Instalacja elektryczna w domku nie wymaga odbioru, a jedynie wykonania pomiarów elektrycznych. Protokoły z tych pomiarów będą Ci potrzebne w momencie ubiegania się o PNU (pozwolenie na użytkowanie), stanowią bowiem jeden z wymaganych przez organ załączników do wniosku.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333278
Udostępnij na innych stronach

Pomiary może wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych, wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polsich). Nie musi to byc wcale pracownik Zakładu Energetycznego.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333296
Udostępnij na innych stronach

Uprawnienia SEP i protokoły z pomiarow nie sa potrzebne dla organu nadzoru budowlanego. Zaswidczenia tzw. SEP typu "E" do eksploatacji lub typu "D" do dozoru nie uprawniają do dokonania wpisu do dziennika budowy i wystawieniu oświadczenia o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Uprawnienia tzw SEP sa wydawane z delegacji Prawo energetyczne i nie maja zastosowania przy budowie nowych instalacji. Dla ogranu budowlanego jakim jest PINB musi być oswiadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych wpisanej na liste członków Izby Inżynierów Budownictwa. Owszem czasem jeszcze "przechodzi" oświadczenie osoby z numerem zaswiadczenia "E" z SEP ale to tylko wtedy gdzy urzednik niezbyt się orientuje w przepisach. Czasem kierownik budowy pisze oswiadczenie w zakresie instalacji elektrycznych ale to rownież jest mocno nadciągana sprawa. Słowem Pawko jeśli nie chcesz mieć kłopotów to zatrudnij wyłącznie osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333314
Udostępnij na innych stronach

Roman róznie się to nazywa czasem protokól pomiaru czasem protokól odbioru nazwa protokołu nie ma znaczenia. W protokole możesz wcale nie umieszczać wyników pomiarów wystarczy tylko twoje oswiadczenie z podaniem zakresu i numeru twoich uprawnienień budowlanych że: po pierwsze instalacja została zakończona, po drugie zbadana z wynikiem pozytywnym, po trzecie wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i po czwarte że może być przekazana do użytkowania. Nikogo tak naprawdę nie interesuja wyniki pomiarów. Dla urzednika ważne jest wyłącznie że prawidłowość wykonania potwierdziła osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym osoby z uprawnieniami budowlanymi są uprawnione do wykonywania pomiarów w zakresie instalacji elektrycznych.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333360
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

W naszym przypadku (ZE Białystok, grudzień 2003) było dokładnie tak jak opisał Inwestor. Oswiadczenie/protokół od osoby z uprawnieniami wpisanej do Izby Architektoniczno-Budowlanej. Ja sam mam uprawnienia SEP-E i D ale żądano wpisu do Izby...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333390
Udostępnij na innych stronach

Kolego Romanie własnie dokładnie o tym piszę. Musi być napisane że instalacja została zbadana/sprawdzona z wynikiem pozytywnym. To własnie jest protokół badania/sprawdzenia. Takie stwierdzenie o wyniku pozytywnym badań i zgodności z przepisami na protokole badania/sprawdzenia może wpisać wyłacznie osoba z uprawnieniami budowlanymi a nie z zaswiadczeniem SEP. Odsyłam kolegę do art. 12.2 Prawa Budowlanego. O tym własnie piszę. Nie należy mieszać Prawa Energetycznego z Prawem Budowlanym. Obiekt po zakończeniu jest zgłaszany do organu nadzoru budowlanego a nie energetycznego. Uprawnienia SEP dla nadzoru budowlanego nie istnieją zajmuje się on ustawą Prawo Budowlane. Poza tym zaswiadczenia SEP odnosza sie do okresu eksploatacji instalacji już wykonanych i odebranych a nie do okresu budowy instalacji. Taka jest idea naszego ustawodawstwa.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333404
Udostępnij na innych stronach

Witam

Poza tym osoby z uprawnieniami budowlanymi są uprawnione do wykonywania pomiarów w zakresie instalacji elektrycznych.

NIEPRAWDA!!!

Osoba z uprawnieniami budowlanymi jeżeli nie ma uprawnień SEP do przeprowadzania pomiarów, nie może takich pomiarów wykonywać. Ponadto, żeby napisać oświadczenie, że instalacja jest wykonana zgodnie z przepisami i nadaje się do eksploatacji musi mieć protokoły z pomiarów, które może wykonać elektryk posiadający uprawnienia SEP w zakresie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. To, że urzędnik może nie wymagać takich protokołów nie zmienia faktu, że takie pomiary muszą zostać wykonane przed oddaniem instalacji do użytku.

Co do napisania takiego oświadczenia to powinna to zrobić osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333405
Udostępnij na innych stronach

Kolego Miol jest to prawda co napisałem. Pomiary instalacji elektrycznych to:

- fachowa ocena zjawisk technicznych

- sprawowanie kontroli technicznej

Uprawnienia budowlane są wydawane między innymi do takiej wlasnie działalności zarówno w okresie budowy instalacji jak i późniejszej eksploatacji obiektów budowlanych. Odsyłam do art. 12.1 Prawa Budowlanego

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333412
Udostępnij na innych stronach

Witam

Kolego Inwestor, dla mnie pomiary a ocena zjawisk i sprawowanie kontroli technicznej to są różne pojęcia. W przypadku ochrony przeciwporażeniowej ocenia się m.in. wyniki pomiarów. Nie można w fachowej ocenie instalacji elektrycznej pominąć pomiarów, bo wtedy to nie jest ocena a wróżenie. A takich pomiarów nie może wykonywać osoba bez uprawnień SEP

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333422
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedno o fakcie samego wykonywania pomiarów nie piszę bo to jest sprawa oczywista że badanie powinno zostać wykonane. Natomiast samo zamieszczanie wyników nie jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest samo oświadczenie o wykonaniu pomiarów i pozytywna ocena instalacji.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333426
Udostępnij na innych stronach

Witam

Kolego Inwestor, dla mnie pomiary a ocena zjawisk i sprawowanie kontroli technicznej to są różne pojęcia. W przypadku ochrony przeciwporażeniowej ocenia się m.in. wyniki pomiarów. Nie można w fachowej ocenie instalacji elektrycznej pominąć pomiarów, bo wtedy to nie jest ocena a wróżenie. A takich pomiarów nie może wykonywać osoba bez uprawnień SEP

Kolego Miol być może dla ciebie tak jest że to są rózne sprawy, natomist dla ustawodawcy tak nie jest. Nieprawdą jest to co napisałeś że osoba z uprawnieniami budowlanymi nie może osobiście wykonac pomiarów tylko może je ocenić :o . Natomiast mierzyc musi osoba z zaswiadczeniem SEP. Była by to jakś paranoja i nieporozumienie prawne :D

Nie bardzo czuję w czym tkwi problem. Uważam że najlepiej jak kolega Pawko uzyska na zakończenie budowy swojej instalacji protokól badania/odbioru instalacji podpisany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Zawsze taki protokól jest honorowany przez PINB gdyż jest to droga zgodna z prawem. Natomiast protokół podpisany tylko przez osobę posiadajaca zaswiadczenie SEP "E" (do eksploatacji) lub "D" (do dozoru) już nie zawsze "przechodzi" Takie jest prawo w naszym kraju i przekonywanie że to wystarczy to chyba jest zbyt ryzykowne dla inwestorów.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333470
Udostępnij na innych stronach

Kolega Inwestor to nie lubi zbytnio przegrywać, co? :)

Przecież bezsporne jest, że pomiary trzeba wykonać. Natomiast wpis do dziennika lub oświadczenie kierownika robót elektrycznych nie jest wymagane. Za budowę odpowiada kierownik budowy i to jego oświadczenie (ew. potwierdzone przez inspektora nadzoru) jest dokumentem, który chce widzieć organ + protokoły badań i sprawdzeń.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333497
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ustawodawca nigdzie nie nadał prawa wykonywania pomiarów osobom mającym uprawnienia budowlane. Mając uprawnienia budowlane mogę sprawować kontrolę techniczną ale nie mając uprawnień SEP nie mogę wykonywać bezpośrednio pomiarów, nie mogę eksploatować urządzeń i nie mogę montować tych urządzeń mimo, że mam uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi. I nie jest to paranoja. Instalację wykonuje i mierzy elektryk z uprawnieniami SEP natomiast końcową ocenę na podstawie oględzin i protokołów z pomiarów wykonuje osoba z uprawnieniami budowlanymi. Postaram się znaleźć na to odpowiednie zapisy w przepisach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333508
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...