Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Proszę o poradę jak prawidłowo poprowadzić instalację odgromową na dachu. W projekcie typowym drut odgromowy prowadzony jest wzdłuż krawędzi dachu, wzdłuż kalenicy oraz wzdłuż okapów - rys.1. Moim zdaniem wystarczy poprowadzić tylko po krawędziach i wzdłuż kalenicy - rys.2. Czy mam rację ? Rzut dachu oraz wizualizacje budynku w załącznikach.

 

Rys1.jpg Rys2.jpg Proj1.jpg Proj2.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Udostępnij na innych stronach

Niestety z wiedzą projektantów różnie bywa, dlatego wolę dopytać. A mam wątpliwości, bo widziałem kilka podobnych dachów, które mają poprowadzony odgrom tak jak na rys. 2.

Budynek jest posadowiony na izolowanej płycie fundamentowej, więc uziom fundamentowy odpada.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6915875
Udostępnij na innych stronach

Budynek jest posadowiony na izolowanej płycie fundamentowej, więc uziom fundamentowy odpada.

Nieprawda. Czytaj doktora Musiała. http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf

Co do samej instalacji piorunochronnej na dachu, należy pamiętać o uderzeniach bocznych i strefach ochronnych.

Pioruny lubią krawędzie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6915895
Udostępnij na innych stronach

 

Czytałem jakiś czas temu dr Musiała i z tego co pamiętam dr Musiał w budynkach całkowicie izolowanych od gruntu styropianem/styrodurem zaleca uziom parafundamentowy w postaci otoku dookoła budynku, a w przypadku fundamentów o większej powierzchni dodatkowo uziom kratowy w gruncie pod fundamentem.

 

Co do samej instalacji piorunochronnej na dachu, należy pamiętać o uderzeniach bocznych i strefach ochronnych.

Pioruny lubią krawędzie.

 

Czyli twierdzisz, że instalacje piorunochronne na budynkach, które widziałem, wykonane tak jak na rys. 2 są błędnie wykonane ? Na krawędziach kalenicy oraz przy krawędziach ściany szczytowej przy okapie były wykonane pionowe, kilkudziesięciocentymetrowe "antenki" z drutu uziomowowe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6916006
Udostępnij na innych stronach

Twierdzę jedno - ktoś, po wykonaniu instalacji powinien sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego oraz protokół badań w/w.

Ubezpieczyciel się wypnie, jeżeli nastąpią szkody, a instalacja będzie odbiegała od projektu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6916356
Udostępnij na innych stronach

Twierdzę jedno ... Ubezpieczyciel się wypnie, jeżeli nastąpią szkody, a instalacja będzie odbiegała od projektu.

 

Może warto zerknąć do OWU i spróbować odszukać zapis na temat wymogu posiadania instalacji piorunochronnej zgodnej z projektem. Nadmienię, że nie ma żadnych wymagań w tym zakresie, poza widocznymi śladami bezpośredniego uderzenia pioruna w ubezpieczony obiekt. Więc teza, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w jest nieprawdziwa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6916729
Udostępnij na innych stronach

Napiszę prościej

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nie ma żadnych wymagań co do istnienia bądź nie istnienia instalacji odgromowej. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania podstawą dochodzenia roszczeń przed sądami są OWU. Jeżeli nie ma w nich wymogu "posiadania sprawnej, zgodnej z projektem instalacji odgromowej" to nie ma podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu tego, że instalacja była niezgodna z projektem, albo jej nie było wcale. Nie ma znaczenia, czy instalacja, jest czy jej nie ma, czy jest sprawna, czy jest popsuta.... ubezpieczyciel ma wypłacić odszkodowanie w przypadku uderzenia pioruna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6917458
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia, ale może wróćmy do mojego pytania, czy poprowadzenie instalacji tak jak to przedstawiłem na rys. 2 jest poprawne, a jeśli nie to dlaczego nie ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6917883
Udostępnij na innych stronach

Skoro projektant wyznaczył tak a nie inaczej, miał ku temu przesłanki.

Na planie nie podano wymiarów budynku, a dokładniej dachu.

Dawna norma PN-86/E-05003 dopuszczała nieukładanie przewodów odprowadzających na jednej ze ścian obiektu :

- przy szerokości obiektu nie przekraczającej 20 m i wysokości nie mniejszej niż 5 m przy wykorzystaniu jako zwodu blaszanego pokrycia dachu

- przy szerokości obiektu nie przekraczającej 14 m i wysokości nie mniejszej niż 5 m w przypadku zastosowania sieci zwodów o okach nie wiekszych niż 14x14 m.

Tutaj mamy do czynienia z obiektem, który, przy braku zwodów poziomych zostaje pozbawiony jednego przewodu odprowadzającego.

Stosowano zasadę - obwód dachu dzielony przez 20 daje minimalną ilość przewodów odprowadzających.

(Wracam do pytania odnośnie wymiarów budynku)

Warto zajrzeć do najnowszej PN-EN 62305, a najlepiej skonsultować zagadnienie z projektantem.

On lepiej oszacuje ryzyko wyładowania piorunowego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6918655
Udostępnij na innych stronach

W najnowszej normie jest inne podejście niż w starej do tematu ochrony przed wyładowaniami. Wszystkie takie gotowce zakupione w necie lub w bezpośrednio w biurze należy adaptowac min. z powodu np zmiany obowiązujących przepisów - kiedyś było dobrze i zgodnie w przepisami, teraz takie rozwiązanie już niekoniecznie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6918659
Udostępnij na innych stronach

Macie na prawdę silna psychike żeby samemy ingerować w taki temat jak instalacja elektryczna ;) Jeszcze nie mój poziom :p

 

Spokojnie, kilka miesięcy czytania forum i też osiągniesz taki poziom, że będziesz chciał wszystko zmieniać ;)

Edytowane przez BooM80
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6918783
Udostępnij na innych stronach

Na planie nie podano wymiarów budynku, a dokładniej dachu.

 

Faktycznie, zapomniałem podać wymiary dachu. Wymiary to: 18,16 x 11,20 m, wysunięcie/wsunięcie fragmentu połaci: 0,9 m. Wysokość budynku ok. 8 m. Dach pokryty dachówką ceramiczną.

 

Tutaj mamy do czynienia z obiektem, który, przy braku zwodów poziomych zostaje pozbawiony jednego przewodu odprowadzającego.

 

Dlaczego ? Przewody odprowadzające byłyby przecież w czterech narożnikach. Chyba, że czegoś nie kumam.

 

Stosowano zasadę - obwód dachu dzielony przez 20 daje minimalną ilość przewodów odprowadzających.

 

58,2 m / 20 = 2,936, czyli jednak wystarczą 3 przewody odprowadzające ?

 

Warto zajrzeć do najnowszej PN-EN 62305, a najlepiej skonsultować zagadnienie z projektantem.

On lepiej oszacuje ryzyko wyładowania piorunowego.

 

Możesz polecić jakiegoś dobrego projektanta ? Może być na privie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-6918799
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...
Budynek jest posadowiony na izolowanej płycie fundamentowej, więc uziom fundamentowy odpada.
Możesz napisać jak zrobiłeś uziom? Otok? Kraty? Może masz jakieś zdjęcia z tamtych prac?

Czy oprócz otoku parafundamentowego masz też kratę wyrównawczą wg rys. 18 z opracowania "Uziomy fundamentowe i parafundamentowe"?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/204200-instalacja-odgromowa-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-7529669
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...