Proszę o opinie projektu wentylacji. Rekuperator AirPack 400 podwieszany w kotłowni. Stamtąd spiro 200mm na poddasze do skrzynek rozdzielczych (długości kanałów 9 i 9,5 m nie uwzględniając złamań 1x90 i 2*135). Kanały wyciągowe śr wewn 75mm najdłuższy ok 12m do tego 2x90stopni. Kanały nawiewne śr wewn. 63mm najdłuższy 9m. Kanały na parter prowadzone w suficie podwieszanym. 4 osoby w domu. Wiatrołap ogrzewany podłogówką. W kuchni dodatkowo okap z wyrzutem na zewnątrz.

 

D1.jpgD2.jpg

Czy jest ktoś kto mógłby pomóc? Coś podpowiedzieć? Poradzić? Nawet już dobra rada czy wybrać system na dwóch czy na czterech skrzynkach rozdzielczych byłby krokiem do przodu. Pan Tomasz pisał że tylko dwie, pan Grzegorz że można dobrze zrobić też na czterech, tylko jakieś rozwiązanie jest optymalne dla mojego przypadku? Jeżeli potrzebne są jeszcze jakieś informacje natychmiast ich udzielę. Z góry dziękuję.!

Edytowane przez zbiggy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam pytanie jakiej wielkości i z czego najlepiej zostawić dziury w stropie pod anemostaty. Czy rura 125 czy 150 zasypana piaskiem wystarczą.

A może od razu rozprowadzić przewody i podejścia na gotowo w warstwie stropu? Lub jeśli w wylewce chcesz to zależy jakie anemostaty i gdzie ci wychodzą. Na czym będziesz robił rozprowadzenie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A może od razu rozprowadzić przewody i podejścia na gotowo w warstwie stropu? Lub jeśli w wylewce chcesz to zależy jakie anemostaty i gdzie ci wychodzą. Na czym będziesz robił rozprowadzenie?

 

Konstruktorzy nie pozwalają na przeprowadzanie jakiejkolwiek instalacji w stropie monolitycznym z betonu.

Jeśli dom nie jest wielkości wersalu to wystarczy na czas zalewania stropu ustawić tam gdzie mają być docelowo anemostaty kawałki białych rurek pcv 125mm wentylacyjnych, dostępnych w każdym markecie budowlanym. Oczywiście zasypanych piaskiem najlepiej wilgotnym i lekko ubitym ręką.

Potem rozkładając instalację na górę rury założyć skrzynki rozprężne z krótkimi króćcami (np. Termokontrol) a od spodu po wykończeniu sufitu bezpośrednio zakłada się anemostaty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Konstruktorzy nie pozwalają na przeprowadzanie jakiejkolwiek instalacji w stropie monolitycznym z betonu.

Jeśli dom nie jest wielkości wersalu to wystarczy na czas zalewania stropu ustawić tam gdzie mają być docelowo anemostaty kawałki białych rurek pcv 125mm wentylacyjnych, dostępnych w każdym markecie budowlanym. Oczywiście zasypanych piaskiem najlepiej wilgotnym i lekko ubitym ręką.

Potem rozkładając instalację na górę rury założyć skrzynki rozprężne z krótkimi króćcami (np. Termokontrol) a od spodu po wykończeniu sufitu bezpośrednio zakłada się anemostaty.

Nie wszyscy konstruktorzy nie pozwalają.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam problem proszę o pomoc. Zarówno czerpnię jak i wyrzutnię mam na tej samej ścianie oddalone od siebie ok 4-4.5m znajdują się one na stronie zachodniej w takiej wnęce szczytowej dachu (dach dwuspadowy) z tej strony mam też najczęściej napływ wiatru. Czy z takim usytuowaniem czerpni i wyrzutni nie będzie problemów. Czy można zastosować wyrzutnie wewnątrz pomieszczenia byłby to strych kubatura ok 150-170m3. Strych jest ocieplony temperatura nie spada poniżej 0 stopni C. Proszę o porady.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...