Dla pewności jeszcze zapytam o schemat zmiany z CRT na OT+. Kabelki z zasilania programatora zostają tak samo, a wypinam T.A. i wpinam OT+ tam gdzie na rysunku?

 

W instrukcji jest coś napisane, by nie wpinać w 230V.

 

Jeszcze jedno pytanie:

Co znaczy parametr TSP: 28 (0/1) czas działania na zredukowanej mocy?

IMG_20140214_133214.jpg

 

To moje stare zdjęcie, nie mam tego w tej chwili tak podłączonego.

Edytowane przez rtpm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 98
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Mam nadzieję, że to zdjęcie nie pokazuje aktualnego podpięcia przewodów? bo jest błędne... bo jeżeli masz tak jak teraz podłączone przewody a sterownik jest w trybie CRT to nie dziwne że kocioł chodzi cały czas, a sterownik niczym nie steruje:)

 

Ale skupmy się na tym co napisałem dwa posty wyżej: czy po rozłączeniu WSZYSTKIEGO (oprócz zasilania) od kotła pompa dalej chodzi?

No to mamy dwa wyjścia:

- jeśli chodzi tylko pompa (bez startów palnika) to musimy wyłączyć parametr 94

- jeśli chodzi pompa i palnik, (czyli kocioł utrzymuje stale jakąś temperaturę wody w obiegu) to musimy wyłączyć parametr 51

 

Jak to zrobić?

W odbiorniku sterownika masz sześć przewodów:

- niebieski i brązowy, które muszą być zawsze podłączone bo to zasilanie odbiornika

- para czarnych - to jest linia OT, która powinna być podłączona do linii OT kotła jeśli sterownik ma przejąć kontrolę nad kotłem

- para czerwonych - to jest linia TA, czyli zwykła linia zwierna bezpotencjałowa, podłączamy ją do linii TA kotła jeśli sterownik ma być tylko termostatem.

 

Nam potrzebny jest OT, więc podłączamy zasilanie i tylko parę CZARNYCH przewodów tylko do linii OT w kotle, nie dotykając TA (ani tym bardziej zwierając!) zarówno po stronie sterownika czy kotła.

 

Następnie wbijamy sie w menu serwisowe>kody TSP>kod 94 (lub 51, w zależności od tego jak kocioł zachowuje się pod zdjęciu zwory z linii TA) i ustawiamy "0".

Następnie wyłączamy kocioł, rozłączamy przewody OT (czarne)sterownika z linii OT, i podłączamy przewody czerwone do linii TA.

Oczywiście pamietając, aby sterwonik był za każdym razem ustawiony programowo w odpowiednim trybie (OT=REC, TA=CRT)

Edytowane przez mistalova
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

@Jacek6

 

Chyba tak źle mi nie życzysz ? (i nikomu innemu) ;-)

 

Czekałem, bo obiecałem serwisantowi, że nie będę grzebał w kotle... a na serwis czekałem, bo sezon "rozruchowy".

 

Jak się okazało, kolega @mistalova miał rację, tj. wszystko zależało od parametru 94.

 

Włączyliśmy na chwilę tryb ReC, po czym przepięliśmy ten parametr i włączylismy z powrotem na CRT.

Teraz kociołek ładnie się wyłącza, gdy nie ma żądania grzania.

 

Że serwisant do końca nie wiedział, że chodzi o ten parametr to zrozumiem... (serwisuje kilka rodzajów/marek kotłów).

Jednak szefowie serwisu Beretty też wybijali mi z głowy jakiekolwiek parametry 51/94 w trybie CRT itd.. i kazali wezwać serwis,

bo błędnie podłączona (po wymianie) płyta główna kotła lub uszkodzona.. W notce do Beretty po serwisie wyraźnie wpisaliśmy,

że to właśnie te parametry były problemem...

 

Ciężko było, ale się udało. Wiecie jak serwisant reaguje na "Panie.. przeczytałem w internecie, że to może być to.. i to...."

 

Jeszcze raz podziękowania dla @mistalova.

 

Ciepła życzę :)

Edytowane przez rtpm
Zmiana tonu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdz ile serwisant Ci ustawil mocy minimalnej - czyli obroty wentylatora, tylko teraz nie pamietam ktory to trymer... ale jest opisany w instrukcji. Tylko zostaw go oczywiscie w pozycji ktora byla, bo nie mozna go zmieniac bez regulacji zaworu gazowego.

 

Ps mocno taktuje czyli ile startow na dobe? Bo jak do 100 to mozna to olac ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Potwierdzam słowa @mistalova. U mnie skręcił serwisant moc kotła z 15 do 10 kw i obroty wentylatora. Teraz kociołek startuje cicho a i taktuje na prawdę bardzo mało. W sumie to nie widziałem jeszcze taktowania od tego czasu, gdy bywam w piwnicy. Wcześniej widziałem bardzo często. Mówię o dniach, gdy jeszcze było cieplej - bo teraz, gdy jest ~ 0 st.C mniej kociołek chyba powinien taktować.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mistalova - Obroty mocy minimalnej i maksymalnej ustawiał bo byłem przy tym. I ustawiał zgodnie z papierologią. Ile razy na dobę się włącza, tego nie wiem, bo chyba nie da się tego z kotła odczytać ? Taktowanie mam na myśli start kotła gdy jest w opcji grzanie a dojdzie do temp ustawionej i się wyłączy, włacza się na moment, bo znów uzyskuje temp ustawiona i tak co 6 min, bo co tyle jest fabryczna nastawa przerwy bez względu na to, czy wcześniej spadnie temp poniżej zadanej czy nie. No i tak "co chwile". Tak jakby trzeba mu ustawić niżej moc minimalna ..... Tylko jak .... I czy to w ogóle możliwe ...

rtpm - u Ciebie rozumiem instalator ustawił moc max poniżej nominalnej. Tzn, że tak się da.... Rozumiem, że trzeba obniżyć obroty mocy max i do tego doregulować gaz z użyciem analizatora spalin ? Dopuszcza takie rozwiązanie producent ? Czy to taka trochę partyzantka ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Producent dopuszcza, skoro można to ustawić trymerami. Nie wiem, czy potrzebna do tego analiza spalin. Nie kojarzę, żeby robił serwisant. Wg. mnie to nie partyzantka, ale to niech specjaliści ocenią. Zmieniał obroty i moc kotła.. chyba, że coś przegapiłem, bo też nie stoję cały czas nad głową, bo wiem, że może rozpraszać serwisującego :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

rtpm - naciskamy Berette na wymiane Komfort Plusa na REC07 ?

Piotrek898 na forum Info-Ogrzewanie pisze, że mu wymienili ....

 

U mnie jest sprawa w toku od długiego w sumie czasu. W tym tygodniu spróbuję docisnąć, bo za chwilę gwarancja mi się kończy.

Jak coś dam znać.

 

Jak coś rozmawiaj z p. Puszczykowskim (szef serwisu) w Toruniu w Beretta'cie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też ma zestaw: Conica 15S e.s.i. zasobnik 100l, pogodówka, sterownik Kompfort Plus i doświadczam problemy opisane tutaj w temacie m.in. bardzo częste wyłączenia i włączenia kotła na np. 6 sekund. W tym roku płyta główna wymieniana 2 razy.

Czy możesz zdradzić jak zmniejszyłeś moc kotła?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...