No, ale piszesz, że monitorujesz. W takim razie po co to robisz skoro zbędny bajer?

 

Mnie nie chodzi o sterowanie przez internet tylko sam odczyt danych.

 

Wcześniej pytałeś o moduł internetowy, a teraz o monitorowanie parametrów. Ja monitoruję zużycie prądu/moc pobieraną, i temperatury pracy PC.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7231112
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 371
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam, od trzech miesięcy zamieszkujemy w swoim nowym domu. Staraliśmy się aby był jak najbardziej energooszczędny - ogrzewanie pompa powietrzna atlantic 13 Kw, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, ściany 24 keramzyt + 20 cm styropian grafit, na poddaszu wełna 30, okna trzyszybowe, pow. domu 200 metrów, dach dwuspadowy, duże przeszklenia od południa... natomiast mamy duży problem z rachunkami za prąd:

- od 10 października do 4 grudnia pompa zużyła ok. 2040 Kwh

- od 5 grudnia do dzisiaj (18 stycznia ) pompa zużyła 4700 KWh (!!!)

dodam że zamieszkaliśmy w połowie listopada, obecnie dzienne zużycie oscyluje w granicach 60-70 Kwh.

Doraźnie wspomagamy pompę kominkiem.

Wydaje nam się że zużycie jest zdecydowanie za duże, co przekłada się na naprawdę spore rachunki za prąd.

Jeżeli ktoś już dograł swoją pompę i wie w którym kierunku pójść prosimy o pomoc

Dodam jeszcze że temperatura zadana wynosi 21 stopni, a od 21 do 4 rano obniżona jest do 19 stopni. Pompa ogrzewa cwu ( zbiornik 300 l)

Jeżeli ktoś ma czas nam pomóc będziemy bardzo wdzięczni ( podamy bardziej szczegolowe parametry)

z góry dzięki

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273458
Udostępnij na innych stronach

1. Najwyraźniej pracuje na grzałkach - trzeba ustalić powód

2. Przy PC obniżanie temperatury aż o 2 stopnie na noc się nie sprawdza. Pompa później próbuje "gonić" temperaturę i pracuje na wysokiej modulacji.

 

Napisz coś więcej o instalacji, sposobie sterowania temperaturą, nastawach krzywej, itp.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273473
Udostępnij na innych stronach

Z historii pracy pompy...grzałki 0 włączeń. Tego jesteśmy pewni, ponieważ kilka dni temu wyszło, że czujnik zew. wskazywał inną temp niż rzeczywista. Przekłamanie o 6 stopni, czyli jak było -10 (a było) pompa notowała -4... Generalnie -6.5 najniższa zanotowana temperatura, a grzałki mają włączyć się od -8, tak mamy zadane. Czujnik został poprawiony, poza tym na górze domu mieliśmy zimniej (zapowietrzone rury) i wydawało się, że teraz będzie lepiej...niestety, od kilku dni średnio na dzień notujemy ok 70kwh. Wcześniej ok 55kwh. Zaraz spiszę ustawienia na sterowniku i zamieszczę...Dziękujemy za szybką reakcję :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273529
Udostępnij na innych stronach

A nie ma czasem wycieku czynnika? Jak wygląda szronienie parownika? Jednolicie na całej powierzchni czy może tylko "paseczki" się robią?

 

Jeszcze jedno. Czy zasobnik jest na pewno grzany PC czy może grzałką?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273544
Udostępnij na innych stronach

Ok, spisane na szybko...oczywiście jak będą jakieś inne linie potrzebne, dorzucimy...A więc:

 

Program czas. ogrz. Pn-Nd 1faza(zał.) 4:00 - 21:00 1f(wył.)......linie 501-502

Program 4 cwu Pn-Nd (mamy pompę cyrkula., ale sterowana jest programatorem)

1faza zał. (561) 3:30 potem 1faza wył. (562) 5:00

2faza zał. (563) 17:30 potem 2faza wył. (564) 19:30

1610 Temp wody zadane 45*

1612 Temp. zad. - zredukowane 42*

 

 

700 Obieg c.o. 1 (Automatyczny)- trzyma od 4:00-21 temp. 21* potem obniżona na 19.5*

710 Temp.zadana-komfprt 21*

712 Temp.zada. - zredukowana 19,5*

714 Wart.zad.ochrony 8*

716 Max wart. zadana - komfort 24*

720 krzywa grzania od dzisiaj 0,44 była 0,50

721 Przesunięcie krzywej grzania 0

740 Mini temp zadana zasilania 17*

741 Max temp.zadana zasilania 52*

750 Wpływ temp. pomieszczenia 10%

760 Ograniczenie temp. w pomioeszczeniu 0.3*

790 180min

791 30min

801 Temp. zred. podw. - koniec -5*

 

I to tak na szybko :)

POMOCY, już nie mamy odwrotu :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273568
Udostępnij na innych stronach

Z tego co widzę ładnie się skrapla (kałuża pod), jak z kranu...ścianka delikatnie oszroniona...No właśnie, sprezarka od dwóch dni chodzi tak 22h/dobe, pewnie z różnymi parametrami...mocniej, słabiej...a co z grzaniem zasobnika...cholercia, raczej PC...ale teraz to już nie wiemy na 100%...hmmmm
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273583
Udostępnij na innych stronach

Nie chodzi o to czy ładnie się skrapla tylko czy szronem zachodzi równomiernie? Jak miałem ubytek czynnika to objawem było bardzo duże zużycie prądu i pojawianie się "prążków" szronu na parowniku podczas pracy.

 

Masz termostat pokojowy czy praca tylko na krzywej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273588
Udostępnij na innych stronach

C.D. parametrów...

8410 temp.powr.pomy ciepła 33.3*

8412 temp.zasil. pomp ciepła 39,3*

8413 Modulacja 0%

8414 Modulacja grzałki ele.zasil. - - - %

8425 Różnica tem. skraplacza 5,6*

8450 Czas pracy sprężarki 1310h (od 10.10.2016)

8454 Czas blokady pompy ciepła 0

8455 Licznik blokad PC 1

8456 Czas pracy grzałek 0

8457 Liczba włączeń grzałek 0

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273618
Udostępnij na innych stronach

Tak, mam pokojowy termostat. Szroni się jednolicie. Czynnik był sprawdzany 3 dni temu...ale zaraz wykonam tel. do majstra czy aby na pewno... :)

 

Jedyna metoda "sprawdzenia czynnika" to jego odpompowanie i zważenie. Wątpię by to zrobił :( Jeżeli podłączył tylko manometry to nic nie sprawdził i kiepsko to o nim świadczy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273643
Udostępnij na innych stronach

Jedyna metoda "sprawdzenia czynnika" to jego odpompowanie i zważenie. Wątpię by to zrobił :( Jeżeli podłączył tylko manometry to nic nie sprawdził i kiepsko to o nim świadczy.

 

i wypościł czynnik przez zegary

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273660
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie, rozmawiałem o czynniku i ciężko to sprawdzić...podczas instalacji ileś tego czynnika jest...na iluś metrach...i potem sprawdzano szczelność i było ok.

 

A co do grzałki ,to mieliśmy podłączony przewód do gniazdka...potem (od miesiąca) odłączyliśmy ją i teraz od PN mamy znowu podłączoną...ALE...jak dyktowałem włączenia tej grzałki to nic się nie zmieniło przez 3 dni. Było 16 włączeń i 16 jest.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196662-atlantic-tri-ustawienia/page/17/#findComment-7273661
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...