box_86 17.06.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Witam serdecznie Założyłem temat ponieważ poszukuję rady w problemie, z którym pozostałem. Kupiłem dom w zabudowie szeregowej. Obecnie trwają tam prace remontowe. Przyszło do remontu łazienki w której znajduje się piec z zamkniętą komorą spalania, przy którym wykonano w suficie kratkę wentylacyjną. Projekt jaki otrzymałem przed zawarciem aktu notarialnego, jak i ksero projektów które wziąłem od wykonawcy po zaistniałym problemie mają czarno na białym przewidzianą drugą kratkę wentylacyjną. W trakcie remontu chciałem na własny koszt wykonać ową kratkę, ponieważ z uwagi na przepisy prawne deweloper tłumaczył, iż mimo zawarcia jej w projekcie nie została wykonana, ponieważ przy zamkniętej komorze spalania nie jest obligatoryjna jeśli chodzi o przepisy prawa. Ku mojemu zaskoczeniu po rozwaleniu ścianki, tudzież zrobieniu wlotu w suficie, gdzie mogłaby znajdować się kratka - okazało się że dom powstał bez przewodu kominowego do wentylacji w tym miejscu, co zakłada projekt. Wykonawca tłumaczył że projekt był zmieniany wielokrotnie na etapie prac. Co dziwniejsze projekt który on posiada, a który mi przekazał został w takim zakresie przekazany i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe. Na obecnym etapie wykonanie tych prac zapewne jest i kosztowne, i wiązałoby się to z nakładem dodatkowej pracy. Dodam, iż łazienka znajduje się na na I kondygnacji, jest jeszcze poddasze. Stąd moje zapytanie- w związku z tym iż otrzymałem nieaktualne rzuty przed kupnem domu, zgłaszając ten problem nie otrzymałem żadnej sensownej odpowiedzi - na ile na tym etapie mogę żądać od dewelopera jakichkolwiek środków finansowych związanych z ewentualną przeróbką? Czy jest w ogóle sens ruszać temat? Z góry dziękuję za odpowiedź i pomocPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.06.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 raczej możesz odstąpić od umowy sprzedazy za brak zgodności przedmiotu z umową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.06.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 raczej możesz odstąpić od umowy sprzedazy za brak zgodności przedmiotu z umową. i jak to mówią - tradycyjnie w sądzie sprawa się skończy, bo developer zarzuci zmiany w rzeczy i że "widziały gały co brały" (nie szkodzi że nie ma racji) i będzie gips. najlepiej w takim wypadku, jak jest grupa niezadowolonych, wtedy łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jok007 18.06.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Moim zdaniem jeżeli są to wady, które nie widać na pierwszy rzut oka (komin) to sąd przyzna Tobie rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.06.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 w projekcie jest kratka, w rzeczywistości nie ma - czego to nie widać na pierwszy rzut oka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.06.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Ale tu mowa o jakieś 2 kratce w pomieszczeniu - jedna jest jak rozumiem. Nie wiem po co druga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.06.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 nawiew - wywiew przy urządzeniach do gazu z otwartą komorą spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.06.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 nawiew - wywiew przy urządzeniach do gazu z otwartą komorą spalania? Nawiew nie jest realizowany przez komin. A przez Zetkę w ścianie. Jeżeli deweloper zminił kocioł na zamknięta komorę logiczne jest że nie wykonał zbędnych kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.06.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Nawiew nie jest realizowany przez komin. A przez Zetkę w ścianie. Jeżeli deweloper zminił kocioł na zamknięta komorę logiczne jest że nie wykonał zbędnych kratek. O, właśnie i teraz, czy była to zmiana na tyle nie istotna że nie wymagała naniesienia w dokumentacji - i wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
box_86 20.06.2014 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 nawiew - wywiew przy urządzeniach do gazu z otwartą komorą spalania? Piec jest z zamkniętą komorą spalania Nawiew nie jest realizowany przez komin. A przez Zetkę w ścianie. Jeżeli deweloper zminił kocioł na zamknięta komorę logiczne jest że nie wykonał zbędnych kratek. Rozumiem, iż w momencie montażu pieca z zamknięta komorą spalania została wyeliminowana druga kratka przewidziana w projekcie. Problem w tym, że do niej nie ma przewodu kominowego, który w projekcie występuje. Czemu mi na tym zależy? Ponieważ piec, przy którym znajduje się kratka wentylacyjna zostanie zabudowany i mimo iż zrobię w drzwiczkach frontowych kratkę, to raczej na potrzeby wentylacji łazienki będzie to mało, stąd całe halo o komin, którego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.06.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Rozumiem, iż w momencie montażu pieca z zamknięta komorą spalania została wyeliminowana druga kratka przewidziana w projekcie. Problem w tym, że do niej nie ma przewodu kominowego, który w projekcie występuje. Czemu mi na tym zależy? Ponieważ piec, przy którym znajduje się kratka wentylacyjna zostanie zabudowany i mimo iż zrobię w drzwiczkach frontowych kratkę, to raczej na potrzeby wentylacji łazienki będzie to mało, stąd całe halo o komin, którego nie ma Dla mnie logiczne jest że jak likwiduje kratkę to i kanał -likwidacja samej kratki to oszczędnośc rzędu 10zł. Kratka która masz jest na potrzeby łazienki a nie kotła. Kocioł oddycha przez komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
box_86 02.07.2014 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Dla mnie logiczne jest że jak likwiduje kratkę to i kanał -likwidacja samej kratki to oszczędnośc rzędu 10zł. Kratka która masz jest na potrzeby łazienki a nie kotła. Kocioł oddycha przez komin. Fakt, komin do kotła, kratka do łazienki. Ale skoro ktoś mądry zamontował w łazience piec, który śmiało mógł powędrować do odrębnego pomieszczenia - niemniej jednak wykonując jego montaż w łazience, zrezygnował tym samym z wykonania przewodu kominowego z drugą kratką która była w projekcie. Zatem skoro przewidział zmianę przewodów kominowych dlaczego wykonał kratkę (rzekomo do łazienki) nad piecem, który nie wymaga dodatkowej wentylacji????!!! Całe halo właśnie o to się rozchodzi, że kiedy zabuduję piec / pralkę, łazienka dla której jest przewidziana "kratka" nie spełnia swojej funkcji. Zakładając że nikt nie ma ochoty oglądać wielkiej landary pieca, do tego wszystkich rur do niego i pralki, zatem skoro projekt winien mieć drugi przewód kominowy co przedstawiają okazane mi rzuty, dlaczego miałbym z niego nieskorzystać?! Dlatego poprosiłem o radę czy i w jaki sposób zacząć temat z deweloperem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 03.07.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 to jak w koncu jest u Ciebie?masz teraz piec z zamknieta komora spalania, doprowadzenie(pow) i odprowadzenie(spal) realizowane przez rure w scianie(rura w rurze). Jeden komin went. z kratka, ktory teraz sluzy za wentylacje lazienki? wg. projektu mialo byc:piec z otwarta komora, 2 przewody kominowe. 1-szy dla wentylacji lazienki, 2-gi dla odprowadzenia spalin z pieca.czy tak? mozesz zabudowac piec nie do sufitu, zostawiajac dojscie pow. do kratki, ewent. zrobic tunel w srodku zabudowy + dolozyc wentylator z pom. wilgotnosci, bo przez ten tunel moze slabiej wentylowac. do developera trzeba najlepiej w formie pisemnej - na projekcie masz komin pod piec gazowy - w realu go brak. Pozostaje solidna rekompensata pieniezna albo dorobienie brakujacego przewodu, co wg. mnie na obecnym etapie = spora demolka. sam wolalbym sie dogadac i dostac $$, a problem wentylacji i zabudowy rozwiazac inaczej. Poniewaz chodzic tu bedzie o wieksze pieniazki, raczej zostanie droga sadowa. Przewod pod spaliny z pieca gazowego powinien miec chyba wklad z kwasowki, wiec nie daj sie splawic wstawieniem kanalu plastikowego na lini sufit lazienki - dach jesli bedizesz walczyc o zrownanie sie ze stanem z projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.07.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 ... Pozostaje solidna rekompensata pieniezna...Poniewaz chodzic tu bedzie o wieksze pieniazki,.... No pewnie, myślę że nie mniej jak połowa wartości rynkowej mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 (edytowane) Tak, jak jest teraz - jest poprawnie.Chcesz zabudować...Zabudujesz - popsujesz.TY popsujesz!Ty będziesz musiał naprawić i zapłacić za naprawę. Kupowałeś mieszkanie z projektem pod planowaną zabudowę?Sprzedano Ci nie to, co chciałeś kupić...Kupowałeś mieszkanie "sprawne technicznie"?TAKIE dostałeś. Adam M. Można bardzo chcieć pojeździć sobie na hulajnodze po autostradzie.Technicznie - wykonalne.Prawnie - nie!!!A hulajnogi sprzedają BEZ opisu - nie nadaje się do jazdy po autostradzie! Adam M. Edytowane 3 Lipca 2014 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 03.07.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 No pewnie, myślę że nie mniej jak połowa wartości rynkowej mieszkania tak dobrze to nawet w erze nie ma/nie bylo ale realnie patrzac, na tym etapie dostawienie drugiego typowego kanalu wentylacyjnego (by sie stan zrownal z projektem) to juz chyba nie robotka na 30 min dajcie boxowi sie wykazac jaki z niego negocjator inna sprawa, ze moze po drodze byl malym druczkiem zapis "widzialy galy co braly" i po zawodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
box_86 07.07.2014 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Tak, jak jest teraz - jest poprawnie. Chcesz zabudować... Zabudujesz - popsujesz. TY popsujesz! Ty będziesz musiał naprawić i zapłacić za naprawę. Kupowałeś mieszkanie z projektem pod planowaną zabudowę? Sprzedano Ci nie to, co chciałeś kupić... Kupowałeś mieszkanie "sprawne technicznie"? TAKIE dostałeś. Adam M. Można bardzo chcieć pojeździć sobie na hulajnodze po autostradzie. Technicznie - wykonalne. Prawnie - nie!!! A hulajnogi sprzedają BEZ opisu - nie nadaje się do jazdy po autostradzie! Adam M. A co ma jedno z drugim wspólnego? To czy zabudowa tam powstanie do indywidualna sprawa kupującego i bynajmniej nie muszę tego uzgadniać z deweloperem. to jak w koncu jest u Ciebie? masz teraz piec z zamknieta komora spalania, doprowadzenie(pow) i odprowadzenie(spal) realizowane przez rure w scianie(rura w rurze). Jeden komin went. z kratka, ktory teraz sluzy za wentylacje lazienki? wg. projektu mialo byc: piec z otwarta komora, 2 przewody kominowe. 1-szy dla wentylacji lazienki, 2-gi dla odprowadzenia spalin z pieca. czy tak? mozesz zabudowac piec nie do sufitu, zostawiajac dojscie pow. do kratki, ewent. zrobic tunel w srodku zabudowy + dolozyc wentylator z pom. wilgotnosci, bo przez ten tunel moze slabiej wentylowac. do developera trzeba najlepiej w formie pisemnej - na projekcie masz komin pod piec gazowy - w realu go brak. Pozostaje solidna rekompensata pieniezna albo dorobienie brakujacego przewodu, co wg. mnie na obecnym etapie = spora demolka. sam wolalbym sie dogadac i dostac $$, a problem wentylacji i zabudowy rozwiazac inaczej. Poniewaz chodzic tu bedzie o wieksze pieniazki, raczej zostanie droga sadowa. Przewod pod spaliny z pieca gazowego powinien miec chyba wklad z kwasowki, wiec nie daj sie splawic wstawieniem kanalu plastikowego na lini sufit lazienki - dach jesli bedizesz walczyc o zrownanie sie ze stanem z projektu. Wiesz co myślę że najlepiej jak wrzucę tu zdjęcie tej instalacji będzie wiadomo o co biega... Z tego co powyżej zrozumiałem stwierdziłeś że w projekcie jest komin pod piec, a w realu go nie ma.... Ja tu poruszam tylko kwestie przewodów kominowych z kratką wentylacyjną.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 07.07.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 nie bylem pewny jak w koncu jest, dlatego prosilem o wyjasnienie - w pierwszym poscie piszesz "okazało się że dom powstał bez przewodu kominowego" dla mnie byla to sugestia, ze w projekcie miales komin (klasyczny) do odprowadzenia spalin z pieca, a w trakcie budowy deve zamienil piec oraz postanowiono przez sciane puscic rure w rurze zaciagajace pow. i wyrzucajace spaliny z pieca. Jednoczesnie zrezygnowano z wspomnianego przew. kominowego. podaj wiecej szczegolow - bedzie latwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
box_86 08.07.2014 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 nie bylem pewny jak w koncu jest, dlatego prosilem o wyjasnienie - w pierwszym poscie piszesz "okazało się że dom powstał bez przewodu kominowego" dla mnie byla to sugestia, ze w projekcie miales komin (klasyczny) do odprowadzenia spalin z pieca, a w trakcie budowy deve zamienil piec oraz postanowiono przez sciane puscic rure w rurze zaciagajace pow. i wyrzucajace spaliny z pieca. Jednoczesnie zrezygnowano z wspomnianego przew. kominowego. podaj wiecej szczegolow - bedzie latwiej Przewód kominowy do pieca to odrębna sprawa i tu wszystko jest ok. Jest osobne odprowadzenie. Ja poruszam tutaj kwestię kratek wentylacyjnych. Projekt zakłada dwie takie kratki. Jedną przy piecu, drugą z drugiej strony łazienki. Ta przy piecu została wykonana, natomiast ta druga wraz z przewodem kominowym do niej została pominięta z uwagi na fakt, iż nie zastosowano tutaj pieca z otwarta komorą spalania, gdyż metraż pomieszczenia przesądził o montażu pieca z zamkniętą komorą spalania. I wszystko wydaje się być ok, niemniej jednak remont łazienki za mną, czekam za zabudową pieca i pralki. W zabudowie będzie kratka wentylacyjna. Naturalnie zrobię kratkę wentylacyjną w drzwiczkach ale nie wiem na ile to będzie pomocne i konieczne. Stąd mimo iż nie wykonano mi drugiej kratki, chciałem ją zrobić na własną rękę, problem w tym że nie mam drugiego przewodu kominowego, który projekt przewiduje, a który chciałem tu wykorzystać. I rozumiem że zabudowa nie była w projekcie, bo to indywidualna sprawa, niemniej jednak tak samo jak piec był możliwy do wykonania w innym pomieszczeniu, tak zakładam, iż możliwym było przewidzenie wykonania takiej zabudowy, tym bardziej, że cała instalacja plus piec wyglądem nie zachwycają, stąd istniejącą kratkę można była wykonać obok. W związku z czym zachodzę w głowę czy fakt niewykonania drugiego przewodu kominowego do drugiej kratki wentylacyjnej jest podstawą roszczenia wobec dewelopera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 To chyba nie do końca tak jeśli w projekcie był kocioł z OKS to w pomieszczeniu musi być nawiew/dopływ powietrza do spalania - stąd te dwie kratki, nie koniecznie obie wywiewne a skoro zamontowano kocioł z ZKS to nawiew zbędny i jedną zlikwidowano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania