Borys85 09.03.2023 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Za styczen wanas umecto 600 pociagna u mnie 18,5kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.03.2023 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 To dane z nawilżacza? Masz erv czy zwykły wymiennik. Podłącz podlicznik, bo trochę niskie to zużycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borys85 09.03.2023 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 To sa dane z nawilzacza gniazdo gosund,przekłamuje? Mam thesslagreen 500v +energy bez entalpi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borys85 09.03.2023 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 A tutaj https://imgupx.com/gPqQntVE jest zuzycie rekuperacja +particle(oczyszczacz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.03.2023 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Jaka masz wilgotność ustawioną? Jaka temperatura w domu i wymiana wentylacji?1l wody to w teorii 0.7kWh energii, a w praktyce blizej 1kWh. Tylko takie ilości wody odparowuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borys85 09.03.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Temperatura w pomieszczeniach 21C wilgotnosc ustawiona na 50 na umecto, 4 osoby w domu na dzien rek dziala na 30% co sie przeklada na 129m3/h na noc 29% 124m3/h nie wiem ile wody pobiera bo nie mam podlicznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.03.2023 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Umecto mierzy wilgotność w domu czy w kanale? Jest do niego sterownik pokojowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzaryPB 09.03.2023 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Mam Airpacka4 z odzyskiem. Rozumie, że jeżeli posiadam kod, to regulacje przeprowadzę z poziomu panelu w trybie serwisowym ? Co do ocieplenia to bardziej mi chodziło o to czy jest sens kłaść kolejne 10cm i trochę polepszyć sprawność, czy idąc w koszta pianować dach i uratować sytuację ? Jak masz ustawiony ERV? Masz do dyspozycji wył, tryb 1 i tryb 2 w trybie serwisowym możesz zmieniać temperatury dla tryb 1 i 2 Jest to różnica między wywiewem a nawiewem, rekuperator dodatkową grzałką na nawiewie będzie dogrzewać powietrze. Jak masz możliwość to sprawdź na anemostacie jaka jest temperatura powietrza nawiewanego i porównaj z pomiarem temperatury w rekuperatorze i będziesz miał odpowiedź, czy jest sens docieplać. Nie ma cudów, Entalpia ma mniejszą zdolność odzysku ciepła niż klasyczny, ale nie ma zimą lipy z suchym powietrzem w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.03.2023 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Jeśli weźmiemy pod uwagę ciepło utajone, to ma lepszą zdolność odzysku ciepła tylko temperatura nawiewu jest niższa, ale sumaryczna sprawność jest wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borys85 09.03.2023 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Mierzy w pokoju w salonie,korzystam z jednego czujnika a mozna z wielu. Jest to model ze sterownikiem na samym umecto tj Umecto 600 Uni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.03.2023 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Zaloze chyba osobny watek bo dokonalem odkrycia co to jest ta postac zelowa, pobralem probke wody z samego syfonu od nawilzacza umecto i widac jak skrawki tego papierowego filtra spadaj z woda tzn ze jest to celuloza ktora nie rozpuszcza sie w wodzie. Jesli tak to jest wada technologiczna wanas umecto tego pada do rozsaczania. Doprowadzilo to mnie do katastrofy w kotlowni bo porzadnie przez to zalalo. Zglaszam to do proudcenta. Ja bym poprosił producenta o atest PZH tego wkładu. Ta mata stwarza idealne warunki do rozwoju biologii. A żelowa konsystencja w odpływie tylko to potwierdza, że coś tam zaczyna "rosnąć" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 14.03.2023 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Jak masz ustawiony ERV? Masz do dyspozycji wył, tryb 1 i tryb 2 w trybie serwisowym możesz zmieniać temperatury dla tryb 1 i 2 Jest to różnica między wywiewem a nawiewem, rekuperator dodatkową grzałką na nawiewie będzie dogrzewać powietrze. Ustawiłem tryb pierwszy, nie wiem czy jest sens dogrzewać powietrze rekuperatorem. Nie wiem czy dobrze myślę,ale jak już mam dogrzać to chyba lepiej uzupełnić straty dogrzewając PC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.03.2023 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Zdecydowanie lepiej PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 10.06.2023 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Witajcie.Czy pomogł by ktos zdalnie nastawic parametry bypassa oraz inne?Airpack 400home Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inspektorek 12.06.2023 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 No i cóż mogę powiedzieć... Zastanawiałem się nad o3ozon, dospelem, alnorem, wanasem, a spoczęło na TG AP4 400H e+ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 04.11.2023 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Witam wszystkich, serdecznie. wracam na forum po kilku latach nieobecności ( mieszkam od połowy 2019). Mam Airpack 300h. Do dziś nie było żadnych problemów, reku działał jak należy, filtry wymieniam regularnie. Używam 2x G4 jako wstępny w dodatkowej skrzynce, potem domowej roboty węglowy i znowu g4 w reku, bo smog nieznośny, w domu miałem krematorium ( używam 15 litrów węgla aktywnego z all....o na wsyp/2 x roku wymiana). Niestety dziś po wymianie wszystkich filtrów i włączeniu reku, wyskoczył błąd S30 ( nawiew). Po sprawdzeniu okazuje się, że wentylator nie działa, choć pod ręką kręci się ładnie. Mój serwisant sugeruje, że to albo wentylator albo płyta główna. Dodam tylko, że bezpieczniki całe. miał ktoś z was taki problem? wentylacja działa od ok 7 lat, z tego 2 lata na trybie pusty dom , puki nie mieszkaliśmy. Z serwisem będę kontaktował się w poniedziałek , zobaczymy co powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 05.11.2023 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Tak poza głównym tematem, ten filtr węglowy po kilku dniach/tygodniach u Ciebie nie działa. G4 to jest prefiltr. Powinieneś mieć jeszcze przynajmniej klasy M i F. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 06.11.2023 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Dzięki za poradę dokupię coś w klasie M/F. Filtr domowej roboty więc obarczony błędami, wiec krytykę przyjmuje z pokorą. Ale czy nie działa już po kilku tygodniach? Wsadu jest ok 20 litrów , zapachy filtruje skutecznie przez ok 3 mc sezonu zimowego. Smoły z dymu w rekuperatorze brak, Zapachu komina w reku brak. Zasyp wymieniam sam po ok 3 mc. i od lutego wystarczy do maja, oczywiście wszystko zależy od wilgotności i temp. na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 06.11.2023 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 Wentylator mechanicznie sprawny - uzwojenie ok, łożysko sprawne. Wstępnie wykluczona awaria płyty głównej. Zostaje jakaś pierdoła za 50 groszy na jednej z dwóch płytek w silniku wentylatora. Po zamianie gniazd zasilania efekt ten sam . Wentylator tylko dyga i koniec. Wstępnie słyszałem że regenerowany 800 PLN nowy 1800 PLN. Dam znać jak się to skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 22.11.2023 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 [ATTACH=CONFIG]467066[/ATTACH] U mnie padł sterownik Air++. Z wymiany gwarancyjnej dostałem nową wersję sterownika. Stara wersja była wykonana tak jak być powinna. Nowa na drukarce 3D. Serwisant z thessla green dziwi się mojemu zdziwieniu i nie rozumie dlaczego uważam to za rozwiązanie garażowe Już myślałem że ta firma bardziej mnie nie zaskoczy. Wcześniej nie mogli zrozumieć że błędnie wykrywają montaż nowego filtra podczas wymiany prefiltra. W menu powinna być opcja zgłoszenia montażu nowego filtra, natomiast obecnie sterownik próbuje "inteligentnie" wykrywać nowy filtr i nie bardzo mu to wychodzi. Serwisant z thessli oczywiście nie jest w stanie zrozumieć tego problemu. Może ktoś ma patent na wymiane prefiltra tak aby reku nie rozpoznał tej operacji jako montaż nowego filtra ? Mój reku to airpack4 400. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania