Jaka rura do przyłącza wody???


Recommended Posts

Dokładnie tak jest jak mówicie tzn do pozwalenia na budowe potrzebne były m.in. warunki przyłączenia wody które załatwiałem w wodociągach i tam wszystko było wyliczone tzn zaopatrzenie w wode i średnica rury tylko że załatwiałem rok temu i już o tym zapomniałem i właśnie mi się przypomniało :D teraz musze to tylko odnalaść... :wink: i wszystko będe wiedział!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Sprawa podstawowa - jeśli mieszkasz w Wwie to przeczytaj uważnie :

1. musisz mieć obliczone zapotrzebowanie na wodę, jeśli to zwykły dom

jednorodzinny to min. średnica na jaką zgadza się MPWiK SA m.st.Wwy

to 50/4,6 mm wykonana z PE.

2. zostawienie przepustu - brawo !!! Tylko małe ale, w którym miejscu ?

MPWiK SA nie zgadza się na powieszenie wodomierza w:

pokoju, kuchni, łazience, nieogrzewanym garażu, etc.

3. jeśli przyłącze będzie miało powyżej 15 m.b. to musisz mieć studzienkę

wodomierzową ( można naciągnąć ze 2 metry ) i sprawa wejścia do domu

nie jest już tak restrykcyjna.

4. poza tym wszystkim trasa przyłącza nie może biec np. pod schodami,

zbyt blisko wystepów, dopuszczalne jest jedno załamanie, etc.

Wniosek :

Czym prędzej skontaktuj się z projektantem który ustali Ci trasę przyłącza i dopiero wtedy zakładaj przepust !

Pozdrawiam, chętnie udzielę szczegółowszych wyjaśnień jeżeli chodzi o Wwe.

J

PS

A zrobienie projektu przyłącza i tak Cię nie minie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje za odpowiedzi.Buduje w Warszawie, a wczoraj byłem w sklepie z rurami i facet powiedział, że teraz zawsze robią przyłącza wody do budynków jednorodzinnych z rury 40mm (taka plastikowa niebieska sprzedawana w kręgach) a ja wcześniej popatrzyłem na warunki przyłączenia wody które dostałem od MPWiK w Warszawie (były mi potrzebne do otrzymania pozwolenia na budowe) i tam co prawda o średnicy rury nic nie było (bo to nie projekt) ale było napisane że zużycie wody jest określone na 0,5l/s (tak mi się wydaje że litra na sekunde, ale na pewno 0,5 :D ) tak więc kupiłem kawałek tej rury plastikowej niebieskiej fi 40mm i puszczam ją dzisiaj pod fundamentem i nad posadzke a potem jak kiedyś będą mi robić przyłącze wody to się do tej rury podłączą złączką i będzie OK. (tak myśle :D )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 15 years później...
A jak mam piwnice i przepust fi100mm w ławie to jak byście zaizolowali rurę z peszlem osłonowym żeby woda nie dostała się do środka? Izolacja ścian to u mnie masa grubowarstwowa

U mnie wykonawca dał łańcuch uszczelniający Integra. Po skręceniu i naprężeniu ponoć nie przepuszcza nawet gazów. Ale słyszałem, że dają jakieś dwuskładnikowe masy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...