Kominki robią do domów pasywnych to z centralnym odkurzaczem sobie nie poradzimy :) ?

 

Pasywność dla samej pasywności nie ma większego sensu. Pasywność dla korzyści z niego płynących to coś o co walczymy.

Odkurzacz centralny i jego korzyści są dla mnie zdecydowanie ważniejsze niż liczba po przecinku jaka wyjdzie w użytkowaniu domu. Na czas blower door testu można skutecznie zamknąć rurę wyrzutni z CO. Można wyrzutnię puścić do nieogrzewanego garażu ale za to więcej pieniędzy wydam na myjnie samochodową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem po badaniu szczelnosci budynku. Pomimo instalacji OC sumaryczna wielkosc nieszczelnosci byla rowna

2.5 cm2.

Nieszczelnosci byly w obrebie okien i dzieki peszlowi z okablowaniem do satelity. Watpie by instalacja przyczynila sie do gorszego wyniku.

Po uszczelnieniu newralgicznych punktow ponownie przeprowadze test szczelnosci z naciskiem na sprawdzwnie gniazd do odkurzacza.

Okaze sie wtedy czy teoria ma cos wspolnwgo z rzeczywistoscia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tomaszs131 , podziel się proszę informacjami po kolejnej próbie szczelności. To będzie dla nas wszystkich cenna informacja odnośnie OC w domu pasywnym.

Ile masz gniazd do odkurzacza i czy to są jakieś specjalne, superszczelne modele czy po prostu zwykłe układane przy standardowej instalacji OC?

 

Jeszcze jest kwestia podciśnienia jakie będzie się wytwarzało w szczelnym domu. Ale myślę, że w najgorszym wypadku na czas odkurzania można rozszczelnić jakieś okno ;).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam 9 gniazd, kazde z nich uszczelnione standardowa zaslepka.

We wczesniejszym poscie wspomniales o kominku, u mnie bedzie taki montowany w nastepnym tygodni. Montaz troche przyspieszylem by byl gotowy przed bloow door- em. Zakupilem wklad (z certyfikatem) do domow pasywnych, ciekaw jestem czy naprawde spelni norme.

Gdzies za miesiac dam Ci znac co i jak.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stan na wczoraj. Dziś szczyty już wymurowane, przezbrojone i zabetonowane.

Przyjechały zamawiane dwa miesiące temu belki dachowe i-beams z Kronopolu. BK-D 400 mm. Grubszych nie produkują. Pomiędzy nie wchodzi 40 cm izolacji. Pod nie kolejne 5 cm. Przy okazji widoczne od tyłu "czoło" czyli daszek z ścianką attykową

 

DSCF9322.JPG

 

Okucia Simpsona do montażu belek też już są na miejscu.

 

DSCF9283.JPG

 

Do tego sklejka na profil kalenicowy też już jest. Ciężko znaleźć taką o grubości 45 mm. Najgrubsza to 40 mm i taka będzie zastosowana. Niby każą grubość można zamówić ale to oznacza kolejne tygodnie czekania. Nie ma już za bardzo na to czasu. Sklejka wodoodporna 24mm na profil okapowy dostępna od ręki. Czekamy jeszcze na trochę stalowych profili zamkniętych głównie na płatwie stalowe. Powinny być za kilka dni.

 

DSCF9280.JPG

 

Sezon grzewczy mogę uznać za otwarty. Pierwsze ogrzewanie niecentralne w naszym domu już działa. Czyli wszystko w zgodzie z teoriami TB. Dość łatwa regulacja poprzez dorzucanie większej bądź mniejszej ilości opału.

 

DSCF9292.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

inż.maliniak, daj znać co potrzebujesz.

 

Dziś "ciężki" dzień na budowie. Na tyle ciężki, że potrzebna była pomoc dźwigu. Z jednodniowym opóźnieniem dojechały profile stalowe które musiały trafić na cięcie plazmą. Najcięższe są dwie płatwie po ponad 13 metrów każda. Z profilu 180x180x8. Na końcu płatwi wbijane są belki drewniane. To ten fragment, który wystawać będzie poza obręb muru. Płatwie będą wspierać belki dachowe (do płatwi przyspawane kątowniki a te przybite do wypełnionego środnika belek). Jutro odbieram nawiercone kątowniki sztuk 84. Do środka włożone są otwarte puszki z olejem technicznym. Po co? Ograniczenie wilgoci w środku.

Na poniedziałek jestem umówiony z dekarzami. W jeden dzień powinni położyć membranę. Wrócą położyć panele blachy za jakiś czas. Folia wstępnego krycia to Delta Maxx Plus.

 

DSCF9351.JPG

 

DSCF9359.JPG

 

Na parterze wymurowane są już wszystkie ściany działowe. Wczoraj przyjechał ostatni transport z Silką E12.

Trochę problemów było z dostępnością towaru w zakładzie Xelli w Michałowie-Reginowie. A właśnie mi się przypomniało. Wybrałem Silkę a nie inne silikaty również z uwagi na ... ekologię. Budowę mamy niecałe 11 km od zakładu produkującego Silkę. To ciężki materiał więc krótszy transport to mniej zanieczyszczeń. Krótszy transport to też oczywiście argument na niższą cenę. Dostawa prawie za każdym razem była wprost z zakładu produkcyjnego bez przeładunku w składzie budowlanym. Gdyby ktoś szukał dobrej ceny na materiał budowlany to od razu niech bierze pełny skład (samochód z przyczepą). Cena robi się zdecydowanie lepsza. Ograniczeniem jest oczywiście odpowiedni dostęp na plac budowy.

Edytowane przez Wekto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powoli ekipa kończy swoją część roboty. Wiecha zawieszona :)

 

DSCF9391.JPG

 

Jeszcze tylko ściany działowe na piętrze i w środę opuszczają plac budowy. Wkracza na niego Janusz vel Diablo z ekipą dekarzy.

 

Trochę fotek dotyczących montażu belek i-bean. To wersja zmodyfikowana przez naszego konstruktora. Belki dachowe mają wsparcie w trzech punktach. Na murłacie (okucia Simpsona), w środku na płatwiach i na górze na kalenicy wykonanej ze sklejki 40 mm.

Płatwie to belki stalowe 13,4m o profilu zamkniętym 180x180x8. Wsparte na obu krańcach na ścianach szczytowych a w środku na słupach stalowych i na jednej ścianie nośnej. Pomiędzy płatwie wspawane są cztery ściągi (profile 100x180x5).

 

 

 

IMAG0575.jpg

 

Mocowanie krokwi do murłaty

 

DSCF9376.JPG

 

Mocowanie krokwi do stalowej płatwi. Do płatwi dospawane są obustronnie pół metrowe kątowniki (w sumie 84 sztuki). Wcześniej w zakładzie ślusarskim zostały zrobione w nich otwory 3mm (po 6 sztuk). Środnik belki dachowej został wypełniony kawałkiem płyty osb 25 mm. Całość zabita gwoździami. Na zdjęciu widać jeszcze fragment mocowania jętek do krokwi (i to i to wykonane z tej samej belki dwuteowej Kronopolu) przez płytę osb.

 

DSCF9383.JPG

 

Płatwie opierają się na końcach o ścianę szczytową. Aby uniknąć mostka termicznego przedłużeniem płatwi poza ścianę szczytową jest belka drewniana. Na niej wspierają się krańcowe krokwie.

 

DSCF9371.JPG

 

A tu prawie wszystkie elementy na jednym zdjęciu. Przestrzeń mocowania jętek i krokwi czyli to co pomiędzy płytą osb a środnikiem jętki trzeba później zapiankować. Pomiędzy belki wejdzie 40 cm wełny. Pod krokwie kolejne 5 cm.

 

DSCF9377.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zadziwia mnie masakryczna ilość detali konstrukcyjnych w domu który na pierwszy rzut oka nie sprawia wrażenia aż tak konstrukcyjnie rozbudowanego. Chylę czoła bo organizacja tego wszystkiego może przyprawiać o zawrót głowy a masz to wszystko "spięte" wzorowo...Co do odkurzacza to zastanawiam się czy np. nie udałoby się spiąć kabelków od OC jakimś prostym przekaźnikiem z wentylatorem nawiewnym... Myslę że nie byłoby to jakieś strasznie trudne do wykonania.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

M.A.G., kwestia skomplikowania wynika chyba z faktu, że chcemy zbudować dom pasywny który nie jest jednocześnie klasycznym klockiem z dostawką. Do tego dochodzi skośny front wynikający z Feng Shui. Do tego dochodzą detale mocowania dachu. Jest tego trochę.

Dach dwuspadowy to wynik Planu Zagospodarowania. Mogliśmy iść w rozwiązania z wysoką attyką ale chciałem unikać efektu udawania czegoś. Więc jest dach dwuspadowy jak w klasycznej stodółce ale jest i dach płaski w formie dwóch rozległych tarasów.

 

Detale konstrukcyjne dachu biorą się z ... oszczędności. Gdybyśmy zabrali systemowe rozwiązanie ze Steico to byłoby prościej ale jednocześnie drożej. Steico w moim przypadku wypadło za drogo. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie pośrednie czyli zastosowanie takich samych belek dachowych ale z Kronopola. Należało pożenić krokwie dwuteowe Kronopola, okucia Simpsona i rozwiązania płatwi stalowych. Czyli doszedł koszt dźwigu, doszło spawanie. Całość bardzo stabilna, liczona pod dachówkę betonową ale pokryciem będą panele blachy.

 

 

Dziś na budowie cisza. Czekam aż wróci ekipa dekarzy aby położyć ostateczne pokrycie dachowe. Po izolacji ścian w przyszłym roku wrócą i dokończą szeroki na 80 cm pas okapowy i na ścianie szczytowej (wiatrownica?). Ekipa od SSO już skończyła. Zrobili porządek na budowie, barak już został zabrany.

 

 

DSCF9442.JPG

 

DSCF9468.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, wszystkie od podłogi do sufitu. Ten róg to dwa fixy o wysokości 210x280 i 120x280. Docelowa podłoga będzie o 42 cm wyżej niż na zdjęciu (izolacja, jastrych i posadzka).

Wysokie będzie też wejście frontowe choć tam to jest do wypełnienia 360x254. Niżej bo i niżej jest strop nad wejściem. Wewnątrz drzwi prowadzące z hallu do naszej częsci i senioratki również z tą samą wysokością (z mlecznymi naświetlami).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kronopol w najszerszej wersji (BK-D 400) to u mnie 17,2 zł/mb netto. Belki o długości 7,5 m czyli tyle ile z małym naddatkiem potrzebowałem.

 

Z środnikiem czy bez? Środnik i stopka to belka. Nie widzę opcji aby to kupić oddzielnie i wklejać sobie. Zawsze możesz zabrać deski i zrobić z niego stopkę. Dokleić płytę OSB jako środnik i masz belkę. Wolałem powtarzalność i dokładność klejenia więc mamy belki BK-D. Dach idealnie płaski co przy pokrycia z blachy jest istotne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...