Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Nowa instalacja . Proszę o rady i ewentualną krytykę.


Recommended Posts

Mam w mieszkaniu instalację TN-C z dwoma bezpiecznikami topikowymi 1- światło 2- Gniazda. Podczas remontu planuję remont tej instalacji i podział na więcej obwodów mniej więcej tak jak na rys. wwwwwwwwwwww.JPG

Czy muszę w każdym gniazdku robić zerowanie czy moge zrobić w ten sposób jak na rysunku że żółto- zielony podłącze do pen-a w rozdzielnicy a potem do bolca w każdym gniazdku ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam w mieszkaniu instalację TN-C z dwoma bezpiecznikami topikowymi 1- światło 2- Gniazda. Podczas remontu planuję remont tej instalacji i podział na więcej obwodów mniej więcej tak jak na rys.

Czy muszę w każdym gniazdku robić zerowanie czy moge zrobić w ten sposób jak na rysunku że żółto- zielony podłącze do pen-a w rozdzielnicy a potem do bolca w każdym gniazdku ???

Lepiej się nie bierz za tę robotę. Teksty typu zerowanie w gniazdku przy 3-żyłowej instalacji świadczą o kompletnej ignorancji w zakresie elektryki.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro chciałbyś przerobić na TN-C-S to może jakaś różnicówka.

tzn. nie do konca bedzie to bedzie TN-C-S bo to stara instalacja do licznikana klatce mam tylko dwa przewody i od licznika do bezpieczników w domu też dwa (2,5 mm2 )w calym budynku jest TN-C więc mogę albo wykonać instalację trzyżylową i niepodłączać żółto-zielonego tylko zrobić zerowania w gniazdkach lub zrobić jak na schemacie efekt bedzie taki sam jak przy zerowaniu że przy zwarciu do obudowy wywali bezpiecznik chyba się nie mylę ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lepiej się nie bierz za tę robotę. Teksty typu zerowanie w gniazdku przy 3-żyłowej instalacji świadczą o kompletnej ignorancji w zakresie elektryki.

 

Chcę zrobić trzyżyłową bo jeśli spółdzielnia wykona remont WLZ to moja instalacja bedzie juz przystosowana do tego. Dopuki tego remontu nie ma musze zastosować ochrone taką jaka jest możemy nie nazywać tego zerowaniem tylko polączeniem obudów z przewodem ochronno-neutralnym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma że możesz albo, albo.

Masz wykonać instalację zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690.)

Interesuje Cię § 183. p. 1 podpunkt 2)

Masz instalować RCD dla wszystkich gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnegoużytku i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane (zgodnie z PN-HD 60364-4-41 p 411.3.3)

Masz instalować RCD dla wszystkich obwodów 230 V łazienki, zgodnie z punktem 701.415.1 PN-HD 60364-7-701.

Dalej uważasz, że elektryk nie jest potrzebny ?

Dalej uważasz, że dasz radę mimo wszystko ?

 

PS. Dopóki , tak na marginesie.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc co jeśli administrator nie doprowadził instalacji w budynku do takiej jaka być powinna ??? Ja chętnie zrobilbym tak jak być powinno zastosował wyłączniki RCD itd. no ale w rozdzielni z licznikiem mam tylko szyne a właściwie zacisk PEN Pen nie jest rozdzielony więc nie mam gdzie podpiąć przewodu ochronnego. A z tego co wiem to przepiy zabraniają używania RCD w TN-C
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc co jeśli administrator nie doprowadził instalacji w budynku do takiej jaka być powinna ??? Ja chętnie zrobilbym tak jak być powinno zastosował wyłączniki RCD itd. no ale w rozdzielni z licznikiem mam tylko szyne a właściwie zacisk PEN Pen nie jest rozdzielony więc nie mam gdzie podpiąć przewodu ochronnego. A z tego co wiem to przepiy zabraniają używania RCD w TN-C

To RCD będziesz stosował w instalacji administratora (WLZ), czy w instalacji odbiorczej lokalu ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem bo byl jakis czas temu u mnie facet z administracji i mówil że to TN-C i sprawdzał połączenia bolców w gniazdkach. Napisałem zwykły rozdział ponieważ nie ma w przypadku takiego rozdzialu za licznikiem uziemienia punktu rozdziału.
Co to jest to magiczne uziemienie punktu rozdziału ? Skąd się bierze i na jakiej podstawie ? W przepisach jest wzmianka na ten temat ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/ tu jest opis. Spotkałem się z różnymi opiniami jedni mowią że bez uziemienia punktu rozdzialu to jest nadal TN-C drudzy że to uziemienie wcale nie jest potrzebne. W książkach są różne schematy z uziemieniem i bez. Czy jest odnośnie tego jakiś przepis tego nie wiem ,ale postaram sie znależć co na to przepisy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/ tu jest opis. Spotkałem się z różnymi opiniami jedni mowią że bez uziemienia punktu rozdzialu to jest nadal TN-C drudzy że to uziemienie wcale nie jest potrzebne. W książkach są różne schematy z uziemieniem i bez. Czy jest odnośnie tego jakiś przepis tego nie wiem ,ale postaram sie znależć co na to przepisy.

Zrób ten zwykły rozdział który uważasz za nieprawidłowy bo administracja i tak nie zmieni pionów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

He, he. Pan mgr inż. Dolata już dostał niezły opierdziel za ten wpis (poczytaj komentarze). Niektóre, nieprzychylne zaczął kasować.

Opierał się na słynnych, bzdurnych publikacjach pana Boczkowskiego z SEP.

Swoją drogą, ponieważ jest to jego blog, został zmuszony (przez nas) do wykasowania idiotycznych wpisów na temat RCD w TNC.

Więcej mamy takich kwiatków w necie, przyparci do muru wiją się i plączą w zeznaniach na te dwa tematy.

 

Szukaj, może znajdziesz potwierdzenie tego uziemiania, ale zapewniam, że w przepisach tego nie ma.

 

Chcesz się uczyć elektryki, czytaj opracowania doktora Musiała, a nie nawiedzonych pseudo-elektryków, którzy jak papugi powielają wypociny innych.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście nie moge znaleźć żadnych przepisów odnośnie uziemiania podziału PEN. Więc poprawiam swój schemat i proszę o sprawdzenie czy tak będzie lepiej ??? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=308993&stc=1&d=1426513446

INSTAL. MIESZKANIE.JPG

Edytowane przez Jacek-29
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie rób wszystkiego na jednej różnicówce. One czasami wyskakują "bez powodu", w wyniku sum fabrycznego upływu w zasilaczach, których będziesz miał coraz więcej. Minimalizując dałbym łazienkę i oświetlenie na jednej, a pokoje i kuchnię na drugiej.

Co do rozdziału na dwa RCD - zgadzam się jak najbardziej.

 

A o jakich zasilaczach kolega pisze ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...