grzeniu666 18.08.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Mam strych nieużytkowy, konstrukcja dachowa z wiązarów (dach dwuspad.), w ścianach szczytowych kratki, m.in. do wyprowadzenia wywiewki kanalizy. Czy rury już na strychu też muszą mieć zachowany spadek (jak "zasadnicza" część kanalizacji) , czy mogę na fragmencie dać "przeciw-spadek"? Chodzi o to, że najchętniej bym te rury na strychu puścił pod samą kalenicą (aby głową nie haczyć) i przy samej ścianie szczytowej zszedł niżej (ze 30cm) do wysokości kratki. Niżej rysunek poglądowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 18.08.2015 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Rura nie może schodzić jak to napisałeś spadkiem do dołu. Wywiewka działa mniej więcej jak komin. Powinna być jak najbardziej pionowo, no chyba ze założysz wiatrak nad dachem to wtedy zmienia postać rzeczy. Jeśli zaniżysz koniec wywiewki to przestanie ona spełniać swoją rolę i możesz mieć przykry zapach w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 18.08.2015 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 OK. A czy wiatr (podciśnienie, ssanie) nie przezwycięży spadku (może mniejszego)? Pod tą kratką (30cm niżej) będzie kratka wyrzutni (wentylacji mechanicznej), to nic nie da? A może w tej jednej kratce dać wywiewkę i wyrzutnię...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 19.08.2015 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Nigdy w życiu nie zakładaj w jednej kratce wywiewki z kanalizacji z żadną wentylacją. Najlepiej jeśli rurę z kanalizacji wypuścisz nad dach, tak samo jak to się robi z kominem dymnym lub przewodami wentylacji grawitacyjnej. Tu gdzie pracuję nikt by nie zaakceptował takiego rozwiązania jakie proponujesz, stąd moje sugestie. Kanalizacja jeśli wychodzi tym samym kominkiem co inna wentylacja, a możliwe jest wypuścić ją nad ten kominek robiąc otwór w daszku i wstawiając rurę nad ten kominek to również będzie to zrobione poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 19.08.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Również chętnie poznam argumenty na NIE dla spadku.U mnie też będzie (spadek).Jak będzie śmierdzieć to zawoła się dekarza i przerobi.Nie znalazłem odpowiedzi dlaczego nie może być tego spadku. To służy do wyrównania ciśnienia w rurach kanalizacyjnych.Inaczej, jak spuszczasz kupę w jednym kiblu to ma zassać powietrze, żeby nie wciągało wody w drugim kiblu czy innych syfonach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 19.08.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 (edytowane) tak właśnie głosi teoria a Ty ją powielasz, jednak widziałeś kiedyś taką rurę na zewnątrz w mroźny dzień? potrafią zwisać z niej sople lodu. para wodna skrapla się i cała rura wewnątrz jest mokra a woda spływa w dół. Mam tłumaczyć dalej, że tym sposobem zrobisz Sobie syfon nad głową czy już zrozumiałeś?ps. do napowietrzania czyli jak to napisałeś "w jednym kiblu to ma zassać powietrze" służy zawór napowietrzający. Edytowane 19 Sierpnia 2015 przez jarekpolak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 19.08.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 tak właśnie głosi teoria a Ty ją powielasz, jednak widziałeś kiedyś taką rurę na zewnątrz w mroźny dzień? potrafią zwisać z niej sople lodu. para wodna skrapla się i cała rura wewnątrz jest mokra a woda spływa w dół. Mam tłumaczyć dalej, że tym sposobem zrobisz Sobie syfon nad głową czy już zrozumiałeś? ps. do napowietrzania czyli jak to napisałeś "w jednym kiblu to ma zassać powietrze" służy zawór napowietrzający. W którym miejscu zrobi się syfon? w tym zaznaczonym na zielono? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 20.08.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Ty chcesz zrobić identycznie jak autor postu i wyciągnąć kanalizację ścianą? Koniecznie pod metalową podbitką Widzę, że Jesteś zbyt mądry, żebym Cię uczył czy też do czegoś przekonywał tym bardziej wszystkie instrukcje montażu WYWIEWKI kanalizacyjnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 20.08.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Ty chcesz zrobić identycznie jak autor postu i wyciągnąć kanalizację ścianą? Koniecznie pod metalową podbitką Widzę, że Jesteś zbyt mądry, żebym Cię uczył czy też do czegoś przekonywał tym bardziej wszystkie instrukcje montażu WYWIEWKI kanalizacyjnej. Pozdrawiam. Nie. Chciałbym się podłączyć do nieużywanego komina wentylacji grawitacyjnej ale musiałbym się właśnie z tą rurą nieco opuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.08.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Rura nie może schodzić jak to napisałeś spadkiem do dołu. Wywiewka działa mniej więcej jak komin. No właśnie, a co zrobić, kiedy zimą czuć wokół domu (czy właściwie "za domem" w stosunku do wiejącego wiatru) niemiły zapach kanalizacji, który wydobywa sie z dwóch takich "wywiewek" ? Mam dwie - rury fi110 idące pionowo w górę. Czym różni się "wywiewka kanalizacyjna" od "napowieterznia kanalizacji" bo tak zdaje sie były te dwa piony nazwane na projekcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.08.2015 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 @jarku, nie zamierzam dziurawił dachu aby wyprowadzić kanalizę (przynajmniej narazie, jak będzie katastrofa z wyrzutem bocznym to może wtedy). Tymczasem sprawdziłem wysokość, i mam na styk (o ile nie postawię włosów na żelu), nie będę haczył i nie muszę robić "przeciw-spadku"). @fotohobby, na moje oko, napowietrzenie zapobiega wyciąganiu wody z syfonów (wyrównuje ciśnienie w kan. podczas np. spłukiwania w klopiq). Natomiast napowietrzenie, obok (również) wyrównywania cićnienia, służy dodatkowo odprowadzeniu toksycznych (?) gazów z kanalizacji. Czy ten pion napowietrzenia w projekcie jest "otwarty" czy zakończonym jakimś napowietrznikiem (o ile masz takie detale)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.08.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 (edytowane) Napowietrzanie działa prawidłowo, bo z syfonów wody nie wyciąga. W projekcie takich detali nie mam. Te piony są dodłączone elastyczną rurą do dachówek wentylacyjnych. Więc powstaje typowy komin. Może trzeba tam zamontować coś rodzaju zaworu zwrotnego, wpuszczającego powietrze do instalacji przy wystąpieniu podciśnienia ? Ty mas coś w tym rodzaju ? Edytowane 21 Sierpnia 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.08.2015 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 (edytowane) @fotohobby, sądzę że minimum jeden (najdalszy?) pion powinien być otwarty, tj. bez "zaw. zwrotnego" typu napowietrzacz, właśnie po to aby mógł również oddać (a nie tylko zabrać) na zewnątrz. Brak napowietrzacza na drugim pionie (tj. otwarcie dwukierunkowe) chyba jest korzystne, z wyjątkiem ew. zapaszków w ogrodzie (mogą uchodzić z każdego "otwartego" pionu). Ja jeszcze nie mam działającej kanalizy. Mam wykonane dwa piony, które na strychu łączą się w jedną rurę i pójdą do kratki (w ścianie szczytowej na wysokości ca. 8m, więc liczę że zapachy z kanalizy mi nie będą dokuczały). Napowietrzaczy nie mam (mam nadzieję, że nie będzie konieczności dokładać w łazienkach czy kuchni). Edytowane 21 Sierpnia 2015 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.08.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Napowietrzaków mechanicznych nie potrzebuję, ale zapaszek podczas zimnych wieczorów bywa irytujący.Kupie dwa takie cuda:http://domwent.pl/pl/p/Lacznik-kanalow-okraglych-z-zaworem-zwrotnym-plastic-100mm-nr-494/1288ewentualnie to:http://www.vokker.pl/pl/34-elementy-montazowe I zamontuję na końcówkach rur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 21.08.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 nie wiem czy to dobry pomysł bo jeszcze się z takim rozwiązaniem nie spotkałem, żeby ktoś zakładał takie zawory. Znam dziesiątki przypadków kiedy wywiewka założona była w ścianie i wtedy było bardzo mocno czuć, jednak żeby zapach z dachu dochodził do wysokości podwórka to dla mnie nowość."Te piony są dodłączone elastyczną rurą do dachówek wentylacyjnych" masz na myśli dachówki wentylacyjne czy kominki wentylacyjne pod które można podłączyć rurę fi 110 na szczelnie? Jeśli smrodek jest bardzo dokuczliwy to może pomyśl o przeniesieniu kominka w inne miejsce na dachu? o ile to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.08.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Oczywiście chodziło mi o kominki wentylacyjne. Jeden z nich ulokowany jest w piątym rzędzie dachówek, praktycznie nad drzwiami wejściowymi i własnie tam zapach daje sie we znaki najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 22.08.2015 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 więc powód przykrego zapachu jest znany. Wyskakuj na dach i przenieś kominek jak najwyżej. Masz parterowy dom więc chyba jest to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania