Dzień doby!

 

Panowie i Panie, mam do was prośbę o sprawdzenie mojej rozdzielnicy.

Długo nie pracowałem w branży, teraz mam do remontu instalacje w mieszkaniu i potrzebuje waszej pomocy.

Instalacja 2.jpg

 

W rzędzie nr 3 zasilanie bezpieczników ma być od góry.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/203072-rozdzielnica/
Udostępnij na innych stronach

W jakim celu różnicówka 100mA. Rząd 4i5 niebieski wisi w powietrzu ale rozumiem że to błąd rysunkowy. Ciekawe dlaczego tylko dzwonek i gniazdo w rozdzielnicy są poza różnicówkami 30mA. Zasilanie kontrolek za różnicówką w jakim celu? Czy to dom drewniany? Jest na bogato to fakt;-)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/203072-rozdzielnica/#findComment-6887556
Udostępnij na innych stronach

W jakim celu różnicówka 100mA. Ciekawe dlaczego tylko dzwonek i gniazdo w rozdzielnicy są poza różnicówkami 30mA.
RCD 100 mA zapewne pełni rolę wyłącznika pożarowego. Dzwonek (i gniazdo) nie są poza różnicówkami 30 mA. Oglądaj dokładnie obrazek, kolego Remiks.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/203072-rozdzielnica/#findComment-6887593
Udostępnij na innych stronach

RCD 100 mA zapewne pełni rolę wyłącznika pożarowego. Dzwonek (i gniazdo) nie są poza różnicówkami 30 mA. Oglądaj dokładnie obrazek, kolego Remiks.

 

Zapewne miałby spełniać gdyby wszystkie obwody nie były zabezpieczone różnicówkami 30mA inaczej to przerost formy nad treścią. Jednak są poza, zerknij dokładnie na schemat czarny z lewej pionowo w dół fakt że przez opis różnicówki ale nie przez różnicówkę i wtedy niebieski powinien być z tejże różnicówki ale mogę się mylić, sprawdź to jeszcze raz kolego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/203072-rozdzielnica/#findComment-6887605
Udostępnij na innych stronach

Fakt.

Fazowy "idzie" przez RCD, ale neutralny już omija.

Zwracam honor

Co do wyłącznika pożarowego, wg PN-IEC 60364-4-482:1999 w pkt 482.2.10 brzmi " Jeżeli ze względu na niebezpieczeństwo pożaru jest konieczne ograniczenie prądów zwarcia w oprzewodowaniu, obwód powinien być:- zabezpieczony urządzeniem różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 0,5A lub ....."

Też warto się zapoznać.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/203072-rozdzielnica/#findComment-6887608
Udostępnij na innych stronach

Kolego elpapiotr a co norma ma wspólnego z tym co napisałem o różnicówce 100mA jeśli wszystkie obwody są zabezpieczone 30mA, sam mam dom drewniany i różnicówkę ppoż mam ale tylko dlatego że nie wszystkie obwody mają zabezpieczenie 30mA
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/203072-rozdzielnica/#findComment-6887630
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...