Było paru takich.

Koleś siedział ma forum, doradzał, mamił chętnych obiecankami, a człek leniwy się skusił :bash:

Ale i tak, na całą budowę trafił mi się na szczęście tylko jeden krętacz.

 

Ale za to jaki!:eek:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6680318
Udostępnij na innych stronach

Ciśnienie ma się nijak do ilości czynnika .Pomiar ciśnienia jest bez sensu.Nie daje ,żadnej informacji o stanie układu.

Mimo, że fachowcem nie jestem też tak słyszałem. Stąd pytałem czego ciśnienie mierzył "przeglądacz".

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6684779
Udostępnij na innych stronach

Mimo, że fachowcem nie jestem też tak słyszałem. Stąd pytałem czego ciśnienie mierzył "przeglądacz".

 

w inwerterach ciśnienie czynnika "o niczym nie mówi" trza odpompować i zważyć czynnik a do tego potrzebna jest stacja odzysku

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6685328
Udostępnij na innych stronach

w inwerterach ciśnienie czynnika "o niczym nie mówi" trza odpompować i zważyć czynnik a do tego potrzebna jest stacja odzysku

 

A w on/offach o czymś mówi? Może dla dyletanta.

Człowiek który trochę się zna potrafi z ciśnień określić stan wymienników lub ew ubytki jednego składnika z czynników typu r-407, czy obecność wilgoci.

Jak zmierzy dodatkowo temperaturę przed lub za sprężarką, to oceni stan zaworu rozprężnego.

Jak to samo zmierzy przy 100% obciążeniu tzn niskie HP i wysokie LP będzie wiedział, czy nie brakuje czynnika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6685387
Udostępnij na innych stronach

A w on/offach o czymś mówi? Może dla dyletanta.

Człowiek który trochę się zna potrafi z ciśnień określić stan wymienników lub ew ubytki jednego składnika z czynników typu r-407, czy obecność wilgoci.

Jak zmierzy dodatkowo temperaturę przed lub za sprężarką, to oceni stan zaworu rozprężnego.

Jak to samo zmierzy przy 100% obciążeniu tzn niskie HP i wysokie LP będzie wiedział, czy nie brakuje czynnika.

 

i jaki jest następny krok aby potwierdzić "diagnozę" dobijanie na pałę zapewne wykonasz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6685408
Udostępnij na innych stronach

i jaki jest następny krok aby potwierdzić "diagnozę" dobijanie na pałę zapewne wykonasz

 

Co za słownictwo?

następny krok po stwierdzeniu nieprawidłowości w przeglądzie, to serwis i naprawa. Ściągnięcie całości, zważenie, znalezienie nieszczelności i ich usuniecie. Dopiero po tym "dobijanie na pałę" nowym czynnikiem wg tabliczki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6685413
Udostępnij na innych stronach

A w on/offach o czymś mówi? Może dla dyletanta.

Człowiek który trochę się zna potrafi z ciśnień określić stan wymienników lub ew ubytki jednego składnika z czynników typu r-407, czy obecność wilgoci.

Jak zmierzy dodatkowo temperaturę przed lub za sprężarką, to oceni stan zaworu rozprężnego.

Jak to samo zmierzy przy 100% obciążeniu tzn niskie HP i wysokie LP będzie wiedział, czy nie brakuje czynnika.

 

co dla ciebie jest 100% obciążeniem bo dla inwertera to różne wartości w rożnych temp. i różnych modulacjach - prościej w wyższych temp. jest niższa modulacja dająca 100% "mocy"

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6685416
Udostępnij na innych stronach

co dla ciebie jest 100% obciążeniem bo dla inwertera to różne wartości w rożnych temp. i różnych modulacjach - prościej w wyższych temp. jest niższa modulacja dająca 100% "mocy"

 

Przecież napisałem "tzn niskie HP i wysokie LP" - inaczej, to takie przy którym parownik jest możliwie najbardziej dla danych warunków zewnętrznych obciążony. Jak nie ma możliwości wejścia w tryb serwisowy i zmusić pompę do pracy na pełnej modulacji, to wtedy należy włączyć grzanie przy wychłodzonym GZ na dość wysoką temperaturę zadaną. Jak nie będzie w stanie utrzymać odpowiedniego przegrzania, tzn brakuje czynnika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194857-przegl%C4%85d-pogwarancyjny-pc-pw/page/2/#findComment-6685436
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...