Buderus Gb072 ciągła praca pompy


franco78

Recommended Posts

Witam,

Jak w temacie.

Czytałem na ten temat na forach ale nikt nie podał konkretnej odpowiedzi...Nikt nie potwierdził, że można to zrobić.

Jak ustawić sterownik RC300 aby pompa nie pracowała gdy palnik wyłączony, gdy po prosu nie ma potrzey pracować!

 

Ktoś pisał, że jedyny sposób to ustawić tryb nocny na cały dzień - wtedy pompa się wyłącza jak nie działa palnik.

 

aha...

w instrukcji dla instalatora znalazłem:

 

Tryb włączania pompy

Po podłączeniu systemu regulacji automatycznie ustawia się tryb załączania pompy.

• 4: inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby.

• 5: Regulator temperatury zasilania załącza pompę układu grzewczego. Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa układu grzewczego startuje wraz z palnikiem.

Ustawienie podstawowe to 5

 

Możę tutaj coś wskuram?

Edytowane przez franco78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy sterowaniu pogodowym temperatura wody w ukladzie musi byc caly czas stala, czyli podgrzewana - np. przy -5'C na zewnatrz woda ma miec 45'C. A zeby kociol widzial ta temperature to pompa musi chodzic caly czas.

Chodzi o to, zeby grzejniki (lubOP) oddawaly cieplo caly czas, 24h na dobe, przy jak najnizszej mozliwej temperaturze wody w ukladzie. Cos takiego jak w blokach, tzn. grzejniki sa cieple caly czas, a nie jak przy sterowaniu termostatem raz zimne a raz gorace.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy sterowaniu pogodowym temperatura wody w ukladzie musi byc caly czas stala, czyli podgrzewana - np. przy -5'C na zewnatrz woda ma miec 45'C. A zeby kociol widzial ta temperature to pompa musi chodzic caly czas.

Chodzi o to, zeby grzejniki (lubOP) oddawaly cieplo caly czas, 24h na dobe, przy jak najnizszej mozliwej temperaturze wody w ukladzie. Cos takiego jak w blokach, tzn. grzejniki sa cieple caly czas, a nie jak przy sterowaniu termostatem raz zimne a raz gorace.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, kociol ma wiedziec caly czas jaka temperature ma zlad i zmieniac ja tylko w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

A poza tym to w czym wlasciwie przeszkadza Ci ta ciagla praca pompy?

Bo w zasadzie jest wyjscie - pompa moze chodzic tylko wtedy gdy sterownik zglosi zadanie pracy - tak sie to robi przy systemie stalotemperaturowym. Tylko ze to dobre jest przy grzejnikach i starych kotlach, a my mamy 2015 rok...

Edytowane przez mistalova
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po prostu kierowałem się tym, że skoro pompa chodzi cały czas, to niepotrzebnie pracuje (zużywa się) i pobiera energię elektryczną (chodzi na 3 begu).

Użytkownicy innych kotłów piszą, że tak nie mają.

W związku z powyższym jest kilka tematów w sieci i ludzie pytają co zrobić aby pompa pracowała kiedy kocioł tylko grzeje...

 

aha...

 

• 4: inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby.

 

Po zmianie na ten tryb w menu serwisowym na kotle pompa stanęła.

Zauważyłem w info sterownika, że od wczoraj palnik załączył się 7 razy a czas pracy palnika 0 minut....

Czyli, że palnik załączył się na chwilkę i wyłączył na tyle szybko, że nie policzono minut?

Edytowane przez franco78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam ponownie,

chciałem podzielić się swoimi ustawieniami kotła aby ograniczyć taktowanie przy tych temperaturach zewnętrznych i pracę pompy.

 

Zmiany w menu serwisowym na kotle:

 

- Tryb włączania pompy na 4 zamiast 5 czyli : inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby

- Maks moc grzewcza - zmniejszyłem do 5kW

- Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika - ustawiłem na 25 min

- Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika - usawiłem na 5*C

- Regulator zależny od temperatury zewnętrznej z liniową charakterystyką grzewczą - 1: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej jest

aktywny.

Tutaj zauważyłem, że troszkę niedogrzewa do zadanej temp. na steroniku więc będe musiał tutaj zmienić krzywą albo można ustawić minimalny wpływ temp. pomieszcenia - wtedy było ok.

 

Co najlepiej zrobić, jeśli na samej pogodówce nie dogrzewa o 1*C?

Zwiększyć temp. dla krzywej projektowej? Czyli mam teraz 36*C przy -18*C. Dać np. 38*C ?

 

 

Czy coś jeszcze poprawić, zmienić? Coś jeszcze można polepszyć?

W każdym razie zauważalny spadek liczby startów palnika i zużycie gazu ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile Ci bierze przy tej pogodzie? U mnie czujnik pokazuje temp. ok. 7 st. (ostatnie dni temp. min 6 a max 8 ) Dom bardzo podobny, tyle, że mam jeszcze garaż w bryle domu, ale też ok. 150 m licząc po podłogach. W domu ustawione na 20,5 st. i obniżenie na 19,5 między 8 a 14 (jeszcze muszę porobić testy bez obniżenia) i teraz bierze ok, 5-6 m3 na dobę (w tym ok. 1m3 to cwu i gotowanie, bo tyle idzie w lecie). Dziennie spalam wieczorem 4-6 kawałków drewna (jedno rozpalenie dla klimatu).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile Ci bierze przy tej pogodzie? U mnie czujnik pokazuje temp. ok. 7 st. (ostatnie dni temp. min 6 a max 8 ) Dom bardzo podobny, tyle, że mam jeszcze garaż w bryle domu, ale też ok. 150 m licząc po podłogach. W domu ustawione na 20,5 st. i obniżenie na 19,5 między 8 a 14 (jeszcze muszę porobić testy bez obniżenia) i teraz bierze ok, 5-6 m3 na dobę (w tym ok. 1m3 to cwu i gotowanie, bo tyle idzie w lecie). Dziennie spalam wieczorem 4-6 kawałków drewna (jedno rozpalenie dla klimatu).

 

Witajcie.

Ja grzeję dom około 160 m.kw. (kostka/piętrówka z roku 1946 :), ściana 45 cm cegły pełnej, ocieplone 15 cm styropianem grafitowym, na stropie 30 cm wełny, podłoga 10 cm styropianu a pod spodem nieogrzewana piwnica) i przy temperaturach jak u Ciebie, Buderus GB072 14 kW zjada mi przeciętnie 6 m3 gazu (w tym c.w.u. około 0,7 m3 (gotujemy na indukcji). Temperatury na sterowniku to 20 *C od 5 do 21 i 18 *C od 21 do 5. Kominek jest ale to zużycie gazu o jakim piszę, to bez palenia w kominku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...