RCD 100 mA zapewne pełni rolę wyłącznika pożarowego. Dzwonek (i gniazdo) nie są poza różnicówkami 30 mA. Oglądaj dokładnie obrazek, kolego Remiks.

 

Zapewne miałby spełniać gdyby wszystkie obwody nie były zabezpieczone różnicówkami 30mA inaczej to przerost formy nad treścią. Jednak są poza, zerknij dokładnie na schemat czarny z lewej pionowo w dół fakt że przez opis różnicówki ale nie przez różnicówkę i wtedy niebieski powinien być z tejże różnicówki ale mogę się mylić, sprawdź to jeszcze raz kolego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fakt.

Fazowy "idzie" przez RCD, ale neutralny już omija.

Zwracam honor

Co do wyłącznika pożarowego, wg PN-IEC 60364-4-482:1999 w pkt 482.2.10 brzmi " Jeżeli ze względu na niebezpieczeństwo pożaru jest konieczne ograniczenie prądów zwarcia w oprzewodowaniu, obwód powinien być:- zabezpieczony urządzeniem różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 0,5A lub ....."

Też warto się zapoznać.