agb 16.06.2020 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Chyba? Stwierdzasz, czy pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowaenergia 16.06.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Chyba? Stwierdzasz, czy pytasz? Pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.06.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych. Na podstawie czego tak twierdzisz? W dokumentacji, która jest dostępna na stronie producenta widać, że od samego początku wszystkie centrale Airpack posiadają presostat na filtrze nawiewnym. Nie inaczej jet w Airpack 4. Z tą różnicą, że w Airpack 4 można sobie jako opcję domówić przetwornik, dzięki czemu spadek ciśnienia na filtrze będzie wyświetlany na panelu. To właściwie kolejny krok naprzód, gdyż ja nie kojarzę central domowych w takim przedziale cenowym z aktywnym pomiarem spadku ciśnienia na filtrze. Do tej pory stosowałem zewnętrzne przetworniki z wyświetlaczem, które na bieżąco monitorują filtr i wyświetlają aktualny spadek ciśnienia na filtrze. Np takie: https://hkinstruments.fi/products/differential-pressure-transmitters/dpt-r8/ Lub takie: https://www.kele.com/product/sku?kid=22ADP-55QL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.06.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 Rzeczywiście, masz rację. Podczas rozmowy z serwisantem była mowa, że na filtrze wywiewnym nie ma. Pytałem go pod kątem właśnie brudnego filtra wywiewnego po zakończeniu prac wykończeniowych i uruchomieniu wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 19.06.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 zmienię temat W upały jak ostatnio - jakie ustawienia na panelu macie? Nawiew i wywiew działa, a okna otwieracie? Czy funkcja "otwarte okno", żeby tylko wyciąg działał, a fizycznie otwarte okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.06.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Tylko nawiew i wywiew. W taki upał lepiej ustawić min w ciągu dnia i mocniej w ciągu nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 19.06.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Tylko nawiew i wywiew. W taki upał lepiej ustawić min w ciągu dnia i mocniej w ciągu nocy. słyszałem teorię, że dostaje się przy otwartych oknach jakięś lewe powietrze. Nie szkodzi to w systemie wentylacji reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.06.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 ThesslaGreen ma tryb otwarte okna, działa wtedy tylko nawiew. Aczkolwiek u siebie w ogóle nie otwieram okien przez wzgląd na kurz i owady. Wentylacja daje doskonale radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 19.06.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 pewnie masz połączone z klimą czy coś zagotowałbym się z temp nawiewu 27 stopni i bez otwartych wieczorem okien... ps. przy trybie 'otwarte okno' działa tylko wywiew, można też bawić się ustawienami różnicy strumieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.06.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Tak, rzeczywiście wywiew. Ale jeśli w nocy w domu zgromadzisz trochę chłodu to w dzień bardziej zasadne wydaje się odzyskiwanie tego chłodu przez centralę. Otwierając okna w dzień wpuszczasz to gorące powietrze bezpośrednio do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 19.06.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 zgadzam się, za dnia staram się przymykac rolety, mimo to jest gorąco. Dzisiaj się pobwiłem ustawieniami bypass i obniżyłem temperaturę nawiewu o 6 stopni, ale to dzięki deszczowi, któy ochodził temperature na zewnątrz. Mimo wszystko jeszcze wiele nauki odnośnie obsługi reku przede mną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.06.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Najlepsza byłaby opcja ustawienia bypassu tak by się włączał gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu. Ale jeśli dobrze kojarzę to jest tylko próg temperatury - nie wglebialem się bo steruje tym przez ha. Ale taka opcja byłaby najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.06.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 ThesslaGreen ma tryb otwarte okna, działa wtedy tylko nawiew. Aczkolwiek u siebie w ogóle nie otwieram okien przez wzgląd na kurz i owady. Wentylacja daje doskonale radę. Wywiew. 2.7.6. Otwarte okna Funkcja wyłącza wentylator nawiewny w czasie kiedy otwarte są okna w pomieszczeniu. Powietrze świeże dostaje się do pomieszczeń przez otwarte okna. Wentylator wycią- gowy działa zgodnie z aktualną nastawą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.06.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Najlepsza byłaby opcja ustawienia bypassu tak by się włączał gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu. Bypass powinien się WYŁĄCZAĆ gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu (która przy włączonym bypasie powinna być równa czerpni) po to, aby wymiennik odzyskiwał chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.06.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 To miałem na myśli, a napisałem odwrotnie. Dzięki za sprostowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mestrekamcio 19.06.2020 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 CZERPNIE - WYRZUTNIE mam dość wysoko je posadowione... czerpnie czyszczę 2 razy w roku, a jak z wyrzutnią? też się zakleja? Mam taką siatkę metalową, która była w standardzie, zastanawiam się czy jej nie usunąć kosztem częstszej wymiany prefiltrów. Jak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 20.06.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Reku można zagonić do fenomenalnej pracy przy wychładzaniu domu w nocy tylko trzeba trochę mu pomóc. W tym roku zamontowałem dedykowane moskitiery oknoplastu robione na wymiar pod moje okna i dopiero teraz mogę stwierdzić, że funkcja otwarte okna to kozak. Wcześniej jej używałem ale bardzo ostrożnie z minimalnie uchylonymi oknami i tylko w całkowitej ciemności (nienawidzę owadów, a komar wyczuje mnie z kilometra i nawet w środku tłumu przyleci ugryźć dokładnie mnie). Teraz otwieram okna na full, reku na 60% + otwarte okna i w domu jest rześko w kilka minut. Rano reku wraca na 25%. zamykam okna i trzymam chłodek najdłużej jak się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 22.06.2020 03:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 Nie wynika to z powyższych wypowiedzi użytkowników... Nawet jeśli tak jest i tak to działa, to słabo bo ten proces jest energochłonny, a za presostaty i ich montaż w centrali trzeba zapłacić. Nie lepiej ogarnąć to przy pomocy pomiaru strumienia wydajności...? Pan Jan Werbiński jako długoletni użytkownik Thesli Green ma bogate doświadczenie w tym temacie: "Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora." Nie długoletni, a 2,5 letni. Prefiltry nie są standardowym wyposażeniem i nie ma automatycznej kontroli. To mój pomysł aby zaoszczędzić na koszcie wymiany filtrów. Przez 2,5 roku koszty użytkowania rekuperatora: 700kWh energii = <400 zł (ale mam PV) 20 zł na wymianę prefiltrów. Myślę że to bardzo tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 22.06.2020 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych. W środku znalazłem co najmniej dwa presostaty. Chyba że to coś innego? To w takim razie co to jest co z wyglądu przypomina presostat? Przypominam że mam oryginalne filtry M5 w rekuperatorze oraz: prefiltr G2 na czerpni prefiltr G3 na kanale czerpni prefiltr G2 na anemostatach wywiewów prefiltr G3 na kanale wywiewu To zwiększa zużycie energii (z PV) ale oszczędzam na filtrach i mam czyste kanały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.06.2020 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2020 W środku znalazłem co najmniej dwa presostaty. Chyba że to coś innego? To w takim razie co to jest co z wyglądu przypomina presostat? Każda Thessla ma w standardzie monitoring filtrów i wykorzystuje do tego presostat. Do najnowszej wersji można dokupić przetworniki i wtedy masz na ekranie wyświetlane aktualny spadek ciśnienia na filtrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania