Wiązki przewodów to jednocześnie pewnego rodzaju obostrzenie pod względem doboru zabezpieczeń i obciążalności długotrwałej tak ułożonych przewodów.

 

możesz coś wiecej powiedzieć, albo najlepiej jakieś źródło podać gdzie będę mógł o tym poczytać?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785537
Udostępnij na innych stronach

Proszę bardzo, ale to odpowiedź bardziej dla elektryka :

https://www.google.pl/search?q=tabela+obciążalności+długotrwałej+przewodów&client=opera&hs=iPm&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KtENVYz9BofPaJrsgpgE&ved=0CCAQsAQ&biw=1680&bih=951#imgdii=_

 

Reszta w PN-IEC 60364-5-523

http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html

 

Dodatkowo, bardzo ważne :

 

PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska

PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja angielska

PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska

 

 

Wystarczy ogarnąć te zalecenia.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785556
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze troszkę i normy będą kolegę kosztowały więcej niż instalacja ;-)

Tylko że tam jest zawarta wiedza techniczna, a przecież głównie o to chodzi, prawda ?

Poza normami są jeszcze publikacje uznanych auterytetów w dziedzinie elektryki, i tego należy się trzymać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785598
Udostępnij na innych stronach

Tylko że tam jest zawarta wiedza techniczna, a przecież głównie o to chodzi, prawda ?

Poza normami są jeszcze publikacje uznanych auterytetów w dziedzinie elektryki, i tego należy się trzymać.

 

Prawda prawda. ja bym tylko dodał taką radę by na takich korytkach nie tworzyć zbitki przewodów a raczej układać je obok siebie jeśli się da, najlepiej w jednej warstwie. Jeżeli zabezpieczenia obwodów na 2.5mm2 nie będą większe niż 16A nie powinno być problemów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785609
Udostępnij na innych stronach

elpapiotr dzięki za podpowiedzi. Te tabele jak i normy to akurat żaden problem, trochę mam pojęcie :cool:

Tak jak pisze Remiks zabezpieczenia dla 2,5 nie będą większe niż 16A a dla 1,5 10A - standardowo.

Znalazłem ciekawą publikację która wiele mi rozjaśniła. Mimo że dotyczy ona przewodów 5-cio żyłowych to mogę ją przyjąć z nadmiarem. Wychodzi z tego że wiązki powinienem robić nie większe niż 3 warstwy po 2 przewody i tak też będę robił. Jedna wiązka, odstęp o szerokości >= szerokosci przewodu i następna wiązka. Więc wystarczą najpłytsze korytka, ale równocześnie będą musiały być szerokie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6785655
Udostępnij na innych stronach

Robię podobnie, podepnę się troszkę pod temat bo piszecie o osobnych korytkach na kable napięciowe i teletechniczne. Chce zastosować korytka o szerokości 20cm i przedzielić je systemowym rozdzielaczem. Czy takie coś wystarczy aby skutecznie odseparować te kable by nie było zakłóceń?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6789109
Udostępnij na innych stronach

Pytanie czy podział na kable prądowe, sterownicze, teletechniczne ma sens. Przy znikomych prądach w budynkach jednorodzinnych IMHO taki podział nie ma sensu. Jak były by duże prądy, duże odbiorniki indukcyjne i do tego rozległa sięć LAN/WAN to należy rozdzielać wg norm. W domu wystarczy zrobic wiązkę kabli sieciowych i wiązkę z resztą. Prądowe po jednej stronie korytka upięte, LANowskie po drugiej. Porządek jest najważniejszy. Znacznie ważniejsze jest prawidłowe zarabianie RJtek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/199284-lokalizacja-korytek-kablowych/page/2/#findComment-6789584
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...