Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Mało czasu a pytań "kupa"...

Jeśli na część pytań odpowiedziałeś już gdzieś wyżej, to przepraszam.

Jedziemy:

1. Czy masz ustawiony priorytet cwu?

2. Do jakiej temp grzejesz cwu?

3. Jaka jest ustawiona histereza cwu?

4. Czy masz włączoną pompkę cyrkulacyjną do cwu i jeśli tak, to kiedy ona jest włączona?

5. Ile razy w ciągu doby włącza się grzanie cwu?

6. Czy masz grzałkę wbudowaną w zasobnik - jeśli tak, to czy jest ona sterowana z poziomu pompy?

Zaczynam kombinować (być może pod górkę):

6. Jest taka linia odpowiedzialna za włączanie się grzałek. Nie pamiętam gdzie to jest i nie mam możliwości w tej chwili sprawdzenia tego, tym bardziej, że widzę, że najprawdopodobniej masz inny sterownik. Pytanie: czy wiesz, czy włączają się grzałki w samej pompie?

7. Czy masz licznik energii przy samej pompie, czy te ponad 2k kWh to zużycie całego domu?

8. Czy wiesz na pewno, że układ nie jest zapowietrzony?

9. Czy nie ubyło gdzieś czynnika R CośTam A w układzie?

10. Jak często w ciągu doby załącza się pompa i jakie są przerwy?

Więcej pytań nie pamiętam. Za wszystkie szczerze żałuję.

Radiowy jest bardzo wygodny, ale jego cena to kilka(?) miesięcy grzania a inwestycji u nas póki co dość :).

 

@Gremlinka: pisałem do Ciebie w temacie mocniejszego spadku temp na górze, ale po lekturze Twojego wpisu oraz stopki (i nie tylko) postanowiłem poprawić swój post.

 

 

1. Nie wiem. Gdzie się to sprawdza?

2.50*C

3.? Gdzie się sprawdza?

4. Nie mam pompki cyrkulacyjnej.

5.? Gdzie to sprawdzić?

6.Grzałkę mam. Nie jest sterowana z pompy

 

6.2. Piękny mówił że wyłączył grzałki. Nie wiem która to linia.

7. Podlicznik do pompy.

8.Tego nie wiem, ale grzeją wszystkie petle.

9. Nie wiem. Gdzie to się sprawdza?

10. -II-

 

Za wszelkie podpowiedzi jestem bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6730894
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 371
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

A ja mam pytanie do użytkowników TRI jakie mają ustawienia CWU? Jaka temperatura komfortowa, histereza i podwyższenie temperatury?

Ja mam nieszczęsny CWH FS 300l i niestety nie jestem zadowolony z efektów jego pracy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6730994
Udostępnij na innych stronach

Grzanie do 40 i 47 stopni.Histereza 20 stopni. Woda jest raz dziennie grzana wyżej i zwykle raz dziennie niżej. Chociaż mamy drugie okno do wyższego grzania to włącza się rzadko. Zbiornik Galmet maxi 300 l i czujnik jest w ok 1/3 wysokości. Raz w tygodniu Legionowa do 60 stopni. 3 osoby 2+1.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6731398
Udostępnij na innych stronach

A ja, zanim sprawdzę swoje ustawienia, mam pytanie:

Czy da się jakoś odczytać zbiorczo ustawienia w kolejnych liniach?

Aha, z poziomu użytkownika oczywiście...

Marzenia ściętej głowy?

@Rotan, czy posiadasz instrukcję w przyjaznej wersji językowej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732040
Udostępnij na innych stronach

Moje ustawienia cwu:

Priorytet cwu: włączony (na wyświetlaczu widzę kreskę pod kranikiem)

program 4 cwu: 6.00-7,00 14.00-15.00, 19.30-20.30

1610 temp komfort: 51 st C

1612 temp zreduk: 42 st C

1620 Włączony: Program 4/cwu

5020 Podw temp zasilania: 3 st C

5024 Histereza: 5 st C

5030 Ograniczenie czasu ładowania (bez znaczenia chyba przy takich nastawach): 120 minut.

 

W domu 4 osoby, zasobnik jakiś brzydki, szary, trzystulitrowy Galmet (niby SuperHiper do takiej pompy).

 

@Rotan:

 

Ad. 1, 2, 3: napisałem wyżej.

Ad. 5 i 10: Tylko obserwacja chyba zostaje.

Ad. 9: To powinno wyjść przy przeglądzie.

Reszta później...

nie jestem zadowolony
Dlaczego? Edytowane przez Tom OP
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732180
Udostępnij na innych stronach

Moje ustawienia cwu:

Priorytet cwu: włączony (na wyświetlaczu widzę kreskę pod kranikiem)

program 4 cwu: 6.00-7,00 14.00-15.00, 19.30-20.30

1610 temp komfort: 51 st C

1612 temp zreduk: 42 st C

1620 Włączony: Program 4/cwu

5020 Podw temp zasilania: 3 st C

5024 Histereza: 5 st C

5030 Ograniczenie czasu ładowania (bez znaczenia chyba przy takich nastawach): 120 minut.

I jak często przy tych ustawieniach jest grzana CWU?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732233
Udostępnij na innych stronach

Na pewno rano i na pewno po południu. Wieczorem - tylko wtedy, gdy mamy dwukrotnie kąpiel w wannie.

Byłem zmuszony ulec "pewnym naciskom", by zainwestować w cyrkulację cwu i nie ma takiej opcji, by grzało tylko raz w ciągu doby, tym bardziej, że temp w zbiorniku zazwyczaj oscyluje wokół 40 stopni. Z powodu braku podlicznika przy pompie oraz wrodzonego lenistwa:p, nie drążyłem tematu, jak zoptymalizować pracę, by wilk był syty i owca cała.

Zredukowana temp 42 minus histereza 5 daje 37 stopni, więc w godzinach poza programem 4/cwu pompa grzecznie czeka i się nie włącza. Ale nie upieram się, że dobrze zrozumiałem cząstkowe informacje zawarte w instrukcji obsługi i montażu pompy.

Edytowane przez Tom OP
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732243
Udostępnij na innych stronach

W końcu ustawiłem CWU tak jak chciałem. Czyli PC grzeje cwu 1 dziennie 0d 13,30 do 15,20. Temp 50*C.

Temperatura zredukowana ustawiona na 30*C. (Właśnie grzanie cwu włącza się poza programem 4 CWU, w momencie spadku temp. w zasobniku poniżej zredukowanej temp. CWU). Mam nadzieję że teraz w końcu zapanowałem nad tym elementem. Reszta po staremu, czyli krzywa 0,30, przesunięcie 0,0, Temp zadana 23*C, zasilanie 30,0*C powrót 26,1*C.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732348
Udostępnij na innych stronach

6.Grzałkę mam. Nie jest sterowana z pompy

6.2. Piękny mówił że wyłączył grzałki. Nie wiem która to linia.

Oj. Na Twoim miejscu, zainwestowałbym w serwisanta Atlantica (takiego prawdziwego, z serwisu :) ). Będziesz parę stówek lżejszy, ale może w końcu dowiesz się paru rzeczy o swojej instalacji. Uwierz mi, warto.

 

Co do grzałek, sprawdź czy je w ogóle masz :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732430
Udostępnij na innych stronach

Mamy tak:

1610: 46

1612: 40

1620: Program 4 CWU

5020: nie mam tej linii

5024: (histereza) 20

5030 (ogr.czasu ład.): 120

5061: (grzałka): zwolnienie CWU

Czy ten ostatni parametr jest odpowiedzialny za to, że jak mi się nałoży chęć grzania domu i CWU to CWU leci do 40 stopni (chyba) pompą a reszta grzałką? Pompa chce w tym czasie grzać dom i natychmiast się przestawia. Problem nie występuje jak dom nie potrzebuje w tym samym czasie wystartować ogrzewania. Przestawiłam na razie wodę na inne godziny ale zastanawiam się jak ustawić priorytet CWU przed grzaniem domu. W tej linii 5061? Jeżeli wiecie to dajcie znać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732431
Udostępnij na innych stronach

Mitch Ty masz Atlantica i "korzystałeś" z usług takiego serwisanta. To byłby niezły pomysł takiego wziąć, pod warunkiem, że naprawdę by coś wyjaśnił. Nasz instalator to tragedia. On nic nie wie. Sam powiedział, że nie próbuje nawet tego zapamiętać. :(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732450
Udostępnij na innych stronach

Tak, korzystałem. Kosztowało mnie to ok 400 pln, ale warto było. Ja przynajmniej się czegoś w końcu dowiedziałem o swojej instalacji. Ja zadzwoniłem na infolinię Atlantica i otrzymałem komórkę do ich głównego specjalisty.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732463
Udostępnij na innych stronach

Czy możesz podać swoje ustawienia tych linii, o których pisałem dwa posty wyżej?

1610: 50

1612: 30

a reszta?

 

5020-5*C

5024-5*C

5030- 90min.

 

Oj. Na Twoim miejscu, zainwestowałbym w serwisanta Atlantica (takiego prawdziwego, z serwisu :) ). Będziesz parę stówek lżejszy, ale może w końcu dowiesz się paru rzeczy o swojej instalacji. Uwierz mi, warto.

 

Co do grzałek, sprawdź czy je w ogóle masz :)

 

Ależ miałem poleconego przez Atlantic.pl serwisanta z miasta Łodzi. Nazwiska nie pomnę ;)

 

Tu jest o tym wątek:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231722-Przegląd-pogwarancyjny-PC-PW&p=6711127#post6711127

Edytowane przez Rotan
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732496
Udostępnij na innych stronach

1610: 48 (moja żona lubi się "gotować", nic nie poradzę ;)

1612: 11 (wyjaśnienie niżej)

1620: Program 4 CWU

5024: (histereza) 5

5030 (ogr.czasu ład.): 150

5061: (grzałka): zwolnienie CWU (wyjaśnienie niżej)

 

Linię 1612 ustawiłem na 11, bo mój zbiornik jest jakiś dziwny ;) Tj temperatura momentalnie schodzi w dół. Startujemy z 48, prysznic, mamy 32, druga osoba bierze prysznic, mamy 22, jeszcze parę rzeczy i mamy 16 stopni. A woda jak leciała gorąca, tak dalej leci gorąca. W efekcie, może spaść do 10-11 stopni, a dalej jest ciepła. Chyba mój sensor temperatury jest w złym miejscu w zbiorniku i przekłamuje rzeczywiste temperatury, stąd tak niskie ustawienie.

 

Linia 5024 (histereza) ustawiłem na 5 stopni. W momencie gdy w programie CWU jest "okienko" na grzanie CWU, a ktoś korzysta z ciepłej wody, to przy spadku temperatury o 5 stopni, czyli 48-5=43 stopnie, PC odpali grzanie. Natomiast, poza godzinami grzania wg lini 1612 ma utrzymać temperaturę 11 stopni, co w praktyce uniemożliwia odpalenie grzania CWU, bo minimalną temperaturę jaką raz kiedyś widziałem to 7 stopni. A 11-5=6, więc nie ma szans na odpalenie poza godzinami grzania.

 

Linia 5061:i tutaj mamy zonk. Ja nie mam grzałki CWU. Na panelu czasami widziałem, że PC odpala grzałkę (chyba wirtualnie, bo jej nie ma, hehe), ale nie zwróciłem uwagi kiedy. Nie wiem, jak wyłączyć grzałkę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732516
Udostępnij na innych stronach

Ależ miałem poleconego przez Atlantic.pl serwisanta z miasta Łodzi. Nazwiska nie pomnę ;)

 

Tu jest o tym wątek:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231722-Przegląd-pogwarancyjny-PC-PW&p=6711127#post6711127

No tak. Czytałem to. Cóż. Brak mi słów :)

 

Btw, Ty CWU jeszcze nie grzejesz?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/5/#findComment-6732524
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...