pawko 08.06.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 witam!czy po zrobieniu instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym musi ja ktos odebrac? jaka jest procedura od momentu zakonczenia ukladania kabli elektrycznej ? ile to kosztuje i gdzie to nalezy zglosic ? pozdrawiampaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 08.06.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Instalacja elektryczna w domku nie wymaga odbioru, a jedynie wykonania pomiarów elektrycznych. Protokoły z tych pomiarów będą Ci potrzebne w momencie ubiegania się o PNU (pozwolenie na użytkowanie), stanowią bowiem jeden z wymaganych przez organ załączników do wniosku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko 08.06.2004 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 kto takie pomiary moze wykonac ? czy jest to pan elektryk czy zaklad energetyczny od ktorego pobieram energie ?pzdrpaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 08.06.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Pomiary może wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych, wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polsich). Nie musi to byc wcale pracownik Zakładu Energetycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.06.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Uprawnienia SEP i protokoły z pomiarow nie sa potrzebne dla organu nadzoru budowlanego. Zaswidczenia tzw. SEP typu "E" do eksploatacji lub typu "D" do dozoru nie uprawniają do dokonania wpisu do dziennika budowy i wystawieniu oświadczenia o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Uprawnienia tzw SEP sa wydawane z delegacji Prawo energetyczne i nie maja zastosowania przy budowie nowych instalacji. Dla ogranu budowlanego jakim jest PINB musi być oswiadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych wpisanej na liste członków Izby Inżynierów Budownictwa. Owszem czasem jeszcze "przechodzi" oświadczenie osoby z numerem zaswiadczenia "E" z SEP ale to tylko wtedy gdzy urzednik niezbyt się orientuje w przepisach. Czasem kierownik budowy pisze oswiadczenie w zakresie instalacji elektrycznych ale to rownież jest mocno nadciągana sprawa. Słowem Pawko jeśli nie chcesz mieć kłopotów to zatrudnij wyłącznie osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 08.06.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Niestety, nie mogę zgodzić się z kolegą Inwestorem.Organ wymaga przedstawienia protokołów pomiarów instalacji elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.06.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Roman róznie się to nazywa czasem protokól pomiaru czasem protokól odbioru nazwa protokołu nie ma znaczenia. W protokole możesz wcale nie umieszczać wyników pomiarów wystarczy tylko twoje oswiadczenie z podaniem zakresu i numeru twoich uprawnienień budowlanych że: po pierwsze instalacja została zakończona, po drugie zbadana z wynikiem pozytywnym, po trzecie wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i po czwarte że może być przekazana do użytkowania. Nikogo tak naprawdę nie interesuja wyniki pomiarów. Dla urzednika ważne jest wyłącznie że prawidłowość wykonania potwierdziła osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym osoby z uprawnieniami budowlanymi są uprawnione do wykonywania pomiarów w zakresie instalacji elektrycznych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko 08.06.2004 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 dzieki wszystkim ...bede musial pogadac z moim kierownikiem budowy co mam robic dalej bo instalacje juz mam wykonana .pzdrpaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 08.06.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Kolego Inwestor,odsyłam Kolegę do Ustawy - Prawo Budowlane, art. 57 ust.1 pkt.4.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 08.06.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Witam. W naszym przypadku (ZE Białystok, grudzień 2003) było dokładnie tak jak opisał Inwestor. Oswiadczenie/protokół od osoby z uprawnieniami wpisanej do Izby Architektoniczno-Budowlanej. Ja sam mam uprawnienia SEP-E i D ale żądano wpisu do Izby... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.06.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Kolego Romanie własnie dokładnie o tym piszę. Musi być napisane że instalacja została zbadana/sprawdzona z wynikiem pozytywnym. To własnie jest protokół badania/sprawdzenia. Takie stwierdzenie o wyniku pozytywnym badań i zgodności z przepisami na protokole badania/sprawdzenia może wpisać wyłacznie osoba z uprawnieniami budowlanymi a nie z zaswiadczeniem SEP. Odsyłam kolegę do art. 12.2 Prawa Budowlanego. O tym własnie piszę. Nie należy mieszać Prawa Energetycznego z Prawem Budowlanym. Obiekt po zakończeniu jest zgłaszany do organu nadzoru budowlanego a nie energetycznego. Uprawnienia SEP dla nadzoru budowlanego nie istnieją zajmuje się on ustawą Prawo Budowlane. Poza tym zaswiadczenia SEP odnosza sie do okresu eksploatacji instalacji już wykonanych i odebranych a nie do okresu budowy instalacji. Taka jest idea naszego ustawodawstwa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 08.06.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Witam Poza tym osoby z uprawnieniami budowlanymi są uprawnione do wykonywania pomiarów w zakresie instalacji elektrycznych. NIEPRAWDA!!! Osoba z uprawnieniami budowlanymi jeżeli nie ma uprawnień SEP do przeprowadzania pomiarów, nie może takich pomiarów wykonywać. Ponadto, żeby napisać oświadczenie, że instalacja jest wykonana zgodnie z przepisami i nadaje się do eksploatacji musi mieć protokoły z pomiarów, które może wykonać elektryk posiadający uprawnienia SEP w zakresie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. To, że urzędnik może nie wymagać takich protokołów nie zmienia faktu, że takie pomiary muszą zostać wykonane przed oddaniem instalacji do użytku. Co do napisania takiego oświadczenia to powinna to zrobić osoba z uprawnieniami budowlanymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.06.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Kolego Miol jest to prawda co napisałem. Pomiary instalacji elektrycznych to:- fachowa ocena zjawisk technicznych- sprawowanie kontroli technicznejUprawnienia budowlane są wydawane między innymi do takiej wlasnie działalności zarówno w okresie budowy instalacji jak i późniejszej eksploatacji obiektów budowlanych. Odsyłam do art. 12.1 Prawa BudowlanegoPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 08.06.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 WitamKolego Inwestor, dla mnie pomiary a ocena zjawisk i sprawowanie kontroli technicznej to są różne pojęcia. W przypadku ochrony przeciwporażeniowej ocenia się m.in. wyniki pomiarów. Nie można w fachowej ocenie instalacji elektrycznej pominąć pomiarów, bo wtedy to nie jest ocena a wróżenie. A takich pomiarów nie może wykonywać osoba bez uprawnień SEP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.06.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Jeszcze jedno o fakcie samego wykonywania pomiarów nie piszę bo to jest sprawa oczywista że badanie powinno zostać wykonane. Natomiast samo zamieszczanie wyników nie jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest samo oświadczenie o wykonaniu pomiarów i pozytywna ocena instalacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.06.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Witam Kolego Inwestor, dla mnie pomiary a ocena zjawisk i sprawowanie kontroli technicznej to są różne pojęcia. W przypadku ochrony przeciwporażeniowej ocenia się m.in. wyniki pomiarów. Nie można w fachowej ocenie instalacji elektrycznej pominąć pomiarów, bo wtedy to nie jest ocena a wróżenie. A takich pomiarów nie może wykonywać osoba bez uprawnień SEP Kolego Miol być może dla ciebie tak jest że to są rózne sprawy, natomist dla ustawodawcy tak nie jest. Nieprawdą jest to co napisałeś że osoba z uprawnieniami budowlanymi nie może osobiście wykonac pomiarów tylko może je ocenić . Natomiast mierzyc musi osoba z zaswiadczeniem SEP. Była by to jakś paranoja i nieporozumienie prawne Nie bardzo czuję w czym tkwi problem. Uważam że najlepiej jak kolega Pawko uzyska na zakończenie budowy swojej instalacji protokól badania/odbioru instalacji podpisany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Zawsze taki protokól jest honorowany przez PINB gdyż jest to droga zgodna z prawem. Natomiast protokół podpisany tylko przez osobę posiadajaca zaswiadczenie SEP "E" (do eksploatacji) lub "D" (do dozoru) już nie zawsze "przechodzi" Takie jest prawo w naszym kraju i przekonywanie że to wystarczy to chyba jest zbyt ryzykowne dla inwestorów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 08.06.2004 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Kolega Inwestor to nie lubi zbytnio przegrywać, co? Przecież bezsporne jest, że pomiary trzeba wykonać. Natomiast wpis do dziennika lub oświadczenie kierownika robót elektrycznych nie jest wymagane. Za budowę odpowiada kierownik budowy i to jego oświadczenie (ew. potwierdzone przez inspektora nadzoru) jest dokumentem, który chce widzieć organ + protokoły badań i sprawdzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 08.06.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 WitamUstawodawca nigdzie nie nadał prawa wykonywania pomiarów osobom mającym uprawnienia budowlane. Mając uprawnienia budowlane mogę sprawować kontrolę techniczną ale nie mając uprawnień SEP nie mogę wykonywać bezpośrednio pomiarów, nie mogę eksploatować urządzeń i nie mogę montować tych urządzeń mimo, że mam uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi. I nie jest to paranoja. Instalację wykonuje i mierzy elektryk z uprawnieniami SEP natomiast końcową ocenę na podstawie oględzin i protokołów z pomiarów wykonuje osoba z uprawnieniami budowlanymi. Postaram się znaleźć na to odpowiednie zapisy w przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko 08.06.2004 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 mam jeszcze jedno pytanie :kiedy te pomiary nalezy wykonac ? przed położeniem tynków? czy można juz po ?pzdrpawko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 08.06.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Należy je wykonać, po wykonaniu tynków.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19465-kto-odbiera-instalacje-elektryczne/#findComment-333579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.