ilona_82jk 16.02.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Jaka jest różnica pomiędzy:a) 4 biegunowym rozłącznikiem izolacyjnym (3fazy + wydzielony Neutralny) b) czterema pojedynczymi rozłącznikami o analogicznych parametrach? Chodzi mi o główny wyłącznik prądu w instalacji trójfazowej. Czy rozwiązania a) i b) są równoważne i mogą być stosowane zamiennie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 17.02.2015 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Nie mogą być stosowane zamiennie, nie są równoważne, podstawowa różnica jest chyba oczywista.A teraz zadam ci pracę domową. Poszukaj na necie czym się różni 4 biegunowy rozłącznik izolacyjny oznaczony 4P od 4 biegunowego rozłącznika izolacyjnego oznaczonego 3P+N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona_82jk 17.02.2015 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Zapewne chodzi o to, że w przeciwieństwie do rozłącznika 4P ,rozłącznik 3P+N zawsze jako pierwsze rozłącza tory fazowe, a potem tor neutralny, zaś podczas włączania jest odwrotnie.Chciałbym jednak wiedzieć czy oprócz pilnowania właściwej kolejności rozłączania torów fazowych i neutralnego są jeszcze jakieś inne różnice? Czy rozłączniki 4 biegunowe 4P lub 3P+N posiadają jakieś dodatkowe zabezpieczenia/cechy, których brak w przypadku zestawu czterech oddzielnych 1 biegunowych rozłączników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.02.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 (edytowane) Zastanów się: rozwiązanie a: w pośpiechu (awaria, uszkodzenie urządzenia) wyłączysz wszystko za jednym ruchem ręki rozwiązanie b: w pośpiechu wyłączysz.... co się trafi (jedną fazę albo N, albo jeszcze inna kombinacja) "...Czy rozłączniki 4 biegunowe 4P lub 3P+N posiadają jakieś dodatkowe zabezpieczenia/cechy, których brak w przypadku zestawu czterech oddzielnych 1 biegunowych rozłączników." Tak - pierwsze rozłączają wszystko razem, drugie-pojedynczo . Elektrykiem nie jestem, ale jak dla mnie: Instalacja III fazowa= rozłącznik 4 biegunowy; Instalacja I fazowa= pojedyncze Edytowane 18 Lutego 2015 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 18.02.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Pytanie jakie należy stosować do zabezpieczania całej instalacji - 3P+N czy 4P, te pierwsze chyba mniej popularne, w tych drugich jest większe ryzyko, że nie załączy się pierwsza linia N i na odbiornikach 230V pojawi się więcej niż 230. A może nie rozłączać N i stosować 3P ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 19.02.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 A moze zadac sobie pytanie jaki jest cel stosowania rozlacznika izolacyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 19.02.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Pytanie jakie należy stosować do zabezpieczania całej instalacji - 3P+N czy 4P, te pierwsze chyba mniej popularne, w tych drugich jest większe ryzyko, że nie załączy się pierwsza linia N i na odbiornikach 230V pojawi się więcej niż 230. A może nie rozłączać N i stosować 3P ? Od kiedy to rozłącznik służy do zabezpieczania instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 19.02.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) A moze zadac sobie pytanie jaki jest cel stosowania rozlacznika izolacyjnego? Cel jest jak w nazwie aparatu, a stosowanie zależy od tego czy jest z widoczną przerwą w zasilaniu czy bez tej funkcjonalności. . A może nie rozłączać N i stosować 3P ? Tak. Chociaż nie w każdym przypadku. Edytowane 19 Lutego 2015 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 19.02.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Od kiedy to rozłącznik służy do zabezpieczania instalacji? Tak mi się tylko napisało, w zasadzie to nie wiem czemu ma służyć poza zabezpieczeniu użytkownika podczas ingerowania w instalację no i w sensie możliwości "zabezpieczenia" instalacji przez odłączenie budynku od sieci np w czasie burzy. I nie wiem jaki to jest ten "nie każdy przypadek" gdy należy lub można stosować 3P ? W zasadzie gdy chcemy odłączyć całkowicie sieć od instalacji to potrzebny 4P, gdy chcemy to zrobić bezpieczniej dla urządzeń to 3P+N, odłączając również N mamy pewność, że nie wystąpi taka, pewnie niezbyt częsta i nieprzewidywalna sytuacja, że na skutek zwarcia fazy z neutralnym (np gałąź spadająca z drzewa na linię napowietrzną tuż przy naszym przyłączu) zamknie się obwód przez nasze uziemienie i zanim zadziała zabezpieczenie transformatora nasz kabel w ziemi się rozpuści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 20.02.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Długi post bym musiał napisać, więc tyko rzucę hasłowo.TT, IT,TN, GSU, połączenia wyrównawcze, uziemienie ochronne, wartość napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 25.02.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Długi post bym musiał napisać, więc tyko rzucę hasłowo. TT, IT,TN, GSU, połączenia wyrównawcze, uziemienie ochronne, wartość napięcia. Od tego należałoby zacząć. Obstawiam, że kolega zakładający wątek ma w nadwyżce kilka pojedynczych "S"-ów i szuka poparcia dla ich zastosowania. Jaki masz układ sieci zasilającej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.04.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Podłączę się pod temat. Mam sieć TT i elektryk zastosował główny rozłącznik 4P Hagera - SBN463. Czy nie powinien to być 3P+N? Ale możliwe, że Hager takiego nie ma w asortymencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania