwewm się wyrówna, ale mamy dom jak termos, jest superszczelny, a centrala albo nawiewa albo wyciąga.

Takie ustawienie ma centrala thessli.

Wg. tej teorii chałupa by się zawaliła.

Pan to chyba ma coś wspólnego z ciepłownikami.

Po prostu jestem uczulony na niereformowalną głupotę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem iż chodziło że nawiew z wywiwewm się wyrówna, ale mamy dom jak termos, jest superszczelny, a centrala albo nawiewa albo wyciąga.

Takie ustawienie ma centrala thessli.

Wg. tej teorii chałupa by się zawaliła.

 

Po prostu jestem uczulony na niereformowalną głupotę.

 

To jak Pan żyje z taką alergią na samego siebie?

Takie ustawienie ma centrala thessli.

Wg. tej teorii chałupa by się zawaliła.

Czytał Pan większe głupoty?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wracając do tematu czy w takiej instalacji jak moja w skrzynkach rozprężnych przed anemostatami stosuje się tłumiki czy przepustnice. czy rury fi 90 do anemostatów to dobry wybór czy będzie coś szumieć?

 

Tłumik ma sens przy instalacji, którą słychać, a po co taką instalację wykonywać. Tłumik to porażka instalatora.

90-tki mogą być za duże. Optymalne są kanały 75/63mm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zakladajac w takim razie, ze jedna osoba w godzine zuzywa 30m3 powietrza i ze jeden flex dostarcza 30m3 powietrza to powinno wygladac tak, wywiew: duza lazienka 2x75, mala lazienka 1x75, garderoba 1x75, kuchnia 3x75, lacznie daje to 7x30m3=210m3.

Nawiew: pok.1 1x75, pok.2 1x75, pok.3 2x75, salon 3x75, lacznie 7x75=210m3 i nie ma znaczenia wtedy ze w pokojach beda okresowo przebywac/spac 2 osoby. Wielkosc otworow w sufitach nie ma znaczenia?

 

Zdaje sobie sprawe ze takich postow jak moj przewinelo sie setki przez to forum, ale mi naprawde wystarczy za odpowiedz tak, lub nie i jeslu nie to krotkie uzasadnienie. Dziekuje za uwage :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zakladajac w takim razie, ze jedna osoba w godzine zuzywa 30m3 powietrza i ze jeden flex dostarcza 30m3 powietrza to powinno wygladac tak, wywiew: duza lazienka 2x75, mala lazienka 1x75, garderoba 1x75, kuchnia 3x75, lacznie daje to 7x30m3=210m3.

Nawiew: pok.1 1x75, pok.2 1x75, pok.3 2x75, salon 3x75, lacznie 7x75=210m3 i nie ma znaczenia wtedy ze w pokojach beda okresowo przebywac/spac 2 osoby. Wielkosc otworow w sufitach nie ma znaczenia?

Powietrze nie zużywa się w pokojach a w całym domu. Wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin a CO2 wyrównuje się kilkanaście kilkadziesiąt sekund. Nie ma więc znaczenia gdzie są osoby. Wywiew to głównie łazienki ( w garderobie - jeżeli już to nawiew) Przy 8 nawiewać - wywiew powinien wyglądać tak - łazienki 3 x 75 kuchnia 2 x 75 WP_20141124_10_42_10_Pro.jpg Z lewej nawiew z prawej wywiew

Co do garderoby... to czyste i chłodniejsze pomieszczenie, wyciąganie przez nie zepsutego powietrza nie ma sensu. Poza tym wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni, "zabiorą" powietrze łazienkom. By przez łazienki przeszło 50m3/h , trzeba by zwiększyć nawiew, a to spowoduje przesuszenie powietrza w okresie grzewczym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powietrze nie zużywa się w pokojach a w całym domu. Wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin a CO2 wyrównuje się kilkanaście kilkadziesiąt sekund. Nie ma więc znaczenia gdzie są osoby. Wywiew to głównie łazienki ( w garderobie - jeżeli już to nawiew) Przy 8 nawiewać - wywiew powinien wyglądać tak - łazienki 3 x 75 kuchnia 2 x 75 [ATTACH=CONFIG]330405[/ATTACH] Z lewej nawiew z prawej wywiew

Co do garderoby... to czyste i chłodniejsze pomieszczenie, wyciąganie przez nie zepsutego powietrza nie ma sensu. Poza tym wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni, "zabiorą" powietrze łazienkom. By przez łazienki przeszło 50m3/h , trzeba by zwiększyć nawiew, a to spowoduje przesuszenie powietrza w okresie grzewczym.

Znowu nasz nieuk dyżurny bzdury wypisuje. Jakby stężenie CO tak szybko wyrównywało się w całym domu to wentylacja nie byłaby potrzebna. Wystarczyłoby okno uchylone w jednym z pomieszczeń, by stężenie CO wyrównało się z tym na zewnątrz. Matolstwo totalne!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znowu nasz nieuk dyżurny bzdury wypisuje. Jakby stężenie CO tak szybko wyrównywało się w całym domu to wentylacja nie byłaby potrzebna. Wystarczyłoby okno uchylone w jednym z pomieszczeń, by stężenie CO wyrównało się z tym na zewnątrz. Matolstwo totalne!

 

co do co2 nie dyskutuję ale w pozostałym zakresie słusznie prawi, większość projektów WM jest "przewymiarowanych" i to jest fakt :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co do co2 nie dyskutuję ale w pozostałym zakresie słusznie prawi, większość projektów WM jest "przewymiarowanych" i to jest fakt :)

 

CO2 to gaz cieplarniany, jest bardzo "szybki" Rozchodzi się nieporównywalnie szybciej niż np. dym... Pan zapoli w jednym pokoju, za kilka sekund będzie czuć w całym domu. Poza tym stężenie CO2 się mirzy, wystarczy mieć miernik.

CO2 ma tak szybkie ruchy, że mimo iż jest cięższe od powietrza, jego stężenie pod sufitem jest nieco wyższe niż przy podłodze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co do co2 nie dyskutuję ale w pozostałym zakresie słusznie prawi, większość projektów WM jest "przewymiarowanych" i to jest fakt :)
OK ale Brzęczkowski prawi, że CO2 w całym domu stężenie ma takie same co jest bzdurą. Gdyby trzymać się tej głupoty to pojawia się pytanie o sens instalowania wentylacji, której głównym zadaniem jest usunięcie nadmiaru CO2 i wilgoci. Wilgoć można absorbować więc po co wentylacja? Różne głupoty Brzęczkowski pisze ale ta jest jednym z większych kretynizmów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co do co2 nie dyskutuję ale w pozostałym zakresie słusznie prawi, większość projektów WM jest "przewymiarowanych" i to jest fakt :)

 

Zależy jaka dla kogo jest definicja przewymiarowania. Dziwne są takie ogólne ogólniki. Dużo instalacji jest źle lub w ogóle niewyregulowanych, a poza tym źle użytkowanych. Kto każe ustawiać zimą w mrozy duże wydajności? 20-30m3 na osobę to minimum, ale jeszcze nie słyszałem żeby dla kogoś latem było to w zupełności wystarczające. To jak otwieramy okno rozumiem że jest nadmiar powietrza i trzeba szybko zamknąć bo się przewentylujemy?

 

Rzadko spotykam przewymiarowane systemy, za to często z za małym maksymalnym przepływem i klienci muszą otwierać okna i wspierać wentylację mechaniczną. Szczególnie latem.

 

Układ posiada sterownik - wystarczy na nim ustawić parametry pracy i dostosowywać ją do potrzeb a nie cały rok całą dobę jechać na tej samej wydajności.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy jaka dla kogo jest definicja przewymiarowania. Dziwne są takie ogólne ogólniki. Dużo instalacji jest źle lub w ogóle niewyregulowanych, a poza tym źle użytkowanych. Kto każe ustawiać zimą w mrozy duże wydajności? 20-30m3 na osobę to minimum, ale jeszcze nie słyszałem żeby dla kogoś latem było to w zupełności wystarczające. To jak otwieramy okno rozumiem że jest nadmiar powietrza i trzeba szybko zamknąć bo się przewentylujemy?

 

Rzadko spotykam przewymiarowane systemy, za to często z za małym maksymalnym przepływem i klienci muszą otwierać okna i wspierać wentylację mechaniczną. Szczególnie latem.

 

Układ posiada sterownik - wystarczy na nim ustawić parametry pracy i dostosowywać ją do potrzeb a nie cały rok całą dobę jechać na tej samej wydajności.

 

Ja najczęściej spotykam przewymiarowane systemy wentylacyjne. Oznaką przewymiarowania jest zbyt niska wilgotność względna powietrza w okresie grzewczym.

Co do regulacji... Nie ma czegoś takiego, bo nie ma przyrządów i możliwości pomierzyć i regulować. Dokładność nastaw anemostatu fi 80 jest 50mm3.h a balometr nie nadaje się do pomiarów 10-30m3/h przy rozdzielaczu .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Które rurki brałeś? Czemu metalowe skrzynki a nie plastiki? Właśnie planuję zakupy materiałów na wentylacje

A ja tam już kończę całą instalację:

[ATTACH=CONFIG]330657[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]330659[/ATTACH]

Zostało jeszcze pociągnąć główne kanały od skrzynek do reku.

[ATTACH=CONFIG]330660[/ATTACH]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...