Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?


Recommended Posts

 

Mysle, że tak O-RT- 2 funkcja termostatu. A jak to jest z mocą palnika ja mam 24 kw czy zmniejszenie mocy coś da? A blokada palnika?

 

Zmniejszenie mocy może coś dać. Może mniej taktować i poprawić komfort.

  • Odpowiedzi 213
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Tryb "termostat" i ciągle grzeje? A masz włączony tryb "automatyczny'? Jeśli tak to kocioł nie reaguje na polecenia sterownika.

 

Tak miałem na auto nie reagował na termostat teraz jest na Eko czyli grzeje w zadanym oknie ale i tak grzeje 20- 30 min i 10 min blokada palnika i tak w koło. Chyba, że coś źle rozumiem czy to dobrze chodzi?

W "eko" będzie chodził cały czas. Za duża moc kotła do zapotrzebowania. Ustaw "termostat" będzie mniejszy komfort ale i mniejsze spalanie. Edytowane przez gersik
W "eko" będzie chodził cały czas. Za duża moc kotła do zapotrzebowania. Ustaw "termostat" będzie mniejszy komfort ale i mniejsze spalanie.

 

to jak ustawić ten termostat ??? mam calorMATIC 400 ma funkcje 1.tryb auto, 2 Grzanie 3. Obniżenie 4.Eco 5. Off

 

instrukcja

http://instalacjeb2b.pl/files/2144,ii_VRC.pdf

Edytowane przez chudzi
Masz "eko" więc działa według programów czasowych.Czyli temp. komfortowa i obniżona w przedziałach czasowych. Kocioł będzie chodził cały czas tylko jak zmieni się przedział czasowy na obniżenie to zmieni temp. czynnika grzewczego. Chcesz aby działał "termostat" to musisz dać na tryb automatyczny i w trybie "termostat pokojowy" ustawić na " 2". Instrukcja str. 41.
to jak ustawić ten termostat ??? mam calorMATIC 400 ma funkcje 1.tryb auto, 2 Grzanie 3. Obniżenie 4.Eco 5. Off

 

instrukcja

http://instalacjeb2b.pl/files/2144,ii_VRC.pdf

 

No właśnie masz w instrukcji napisane. Auto czyli ustawiasz temperatury dla poszczególnych okien czasowych i dla takiej ma grzać. Ale zawsze możesz zadzwonić do vaillanta i opsiać im co chcesz. Widzę, że im nowszy sterownik tym większe komplikacje w nim są i problemy...

Masz "eko" więc działa według programów czasowych.Czyli temp. komfortowa i obniżona w przedziałach czasowych. Kocioł będzie chodził cały czas tylko jak zmieni się przedział czasowy na obniżenie to zmieni temp. czynnika grzewczego. Chcesz aby działał "termostat" to musisz dać na tryb automatyczny i w trybie "termostat pokojowy" ustawić na " 2". Instrukcja str. 41.

 

dokładnie tak miałem automat tryb 2 cały czas włączony i cały czas pracował 20-30 min blokada palnika i tak w koło przy zadaniu okien czasowych i tak grzał pomiędzy oknami (ustawiony na 21 w domu 22"C )on i tak grzeje. A może to coś na piecu w kodach jest może nie widzi, że jest ustawiony termostat?

No to nie wiem. Spróbuj jeszcze go zresetować ( albo przejść na ustawienia fabryczne jest taka opcja) i od nowa ustawić tylko funkcję termostat.. Spróbuj zadzwonić do serwisu to może na telefon powiedzą Ci jak ustawić aby działał w funkcji "termostat"

Ja mam CM 430 i działa bez problemu.

No to nie wiem. Spróbuj jeszcze go zresetować ( albo przejść na ustawienia fabryczne jest taka opcja) i od nowa ustawić tylko funkcję termostat.. Spróbuj zadzwonić do serwisu to może na telefon powiedzą Ci jak ustawić aby działał w funkcji "termostat"

Ja mam CM 430 i działa bez problemu.

 

już był kasowany i nic to nie dało. A jak u Ciebie się włącza piec na termostacie co jaki czas? zaraz zadzwonie

Na termostacie włącza się tylko w tedy gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej.

 

I tak pan z Vallianta stwierdził, że termostat nie działa jak jest źle ustawiona krzywa grzewcza. Jak to było u Ciebie jak zmienisz krzywą to nie działa ci termostat?

I tak pan z Vallianta stwierdził, że termostat nie działa jak jest źle ustawiona krzywa grzewcza. Jak to było u Ciebie jak zmienisz krzywą to nie działa ci termostat?

 

Co on za pierdoły opowiada?! Co ma krzywa do działania termostatu?

Co on za pierdoły opowiada?! Co ma krzywa do działania termostatu?

teraz mam ustawienie "" brak"" i chodzi tak samo leci nagrzeje i blokada palnika

 

 

http://serwis-vaillant.wroclaw.pl/vaillant-jak-ustawic-krzywa-grzewcza.html

 

 

a to za co odpowiada

d.90 statn regulatora cyfrowego 1 = zidentyfikowany, 0 = nie zidentyfikowany (adres złącza eBUS <=10)

 

d.91 stan DCF przy podłączonym czujniku temperatury

zewnętrznej z odbiornikiem

0 = brak odbioru, 1 = odbiór, 2 = zsynchronizowany, 3 = prawidłowy

Edytowane przez chudzi
teraz mam ustawienie "" brak"" i chodzi tak samo leci nagrzeje i blokada palnika

 

 

http://serwis-vaillant.wroclaw.pl/vaillant-jak-ustawic-krzywa-grzewcza.html

 

 

a to za co odpowiada

d.90 statn regulatora cyfrowego 1 = zidentyfikowany, 0 = nie zidentyfikowany (adres złącza eBUS <=10)

 

d.91 stan DCF przy podłączonym czujniku temperatury

zewnętrznej z odbiornikiem

0 = brak odbioru, 1 = odbiór, 2 = zsynchronizowany, 3 = prawidłowy

 

U mnie termostat to termostat. Ciekawe.

W ustawieniach kotła na razie nie grzeb. Dzwoń dalej na serwis może połączą Cię z innym serwisantem. Moim zdaniem ustawienie KG nie ma w tym przypadku nic wspólnego. Jeśli trafisz na tego samego gostka to nie odpuszczaj i niech Cię kieruje krok po kroku. Możesz też poszukać na miejscu kumatego gościa z serwisu i poprosić aby przyszedł do Ciebie.
Kolego chudzi skąd jesteś? Może blisko mnie to podjade i pomogę.

 

Jestem z opolskiego. Nadal testuje jutro dzwonię .

A jeszcze mam pytanko jak na termostacie dogrzeje do zadanych np.21 co pojawia się na piecu jaki KOD- S???

A jeszcze mam pytanko jak na termostacie dogrzeje do zadanych np.21 co pojawia się na piecu jaki KOD- S???

 

Nic się nie pojawia tylko kocioł się wyłącza. kody stanów pracy możesz podejrzeć w trybie instalatora na kotle:

W większości modeli kotłów Vaillant wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny dostępne są kody stanów pracy, określające dokładnie w jakiej fazie programu znajduje się kocioł w danym momencie.

Najczęściej spotykane to:

 

S.0 - brak żądania grzania

S.4 - praca palnika w trybie centralnego ogrzewania

S.7 - wybieg pompy w trybie centralnego ogrzewania

S.14 - praca palnika w trybie wody użytkowej w trybie dwufunkcyjnym

S.24 - praca palnika w trybie podgrzewania zasobnika

S.31 - tryb pracy tylko ciepła woda użytkowa - aktualnie brak żadania jej podgrzewania

S.33 - nie zadziałał presostat

S.36 - centralne ogrzewania wyłączone przez regulator 7-8-9

S.52 - blokada kotła z powodu wykrycia wypływu spalin

S.54 - blokada kotła z powodu zbyt gwałtownego wzrostu temperatury

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...