mwie 30.07.2014 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.07.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Tu masz znacznie taniej:http://www.ecocomfortsystem.pl/sklep/product.php?id_product=299dodatkowo masz czujnik CO2 i wilgotności. Czym będziesz ogrzewać ? Kable czy pompa ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 31.07.2014 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 14.08.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 mwie jak duży strumień powietrza wentylacyjnego masz brany do obliczeń zapotrzebowania na energię do ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 14.08.2014 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.08.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 może być ciężko utrzymać zimą odpowiednia wilgotność w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 14.08.2014 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 14.08.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 A jakie duże starty związane z wentylacją?Masz może taki "torcik" obrazujący gdzie największe straty macie w budynku.Trochę dziwi mnie tak niskie zapotrzebowanie przy sporym strumieniu wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 14.08.2014 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 14.08.2014 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 14.08.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Dzięki za dane. Szczerze, trochę mnie to zaskoczyło.U mnie przy strumieniu wentylacyjnym ok 230m3/h, straty na wentylację wynoszą prawie 30% wszystkich strat, a dom trochę gorzej ocieplony od Twojego.U Ciebie niecałe 16% wszystkich strat przy strumieniu 270m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 14.08.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Chyba już wiem skąd ta różnica.Możesz podać jaką masz przyjętą do obliczeń sezonową sprawność odzysku ciepła ciepła w rekuperatorze w sezonie grzewczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 14.08.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 15.08.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 No właśnie, to wszystko tłumaczy. U mnie to jest niecałe 60%.Teraz pytanie czy czyj audytor ma racje.... Jeśli u siebie podwyższę tą wartość do 92%, to zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie maleje o 35%, więc sporo.Może się inni także wypowiedzą jaką wartość mają przyjętą dla sezonowej sprawności rekuperacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 15.08.2014 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 15.08.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Tak, oczywiście.Mój audytor bezpiecznie przyjął sprawność reku 85%, co domyślnie ustawia sezonową sprawności rekuperacji na 59,5%Dla sprawności reku 95% (więcej się wpisać nie da), domyślna wartość sezonowej sprawności rekuperacji ustawia się na na 66,5%, więc daleko jeszcze do 92%Z drugiej strony w zimie na pewno nie będziesz wentylować strumieniem 270m3/h, tylko pewnie raczej coś w okolicach 120-150m3/h, więc Twoje zapotrzebowanie na ogrzewanie powinno być nadal niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.08.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Postanowiłam pozostać przy kablach, pompy jakoś nie tanieją na razie. Być może będę za to miała kable o niższej mocy, dające efekt wodnej podłogówki. A skoro dom ma tracić w przybliżeniu 1,5stC/ dobę, to zakładam jednak korzystanie z drugiej taryfy. zobaczymy. Najważniejsze, że sso jutro będzie skończony:). i jak z tym SSO? fotki by się zdały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 27.08.2014 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 16.10.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 co to masz za kable o mocy 27W/m2? i jaka grubość jest wylewki z miksokreta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 16.10.2014 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 (edytowane) [usunięta] Edytowane 11 Września 2016 przez mwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.