Dywagacje na temat nieocieplania budynku to chyba nie ten wątek. Śmiecenie i chaos, reklama, tyle wynika z niektórych wypowiedzi. COP całoroczne min. 4 to między bajki. Dla tych, którzy nie liczą chyba.

Kamil, ja się nie denerwuję;). Lista ignorowanych czyli cuda. Każdy czytający osądzi sam po postach... I tak mam za mało czasu, by tu zaglądać na dłużej. Niektórzy za to chyba prawie wcale nie pracują, sądząc po ilości postów...

 

Nie całoroczne a zimowe. Latem jest większe. To urządzenia odwracalne, więc temperatura dolnego źródła nie ma znaczenia, bo można obniżyć ciśnienie. Ponieważ pracują non stop ( nie ON/OFF ) i mają sprężarki na prąd stały, zużycie energii przez sprężarki jest znacznie mniejsze niż prze pompach z lat 90-tych (zakopywało się wtedy DZ).

Ponieważ pompa jest wspomagana elektrycznym ogrzewaniem, nie musi być przewymiarowana do skrajnie trudnych warunków. Takie mitsubishi pobierające do 800W chłodzi i grzeje chałupę 150m2 z wentylacją z odzyskiem ciepła dając minimum 4 kWh z jednej zimą. A kosztuje 6500zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 862
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Panie Tomaszu, pompa ciepła to centralne rozwiązanie a Pan wiele razy pisał że tylko automatyka pokojowa ma sens. Jak Pan na piśmie zapewni że w moim domu taka pompa faktycznie obniży rachunek i koszt tej pompy z instalacją nie przekroczy 10k to biorę w ciemno. Dziwne ze wszyscy instalatorzy są tacy niedouczeniu i nie wiedzą o takich sprawach co dla Pana są oczywiste w Pańskim chyba tylko świecie. Na piśmie z własnoręcznym podpisem u jakiegoś prawnika Pan zapewni że COP przy -20st będzie 4 a ręczę słowem że kupię to od Pana a jak nie to odszkodowanie za straty moralne w kwocie 100k. Zgadza się Pan?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Tomaszu, pompa ciepła to centralne rozwiązanie a Pan wiele razy pisał że tylko automatyka pokojowa ma sens. Jak Pan na piśmie zapewni że w moim domu taka pompa faktycznie obniży rachunek i koszt tej pompy z instalacją nie przekroczy 10k to biorę w ciemno. Dziwne ze wszyscy instalatorzy są tacy niedouczeniu i nie wiedzą o takich sprawach co dla Pana są oczywiste w Pańskim chyba tylko świecie. Na piśmie z własnoręcznym podpisem u jakiegoś prawnika Pan zapewni że COP przy -20st będzie 4 a ręczę słowem że kupię to od Pana a jak nie to odszkodowanie za straty moralne w kwocie 100k. Zgadza się Pan?

Dalej Pan nie rozumie idei, więc wyłuszczę jeszcze raz.

Szanowny Panie... . Ogrzewanie dom ma niecentralne, elektryczne z termostatami w każdym pomieszczeniu. Inaczej będzie dyskomfort i system ogrzewający nie uwzględni zysków bytowych.

Pompa ciepła inwertorowa jest do chłodzenia, robi to bezpośrednio, przepuszczając powietrze z domu przez jednostkę wewnętrzną ( w centralnym występuje zasobnik to ogrzewanie pośrednie) . Ponieważ taka pompa ciepłą jest odwracalna ( wszystko jej jedno w którą stronę pracuje ) to dlaczego nie wykorzystać takiego bonusa w postaci 1/4 ceny kWh? Pan odpowie, DLACZEGO?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na piśmie z własnoręcznym podpisem u jakiegoś prawnika Pan zapewni że COP przy -20st będzie 4 a ręczę słowem że kupię to od Pana a jak nie to odszkodowanie za straty moralne w kwocie 100k. Zgadza się Pan?
Napisałem, że średnio zimowy COP.

Ale teraz są takie pompy, że i przy - 20 dadzą radę 4 z 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Daj przykład.

 

Pan poszuka. Ja sprawdzałem tylko toshibę daisekai najmniejszą 355W maksymalny pobór. Niestety, od 2010 roku tylko 2 w lutym 2012 było -20 przez kilka dni. Z ciekawości, ustawiłem na grzejniku konwekcyjnym 1000W 21 st.c i wyłączyłem klimatyzację, Powoli, ale temperatura zaczęła spadać. Toshiba się wyrabiała.

 

Na ostanim forum wentylacji chwalili się tym Hisense

Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pan poszuka. Ja sprawdzałem tylko toshibę daisekai najmniejszą 355W maksymalny pobór. Niestety, od 2010 roku tylko 2 w lutym 2012 było -20 przez kilka dni. Z ciekawości, ustawiłem na grzejniku konwekcyjnym 1000W 21 st.c i wyłączyłem klimatyzację, Powoli, ale temperatura zaczęła spadać. Toshiba się wyrabiała.

 

Na ostanim forum wentylacji chwalili się tym Hisense

 

Nie ma na rynku urządzeń, które uzyskają COP=4 przy -20oC.

I zastanów się, dlaczego grzejnik konwekcyjny wydawał się mniej sprawny (podpowiem, porównaj strumienie powietrza).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma na rynku urządzeń, które uzyskają COP=4 przy -20oC.

I zastanów się, dlaczego grzejnik konwekcyjny wydawał się mniej sprawny (podpowiem, porównaj strumienie powietrza).

 

Jeżeli 1000W (faktycznie 980) pobierane przez grzejnik konwekcyjny nie dogrzewa a 280 W ( wskazania podlicznika ) dogrzewa, to jaki jest COP?

Poza tym, zeszłej zimy najzimniej było -13 a tej -9. Jak (jeśli w ogóle) będzie jeszcze syberyjski mróz, to prąd zacznie brać ogrzewanie, wszak to jest konieczna klimatyzacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma na rynku urządzeń, które uzyskają COP=4 przy -20oC.

I zastanów się, dlaczego grzejnik konwekcyjny wydawał się mniej sprawny (podpowiem, porównaj strumienie powietrza).

 

Oczywiście że nie ma. I oczywiście jeśli kable mają być tylko jako backup to ogrzewanie jest nadmuchowe. To jest jawna, skrajna manipulacja i to nie pierwsza. Dlatego pisałam, że takie posty są szkodliwe. Plus reszta stwierdzeń tego człowieka. To, że tych najbardziej dociekliwych gość stymuluje, to nie znaczy, że nie czyni wiele złego dla normalnych ludzi, którzy nie są w temacie "bardziej".

Akurat pompy ciepła analizowałam mocno- takiego zimowego COP nikt mi nie wmówi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma na rynku urządzeń, które uzyskają COP=4 przy -20oC.

I zastanów się, dlaczego grzejnik konwekcyjny wydawał się mniej sprawny (podpowiem, porównaj strumienie powietrza).

 

Jak to nie ma, chyba w tamtym roku Pan Tomasz podawał ze podczas prezentacji zademonstrowano działanie pompy ciepła z COP=6 przy -36 oC, co prawda nie podał sposobu sprawdzenia tego COP w warunkach prezentacyjnych, ale poniewaz jest człowiekeim wiarygodnym to tak faktycznie musiało byc, nie znam producenta ani typu tego cuda, ale to nie jest wazne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak to nie ma, chyba w tamtym roku Pan Tomasz podawał ze podczas prezentacji zademonstrowano działanie pompy ciepła z COP=6 przy -36 oC, co prawda nie podał sposobu sprawdzenia tego COP w warunkach prezentacyjnych, ale poniewaz jest człowiekeim wiarygodnym to tak faktycznie musiało byc, nie znam producenta ani typu tego cuda, ale to nie jest wazne.

 

W tamtym przypadku jego wypowiedź została nieco zmanipulowana. Chodziło mu o urządzenie z COP=6, które pracuje do -36oC. Nie napisał wtedy, że osiąga COP=6 przy -36. Tutaj natomiast napisał wyraźnie, że przy -20oC ma 4kW ciepła z 1kW energii elektrycznej. Zapytałem pytanie o model urządzenia i jak zwykle nie dostałem odpowiedzi. Mam sobie poszukać ;) Cały Brzeczkowski. Wali sloganami, a jak dochodzi do konkretów to zero ...

Edytowane przez Barth3z
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście że nie ma. I oczywiście jeśli kable mają być tylko jako backup to ogrzewanie jest nadmuchowe. To jest jawna, skrajna manipulacja i to nie pierwsza. Dlatego pisałam, że takie posty są szkodliwe. Plus reszta stwierdzeń tego człowieka. To, że tych najbardziej dociekliwych gość stymuluje, to nie znaczy, że nie czyni wiele złego dla normalnych ludzi, którzy nie są w temacie "bardziej".

Akurat pompy ciepła analizowałam mocno- takiego zimowego COP nikt mi nie wmówi.

 

Najpierw raczyła Pani napisać o szkodliwości. Potem ja napisałem, że są już urządzenia mające COP 4 przy -20st.

Wcześniej pisałem o "średniozimowym COP" . Informację o tych urządzeniach dostałem na targach Forum wentylacja i klimatyzacji w marcu.

Ele nawet przy COP 2 nie ma sensu wyłączać klimatyzacji inwertorowej zimą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A możesz udowodnić, że piszesz prawdę ? Póki co powyższe stwierdzenie jest hipotetyczne.

 

Jakby pompa przy -20 miała COP4 to ciekawe jaki będzie mieć przy +2st? A jaki średnioroczny? Jakby tak było to chyba każdy bo to kupił a gruntówek to nikt by nawet nie rozważał. Już gruntowe nie są opłacalne a jak powietrzna będzie mieć COP4 w tęgich mrozach to nikt nie kupi gruntowej pompy bo byłby głupi lub za bogaty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakby pompa przy -20 miała COP4 to ciekawe jaki będzie mieć przy +2st? A jaki średnioroczny? Jakby tak było to chyba każdy bo to kupił a gruntówek to nikt by nawet nie rozważał. Już gruntowe nie są opłacalne a jak powietrzna będzie mieć COP4 w tęgich mrozach to nikt nie kupi gruntowej pompy bo byłby głupi lub za bogaty.

 

Tyle samo energii przenosi para wodna parując w 101 jak i 120 st.

Pan nie rozumie, że dawno skończyła się era podgrzewania dolnego źródła, współcześnie obniża się ciśnienie. Sprężarki i tak są w układzie. Ograniczeniem nie jest obecnie temperatura DZ a sama sprężarka, do jakiej temperatury może pracować. W pompach ciepłą powietrze powietrze nawet się nie montuje grzałek, bo nie są potrzebne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A możesz udowodnić, że piszesz prawdę ? Póki co powyższe stwierdzenie jest hipotetyczne.

 

Bez najmniejszego problemu. Użytkowałem Toshibę daisekai przy - 23 ( mniej od 5 lat nie było) To mnie zresztą do tych rozwiązań przekonało. Będzie - 20 ... zapraszam. To chyba najlepszy dowód, który Pan uzna.

Obniżanie ciśnienia w parowniku jest znacznie efektywniejsze od podgrzewania go.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marzenko, ten kominek ma moc minimum 4,9kW tak jak podaje producent czy specjalnie dla Ciebie ulepszyli go aby miał mniej?

 

Tak, tyle ma. Ale na ful nie będę go rozpalała, można moc regulować. Do kominka szczelnego niezbędny jest tzw. svs, który umożliwia połączenie wkładu bezpośrednio z kanałem doprowadzającym powietrze, ta regulacja dopływu powietrza powinna być dość precyzyjna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...