Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Projekt - ocena założeń instalacji


Recommended Posts

Witam, na wstępie chce zaznaczyć że nie będę porywał się i próbował kłaść to sam, chyba że dogadam się z elektrykiem i sam położę przewody a on zepnie rozdzielnice ;)

 

Poniżej rozrysowany projekt instalacji elektrycznej, prosiłbym o opinie dotyczącą zabezpieczeń zanim zacznę gadać z elektrykami o wykonaniu, Trochę dmucham na zimne ponieważ już trafiłem na wykonawców którzy albo próbowali mnie naciągnąć albo twierdzili panie a po co to panu ;)

 

Elektryka.jpg

 

PDF:

http://sendfile.pl/pokaz/268178---BSH0.html

Edytowane przez magic_zen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W miejsce FR304 założyć FR303, reszta jest ok.

Mocno wypasiona instalacja - praktycznie każde gniazda i oświetlenie ma indywidualne zabezpieczenie, można by ją odchudzić, ale to nie błąd, tylko koszty są wysokie w zamian za wysoką niezawodność.

Edytowane przez krzcel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest to typowy projekt elektryczny, a forum dodatkowo obcięło jakość i rozmiar, poniżej zdjęcia dodałem link do .pdf

 

Ps ten schemat rysowałem sam, więc proszę o wyrozumiałość ;), chciałem wiedzieć czy tak przedstawiona instalacja jest poprawnie złożona żeby wiedzieć jak gadać z wykonawcą.

 

Pozdrawiam Marcin.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W miejsce FR304 założyć FR303, reszta jest ok.

.

 

Tak właśnie zastanawiałem się na temat tego FR.

Czy odłączane N jest błędem bo czytałem że są FR które załączają go jako pierwszy a rozłączają jako ostatni Więc przy instalacji z PE nie powinno być problemów.

 

Kolejna sprawa to pominięcie dobezpieczenia ochronnika B+C, ale skoro przy liczniku jest C25 to raczej można go chyba pominąć?

 

A co do ilości zabezpieczeń to takie moje zboczenie a skoro zwykła "eska" nie jest jakoś kosmicznie droga to czemu nie.

przeciwporażeniówek jest na każda fazę i dla gniazd i dla oświetlenia chociaż tam też można by pewnie uszczuplić i zrobić oświetlenie tylko na jednej + częściowo wykorzystać tą od obwodów zewnętrznych (oświetlenie + gniazda np do kosiarki) podobnie te od gniazd mogły by być dwie ale wydawało mi się ze w ten sposób są większe możliwości z podziałem faz na pomieszczenia no i upływ na jednym obwodzie nie wyłączy mi całego domu ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy odłączane N jest błędem bo czytałem że są FR które załączają go jako pierwszy a rozłączają jako ostatni Więc przy instalacji z PE nie powinno być problemów.

Są. Oznaczone jako 3p+N. Ten jest 4P, więc się nie nadaje. W tej instalacji nie ma potrzeby odłączania zera, więc daj 3P.

 

 

Kolejna sprawa to pominięcie dobezpieczenia ochronnika B+C, ale skoro przy liczniku jest C25 to raczej można go chyba pominąć?

Tak

 

A co do ilości zabezpieczeń to takie moje zboczenie a skoro zwykła "eska" nie jest jakoś ....

Ok. To może jeszcze zrób tą drugą rozdzielnię na osobnym FR, żeby odłączenie domu nie odłączało zasilania budynku gospodarczego.

Albo dodatkowy FR(lub rozłącznik bezpiecznikowy) za tym głównym FR, żeby była możliwość wyłączenia gospodarczego bez wyłączania domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. To może jeszcze zrób tą drugą rozdzielnię na osobnym FR, żeby odłączenie domu nie odłączało zasilania budynku gospodarczego.

Albo dodatkowy FR(lub rozłącznik bezpiecznikowy) za tym głównym FR, żeby była możliwość wyłączenia gospodarczego bez wyłączania domu.

 

Kolejnego FR planowałem dopiero w rozdzieli w budynku gospodarczym, tak żebym mógł wyłączyć budynek bez konieczności latania do domu. Wtedy zasilanie będzie tylko w kablu ziemnym. Czyli plan był taki żeby ten w domu wyłączał wszystko co na działce a ten w budynku tylko budynek, chyba ze rozsądniejsze jest dać tamtego FR przed tym w domu na zasadzie całkowicie osobnych rozdzielnic.

 

Dzięki serdeczne za porady ;)

 

A jeszcze nie był bym sobą gdybym nie zapytał. Skoro tu nie ma sensu odcinać zera to w jakich przypadkach należy to zrobić? Odbiegłem trochę, ale ciekawość mnie zżera ;)

Edytowane przez magic_zen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm jak wszyscy piszą że na bogato, to może i faktycznie przesadziłem z tym wszystkim ;)

 

PLC mam zamiar zaprząc do kontroli wentylatorów łazienkowych i w schowku kuchennym, do kontroli pompy cyrkulacji wody, do kontroli oświetlenia elewacyjnego (załączanie o zmroku z przerwą nocną i z podziałem na weekend i tydzień roboczy) prócz tego kontrola oświetlenia w salonie jadalni na zasadzie przycisków klawiszowych w 3 punktach tych pomieszczeń (po przytrzymaniu któregokolwiek wyłącza całkowicie oświetlenie w tych pomieszczeniach) Tu chyba wystarczą dwie sztuki Array AF-20 bo tani, bo program za free, bo wbudowane przekaźniki obniżają koszta.

 

Resztę głupot raczej zostawię dla Integry 128

 

A schemat namalowałem w LibreCAD (kolejna odmiana CAD-a który jest całkowicie darmowy)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm jak wszyscy piszą że na bogato, to może i faktycznie przesadziłem z tym wszystkim ;)

 

PLC mam zamiar zaprząc do kontroli wentylatorów łazienkowych i w schowku kuchennym, do kontroli pompy cyrkulacji wody, do kontroli oświetlenia elewacyjnego (załączanie o zmroku z przerwą nocną i z podziałem na weekend i tydzień roboczy) prócz tego kontrola oświetlenia w salonie jadalni na zasadzie przycisków klawiszowych w 3 punktach tych pomieszczeń (po przytrzymaniu któregokolwiek wyłącza całkowicie oświetlenie w tych pomieszczeniach) Tu chyba wystarczą dwie sztuki Array AF-20 bo tani, bo program za free, bo wbudowane przekaźniki obniżają koszta.

 

Resztę głupot raczej zostawię dla Integry 128

 

A schemat namalowałem w LibreCAD (kolejna odmiana CAD-a który jest całkowicie darmowy)

Nie, nie przesadziłeś.

Na Twoim miejscu pokusiłbym o wyłączniki RCBO, pogrupował ilość gniazd do 10 szt na jednym obwodzie, z oddzielnymi obwodami dla łazienek, pokoi, stref zewnętrznych i oczywiście osobne obwody dedykowane dla urządzeń 2 kW i więcej. Zintegrowane wyłączniki w rozdzielnicy to więcej miejsca, większy porządek, łatwiejsza diagnostyka i przejrzystość całego układu. Urządzenia przyłączane na stałe nie wymagają wyłącznika RCD - (myślę o płycie ind.) ale jak to mówią od przybytku głowa nie boli.

Co do zmian - powinieneś zabezpieczyć obwód do rozdzielnicy pom. gospodarczego - w tej chwili awaria (zwarcie, przeciążenie) na tym odcinku będzie skutkować wyłączeniem całego mieszkania na zabezpieczeniu przed/za licznikowym. W rozdzielnicy gospodarczej montujesz drugi FR jako wyłącznik główny tejże rozdzielnicy.

Oczywiście nie zapomnij o połączeniu punktu PE z GSU.

Ogranicznik klasy C zaleca się ponawiać, jeśli odcinek między kolejną rozdzielnicą - piętrową/gospodarczą itd. przekracza 20m - czyli w Twoim przypadku ważna jest długość przyłącza.

Na rysunku pokazujesz zasilania od góry, odpływy dołem - osobiście jestem zwolennikiem odwrotnego montażu, ale nikt tego nie narzuca, ważne żeby jeden system stosować w tej samej rozdzielnicy/instalacji.

Kontrolki obecności faz mogą wymagać dobezpieczenia - ale to zależy od producenta.

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co chciałbyś tam zobaczyć? Jeżeli jest to dla Ciebie problemem - wybierz moduł z informacją o zadziałaniu członu różnicowoprądowego - np. Schrack-a

Tylko pomyśl sam, dostajesz wezwanie jako elektryk bo "wybija" Kowalskiemu "bezpiecznik", odłączył wszystkie urządzenia z wadliwego obwodu i sytuacja się powtarza, dlatego woła Ciebie - jak się dowiesz od niego że wybija tylko wyłącznik nadprądowy - to zabierzesz inny zestaw narzędzi ? Tak i tak musisz zacząć od pomierzenia izolacji wadliwego obwodu, nie trudno wtedy określić czy powodem jest zwarcie L-N czy upływność/zwarcie L-PE, N-PE.

Pzdr

Edytowane przez kasprzyk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki wszystkim za podpowiedzi. co do samych różnicówek raczej zdecyduje się na osobne RCD.

 

A jeszcze powiedzcie mi co to jest ;)

 

225001173_1_1000x700_wylacznik-roznicowopradowy-legrand-r-02601-roznicowka-chrzanow.jpg

 

Mogę mieć od znajomego identyczne (przywiezione z Niemiec) wygląda na najnormalniejszą w świecie różnicówke ale brak znaczeń toru N mnie nie pokoi. Tu odrazu się tłumacze potrzebował bym 3 szt do budynku gospodarczego a skoro mogę mieć je za przysłowiową flaszkę to czy się nadadzą ;)

 

Do domu nie chce ryzykować w stary sprzęt (dzieci itp) ale budynek gospodarczy?

Edytowane przez magic_zen
literówki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co to za różnica, czy się zginie od porażenia prądem w budynku gospodarczym czy w mieszkaniu?

 

To są najnormalniejsze w świecie różnicówki i gdyby były nowe to nie ma sprawy. A jak są używane, to są sprawne, no chyba że byłyby popsute.

 

Fakt dla tego lezącego pod rozdzielnią to żadna ;)

 

Chodziło mi tylko o to że w domu ryzyko zadziałania takiej różnicówki będzie jednak większe (głównie myślę tu o dzieciach i większej ilości sprzętu) w budynku jeśli coś będzie się miało robić przy instalacji to tylko ja i nikt tam grzebać nie będzie.

 

A czy sprawne to się dopiero okaże ;) Generalnie to przycisk TEST powinien ją zweryfikować czy nie do końca?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie to przycisk TEST powinien ją zweryfikować czy nie do końca?

Wcale. Przycisk TEST, to jest po to, żeby go raz w miesiącu wcisnąć w celu nieutracenia ważności pomiarów.

Pomiary aparatu RCD weryfikują go do końca. Te pomiary powinno się wykonać w ramach pomiarów skuteczności ochrony ppor.

 

Chodziło mi tylko o to że w domu ryzyko zadziałania takiej różnicówki będzie jednak większe (głównie myślę tu o dzieciach i większej ilości sprzętu) w budynku jeśli coś będzie się miało robić przy instalacji to tylko ja i nikt tam grzebać nie będzie?

 

Generalnie, to ochrona przeciwporażeniowa jest do chronienia w trakcie normalnej eksploatacji a nie przy grzebaniu. IMO ryzyko porażenia w gospodarczym jest większe niż w domu (za wyjątkiem łazienki, kuchni). W domu to można włożyć gwoździa do kontaktu i RCD nie zadziała( w sensie, że nic się nie dzieje), bo panele drewniane, bo dywany. A w takim gospodarczym, to gniazdo do kosiarki, elektronarzędzia, karcher do samochodu, zagracenie czyli ryzyko pożaru. Gdyby rozpatrywać hipotetyczną sytuację, że można mieć tylko jedno RCD na rodzinę, to ja go daję na gospodarcze a nie na mieszkanie.

Edytowane przez krzcel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...