Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 taki dom traci tak mało ciepła że go wiele nie potrzebuje do utrzymania temperatury. Właśnie dlatego, nie można robić nagrzewnicy ON/OFF. Powietrze ciepłe i zimne jest natychmiast odczuwalne. Termostat na ścianie, mierzy temperaturę ściany nie powietrza. Dlatego w domach izolowanych - ustawia się temperaturę podłogi w każdym pomieszczeniu. A powietrze można sobie dogrzewać, ale inwerterem. http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/budowa-domu/ogrzewanie-domu-pasywnego-elektryczne-podlogowe,1153/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.11.2014 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 a sterowanie impulsywne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.11.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Dlatego napisałem, by Szanowny Pan Kamil kupił sobie jedną i wentylatorek 100m3/h / 8 W przy oporach nagrzewnicy wyjdzie ponad 1.5m/sek (około 50m3/h i zobaczy jak szybko wyłączy bezpiecznik gdy nagrzewnica będzie w izolacji. Poza tym, by nie było za sucho, to wentylacja zimą pracuje na 100-130m3/h - to jak Pan chce grzać pokoje wentylacją? Gdzie w tabelce jest 20-30m3/h? Może Pan wskazać? Przecież to nie dla każdego pomieszczenia taka nagrzewnica, tylko ża rekuperatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Przecież to nie dla każdego pomieszczenia taka nagrzewnica, tylko ża rekuperatorem. Było do każdego pomieszczenia. Za rekuperatorem to w ogóle się nie da sterować. W każdym pokoju są inne potrzeby cieplne a taka sama wentylacja. Ma Pan np. gości w salonie, pali się kominek, chce Pan więcej powietrza a mniej ciepła, a na górze dzieciaki śpią. Jak Pan to rozwiąże? Poza tym powietrze z rekuperatora podawane jest przez anemostat pod sufitem, podgrzane nie "wymiesza" się z zimnym na dole i pójdzie pod sufitem do kuchni i łazienek ! Jaki to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 a sterowanie impulsywne? Triak... owszem, ale taniej wtedy wyjdą grzejniki konwekcyjne. Będzie mógł Pan Sobie ustawić bardzo dokładnie temperaturę (bo czujnik jest pod grzejnikiem, nie na ścianie) i dobrać komfortową wentylację. Nie łączy się wentylacji z ogrzewaniem i chłodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.11.2014 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Było do każdego pomieszczenia. Za rekuperatorem to w ogóle się nie da sterować. W każdym pokoju są inne potrzeby cieplne a taka sama wentylacja. Ma Pan np. gości w salonie, pali się kominek, chce Pan więcej powietrza a mniej ciepła, a na górze dzieciaki śpią. Jak Pan to rozwiąże? Poza tym powietrze z rekuperatora podawane jest przez anemostat pod sufitem, podgrzane nie "wymiesza" się z zimnym na dole i pójdzie pod sufitem do kuchni i łazienek ! Jaki to ma sens? przykład z kominkiem jest nietrafiony bo kominków w domu pasywnym się nie daje. ale rozumiem o co Panu chodzi. myślałem że cieplejsze powietrze z wentylacji się wymiesza ale jak nie to lepiej będzie jak to powietrze będzie tylko lekko podgrzane. to powietrze może mieć 1st mniej niż to co się chce mieć w pokoju. a resztę dobiją zyski bytowe. ale zamiast nagrzewnicy w każdym pokoju to jedną wtórną za rekuperatorem. w łazienkach , kuchni i przedpokojach elektryczne ogrzewanie a resztę nagrzewnicą wtórną i zyskami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 (edytowane) przykład z kominkiem jest nietrafiony bo kominków w domu pasywnym się nie daje. A to dlaczego? W tym domu 0.08W/m2 xK podłoga , ściana dach, jest ten kominek. to powietrze może mieć 1st mniej niż to co się chce mieć w pokoju. Tyle ma bez nagrzewnicy, dlatego nie wolno go dogrzewać. a resztę dobiją zyski bytowe. Zyski bytowe, bez precyzyjnej automatyki pokojowej to masakra. Wchodzi Pan do chłodnego pokoju, włącza tv, światło, zapala sobie świeczkę, by przyjemnie wypić lampkę wina z damą i co... pot się zaczyna lać? Edytowane 8 Listopada 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.11.2014 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 A to dlaczego? W tym domu [ATTACH=CONFIG]287999[/ATTACH] 0.08W/m2 xK podłoga , ściana dach, jest ten kominek.[ATTACH=CONFIG]288005[/ATTACH] Tyle ma bez nagrzewnicy, dlatego nie wolno go dogrzewać. Zyski bytowe, bez precyzyjnej automatyki pokojowej to masakra. Wchodzi Pan do chłodnego pokoju, włącza tv, światło, zapala sobie świeczkę, by przyjemnie wypić lampkę wina z damą i co... pot się zaczyna lać? ten domek na zdjęciu nie jest domem pasywnym tylko ca najwyżej energooszczędnym więc jak dla mnie żaden to przykład. w domu typowo pasywnym nie daje się kominków i tyle. można dać tylko te bio czy coś takiego które nie potrzebują kominów a są tylko dla klimatu i w nich się nie spala drewna. w tym rzecz że powietrze nawiewane przez reku ma od 15-18st a nie 21st a ja chcę mieć w domu 22st. wiec trzeba lekko podgrzać to powietrze do tych 21st i to powinno być wystarczające w domu jaki bym chciał zbudować. a na noc obniżyć temperaturę o 2st aby się lepiej spało. czemu niby pot się ma lać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 ten domek na zdjęciu nie jest domem pasywnym tylko ca najwyżej energooszczędnym więc jak dla mnie żaden to przykład. w domu typowo pasywnym nie daje się kominków i tyle. można dać tylko te bio czy coś takiego które nie potrzebują kominów a są tylko dla klimatu i w nich się nie spala drewna. w tym rzecz że powietrze nawiewane przez reku ma od 15-18st a nie 21st a ja chcę mieć w domu 22st. wiec trzeba lekko podgrzać to powietrze do tych 21st i to powinno być wystarczające w domu jaki bym chciał zbudować. a na noc obniżyć temperaturę o 2st aby się lepiej spało. czemu niby pot się ma lać? 0.08W/m2 xK w podłodze ścianie dachu - energooszczędny? Dom ma obliczeniowo 10kWh w praktyce mniej . Kominek ma mocno izolowaną górę, by nie grzał za dużo. Jest jako "urok" nie ogrzewanie. Podgrzanie 130m3/h powietrza o 3 st. wymaga nagrzewnic 30W nie 300. Poza tym, dlaczego ma Pan kupować tak zły rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.11.2014 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 0.08W/m2 xK w podłodze ścianie dachu - energooszczędny? Dom ma obliczeniowo 10kWh w praktyce mniej . Kominek ma mocno izolowaną górę, by nie grzał za dużo. Jest jako "urok" nie ogrzewanie. Podgrzanie 130m3/h powietrza o 3 st. wymaga nagrzewnic 30W nie 300. Poza tym, dlaczego ma Pan kupować tak zły rekuperator. ten dom ze zdjęcia nie ma takich parametrów co Pan podaje bo inwestor byłby głupi gdyby tak robił bo nie dałoby to takiego efektu jaki by chciał. lepszego niż 3l z tego się nie zrobi a w taki kable by nie miały sensu bo puściłyby z torbami gospodarza. dla mnie dowodem jest przestawienie wyników OZC a nie byle jakiego pisania. ale to jest nie istotne i nie będziemy się o to spierać. nie ma nagrzewnic 30W. jakby były to byłby to dobry sposób. zastanawiałem się kiedyś jak aby to powietrze podgrzać pompą ciepła do cwu ale nikt mi nic w tej sprawie konkretnego nie podpowiedział więc sądzę że się tak nie da a byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie gdyby było możliwe. czemu myśli Pan że kupię złu rekuperator? żaden chyba odzyskiem ciepła nie podgrzeje powietrza nawiewanego do 21st wiec nie rozumiem stwierdzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 ten dom ze zdjęcia nie ma takich parametrów co Pan podaje bo inwestor byłby głupi gdyby tak robił bo nie dałoby to takiego efektu jaki by chciał. lepszego niż 3l z tego się nie zrobi a w taki kable by nie miały sensu bo puściłyby z torbami gospodarza. dla mnie dowodem jest przestawienie wyników OZC a nie byle jakiego pisania. ale to jest nie istotne i nie będziemy się o to spierać. Nie ma po co się spierać, to dom prefabrykowany, a wiec powtarzalny. Patent, projekt i nadzór inż J. Zajdler ( specjalizuje się w domach poniżej 20kWh/m2 od ćwierć wieku.) nie ma nagrzewnic 30W. jakby były to byłby to dobry sposób. zastanawiałem się kiedyś jak aby to powietrze podgrzać pompą ciepła do cwu ale nikt mi nic w tej sprawie konkretnego nie podpowiedział więc sądzę że się tak nie da a byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie gdyby było możliwe. czemu myśli Pan że kupię złu rekuperator? żaden chyba odzyskiem ciepła nie podgrzeje powietrza nawiewanego do 21st wiec nie rozumiem stwierdzenia? Inwerter nie tylko dogrzewa powietrze ale i chłodzi, a pompa ciepła do cwu jest do cwu, Nie łączy się ogrzewania pomieszczeń i wody. Inne parametry i okres pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.11.2014 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 ja nie mówię o tym aby pompa do cwu ogrzewała dom tylko aby przy okazji grzania cwy podgrzała powietrze nawiewne. jakby się dało to by mogła zastąpić nagrzewnicę. mogłoby to jakoś grzejąc cwu grzać powietrze lub wspomagać podobnie tak jak to robi reku zabierając ciepło wywiewane i przekazując nawiewanemu. też by pompa mogła przekazać trochę ciepła do nawiewu. podobnie by mogła przekazać jakby chłód na lato tylko by musiał być na to jakiś sposób. umiałby Pan to jakoś połączyć? tylko niech Pan nie oburza się o sens tego bo nie o to pytam. znalazłby Pan na to jakiś sposób bazując na swoją wiedzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.11.2014 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Panie Tomaszu, chyba rozumiem o co chodzi z tą wentylacją i problemem z dogrzewaniem za jej pomocą. zauważam problem w tym że powietrze nawiewane będzie miało określona temperaturę a może się zdarzyć że przykładowo ciepłe powietrze będzie potrzebne w pokojach a salonie nie wiec jak się wyłączy nagrzewnice to w pokojach będzie brakować ciepła. wtedy będą w pokojach potrzebne grzejniki czyli dodatkowy koszt i miejsce na ścianie. jedynie nagrzewnice w każdym pokoju miałyby sens jeżeli by się nadawały. ale jak się nie nadaje to chyba faktycznie lepiej tego nie łączyć z wentylacją. więc kwestia ogrzewania w domu pasywnym dalej mam nie rozwiązaną. kabli w posadzce obawiam się najbardziej że nie będą tanie w utrzymaniu jakby się chciało. to wszystko to jest ciężki temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.11.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Je Ciebie nie rozumiem... Chciałeś ogrzewać dom nagrzewnicą (z COP 1) i nie bałeś się kosztów, a kable (też COP=1) nie będą tanie w utrzymaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.11.2014 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 Je Ciebie nie rozumiem... Chciałeś ogrzewać dom nagrzewnicą (z COP 1) i nie bałeś się kosztów, a kable (też COP=1) nie będą tanie w utrzymaniu ? tylko kable zatopione w posadzce będą grzały posadzkę i ciężko tym będzie sterować. przykładowo nagrzana posadzka do 24st zanim ostygnie to z pomocą słońca przegrzeje dom i tego się obawiam. nagrzewnica mogłaby się wyłączyć i po problemie a kable zanim odczytają że są zyski to będą grzały posadzkę. no chyba że źle rozumiem ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 tylko kable zatopione w posadzce będą grzały posadzkę i ciężko tym będzie sterować. przykładowo nagrzana posadzka do 24st zanim ostygnie to z pomocą słońca przegrzeje dom i tego się obawiam. nagrzewnica mogłaby się wyłączyć i po problemie a kable zanim odczytają że są zyski to będą grzały posadzkę. no chyba że źle rozumiem ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe. a to kable w betonie czytają temperaturę czy sterownik...? ogrzewam kablami swoją chałupę dziewiąty sezon i jeszcze nie udało mi się zaobserwować aby następowało jakieś nadmierne podbijanie temperatury z powodu zbyt długiego działania ogrzewania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.11.2014 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 a to kable w betonie czytają temperaturę czy sterownik...? ogrzewam kablami swoją chałupę dziewiąty sezon i jeszcze nie udało mi się zaobserwować aby następowało jakieś nadmierne podbijanie temperatury z powodu zbyt długiego działania ogrzewania... czyli z czystym sumieniem możesz je polecić? jaki masz domek? prowadziłeś jakiś dziennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 czyli z czystym sumieniem możesz je polecić? jaki masz domek? prowadziłeś jakiś dziennik? eee..., noooo..., z czystym sumieniem to nie polecę ci kabli bo zaraz naskoczy na mnie kilku pompiarzy ale od strony użytkowania ciężko jest znaleźć jakieś słabe strony... oczywiście poza brakiem możliwości podłączenia czegokolwiek innego niż energia elektryczna... domek 154m2, ocieplenie i okna raczej standardowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.11.2014 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 eee..., noooo..., z czystym sumieniem to nie polecę ci kabli bo zaraz naskoczy na mnie kilku pompiarzy ale od strony użytkowania ciężko jest znaleźć jakieś słabe strony... oczywiście poza brakiem możliwości podłączenia czegokolwiek innego niż energia elektryczna... domek 154m2, ocieplenie i okna raczej standardowe... ocieplenie standardowe i okna czyli 30cm styro i okna 0,8? jak gorsze to masz to rachunki za prąd nie są za duże? jak to wygląda? po tylu latach użytkowania pewnie masz wyrobione zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.11.2014 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 ocieplenie standardowe i okna czyli 30cm styro i okna 0,8? jak gorsze to masz to rachunki za prąd nie są za duże? jak to wygląda? po tylu latach użytkowania pewnie masz wyrobione zdanie. z tego co pamiętam Jaś nie ma takich izolacji .. to miał J-J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania