"Dekalog palacza"


hanka55

Recommended Posts

Ale czy kominiarz zrobi to lepiej od nas?

P.S. czy czyszczenie komina trzeba wykonywać raz do roku, skoro np. pali się sporadycznie? A ten pożar kreozotu jest naprawdę taki niebezpieczny dla komina? Myślałem, że kominy są odporne na ogień :p

Może kominiarz nie zrobi tego lepiej ale wystawi kwit o który ktoś kiedyś może się upomnieć np. ubezpieczyciel.

A widziałeś kiedyś pożar komina, wiem nie widziałeś bo nie zadawał byś tego pytania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 633
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

a kominek również zamknięty, bo powietrze doprowadzone ma rurą z zewnątrz. Wentylacją można sobie samemu sprawdzić podobnie jak dopływ powietrza do kominka. Jedynie z tym czyszczeniem komina jest kłopot. Ale czy kominiarz zrobi to lepiej od nas?

P.S. czy czyszczenie komina trzeba wykonywać raz do roku, skoro np. pali się sporadycznie? A ten pożar kreozotu jest naprawdę taki niebezpieczny dla komina? Myślałem, że kominy są odporne na ogień :p

A wiesz, że w aucie wymienia się co jakiś przebieg olej? Czy też Cię to zaskoczyło i zapytasz na forum samochodowym?

 

Jeśli masz kominek, to powinieneś też znać przepisy - czyszczenie 4 razy w roku!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

O matulu, czytam ten wątek i jestem przerażony. Na szczęście mam kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, a kominek również zamknięty, bo powietrze doprowadzone ma rurą z zewnątrz. Wentylacją można sobie samemu sprawdzić podobnie jak dopływ powietrza do kominka. Jedynie z tym czyszczeniem komina jest kłopot. Ale czy kominiarz zrobi to lepiej od nas?

P.S. czy czyszczenie komina trzeba wykonywać raz do roku, skoro np. pali się sporadycznie? A ten pożar kreozotu jest naprawdę taki niebezpieczny dla komina? Myślałem, że kominy są odporne na ogień :p

Wedle prawa komin dymowy powinieneś czyścić cztery razy w roku. A spalinowy dwa razy. Możesz to oczywicie robić samemu, z tym żę ten jeden raz w roku musisz zaprosić do siebie kominiarza i zapłacić mu za usługę przegladu komina. A rzeczony kominiarz ma obowiazek w takim przypadku wystawić "papier" że Twój komin jest w dalszym ciągu OK i że nadaje się do dalszego użytkowania. Czy on w ramach tego przeglądu komin wyczyści - to już inna sprawa.

Kominy nie są wcale odporne na ogień, nie takie jest ich przeznaczenie i zadanie. One służą do czegoś całkiem innego - przez swoją "odporność ogniową" mają tylko za zadanie wytrzymać napór ognia powstałego przy pożarze sadzy, przez odpowiednią ilość czasu, określoną w przepisach, tak, abyś w tym własnie czasie mógł ewakuować siebie i rodzinę z domu objętego takim pożarem.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Sorki za wklejki - nie chciało mi się przepisywać.

 

Czyszczenie kominów - paragraf 34

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

 

Dodatkowo można poczytać:

 

Przeglądy okresowe budynków i poszczególnych instalacji w nich znajdujacych się - rozdział 6

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

I dodatkowo - rozdział 2

Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnyc

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Wedle prawa komin dymowy powinieneś czyścić cztery razy w roku.

 

Jakoś mi z obowiązujących przepisów:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

 

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

 

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 

Prawo budowlane:

 

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

 

wynika, że może to być np. 2 razy (w tym jeden raz z obowiązującym przeglądem) - np. w przypadku kiedy kocioł jest tylko uruchamiany tylko w sezonie grzewczym (pogrubione w § 34. 1.).

 

Inaczej i prościej - komin powinien być czyszczony, po każdych 3 miesiącach jego użytkowania, bo tak stanowią obowiązujące przepisy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Siwy ... proszę pokaż mi w którym miejscu stoi w przepisach to co Ty napisałeś:

"komin powinien być czyszczony, po każdych 3 miesiącach jego użytkowania"

Bo ja uważam że to już Twoja luźna interpretacja ... ;)

Witam.

PS. Wiesz dlaczego ustawodawca wymaga czyszczenia kominów dymowych, teoretycznie nawet poza sezonem grzewczym ? Prozaiczna spawa - poza sezonem grzewczym jest sezon (wiosenny) lub nawet dwa sezony (wiosenny i letni) lęgowe ptaków i sezon przygotowań wszelkiej żywej gadziny do snu zimowego gdzie gadzina ta wiła od dawien dawna, na potęgę gniazda w takich właśnie, nie używanych chwilowo przewodach.

A ... i wcale nie chodzi mi o niedźwiedzie ... :p

Edytowane przez Forest-Natura
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Siwy ... proszę pokaż mi w którym miejscu stoi w przepisach to co Ty napisałeś:

"komin powinien być czyszczony, po każdych 3 miesiącach jego użytkowania"

Bo ja uważam że to już Twoja luźna interpretacja ... ;)

Witam.

PS. Wiesz dlaczego ustawodawca wymaga czyszczenia kominów dymowych, teoretycznie nawet poza sezonem grzewczym ? Prozaiczna spawa - poza sezonem grzewczym jest sezon (wiosenny) lub nawet dwa sezony (wiosenny i letni) lęgowe ptaków i sezon przygotowań wszelkiej żywej gadziny do snu zimowego gdzie gadzina ta wiła od dawien dawna, na potęgę gniazda w takich właśnie, nie używanych chwilowo przewodach.

A ... i wcale nie chodzi mi o niedźwiedzie ... :p

 

Nie kombinuj jak zwykle, tylko przytocz konkretny zapis: "4 razy w roku"!:p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

[/b]I dodatkowo - rozdział 2

Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnyc

 

Akurat ten akt prawny nie jest obowiązujący - dla tego przypadku.

Edytowane przez sSiwy12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Siwy ... proszę pokaż mi w którym miejscu stoi w przepisach to co Ty napisałeś:

"]komin powinien być czyszczony, po każdych 3 miesiącach jego użytkowania"

 

W par.34.1. (w okresie ich użytkowania) i par.34.1.2). co najmniej raz na 3 miesiące

 

PS. Wiesz dlaczego ustawodawca wymaga czyszczenia kominów dymowych, teoretycznie nawet poza sezonem grzewczym ? Prozaiczna spawa - poza sezonem grzewczym jest sezon (wiosenny) lub nawet dwa sezony (wiosenny i letni) lęgowe ptaków i sezon przygotowań wszelkiej żywej gadziny do snu zimowego gdzie gadzina ta wiła od dawien dawna, na potęgę gniazda w takich właśnie, nie używanych chwilowo przewodach.

A ... i wcale nie chodzi mi o niedźwiedzie ... :p

 

Tiaaaa - to wytłumacz mi to co pogrubiłem (w okresie ich użytkowania).

 

Ps. A ile razy w roku ma być czyszczony nieużywany komin dymowy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Nie kombinuj jak zwykle, tylko przytocz konkretny zapis: "4 razy w roku"!

Przepraszam ... co najmniej raz na 3 miesiące ... ktoś mało gramotny faktycznie mógłby wyczyścic sobie komin zaraz we wtorek, środę, czwartek i piątek po nowym roku i ... mieć spokój do jego samiutkiego końca ... :p

 

Siwy ... dzięki za poprawkę.

Co do okresu użytkowania ... pytanie małe - ile w naszym kraju trwa przeciętnie sezon grzewczy ... ? Bo wydaje mi się że uśredniając jakieś 220 - 270 dni w zależności od regionu ... więcej pytań nie mam - weź kalendarz i policz ile razy komin wyczyścisz ...

Pozdrawiam.

PS. Kuchnie opalane drewnem i węglem oraz kotły wodę użytkową grzejące to zdaje się ze 365 dni w roku mają sezon "grzewczy" ...

Edytowane przez Forest-Natura
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Przepraszam ... co najmniej raz na 3 miesiące ... ktoś mało gramotny faktycznie mógłby wyczyścic sobie komin zaraz we wtorek, środę, czwartek i piątek po nowym roku i ... mieć spokój do jego samiutkiego końca ... :p

 

Siwy ... dzięki za poprawkę.

Co do okresu użytkowania ... pytanie małe - ile w naszym kraju trwa przeciętnie sezon grzewczy ... ? Bo wydaje mi się że uśredniając jakieś 220 - 270 dni w zależności od regionu ... więcej pytań nie mam - weź kalendarz i policz ile razy komin wyczyścisz ...

Pozdrawiam.

 

Dyskusja nie jest wynikiem mojego naburmuszenia:D, tylko chęci walki z mitami, w której jak wiem, też chętnie uczestniczysz. Wszystko o czym piszesz (dygresje ornitologiczne) załatwia jedna inspekcja kominiarska przed sezonem grzewczym. W kuchniach używanych latem ptaki się nie legną...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Przypomnę przyczynek dyskusji ... już nieco akademickiej ...

czy czyszczenie komina trzeba wykonywać raz do roku, skoro np. pali się sporadycznie? A ten pożar kreozotu jest naprawdę taki niebezpieczny dla komina? Myślałem, że kominy są odporne na ogień

Ile razy w roku zalecił byś czyszczenie komina temu Forumowiczowi ...

Bo ja tak co miesiąc bym mu poradził ... dla jego własnego dobra ...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Przypomnę przyczynek dyskusji ... już nieco akademickiej ...

 

Ile razy w roku zalecił byś czyszczenie komina temu Forumowiczowi ...

Bo ja tak co miesiąc bym mu poradził ... dla jego własnego dobra ...

Pozdrawiam.

 

Znów kombinujesz. Zdecyduj się o czym chcesz rozmawiać. O prawie czy o życiu?:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Co do okresu użytkowania ...

.... weź kalendarz i policz ile razy komin wyczyścisz ...

 

Od 1 do 4 razy w roku (minimum) :yes:

 

Czyścić komin należy, co najmniej, raz na 3 miesiące palenia paliwem stałym (w kominku, kotle, kuchni, itp.) - uważasz że to nieprawda lub (i) moja nadinterpretacja ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepis "cztery pory roku" - czyszczenie 4 razy w roku, faktycznie kiedyś obowiązywał. Był on wynikiem dostania się do grupy konsultantów (prace nad ustawami) jednego z kominiarzy. W ten sposób chciał załatwić sobie i kolegom robotę. To typowe w naszym kraju. Powstał kolejny bubel, i niedorzeczność.

 

Logicznie jest zrobić inspekcję kominiarską przed sezonem, a czyścić w miarę potrzeb. Przepis o czyszczeniu co 3 miesiące w sezonie grzewczym, też może wydawać się anachroniczny, ale jak głębiej się zastanowić, niekoniecznie. Ktoś, kto się zdecydował na urządzenie ogniowe, musi je w sezonie 'trzymać" w gotowości bez względu na częstotliwość palenia. Ustawodawca określił to na czyszczenie co 3 miesiące. Jak nie masz co czyścić, nie czyść...Zajrzyj :cool:

Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przez nieświadomość lub czasami niedbałość, mylony jest obowiązek rocznego przeglądu, z obowiązkiem czyszczenia kominów np.: co trzy miesiące.

Jedno i drugie jest obowiązkowe tylko, że roczny przegląd stanu technicznego przewodów dymowych musi wykonać kominiarz. Natomiast w domach jednorodzinnych, daczach, domkach letniskowych, nie ma obowiązku aby to kominiarz wykonywał czyszczenie kominów, z częstotliwością określoną w rozporządzeniu.

Za nie wykonanie czyszczenia komina we własnym domu, nie ma kar urzędowych. Natomiast jak mamy ubezpieczony budynek od pożaru, to z reguły ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeżeli nie wykonano rocznego przeglądu kominiarskiego.

Edytowane przez M K
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedno i drugie jest obowiązkowe tylko, że roczny przegląd stanu technicznego przewodów dymowych musi wykonać kominiarz..

 

Nie musi kominiarz (mistrz) - patrz PB art.62.6.2).

Co więcej kominiarz (mistrz) ma tylko uprawnienia do przewodów "grawitacyjnych" - dla tych z ciągiem "mechanicznym" już nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak najbardziej się zgadzam, cytuję:

 

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit.c,

powinny przeprowadzać:

 

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim

w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

 

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w

odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą

 

urządzeń mechanicznych.

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...