elapiotr bardziej chodziło mi o obudowę, natomiast idąc tym tropem można by się zapytać PGE po co kładą przewód 4x120mm2 dla 1F i 5kW.

Bo to jest linia kablowa, przyszłościowa, z możliwością rozbudowy, zasilania do dalszych złącz kablowych.

 

PS. Po co koledze darcjusz taki słupek, skoro za lat kilka będzie dla niego już bezużyteczny ?

Sprzeda na aukcji ?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

elapiotr bardziej chodziło mi o obudowę, natomiast idąc tym tropem można by się zapytać PGE po co kładą przewód 4x120mm2 dla 1F i 5kW.

 

A co ma do tego PGE, sieć po stronie dostawcy energii to ich sprawa, ważne co odbiorca może podłączyć w tym przypadku tylko jedną fazę która będzie dostępna mimo że sięć może przyjąć 3 fazy i wielokrotnie większe obciążenia. Zapotrzebowanie każdego kW mocy kosztuje i nie ma sensu tego robić jeśli przez jakiś nie określony okres czasu tam nic nie będzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo to jest linia kablowa, przyszłościowa, z możliwością rozbudowy, zasilania do dalszych złącz kablowych.

 

PS. Po co koledze darcjusz taki słupek, skoro za lat kilka będzie dla niego już bezużyteczny ?

Sprzeda na aukcji ?

 

Jakąkolwiek erbrtkę by nie kupił kiedyś będzie bezużyteczna, a wkopywana w tym przypadku jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, fakt faktem że tak jak pisałeś różnicówka 1-polowa i brak gniaz siłowych do 1faz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Erbetkę albo się wyposaża, albo kupuje nową, ale ... istotny jest tutaj sposób jej podłączenia do sieci zasilającej, pracującej w konkretnym układzie.

Samo wyposażenie zawarto w p. 704.5.53​ wspomnianej normy, tak więc coś jednak wynika.

Oczywiście istotny jest sposób podłączenia i nikt w to nie wątpi a wynika to z układu sieci, wyposażenia ww norma raczej nie określa bezpośrednio.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście istotny jest sposób podłączenia i nikt w to nie wątpi a wynika to z układu sieci, wyposażenia ww norma raczej nie określa bezpośrednio.

Pewnie, że nie.

Jeszcze by tego brakowało, by w normie pisać typ, rodzaj, ilość, gabaryty i inne rzeczy.

Ale przeczytaj na głos punkt 704.5​ tej normy, to wiele się dowiemy, co tam ma być.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chłopaki a możecie mi napisać (symbolami) jakich Elementów będę potrzebował do zbudowania mojej Erbetki?

 

mógłbym pójść do sklepu elektrycznego z warunkami przyłącza i może by sprzedawca wiedział co trzeba mi sprzedać ale wolałbym abyście Wy napisali po prostu widzę, że jesteście dobrze zorientowani w temacie

 

Skrzynkę kupie sam wyposażenie także zawioze to do kumpla aby poskładał w logiczny układ :)

 

wiem wiem, że najprościej kupić za 5 stówek całego gotowca ale oszczędzam każdy grosik stąd taka sprawa.

 

pozdrowionka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie, że nie.

Jeszcze by tego brakowało, by w normie pisać typ, rodzaj, ilość, gabaryty i inne rzeczy.

Ale przeczytaj na głos punkt 704.5​ tej normy, to wiele się dowiemy, co tam ma być.

Uparłes się by pouczać innych bez udzielania odpowiedzi. Norma którą przywołujesz dotyczy placów budowy i rozbiórki, tutaj teren rolny żadnej budowy tam nikt prowadził nie będzie więc teoretycznie norma nie ma zastosowania. A wyposażenie rozdzielnicy będzie takie samo. To może napisz koledze jakim przewodem ma się podłączyć do złącza np czy można YKY 2x10 a i nie zapomnij o pomiarach elektrycznych także tych wymaganych na placach budowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytaj jeszcze raz post #5 tego wątku. Również swój #13.

Nie radzę natomiast kłaść przewodu w ziemię.

Jaki przekrój kabla ma być położony, to patrz warunki techniczne przyłączenia (post #9 i punkt 6 tych warunków) i definicję żyły PEN.

O pomiarach nigdy nie zapominam, ale dopiero po podłączeniu zasilania mogę je wykonać w pełnym zakresie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytaj jeszcze raz post #5 tego wątku. Również swój #13.

Nie radzę natomiast kłaść przewodu w ziemię.

Jaki przekrój kabla ma być położony, to patrz warunki techniczne przyłączenia (post #9 i punkt 6 tych warunków) i definicję żyły PEN.

O pomiarach nigdy nie zapominam, ale dopiero po podłączeniu zasilania mogę je wykonać w pełnym zakresie.

Dalej czepiasz się swojego, to że piszę o tzw. prądzie budowlanym nie ma nic do tego jak kwalifikować teren jako plac budowy. Budowa studni może być zakończona przed podłączeniem prądu a prąd będzie wykorzystany do zasilania studni więc gdzie tutaj plac budowy.

Definicję żyły PEN i minimalny jej przekrój znam a w pytaniu była odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...