Kaizen 24.01.2018 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Proszę: Miałem problemy, teraz temperatury są ok. Używam na razie 2 z 3 grzałek/. więcej nie potrzeba. Zdjęcie robocze z dnia uruchomienia. W tej chwili sterownik pokojowy nie jest podłączony. No i sam udowadniasz, że to nie działa. Do tego te 3x2kW to trochę mało jak na temat grzania w II taryfie. Do tego trzeba z 10kW. A tu raptem działa 4kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2018 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Tylko przy podłogówce po co tak grzać pomieszczenie techniczne takim kaloryferem? Szkoda ciepła. To czysta rozrzutność która przy kaloryferach jest złem koniecznym. Ale przy podłogówce to zło zbędne. . W tej chwili i tak grzeje pomieszczenie techniczne (podłogowką) do 19/20C, wiec jaka roznica czym je grzeję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.01.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) No i sam udowadniasz, że to nie działa. Do tego te 3x2kW to trochę mało jak na temat grzania w II taryfie. Do tego trzeba z 10kW. A tu raptem działa 4kW. Dlaczego nie działa? że niby mam tylko 6KW? Nie zauważyłeś że zawyżyłem koszty? Nie pisałem tego, bo po co? Spokojnie mogę dorzucić drugi taki zestaw, tz rurka plus grzałki za 150zł. Ponadto wykorzystując to co napisałem w tamtym temacie, można zbudować lepszy kocioł. A co mi tam. Ważne że działa. Ponadto nikomu nie wciskam na siłę takiego rozwiązania. Podałem koszty, które każdy może zweryfikować i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Chodzą 4KW, bo nie podłączyłem 3 grzałki, gdyż na zewnątrz są za wysokie temperatury. Ona działą, grzałem pełną mocą kiedy wygrzewałem wylewkę. Kiedy bęaę już mieszkał, podłącze sterownik pokojowy, trzecią grzałkę itd. Na zdjeciu widać jaki gruby kabel zasila kociołek. Wszystko jest ok i mogę wpiąć nawet 18KW grzałek jakby była taka potrzeba... Edytowane 24 Stycznia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2018 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 W tej chwili i tak grzeje pomieszczenie techniczne (podłogowką) do 19/20C, wiec jaka roznica czym je grzeję ? Takim buforem (dla przypomnienia 2,5m3) nie grzałbyś do 20*. Szybciej ponad 30* jakby w nim było 80*. Swego czasu bywałem często w ogromnej kotłowni (w porówna niu z domowymi) w bloku, gdzie stały dwa zasobniki po 1,5m3 CWU (czyli temperatura w nich <60*). Gorąco tam również w zimie, chociaż ogrzewania nie było żadnego a wentylacja grawitacyjna (więc ciepło, które marnowało się z kotła było mniejsze, niż wywiewane przez komin, bo kocioł otwartego spalania). Tak jeszcze na marginesie - to IMO chore rozwiązanie do domu bufor tych rozmiarów. Zająć sobie metr, na metr na 2,5m. w praktyce pewnie walcowaty i Jak to wtachać do takiego pomieszczenia? Chyba dźwigiem przed zalaniem stropu. Ja takiego w realu nie widziałem (największe, to te zasobniki po 1,5m3) Plus izolacja. A jak weźmiemy bufor jakichś rozsądnych rozmiarów, powiedzmy 500l, to na jego pojemność cieplna przy dT 30* to jakieś 17,5kWh. 25t betonu dla zmagazynowania takiego ciepła trzeba ogrzać o niespełna 3* średnio. I straty wtedy są ogrzewaniem pomieszczeń, które mamy ogrzwać a nie robieniem sauny w pomieszczeniu technicznym. Że te 3* średnio (trzeba pamiętać, że bliżej rurek/kabli wylewka nagrzewa się do wyższych temperatur, a temperatura powierzchni jest jeszcze niższa) to dużo i przegrzeje pomieszczenie? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=404847 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=404848 Amplituda temperatury wylewki (to czujnik w głębi) to jakieś 5* (czyli jest w stanie zastąpić bufor o pojemności prawie 1000l), a powietrza 0,5*. Dla mnie nie wygląda na przegrzane (innych źródeł ciepła brak w okresie, z których są wykresy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Chodzą 4KW, bo nie podłączyłem 3 grzałki, gdyż na zewnątrz są za wysokie temperatury. Po podłączeniu 3 grzałki, woda zaczyna wrzeć. Słyszę to. Temperatura kociołka dobija do 86*C, nie czekam dłużej, może wybić zawór.. To jak chcesz grzać w T2, skoro trzecia grzałka gotuje? Pewnie na takie warunki, jak teraz 6kW byłoby mało, żeby w 10h załadować posadzkę na pozostałą część doby. A w mrozy to czym doładujesz? Ogrzewanie na przegrzaną parę zrobisz? I to całość? Nie ma mieszacza? Jedna pompka na wszystko? Jak zbudujesz cały "kocioł" i sterowanie do tego z chociaż krzywą grzewczą i pilnowaniem, żeby w podłogę nie poszła szkodliwa temperatura, to napisz, ile to kosztowało i jak działa grzejąc tylko w T2 o czym jest ten wątek. Może i na ogrzewanie tymczasowe czy przeciwzamrożeniowe się to nadaje. Ale na docelowe czy tym bardziej do wygrzewania to się nie nadaje. To, że tymczasowo mam "rozdzielnię" na złączkach WAGO nie upoważnia mnie, do twierdzenia, że za ich cenę można mieć rozdzielnię i działającą prawidłowo instalację. Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.01.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) To jak chcesz grzać w T2, skoro trzecia grzałka gotuje? Pewnie na takie warunki, jak teraz 6kW byłoby mało, żeby w 10h załadować posadzkę na pozostałą część doby. A w mrozy to czym doładujesz? Ogrzewanie na przegrzaną parę zrobisz? . Nie doczytałeś tematu do końca. Napisałem że problem został rozwiązany i temperatury są ok. Ponadto tamte 6KW szło na wygrzewanie, okna pouchylane 2szt na parterze plus jedno balkonowe na poddaszu plus 2 okna dachowe uchylone. Non stop. by wyganiać wilgoć. Problem był z rotametrami, blokowały przepływ, stąd woda zwierała. Wybrałem niewłaściwego producenta. Co do temperatury na zasilaniu. Termometr, allegro zobacz. A jeśli się mi zagotuje? Sa takie fajne zabawki po 2 zł kt**óre w ilości 6szt zabezpieczą układ. Możesz kupić. Chyba od 30*C do ponad 100*C. Zależnie od potrzeb. Odpuszczam. Idę robić bufor za 400zł 650l. Także nie uwierzysz. Edytowane 24 Stycznia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.01.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Nie doczytałeś tematu do końca. Napisałem że problem został rozwiązany i temperatury są ok. Ponadto tamte 6KW szło na wygrzewanie, okna pouchylane 2szt na parterze plus jedno balkonowe na poddaszu plus 2 okna dachowe uchylone. Non stop. by wyganiać wilgoć. Problem był z rotametrami, blokowały przepływ, stąd woda zwierała. Wybrałem niewłaściwego producenta. Co do temperatury na zasilaniu. Termometr, allegro zobacz. A jeśli się mi zagotuje? Sa takie fajne zabawki po 2 zł kt**óre w ilości 6szt zabezpieczą układ. Możesz kupić. Chyba od 30*C do ponad 100*C. Zależnie od potrzeb. Odpuszczam. Idę robić bufor za 400zł 650l. Także nie uwierzysz. Kaizen lubi tak teoretyzować . ja dzisiaj nie kupowałbym żadnego mieszacza (mam mały buforek - też bym go nie kupił, tylko zrobił przepływowy kocioł), bo podłogówkę trudno przegrzać, szczególnie w domu murowanym z silikatu - zanim to nastąpi, termostat wyłączy ogrzewanie. jak uruchamiałem ogrzewanie i suszyłem wylewki, to 40°C osiągnąłem po kilku dniach grzania bez przerwy, w domu było 31°C (a na zewnątrz przymrozki). w zasadzie mam trzeci sezon grzewczy jak mieszkam (a czwarty w ogóle) - nigdy ogrzewanie nie pracowało dłużej niż 8 godzin na dobę (poza wygrzewaniem wylewek), a mam grzałkę 6 kW. u Ciebie spokojnie z 9 kW zmieścisz się w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2018 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Takim buforem (dla przypomnienia 2,5m3) nie grzałbyś do 20*. Szybciej ponad 30* jakby w nim było 80*. Swego czasu bywałem często w ogromnej kotłowni (w porówna niu z domowymi) w bloku, gdzie stały dwa zasobniki po 1,5m3 CWU (czyli temperatura w nich <60*). Gorąco tam również w zimie, chociaż ogrzewania nie było żadnego a wentylacja grawitacyjna (więc ciepło, które marnowało się z kotła było mniejsze, niż wywiewane przez komin, bo kocioł otwartego spalania). Tak jeszcze na marginesie - to IMO chore rozwiązanie do domu bufor tych rozmiarów. Zająć sobie metr, na metr na 2,5m. w praktyce pewnie walcowaty i Jak to wtachać do takiego pomieszczenia? Chyba dźwigiem przed zalaniem stropu. Ja takiego w realu nie widziałem (największe, to te zasobniki po 1,5m3) Plus izolacja. A jak weźmiemy bufor jakichś rozsądnych rozmiarów, powiedzmy 500l, to na jego pojemność cieplna przy dT 30* to jakieś 17,5kWh. 25t betonu dla zmagazynowania takiego ciepła trzeba ogrzać o niespełna 3* średnio. I straty wtedy są ogrzewaniem pomieszczeń, które mamy ogrzwać a nie robieniem sauny w pomieszczeniu technicznym. ). Buforek 500l przy dT 30K nie przegrzeje ci kotlownii, zapomnij Zreszta zawsze mozna go postawic w kącie, zabubowac kg z ociepleniem z 5cm grafitu (oczywiscie z rewizją) I możesz tą energię dawkowac, jesli np zdazy sie sloneczny dzien i pojawia sie zyski od slonca. Wylewka nie zmniejsza temperatury z biegiem dnia, nie ma wrazenia braku ogrzewania np o 20-21, kiedy pod prysznic wybiera sie dziecko , czy potem zona. Ja np zaczynam okno czasowe grzania o 19, po to, by na wieczor podloga pod prysznicem w lazience byla cieplejsza. Moze kable sa twnsze, ale bufor z wodną podlogowką bardziej komfortowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Buforek 500l przy dT 30K nie przegrzeje ci kotlownii, zapomnij 55* CWU + dT30= 85*. Czyli ponad 60* dT do powietrza w pomieszczeniu technicznym. Przegrzeje I możesz tą energię dawkowac, jesli np zdazy sie sloneczny dzien i pojawia sie zyski od slonca. Popatrz na wykresy, które wrzucałem i powiedz, ile czasu mija od wpuszczenia ciepła w podłogę do ruszenia temperatury powietrza... Szybciej słońce się schowa i na dwie godziny zrobi się chłodniej, zanim ciepło, które zaczniesz wpuszczać w posadzkę po schowaniu się słońca ogrzeje powietrze. Ja np zaczynam okno czasowe grzania o 19, po to, by na wieczor podloga pod prysznicem w lazience byla cieplejsza. Moze kable sa twnsze, ale bufor z wodną podlogowką bardziej komfortowy Chcesz mieć ciepłą (faktycznie) i komfortową posadzkę w łazience, to daj pod kafelki (w warstwie kleju) maty grzewcze niezależnie od tego, czy grzejesz wodną podłogówką, czy kablami. Wtedy dasz radę z pół godziny wcześniej ją włączając nagrzać posadzkę i do faktycznie komfortowych temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.01.2018 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) 55* CWU + dT30= 85*. Czyli ponad 60* dT do powietrza w pomieszczeniu technicznym. Przegrzeje Co Ty "liczysz" ? Zbiornik buforowy 500l ma dobowa stratę 1,5kW dla temperatury wody 65C, pomieszczenia 20C. A moje pomieszxzenie techniczne ma 442Wh strat przyc-20 dla 18C A jeszcze pisalem o mozliwej zabudowie.... Popatrz na wykresy, które wrzucałem i powiedz, ile czasu mija od wpuszczenia ciepła w podłogę do ruszenia temperatury powietrza... Szybciej słońce się schowa i na dwie godziny zrobi się chłodniej, zanim ciepło, które zaczniesz wpuszczać w posadzkę po schowaniu się słońca ogrzeje powietrze. Cala Twoja wiedza opiera sie na wykresach, a moja oprocz tego na doswiadczeniu. I wiem, ze po godzinie, poltorej już czuc promieniowanie podlogowki i choc temp jeszcze stoi juz jest bardziej komfortowo. Na pewno bardziej, niz przy podlodze, ktora jeszcze nie ruszyła, bo czeka na tani prad. Chcesz mieć ciepłą (faktycznie) i komfortową posadzkę w łazience, to daj pod kafelki (w warstwie kleju) maty grzewcze niezależnie od tego, czy grzejesz wodną podłogówką, czy kablami. Wtedy dasz radę z pół godziny wcześniej ją włączając nagrzać posadzkę i do faktycznie komfortowych temperatur. Po co ? Dodatkowa instalacja i grzanie w drogiej taryfie ? Edytowane 25 Stycznia 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Co Ty "liczysz" ? Zbiornik buforowy 500l ma dobowa stratę 1,5kW Kilowata? Ło jezusicku. dla temperatury wody 65C, pomieszczenia 20C. Żeby zgromadzić w nim ciepło o wielkości dT 30* musi być o tyle cieplejeszy od tego, co ogrzewa. Czyli w tym przypadku CWU - zatem 55+30 i mamy 85*. Czy może jak zasobnik się "wypluje" z 10* na CO to będziesz miał zimną wodę? A moje pomieszxzenie techniczne ma 442Wh strat przyc-20 dla 18C Weź się ogarnij. Bo mieszasz jednostkami jakbyś nie miał pojęcia o czym piszesz. A przecież wiem, że masz. Po co ? Dodatkowa instalacja i grzanie w drogiej taryfie ? Żeby mieć ciepłą posadzkę. Inaczej nie będzie ciepła. A te 300W * 1h (albo i pół) to nie majątek. A posadzka dobija ponad 30* i jest przyjemnie ciepła. Edytowane 25 Stycznia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.01.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) No tak, 1,5kWh. A pomieszczenie potrzebuje 24hx0,44kW, czyli 10kWh na dobe. No to jak moze dojsc do przegrzania .. jeszcze trzeba bedzie w podloge coś podać.... Temperarura CWU do 45C. Wystarczy dodatkowe 20C roznicy, by zapewnic rezerwe na drogi prad przez wiekszosc sezonu. W mrozy +30C. I to własnie zapewni komfort cieplej podlogi w lazience.... Bez potrzeby instalowania maty i grzania w drogiej taryfie. Edytowane 25 Stycznia 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2018 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 No tak, 1,5kWh. To zmierzyłeś? Jaki konkretnie zasobnik takie ma parametry? Taki TCSMVI-0500FC (chyba mercedes wśród zasobników i kosztuje ponad 8K zł?) ma w danych ponad 115W strat czyli 2,76kWh/doba. Skoro przy -20 na zewnątrz i +18 w środku masz obciążenie 442W, to przy przy -1* 52% dostarcza bufor. A co z resztą rurek i urządzeń, ścian? Rejestrujesz temperaturę w kotłowni? I to własnie zapewni komfort cieplej podlogi w lazience.... A tak w praktyce, to piszesz o grzaniu posadzki do jakiej temperatury? Jaką temperaturę podłogi w łazience uważasz za komfortową? Ile to czasu zajmuje? Naprawdę ma sens robienie tego z bufora, zdąży się nagrzać przed tanią strefą? U mnie to wygląda (i najprawdopodobniej będzie wyglądało w nowej łazience tak - filmik przyspieszony 25x): I dopiero tego rzędu temperatury, co maksymalne na tym filmiku, uznaję za "przyjemnie ciepłe" w łazience jak chodzę po tym rozebrany gołymi stopami. Takie 100W/m2 x 6m2 (łącznie miejsca po których stąpam w dwóch łazienkach) z włączonym zasilaniem przez 1h/doba to 0,6kWh. Tylko jedna godzina, bo rano mogę dogrzać w taniej strefie, a dopiero wieczorna kąpiel wymaga grzania z godzinę w drogiej strefie, żeby mieć ciepłą podłogę przez jakieś 1,5-2h. W drogiej strefie G12 to koszt 0,39 zł brutto. Gdybym to ogrzał w taniej strefie - zapłaciłbym 0,19 zł. Czyli "przepłacam" 20 gr dziennie. Ale z wyżej wspomnianego bufora ulatuje licząc te 2,76kWh w taniej strefie 0,72zł - czyli ponad 3,5x więcej a jakoś nie wierzę, że osiągasz komforotowe temperatury. No dobra - podsumowując. Zejście z 2,5m3 do 500l i z dT z 30* do 20* daje nam straty rzędu ... No, widzę że sporne. Dane które ja znajduję to szybciej zbliżają się do 3kWh/24 niż 2kWh/24. Przy dT20* jesteśmy tam w stanie zgromadzić 11,67kWh. Czyli tyle, co ogrzwając 25t wylewki o 2* średnio. I gdzie tu ta gra warta świeczki? Komplikowania układu, zagracania pomieszczenia gospodarczego, wydawania pieniędzy wydawanie jeszcze codziennie po 72gr na straty dodatkowo? EOT z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.01.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) 1,5 kWh z blogu carbona (zasobnik altherma). Ale niech będzie nawet 2,6kWh na dobę - to nadal daleko do przegrzania. I nie wiem, co mają ściany do wartośći 10kWh strat pomieszczenia, skoro to wartość policzona z OZC, które temperaturę i ew zyski od przegród uzwględnia. I tak, uważam, że lepiej mieć tą energię w buforze, niż w dodatkowych 2C w podłodze, która traci temperaturę i o godz 20 nie jest już ciepłą. Jeśli w sezonie grzewczym bufor grzeje pomieszczenie kotłowni , to o jakiej "codziennej stracie" piszesz ?? Jedyną stratą jest grzanie łązienki w drogiej taryfie, jakie Ty proponujesz. Rozwiązanie ze zbiornikiem uważam za bardziej komfortowe, niż kable. Jest droższe niż kable, ale już w przy okazji innego tematu napisałem, że lepsze rozwiązania więcej kosztują. Edytowane 25 Stycznia 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.01.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Rozwiązanie ze zbiornikiem uważam za bardziej komfortowe, niż kable. Jest droższe niż kable, ale już w przy okazji innego tematu napisałem, że lepsze rozwiązania więcej kosztują. Jestem tego samego zdania.Nawet zwykły Kospel bez bufora byłby tańszy i bardziej komfortowy w użyciu niż kable bo buforem byłaby wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 27.01.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Jak w temacie Użytkuję wodną podłogówkę i bufor 800 l (produkcja seryjna Galmet) w Ii taryfie, stoi w pomieszczeniu technicznym o pow 6 m2, założenie było iż straty z bufora będą je ogrzewać,między innymi z uwagi na przyłącze wody, sprawdza się dobrze temperatura w granicach 12-15 st.C. W ubiegłym sezonie gdy temp na zewnątrz dochodziła do minus 30 w pom. technicznym miałem 8st. C .w ciągu tygodnia bufor grzeję do 44 st. C w sob-niedz. 40. st. C .Pierwotnie planowałem kable dlatego wylewkę też mam akumulacyjną 10 cm. Grzałki w buforze 2 szt po 3 x 1,4 kW .Jedni uznają to za wadę inni nie ale w tym moim układzie temperatura w domu jest stała , jak chciałoby się nagle mieć w którymś pokoju cieplej to tylko grzejnik dodatkowy. To tak krótko z praktyki jako jeden z nielicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.01.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 -30o w III strefie w zeszłym roku? W buforze 44o i tym grzałeś przy -30o? Trudno mi w to uwierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.01.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Jak w temacie Użytkuję wodną podłogówkę i bufor 800 l (produkcja seryjna Galmet) w Ii taryfie, stoi w pomieszczeniu technicznym o pow 6 m2, założenie było iż straty z bufora będą je ogrzewać, między innymi z uwagi na przyłącze wody, sprawdza się dobrze temperatura w granicach 12-15 st.C. W ubiegłym sezonie gdy temp na zewnątrz dochodziła do minus 30 w pom. technicznym miałem 8st. C .w ciągu tygodnia bufor grzeję do 44 st. C w sob-niedz. 40. st. C .Pierwotnie planowałem kable dlatego wylewkę też mam akumulacyjną 10 cm. Grzałki w buforze 2 szt po 3 x 1,4 kW .Jedni uznają to za wadę inni nie ale w tym moim układzie temperatura w domu jest stała , jak chciałoby się nagle mieć w którymś pokoju cieplej to tylko grzejnik dodatkowy. To tak krótko z praktyki jako jeden z nielicznych. Czyli miałem rację, nawet bufor 800l nie doprowadzi do przegezanie pomieszczenia i powstania "strat". A w tegie mrozy trzeba jeszcze to pomieszczenie dogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 27.01.2018 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 -30o w III strefie w zeszłym roku? W buforze 44o i tym grzałeś przy -30o? Trudno mi w to uwierzyć. do -30 dochodziło w kilka nocy w styczniu ale dni były słoneczne zuzycie wtedy 50-60 kWh/d, dwie grzałki o mocy łącznej 8,4 kW wyprodukują w II taryfie ponad 80 kWh energii, powiem szczerze że też obawiałem się tej fali mrozów ale wyszło ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 01.02.2018 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2018 sezon grzewczy 2016/17---------- sezon grzewczy 2017/2018zakończony 15.05.2017,------------rozpoczęty 21.09 2017wrzesień----- ---------------------- ------- 86 kWhpaździernik -641kWh- ------------ ----394 kWhlistopad -----755 kWh --------------- - 680 kWhgrudzień ----965 kWh -------------- -- 876 kWhstyczeń ----1200 kWh------------------953 kWhluty - ----------943 kWhmarzec ------680 kWhkwiecień --- 530 kWhmaj ----------166 kWhRazem sezon 5880 kWhBufor z grzałkami taryfa G12W PGE 104 m kw powierzchni ogrzewanej zapotrzebowanie jednostkowe wyniosło 56,5 kWh/m2 rok -obliczeniowe w projekcie 48 kWh/m2 rok,temperatura w domu ustawiona na 21 st CJak widać po zużyciu obeena zima wyraźnie cieplejsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania