Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Rodzaj instalacji- przyłącze elektryczne


Recommended Posts

Zamówiłem na działkę prąd o mocy 4kW, instalacja 1 fazowa.

Dostałem z elektrowni warunki przyłączenia w których pk.6 mówi

"Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdział przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N należy lokalizować poza złączem - w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w układzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30 Om"

 

Dając elektrykom warunki przyłączenia do wyceny roboty napotkałem różne zdania jedni elektrycy twierdzą, iż niezbędne będzie własne uziemienie czyli wkopanie szpilki na głębokość około 2m inni fachowcy twierdzą, iż jest jasno napisane w/w pk 6, że takiego dodatkowego uziemiania nie trzeba wykonywać.

 

Do uzupełnienia dodam, że elektrownia przyłącza mnie kablem YAKXS 3x35mm2 ja natomiast mam zakupiony kabel od licznika do garażu YKY 5x10mm2 tak na zaś. Odległość pomiędzy licznikiem a moją skrzynką 50m.

 

Mogę prosić o wyjaśnienie spornej kwestii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uziom bez względu czy taki jest w złączu czy nie (rozumiem że złącze znajduje się na granicy działki) należy wykonać w pobliżu bydynku po to by uziemić GSW . W przypadku gdy budynek już istnieje najlepszym wyjściem jest uziom otokowy. A kabel zasilający rozdzielnicę może lepiej zrobić w Al i to 4-żyłowy. Edytowane przez Dominik01
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do uzupełnienia dodam, że elektrownia przyłącza mnie kablem YAKXS 3x35mm2 ja natomiast mam zakupiony kabel od licznika do garażu YKY 5x10mm2 tak na zaś.
Jedno źle, drugie nie lepiej :(

Uziom bez względu czy taki jest w złączu czy nie (rozumiem że złącze znajduje się na granicy działki) należy wykonać w pobliżu bydynku po to by uziemić GSW . W przypadku gdy budynek już istnieje najlepszym wyjściem jest uziom otokowy. A kabel zasilający rozdzielnicę może lepiej zrobić w ALU i to 4-żyłowy.
Dlaczego nie piszesz, o jakim przekroju ma być ten ALU, i to 4-żyłowy ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam na myśli to, że energetyka daje kabel 3-żyłowym o przekroju 35 mm2 przy zasilaniu 1-fazowym, i jednocześnie rozdział PEN (?) wykonać poza złączem.

To w końcu skąd-dokąd ten Al 35 mm2 idzie ?

Wzmiankują również o uziemieniu roboczym o wartości 30 om !

Jakim uziemieniu ? Bo jeżeli o uziemieniu instalacji odbiorcy, czyli uziemieniu ochronnym, to wara im od tego uziemienia.

Niech się martwią własnym roboczym linii kablowej i ZK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że musisz wykonać uziemienie. Szczególnie chodzi o uziemienie punktu podziału przewodu PEN.

Pytanie dla znawców (bo ja nie wiem) O co chodzi ZE że uziemienie ma być poza złączem? Czy chodzi po prostu aby było to za zabezpieczeniem?

Koniec świata !

Uziemienie punktu podziału PEN mu się marzy !!

Gdzie są na to jakiekolwiek przepisy lub wytyczne w normach ?

Jak mam PEN w WLZ budynku wielorodzinnego (wieżowcu), i podłączam do niego przewód 3-żyłowy do mieszkania, to mam lecieć z uziemieniem na sam dół ? Sąsiad na 8 czy 9 piętrze ma to samo zrobić ?

Chyba Cię całkiem już pogięło, panie "instalacje"

O co chodzi ZE że uziemienie ma być poza złączem? Czy chodzi po prostu aby było to za zabezpieczeniem?
Proste - chodzi o uziemienie ochronne instalacji odbiorcy, tak jak się to robi w normalnych krajach. Mowa o fundamentowym, szpilkowym, bednarce lub mieszanym. Ale przy/pod budynkiem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proste - chodzi o uziemienie ochronne instalacji odbiorcy, tak jak się to robi w normalnych krajach. Mowa o fundamentowym, szpilkowym, bednarce lub mieszanym. Ale przy/pod budynkiem.

Chodzi mi o sam zwrot - "poza złączem". Czy to znaczy ze może być w tej samej szafce tylko 20cm dalej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak mam PEN w WLZ budynku wielorodzinnego (wieżowcu), i podłączam do niego przewód 3-żyłowy do mieszkania, to mam lecieć z uziemieniem na sam dół ? Sąsiad na 8 czy 9 piętrze ma to samo zrobić ?

Też mnie to kiedyś zastanawiało, przecież ten przepis jest kuriozalny, jednak...

Połączenia ochronne i wyrównawcze w dużych budynkach takich jak wieżowiec są tak rozbudowane, iż można je traktować jak ziemię.

Edytowane przez mt-instalacje
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też mnie to kiedyś zastanawiało, przecież ten przepis jest kuriozalny, jednak...

Połączenia ochronne i wyrównawcze w dużych budynkach takich jak wieżowiec są tak rozbudowane, iż można je traktować jak ziemię.

 

Jaki znowu przepis?

Nigdzie w przepisach nie jest napisane, żeby uziemiać punkt rozdziału PEN.

Mowa jest o wykonaniu połączeń wyrównawczych.

Edytowane przez michcio0711
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...