Barth3z 28.03.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 W realu to widzę tak. Nie ePC ,bo COP 2 to max. jaki uzyskałem .Raczej PC z temp. skraplania w okolicach 30oC.To da energię do podłogówki i CWU. Brakujące 10-15oC dla CWU z gniazdka . No ale jak to oprogramujesz ? Przykładowo: bierzesz prysznic, temp. w zasobniku spadła. Chciałbyś, aby pc najpierw podgrzała ile potrafi c.w.u, ale w tej chwili pracuje na rzecz c.o. Będziesz czekał, aż naładuje c.o. i przełączy się na c.w.u ? Na dzisiaj bo prąd w miarę tani.Podgrzanie wody o 10oC w ilości 150L/dobę to śmieszna ilość. Na pewno nie tłumacząca drugiej PC. Z drugiej strony ePC w drugiej taryfie to COP 4 za ułamek kwoty PC o tej wydajności A z trzeciej strony, druga PC na rzecz c.w.u. to nie tak do końca głupi pomysł. Tylko kosztowny. Dobrze byłoby mieć drugą PC dedykowaną do c.w.u. pracującą na powietrzu wyrzucanym z wentylacji. Wówczas nie mamy problemu ze współdzieleniem ogrzewania pomiędzy c.o. i c.w.u. Nigdy realnie nie spadnie bo będzie udoskonalana-komplikowana by nie spadła.Udoskonalane będą zwłaszcza podzespoły których gwarancja np. obejmie 2-3lata,tak by padły po 3,5 roku. Popatrz wstecz. 5 lat temu nie było inwerterów o takich parametrach jak np. Samsung Classic+. Za kolejne 5 lat na rynku będzie mnóstwo urządzeń o parametrach zbliżonych do tego Mitshubishi o COP 8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 A z trzeciej strony, druga PC na rzecz c.w.u. to nie tak do końca głupi pomysł. Tylko kosztowny. Dobrze byłoby mieć drugą PC dedykowaną do c.w.u. pracującą na powietrzu wyrzucanym z wentylacji. Wówczas nie mamy problemu ze współdzieleniem ogrzewania pomiędzy c.o. i c.w.u. Dlaczego kosztowny? Szanowny nydar proponuje podgrzewanie wody w pompie ciepła do 30 st. a potem przepływowa terma. Większa niż potrzeba pompa ciepła ( jako jedyne źródło, musi być obliczona do skrajnie dużego zapotrzebowania, nawet do -35 st. bo i takie warunki u nas występują) + przepływówka (18kW) + przyłacza itp. wyjdzie drożej niż zasobnik z pompą ciepła. Mało tego, zasobnik z pc wspomoże latem chłodzenie. Klimatyzacja wsparta kablami nie musi być "na -35" a z drugą pompą w zasobniku, będzie taniej w zakupie i nieporównywalnie mniej kWh - piszemy o 200litrach cwu przez 330 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 parametrach zbliżonych do tego Mitshubishi o COP 8. Ze względów pozabudowlanych, wstrzymuje się pompy z oszczędniejszymi sprężarkami - dające COP 11 i 12. Podobnie wstrzymywane są prace nad Konarka power plastic czy grafenem. Trzeba sprzedawać gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Dlaczego kosztowny? Szanowny nydar proponuje podgrzewanie wody w pompie ciepła do 30 st. a potem przepływowa terma. Większa niż potrzeba pompa ciepła ( jako jedyne źródło, musi być obliczona do skrajnie dużego zapotrzebowania, nawet do -35 st. bo i takie warunki u nas występują) + przepływówka (18kW) + przyłacza itp. wyjdzie drożej niż zasobnik z pompą ciepła. Mało tego, zasobnik z pc wspomoże latem chłodzenie. [ATTACH=CONFIG]310390[/ATTACH] Klimatyzacja wsparta kablami nie musi być "na -35" a z drugą pompą w zasobniku, będzie taniej w zakupie i nieporównywalnie mniej kWh - piszemy o 200litrach cwu przez 330 dni. Absurdalny pomysł na PC dla skrajnych warunków -35oC ,zwłaszcza,że dla bezpieczeństwa ,dom moim zdaniem wymaga drugiego źródła ciepła ,niezależnego od prądu. Przepływówka 18kW ,tak ale dla wody +8/+40. Przy takiej mocy z 30 na 40oC ,da 25L/min. Po kiego? Roczny koszt podgrzania wody- 200L/dobę ,to 850kW. Sensu w drugiej PC nie widzę.No i trzeba te 200L zużywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Ze względów pozabudowlanych, wstrzymuje się pompy z oszczędniejszymi sprężarkami - dające COP 11 i 12. . Gdyby było to prawdą co Pan zmyśla,to Chiny zalały by nas tanimi PC z cop 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Gdyby było to prawdą co Pan zmyśla,to Chiny zalały by nas tanimi PC z cop 12. Troszkę ekonomii politycznej. 1- Ciężko jest coś sprzedać komuś, kto tego nie chce!!! Proszę zauważyć, że w Europie wciąż wypuszcza się na rynek fatalnie wykształconych ciepłowników, którzy sprzedają gaz, węgiel a pompą ciepła potrafią zasilać podłogę!!!! 2- Chiny rozwinęły ogromną produkcję kolektorów słonecznych. Trzeba najpierw nasycić rynek tym towarem, a potem zmieniać na pompy ciepła. Podobnie jest nie tylko w Chinach. W klimatyzacji, gdy wypełni się rynek, wprowadza się nowy czynnik i branża znowu zarabia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Oj Tomaszu.Wchodzisz na ichnie aledrogo . Wpisujesz heat pump i wybierasz. Choćby za 750$ 3,6kW z dostawą gratis.Chętnych na PC z COP 12 było by mnóstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Dlaczego kosztowny? Szanowny nydar proponuje podgrzewanie wody w pompie ciepła do 30 st. a potem przepływowa terma. Większa niż potrzeba pompa ciepła ( jako jedyne źródło, musi być obliczona do skrajnie dużego zapotrzebowania, nawet do -35 st. bo i takie warunki u nas występują) + przepływówka (18kW) + przyłacza itp. wyjdzie drożej niż zasobnik z pompą ciepła. Mało tego, zasobnik z pc wspomoże latem chłodzenie. [ATTACH=CONFIG]310390[/ATTACH] Klimatyzacja wsparta kablami nie musi być "na -35" a z drugą pompą w zasobniku, będzie taniej w zakupie i nieporównywalnie mniej kWh - piszemy o 200litrach cwu przez 330 dni. Wczoraj dostałem ciekawą ofertę na PC do c.w.u. Vivterm Vertical 300L X367 S+. Zasobnik i wężownica z nierdzewki. Cena 5350zł netto wydaje się bardzo atrakcyjna. Tylko, że pracuje na powietrzu 500m3/h. Trochę za dużo ... Edytowane 28 Marca 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Wczoraj dostałem ciekawą ofertę na PC do c.w.u. Vivterm Vertical 300L X367 S+. Zasobnik i wężownica z nierdzewki. Cena 5350zł netto wydaje się bardzo atrakcyjna. Tylko, że pracuje na powietrzu 500m3/h. Trochę za dużo ... Montujemy je od kilku lat. Obudowa zewnętrzna i zasobnik są z nierdzewki, wężownica ma 1.5m2 jest miedziana . To najlepsze zasobniki z pompą , a cena jak na Bartyckiej. 6500brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Montujemy je od kilku lat. Obudowa zewnętrzna i zasobnik są z nierdzewki, wężownica ma 1.5m2 jest miedziana . [ATTACH=CONFIG]310397[/ATTACH] To najlepsze zasobniki z pompą , a cena jak na Bartyckiej. 6500brutto. Na 8% VAT będzie 5700zł. Potrafi pracować niby do -7oC. Gdyby wymieszać powietrze zewn. z wentylacyjnym (wyrzucanym z reku) to byłoby super. Tylko potrzebuje aż 500m3/h. Pompy ciepła buderusa pracują na 350m3/h ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Na 8% VAT będzie 5700zł. Potrafi pracować niby do -7oC. Gdyby wymieszać powietrze zewn. z wentylacyjnym (wyrzucanym z reku) to byłoby super. Tylko potrzebuje aż 500m3/h. Pompy ciepła buderusa pracują na 350m3/h ... Nie można wody wyrzucać na pompę! 1 m3/do 55 st.C zimą wychodzi 8 zł latem taniej. To 1500litrów wody prysznicowej. Po co więc kombinować A jak już Pan chce... To ma wielką wężownicę, jak są mrozy poniżej -7 st. C to praktycznie zawsze jest słoneczny dzień, lepiej założyć nawet najtańszy kolektorek, na duże mrozy niż zniszczyć pompę. 8%... tak ale montaż jest prosty, szkoda brać firmę instalacyjną. Wezmą więcej niż różnica w VAT. 350m3/h... czyli mniejsza moc. A jak mniejsza moc to dłużej pracuje, a w ciągu dnia parę godzin przy mrozach mur nagrzany od słońca Edytowane 28 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Robi się coraz ciekawiej:bash:Kable,dwie PC i teraz jeszcze kolektor . ,, jak są mrozy poniżej -7 st. C to praktycznie zawsze jest słoneczny dzień,":D. Tomaszu.Przechodzisz sam siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Robi się coraz ciekawiej:bash: Kable,dwie PC i teraz jeszcze kolektor . ,, jak są mrozy poniżej -7 st. C to praktycznie zawsze jest słoneczny dzień,":D. Tomaszu.Przechodzisz sam siebie. Jest w zasobniku wężownica, jak ktoś lubi dłubać to może ją wykorzystać w mroźny słoneczny dzień. W każdym razie wszystko i tak jest nie-co. Edytowane 28 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Nie można wody wyrzucać na pompę! ??? Chodzi ci o to, że wyrzucane powietrze z wentylacji ma dużą wilgotność? Przecież to woda na młyn dla takiej pompy (lepszy cop z powodu kondensacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.03.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 ??? Chodzi ci o to, że wyrzucane powietrze z wentylacji ma dużą wilgotność? Przecież to woda na młyn dla takiej pompy (lepszy cop z powodu kondensacji). Ale przy mrozach powietrze nie ma wody, więc nie ma co zamarzać. A tak pompa będzie non stop się rozmrażać. Dlaczego lepszy? Współcześnie nie grzeje się DZ tylko obniża ciśnienie. Np woda w 0.1at wrze poniżej +7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Ale przy mrozach powietrze nie ma wody, więc nie ma co zamarzać. A tak pompa będzie non stop się rozmrażać. Dlaczego lepszy? Współcześnie nie grzeje się DZ tylko obniża ciśnienie. Np woda w 0.1at wrze poniżej +7. Przy 0,1 at, wrze w 45oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 ??? Chodzi ci o to, że wyrzucane powietrze z wentylacji ma dużą wilgotność? Przecież to woda na młyn dla takiej pompy (lepszy cop z powodu kondensacji). Przy PC z typowym parownikiem to będzie kłopot,bo częste rozmrażanie. Musiał by być parownik resublimacyjny a o takich w małych domowych instalacjach nie słychać. Kolesie z Wrocławia takie robią ale to duże konstrukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6791984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 28.03.2015 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Wczoraj dostałem ciekawą ofertę na PC do c.w.u. Vivterm Vertical 300L X367 S+. Zasobnik i wężownica z nierdzewki. Cena 5350zł netto wydaje się bardzo atrakcyjna. Tylko, że pracuje na powietrzu 500m3/h. Trochę za dużo ... U nas będzie Nabilaton Multibox. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6792067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.03.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Przy PC z typowym parownikiem to będzie kłopot,bo częste rozmrażanie. Musiał by być parownik resublimacyjny a o takich w małych domowych instalacjach nie słychać. Kolesie z Wrocławia takie robią ale to duże konstrukcje. Pytanie zasadnicze, czy rozmrażanie to strata ?? U nas będzie Nabilaton Multibox. A jaką to ma cenę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6792077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.03.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Bezwzględnie rozmrażanie jest stratą.Realizujesz je ciepłymi parami czynnika ,które zamiast skraplać się w skraplaczu i przekazywać energię do np. wody,wykorzystane są do pozbycia się szronu i lodu. Obniża się COP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187557-projekt-i-realizacja-domu-pasywnego/page/24/#findComment-6792135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania