Rozumiem Twój zamysł. Myślałem tylko, że postulujesz ogólnie zbyt małą ilość sedesów a nie tylko ew. intymność i zwolnienie "reszty" łazienki. U nas akurat jak bardzo trzeba, to intymność schodzi na drugi plan. ;) Pytanie jednak, co jest nie tak w rozwiązaniu z kibelkiem "w szafie"?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To a propos rodzinnych zwad, żona mocno kręci nosem na dodatkowy klozet, jak i separowanie klozetu w łazience. Ja od początku chciałem mieć drugą, choć małą, toaletę przy sypialni (ale w związku z marudzeniem żony gdzieś w trzydziestej siódmej modyfikacji szkicu, zniknęła -- toaleta znaczy, nie żona).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie to zupełnie nie przeszkadza. No chyba, że Tobie?... ;)

W żadnym wypadku. :) Wręcz mam nadzieję, że ze swoją wiedzą nie ograniczysz się tylko do obserwacji.

 

No cóż, wszyscy jesteśmy nietypowi :)

Jak żona mówi, tak ma być, zawsze bezpieczniej, bo kobiety mają lepszą pamięć i zniewag nie zapominają :lol2:

O nie! Zdrada! Myślałem, że nie będę osamotniony w walce o dodatkowy kibelek, a tu się nagle wmieszała solidarność jajników. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wiesz :mad:

To nie zdrada, to troska :rotfl:

Jak widzisz, że ktoś wkłada widelec do kontaktu, to mu chyba nie bijesz brawa?

 

 

Moi znajomi zlikwidowali w nowo kupionym domu jedną łazienkę, mają dwie dziewczynki, jeszcze małe.

Ale już im współczuję, jak się zmienią w panienki …

Mój syn myje łepetynę równo godzinę, fakt, włosy ma prawie do pasa, no ale …

Na szczęście łazienkę i kibelek zawsze mieliśmy osobno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też (nie)stety mam panienkę i już się boję co będzie za parę lat. :D

 

Tymczasem przechodząc do kwestii instalacji i aby Jarkowi P. nie robić OT w dzienniku, przenoszę tutaj wyjaśnienia.

 

Usługi - nie bardzo.

Obawiałem się takiej odpowiedzi. :( Niestety ludzi z "sercem" do nieszablonowego działania jest jak na lekarstwo... Generalnie potrzebuję sterownika przełączającego dolne (i górne) źródła, który będzie niejako nad sterownikiem PC. Ma być oparty na pomiarze temperatur na źródłach i odpowiednio przełączającym zawory. Wszystko na stosunkowo "łatwym" poziomie -- hydraulicznym. Pytanie czy tylko prosto wygląda, czy jest także takie proste w realizacji.

 

Klimatyzacja na wodzie lodowej? Szok! W życiu nie słyszałem o takiej instalacji w domu jednorodzinnym (tak, wiem, o pełnowymiarowym racku serwerowym w domu jednorodzinnym też chyba przede mną nikt nie słyszał. teraz jest nas co najmniej dwóch).

Cóż, ktoś musi iść pod prąd, inaczej wszyscy byśmy w miejscu stali. ;)

 

W sumie bardzo ciekawy pomysł, jak rozumiem będzie to działac w obie strony, znaczy ogrzewać też?

Tak. W założeniu jest zatrudnienie na pełen etat jednego i tego samego urządzenia tak w zimę (do CO i CWU) jak i w lato gdy się większość pomp się nudzi (do "produkcji" wody lodowej, zasilającej oczywiście z klimakonwektor kanałowy i ew. z "leżak" piwny ;) na rzecz bezpośredniego przekierowania tej energii do CWU, względnie do basenu ogrodowego jeśli zabraknie "miejsca" na ciepło w CWU). Mam "zaopiniowany" schemat tej instalacji, tylko sterowania brakuje (sterowniki PC mają za mało "pojęcia" aby to ogarnąć). W zimie można wykorzystać zbiornik lodowy jako bufor ciepła i traktować to jako medium pozwalające szybko zmieniać temperaturę powietrza w pomieszczeniach -- ale po pierwsze to raczej bajer niż rzeczywista potrzeba, po drugie wiąże się to już z odwróceniem źródeł, co znacznie komplikuje instalację, po trzecie oszczędne to to nie będzie, chyba że dodatkowo wmieszać ten bufor do podłogówki (co znowu komplikuje instalację).

 

Wstępny schemat wygląda tak:

 

http://emide.pl/dom/instalacja.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Planujesz jakaś piwniczkę? Na wyroby nisko- i wysokoprocentowe i takie tam?

 

A tak w ogole to o co chodzi z tym sterowaniem zaworami celem przekierowywania ciepła i zimna w różne strony?

Poproszę o koncepcję działania, to może jakieś pudełko do sterowania się wykmini...?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie potrzebuję sterownika przełączającego dolne (i górne) źródła, który będzie niejako nad sterownikiem PC. Ma być oparty na pomiarze temperatur na źródłach i odpowiednio przełączającym zawory. Wszystko na stosunkowo "łatwym" poziomie -- hydraulicznym.

 

Obawiam się, że potrzebuję rozwinięcia tematu. Sterowanie na poziomie hydraulicznym oznacza zawory termostatyczne przełączające obiegi w zależności od temperatury? Jeśli tak, to nie do mnie z tym, ja jestem prosty hydraulik-amator, z takich zaawansowanych technologii ogarniam co najwyzej zawory RTL.

 

Chyba, że elektroniczne sterowanie, poprzez zespół elektrozaworów. To by było do zrobienia, choć w zależności od tego, co by to miało być konkretnie mogłoby to być łatwe albo trudne. Prosty termostat działający na zasadzie, że jak osiągnie ustawioną temperaturę, to jakiś zawór otworzy a jakiś zamknie można zrobić bez problemu, nawet w oparciu o gotowe podzespoły. Ale jeśli sterowanie miałoby być inteligentne, z regulacją PID... to z tego się już robi spory projekt dla zdolnego programisty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Planujesz jakaś piwniczkę? Na wyroby nisko- i wysokoprocentowe i takie tam?

Piwniczki nie będzie. Tylko kawałek miejsca na pędzenie i leżakowanie własnego browaru.

 

A tak w ogole to o co chodzi z tym sterowaniem zaworami celem przekierowywania ciepła i zimna w różne strony?

Poproszę o koncepcję działania, to może jakieś pudełko do sterowania się wykmini...?

Obawiam się, że potrzebuję rozwinięcia tematu.

Chodzi o sterowanie, stosunkowo tanimi, elektrozaworami ON/OFF, które za sprawą zaprogramowanego sterownika zamkną jedną pętle na DZ/GZ, a otworzą inną. W zależności od zdefiniowanej temperatury źródła końcowego naturalnie, uruchamiając/wyłączając jeszcze ew. właściwą dla pętli pompkę. Skomplikowane algorytmy nie będą konieczne.

Edytowane przez Myjk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No, polemizowałbym z tym nieskomplikowaniem. Jeśli zmiana pętli / źródła górnego ma się odbywać automatycznie np w zależności od temperatury wewnątrz / zewnątrz , to jednak trochę się komplikuje. Spróbujmy zatem rozpisać algorytm pracy takiego sterownika.

1. Zmiana pętli DZ następuje gdy, druga ma wyższa temp. oczywiście w sezonie zimowym

2. Czy jeden i ten sam agregat produkuje latem CWU i wodę lodową? Co ma wtedy priorytet?

... CDN...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A no to nie powinien być problem, nawet nie potrzeba specjalnie robionego do tego sterownika, w sieci masz sporo gotowców robionych pod kątem sterowania ogrzewaniem, czy solarami.

Czyli trzeba szukać Sterownika PLC?

 

No, polemizowałbym z tym nieskomplikowaniem. Jeśli zmiana pętli / źródła górnego ma się odbywać automatycznie np w zależności od temperatury wewnątrz / zewnątrz, to jednak trochę się komplikuje.

Zmiana będzie tylko na podstawie temperatury źródeł, tj. wody w CWU/Zb.W.Lod./Basenie (chyba, że coś przeoczyłem). Co więcej, zmiana pętli zawsze będzie tylko w obrębie strony zimnej lub tylko strony ciepłej. Czyli DZ (grunt) wymiennie ze ZWL jako strona zimna. Wymiennie CWU/Basen po stronie ciepłej (CO to tylko zimowa bajka, zatem tu nie wykazuję).

 

Spróbujmy zatem rozpisać algorytm pracy takiego sterownika.

Tak, to główna idea aby wszystko robiło jedno urządzenie. CWU i WL znajdują się po przeciwnej stronie, zatem priorytetem będzie to, co pierwsze osiągnie ustalony szczyt. Potem ma nastąpić przełączenie tak aby bez przerywania pracy pompy skończył się kolejny priorytet.

 

Ja bym to zapisał tak:

 

1. Jeśli t-CWU < 40sC i t-WL > 7sC -- otwarta pętla CWU z pętlą ZWL

2. Jeśli t-CWU => 40sC i t-WL > 7 sC -- otwarta pętla Basen z pętlą ZWL

3. Jeśli t-CWU => 40sC i t-WL <= 6 sC -- otwarta pętla Basen z pętlą DZ

4. Jeśli t-CWU < 40sC i t-WL <= 6 sC -- otwarta pętla CWU z pętlą DZ

5. Jeśli t-CWU => 40sC i t-WL <= 6 sC i czas-G12=0 -- wszyscy zadowoleni (no, poza basenem, więc może powstać więcej punktów).

Edytowane przez Myjk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli trzeba szukać Sterownika PLC?

 

 

Myślałem o prostszych (i tańszych) zabawkach typu choćby (pierwsze z brzegu i nie upieram się, że najlepsze):

 

http://allegro.pl/termostat-regulator-solarny-sterownik-modul-pompa-i5285361965.html

 

http://allegro.pl/termostat-regulator-solarny-sterownik-modul-pompa-i5285361965.html

 

Do takiego zastosowania PLC właściwie nic więcej Ci nie da, może poza możliwością sterowania zdalnego - pytanie, czy potrzebujesz aż tak bardzo, żeby dopłacać wielokrotność ceny.

 

 

Czekaj.... doczytałem teraz, że pomiar jest dwóch temperatur i decyzja podejmowana ma być na podstawie wyniku. No to trochę gorzej, prosty termostat może nie wystarczyć. Dwa i układ logiczny. Albo PLC. Albo sterownik home-made.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czekaj.... doczytałem teraz, że pomiar jest dwóch temperatur i decyzja podejmowana ma być na podstawie wyniku. No to trochę gorzej, prosty termostat może nie wystarczyć. Dwa i układ logiczny. Albo PLC. Albo sterownik home-made.

Tak jest. Dwóch temperatur, może nawet trzech, do tego także czasu, jak i zmiany pozycji paru punktów (np. 4 zawory + 2 pompki), a być może jeszcze jakiegoś innego parametru (o którym jeszcze nie wiem). Dlatego zwróciłem się w pierwszej kolejności z pytaniem do Ciebie, osoby która mocno pociska z automatyką, bo to nie jest jedyny element który będę próbował oprogramować. Pozostając w ramach CWU fajny jest pomysł na uruchamianie pompy obiegowej CWU na podstawie sygnału czujek alarmu.

Edytowane przez Myjk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...