matv 30.04.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, W poniedziałek ekipa budowlana skończyła u mnie stan zerowy. Zacząłem przeglądać różne fora i okazuje się, że w dzisiejszych czasach w każdym domu powinien zostać wykonany uziom fundamentowy. Niestety u mnie w projekcie w ogóle czegoś takiego nie ma (zatem nie zostało to również wykonane). Chciałbym więc zapytać, czy jest możliwość 'dorobienia' takiego uziomu na obecnym etapie? Od razu chciałbym wspomnieć, że jestem całkowicie zielony w tych sprawach, więc jakakolwiek porada co z tym zrobić byłaby przydatna. Ewentualnie może moglibyście polecić kogoś z małopolski (okolic Krakowa, a lepiej nawet Bochni), kto miałby pojęcie o tym jak to powinno zostać zrobione bo jak widać projektant nie do końca się wywiązał z obowiązku. Dzięki wielkie! Edytowane 30 Kwietnia 2015 przez matv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 30.04.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 U mnie jest odwrotnie, tzn mam uziom wyprowadzony od uzbrojenia ław fundamentowych do kotłowni. Tak było w projekcie. Teraz już mam działającą elektrykę a wyjście uziomu wisi nie wykorzystane. Elektryk powiedział że teraz inaczej robi się instalację elektryczne i uziom jest nie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.04.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 U mnie jest odwrotnie, tzn mam uziom wyprowadzony od uzbrojenia ław fundamentowych do kotłowni. Tak było w projekcie. Teraz już mam działającą elektrykę a wyjście uziomu wisi nie wykorzystane. Elektryk powiedział że teraz inaczej robi się instalację elektryczne i uziom jest nie potrzebny. kazdy gada inaczej, u mnie ppwiedzial ze uziom ma byc wyprowadzony z rozdzielnicy na zewnatrz i wbity 3m pret w ziemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 30.04.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Z tego co ja się orientuję pręt wbijają na głębokość odpowiednią po pomiarach oporu jaki jest ustalony w projekcie . Mają sprzęt do pomiaru oporów w ziemi samo wbicie pręta może nic nie dać oporności nie będzie właściwej i cała robota na nic . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 30.04.2015 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Pogonić takich elektryków. Jak jest działający uziom fundamentowy i nie jest wykorzystany, to jest zwyczajny błąd w sztuce i niefrasobliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 30.04.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Popieram, pogonić takich wykonawców.Jak jest uziom fundamentowy i ma dobre "omy", to bednarka zbędna(taniej po prostu).O drutach powiem tyle, że są bardzo dobre do kopania rosówek na ryby.Wbijamy taki drut pod napięciem 240V i chwilkę czekamy, robale same wychodzą, szpadla nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.04.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 U mnie jest odwrotnie, tzn mam uziom wyprowadzony od uzbrojenia ław fundamentowych do kotłowni. Tak było w projekcie. Teraz już mam działającą elektrykę a wyjście uziomu wisi nie wykorzystane. Elektryk powiedział że teraz inaczej robi się instalację elektryczne i uziom jest nie potrzebny. A elektryk który robił pomiary też tak twierdzi? A GSU do czego masz podłączone? matv w projekcie w części instalacja elektryczna powinno być, oczywiście dorobić uziom można np. otokowy, poszukaj normalnego elektryka w okolicy i tak ktoś elektrykę będzie robił i dobrze by było gdyby to nie był pan Janek od tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 07.05.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Naturalny uziom fundamentowy jest najlepszym rozwiązaniem jakie można zastosować. Na sztucznym uziomie trudno uzyskać tak niską rezystancję jak na naturalnym. Dziwi mnie fakt, że elektryk z niego nie skorzystał jeśli został prawidłowo wykonany. Kolega ze stanem zerowym już z niego nie skorzysta, gdyż przed zalaniem ław należało pospawać po obwodzie wszystkie łączenia prętów zbrojeniowych, dospawać bednarkę i wypuścić w miejscu gdzie jest przewidziana GSU. Ostatnio przeprowadziłem kilkanaście pomiarów swojego naturalnego uziomu fundamentowego i rezystancja mieściła się w zakresie 1.8-3.1 omów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.05.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Naturalny uziom fundamentowy jest najlepszym rozwiązaniem jakie można zastosować. Na sztucznym uziomie trudno uzyskać tak niską rezystancję jak na naturalnym. Niekoniecznie i nie zawsze możliwy do wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 07.05.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Proszę o wyjaśnienie pojęcia "GSU" bo niestety nie jestem z branży elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.05.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Proszę o wyjaśnienie pojęcia "GSU" bo niestety nie jestem z branży elektrycznej. Najprościej to "główna szyna uziemiająca" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 08.05.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Na temat uziomów fundamentowych bardzo obszernie i rzeczowo pisze pan E.Musiał z Politechniki Gdańskiej. W szczególności polecam opracowanie "UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE" który chyba wyczerpuje temat tych uziomów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 08.05.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Elektrycy podłączający prąd do skrzynki w płocie wykorzystali moje stalowe ogrodzenie jako uziemienie, może dlatego elektryk stwierdził że jest to wystarczające uziemienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 09.05.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 (edytowane) Mając uziom w kotłowni zaś skrzynkę tę właściwą we wiatrołapie w jaki sposób mam ten uziom wykorzystać? Czy mam rozprowadzić po podłodze przewód uziemiający do każdego pomieszczenia w którym będzie urządzenie elektryczne np. do kuchni bo kuchnia indukcyjna i zmywarka, czy dobrze to rozumiem? Elektrycy proszę pomóżcie, ogrzewanie podłogowe mam rozłożone więc jeszcze przed wylewką może by się dało wykorzystać uziom. Pozdrawiam Edytowane 9 Maja 2015 przez NOMIS literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.05.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Mając uziom w kotłowni zaś skrzynkę tę właściwą we wiatrołapie w jaki sposób mam ten uziom wykorzystać? Czy mam rozprowadzić po podłodze przewód uziemiający do każdego pomieszczenia w którym będzie urządzenie elektryczne np. do kuchni bo kuchnia indukcyjna i zmywarka, czy dobrze to rozumiem? Elektrycy proszę pomóżcie, ogrzewanie podłogowe mam rozłożone więc jeszcze przed wylewką może by się dało wykorzystać uziom. Pozdrawiam Skoro instalacje robili elektrycy to niech to poprawią, masz też kierownika budowy. Czy instalacja jest po pomiarach? Ciężko radzić na odległość nie znając projektu, tego co zostało zrobione, wpływ na porady ma nawet sposób wykonania instalacji co i innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 02.06.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Jestem już po pomiarach uziomów.Wyniki przedstawiają się następująco:- uziom przy skrzynce elektrycznej w granicy działki (wykonany poprzez połączenie skrzynki ze stalowym słupkiem w ogrodzeniu działki, około 30 mb ogrodzenia z siatki i ok 10 słupków), wynik 3,2 Ohma;- uziom w kotłowni (przyspawany płaskownik do zbrojenia ław fundamentowych, pręty zbrojenia zespawane ze sobą), wynik 12,3 Ohma. Norma spełniona jest w obu przypadkach < od 30 Ohma. Elektryk był nieco zdziwiony tymi wynikami, spodziewał się przed pomiarami, że wyniki będą odwrotne. Jeśli chodzi o uziom fundamentowy stwierdził, że gdy w skrzynce w granicy jest doprowadzenie 5 przewdów, i do rodzielni w domu również 5 przewodów, to w takim przypadku uziom fundamentowy jest zbędny, ewntualnie można wykorzystać go w instalacji odgramniającej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania