Barth3z 28.03.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 W realu to widzę tak. Nie ePC ,bo COP 2 to max. jaki uzyskałem .Raczej PC z temp. skraplania w okolicach 30oC.To da energię do podłogówki i CWU. Brakujące 10-15oC dla CWU z gniazdka . No ale jak to oprogramujesz ? Przykładowo: bierzesz prysznic, temp. w zasobniku spadła. Chciałbyś, aby pc najpierw podgrzała ile potrafi c.w.u, ale w tej chwili pracuje na rzecz c.o. Będziesz czekał, aż naładuje c.o. i przełączy się na c.w.u ? Na dzisiaj bo prąd w miarę tani.Podgrzanie wody o 10oC w ilości 150L/dobę to śmieszna ilość. Na pewno nie tłumacząca drugiej PC. Z drugiej strony ePC w drugiej taryfie to COP 4 za ułamek kwoty PC o tej wydajności A z trzeciej strony, druga PC na rzecz c.w.u. to nie tak do końca głupi pomysł. Tylko kosztowny. Dobrze byłoby mieć drugą PC dedykowaną do c.w.u. pracującą na powietrzu wyrzucanym z wentylacji. Wówczas nie mamy problemu ze współdzieleniem ogrzewania pomiędzy c.o. i c.w.u. Nigdy realnie nie spadnie bo będzie udoskonalana-komplikowana by nie spadła.Udoskonalane będą zwłaszcza podzespoły których gwarancja np. obejmie 2-3lata,tak by padły po 3,5 roku. Popatrz wstecz. 5 lat temu nie było inwerterów o takich parametrach jak np. Samsung Classic+. Za kolejne 5 lat na rynku będzie mnóstwo urządzeń o parametrach zbliżonych do tego Mitshubishi o COP 8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 A z trzeciej strony, druga PC na rzecz c.w.u. to nie tak do końca głupi pomysł. Tylko kosztowny. Dobrze byłoby mieć drugą PC dedykowaną do c.w.u. pracującą na powietrzu wyrzucanym z wentylacji. Wówczas nie mamy problemu ze współdzieleniem ogrzewania pomiędzy c.o. i c.w.u. Dlaczego kosztowny? Szanowny nydar proponuje podgrzewanie wody w pompie ciepła do 30 st. a potem przepływowa terma. Większa niż potrzeba pompa ciepła ( jako jedyne źródło, musi być obliczona do skrajnie dużego zapotrzebowania, nawet do -35 st. bo i takie warunki u nas występują) + przepływówka (18kW) + przyłacza itp. wyjdzie drożej niż zasobnik z pompą ciepła. Mało tego, zasobnik z pc wspomoże latem chłodzenie. Klimatyzacja wsparta kablami nie musi być "na -35" a z drugą pompą w zasobniku, będzie taniej w zakupie i nieporównywalnie mniej kWh - piszemy o 200litrach cwu przez 330 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 parametrach zbliżonych do tego Mitshubishi o COP 8. Ze względów pozabudowlanych, wstrzymuje się pompy z oszczędniejszymi sprężarkami - dające COP 11 i 12. Podobnie wstrzymywane są prace nad Konarka power plastic czy grafenem. Trzeba sprzedawać gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Dlaczego kosztowny? Szanowny nydar proponuje podgrzewanie wody w pompie ciepła do 30 st. a potem przepływowa terma. Większa niż potrzeba pompa ciepła ( jako jedyne źródło, musi być obliczona do skrajnie dużego zapotrzebowania, nawet do -35 st. bo i takie warunki u nas występują) + przepływówka (18kW) + przyłacza itp. wyjdzie drożej niż zasobnik z pompą ciepła. Mało tego, zasobnik z pc wspomoże latem chłodzenie. [ATTACH=CONFIG]310390[/ATTACH] Klimatyzacja wsparta kablami nie musi być "na -35" a z drugą pompą w zasobniku, będzie taniej w zakupie i nieporównywalnie mniej kWh - piszemy o 200litrach cwu przez 330 dni. Absurdalny pomysł na PC dla skrajnych warunków -35oC ,zwłaszcza,że dla bezpieczeństwa ,dom moim zdaniem wymaga drugiego źródła ciepła ,niezależnego od prądu. Przepływówka 18kW ,tak ale dla wody +8/+40. Przy takiej mocy z 30 na 40oC ,da 25L/min. Po kiego? Roczny koszt podgrzania wody- 200L/dobę ,to 850kW. Sensu w drugiej PC nie widzę.No i trzeba te 200L zużywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Ze względów pozabudowlanych, wstrzymuje się pompy z oszczędniejszymi sprężarkami - dające COP 11 i 12. . Gdyby było to prawdą co Pan zmyśla,to Chiny zalały by nas tanimi PC z cop 12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Gdyby było to prawdą co Pan zmyśla,to Chiny zalały by nas tanimi PC z cop 12. Troszkę ekonomii politycznej. 1- Ciężko jest coś sprzedać komuś, kto tego nie chce!!! Proszę zauważyć, że w Europie wciąż wypuszcza się na rynek fatalnie wykształconych ciepłowników, którzy sprzedają gaz, węgiel a pompą ciepła potrafią zasilać podłogę!!!! 2- Chiny rozwinęły ogromną produkcję kolektorów słonecznych. Trzeba najpierw nasycić rynek tym towarem, a potem zmieniać na pompy ciepła. Podobnie jest nie tylko w Chinach. W klimatyzacji, gdy wypełni się rynek, wprowadza się nowy czynnik i branża znowu zarabia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Oj Tomaszu.Wchodzisz na ichnie aledrogo . Wpisujesz heat pump i wybierasz. Choćby za 750$ 3,6kW z dostawą gratis.Chętnych na PC z COP 12 było by mnóstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Dlaczego kosztowny? Szanowny nydar proponuje podgrzewanie wody w pompie ciepła do 30 st. a potem przepływowa terma. Większa niż potrzeba pompa ciepła ( jako jedyne źródło, musi być obliczona do skrajnie dużego zapotrzebowania, nawet do -35 st. bo i takie warunki u nas występują) + przepływówka (18kW) + przyłacza itp. wyjdzie drożej niż zasobnik z pompą ciepła. Mało tego, zasobnik z pc wspomoże latem chłodzenie. [ATTACH=CONFIG]310390[/ATTACH] Klimatyzacja wsparta kablami nie musi być "na -35" a z drugą pompą w zasobniku, będzie taniej w zakupie i nieporównywalnie mniej kWh - piszemy o 200litrach cwu przez 330 dni. Wczoraj dostałem ciekawą ofertę na PC do c.w.u. Vivterm Vertical 300L X367 S+. Zasobnik i wężownica z nierdzewki. Cena 5350zł netto wydaje się bardzo atrakcyjna. Tylko, że pracuje na powietrzu 500m3/h. Trochę za dużo ... Edytowane 28 Marca 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Wczoraj dostałem ciekawą ofertę na PC do c.w.u. Vivterm Vertical 300L X367 S+. Zasobnik i wężownica z nierdzewki. Cena 5350zł netto wydaje się bardzo atrakcyjna. Tylko, że pracuje na powietrzu 500m3/h. Trochę za dużo ... Montujemy je od kilku lat. Obudowa zewnętrzna i zasobnik są z nierdzewki, wężownica ma 1.5m2 jest miedziana . To najlepsze zasobniki z pompą , a cena jak na Bartyckiej. 6500brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Montujemy je od kilku lat. Obudowa zewnętrzna i zasobnik są z nierdzewki, wężownica ma 1.5m2 jest miedziana . [ATTACH=CONFIG]310397[/ATTACH] To najlepsze zasobniki z pompą , a cena jak na Bartyckiej. 6500brutto. Na 8% VAT będzie 5700zł. Potrafi pracować niby do -7oC. Gdyby wymieszać powietrze zewn. z wentylacyjnym (wyrzucanym z reku) to byłoby super. Tylko potrzebuje aż 500m3/h. Pompy ciepła buderusa pracują na 350m3/h ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Na 8% VAT będzie 5700zł. Potrafi pracować niby do -7oC. Gdyby wymieszać powietrze zewn. z wentylacyjnym (wyrzucanym z reku) to byłoby super. Tylko potrzebuje aż 500m3/h. Pompy ciepła buderusa pracują na 350m3/h ... Nie można wody wyrzucać na pompę! 1 m3/do 55 st.C zimą wychodzi 8 zł latem taniej. To 1500litrów wody prysznicowej. Po co więc kombinować A jak już Pan chce... To ma wielką wężownicę, jak są mrozy poniżej -7 st. C to praktycznie zawsze jest słoneczny dzień, lepiej założyć nawet najtańszy kolektorek, na duże mrozy niż zniszczyć pompę. 8%... tak ale montaż jest prosty, szkoda brać firmę instalacyjną. Wezmą więcej niż różnica w VAT. 350m3/h... czyli mniejsza moc. A jak mniejsza moc to dłużej pracuje, a w ciągu dnia parę godzin przy mrozach mur nagrzany od słońca Edytowane 28 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Robi się coraz ciekawiej:bash:Kable,dwie PC i teraz jeszcze kolektor . ,, jak są mrozy poniżej -7 st. C to praktycznie zawsze jest słoneczny dzień,":D. Tomaszu.Przechodzisz sam siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Robi się coraz ciekawiej:bash: Kable,dwie PC i teraz jeszcze kolektor . ,, jak są mrozy poniżej -7 st. C to praktycznie zawsze jest słoneczny dzień,":D. Tomaszu.Przechodzisz sam siebie. Jest w zasobniku wężownica, jak ktoś lubi dłubać to może ją wykorzystać w mroźny słoneczny dzień. W każdym razie wszystko i tak jest nie-co. Edytowane 28 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Nie można wody wyrzucać na pompę! ??? Chodzi ci o to, że wyrzucane powietrze z wentylacji ma dużą wilgotność? Przecież to woda na młyn dla takiej pompy (lepszy cop z powodu kondensacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 ??? Chodzi ci o to, że wyrzucane powietrze z wentylacji ma dużą wilgotność? Przecież to woda na młyn dla takiej pompy (lepszy cop z powodu kondensacji). Ale przy mrozach powietrze nie ma wody, więc nie ma co zamarzać. A tak pompa będzie non stop się rozmrażać. Dlaczego lepszy? Współcześnie nie grzeje się DZ tylko obniża ciśnienie. Np woda w 0.1at wrze poniżej +7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Ale przy mrozach powietrze nie ma wody, więc nie ma co zamarzać. A tak pompa będzie non stop się rozmrażać. Dlaczego lepszy? Współcześnie nie grzeje się DZ tylko obniża ciśnienie. Np woda w 0.1at wrze poniżej +7. Przy 0,1 at, wrze w 45oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 ??? Chodzi ci o to, że wyrzucane powietrze z wentylacji ma dużą wilgotność? Przecież to woda na młyn dla takiej pompy (lepszy cop z powodu kondensacji). Przy PC z typowym parownikiem to będzie kłopot,bo częste rozmrażanie. Musiał by być parownik resublimacyjny a o takich w małych domowych instalacjach nie słychać. Kolesie z Wrocławia takie robią ale to duże konstrukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 28.03.2015 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Wczoraj dostałem ciekawą ofertę na PC do c.w.u. Vivterm Vertical 300L X367 S+. Zasobnik i wężownica z nierdzewki. Cena 5350zł netto wydaje się bardzo atrakcyjna. Tylko, że pracuje na powietrzu 500m3/h. Trochę za dużo ... U nas będzie Nabilaton Multibox. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Przy PC z typowym parownikiem to będzie kłopot,bo częste rozmrażanie. Musiał by być parownik resublimacyjny a o takich w małych domowych instalacjach nie słychać. Kolesie z Wrocławia takie robią ale to duże konstrukcje. Pytanie zasadnicze, czy rozmrażanie to strata ?? U nas będzie Nabilaton Multibox. A jaką to ma cenę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Bezwzględnie rozmrażanie jest stratą.Realizujesz je ciepłymi parami czynnika ,które zamiast skraplać się w skraplaczu i przekazywać energię do np. wody,wykorzystane są do pozbycia się szronu i lodu. Obniża się COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania