stanleyp

Recommended Posts

Sprawdź co jest ustawione na tym termostacie przed 3D. Zdejmij głowicę i sprawdź czy iglica zaworu się porusza, czy jej nie złapało w pozycji zamkniętej ( parę razy naciśnij iglicę, ma się wsuwać i wracać ). Spróbuj ten termostat bardziej rozkręcić. Trzeba by jeszcze zobaczyć zdjęcie spoza szafki, z miejsca w którym ta rura Cu która wychodzi z 3D ( z wodą zmieszaną ) wchodzi do pompy. Jeżeli to jest zrobione tak jak myślę, to nie bardzo rozumiem po jaką cholerę przy zastosowaniu 3D termostatycznego ktoś w tej szafce jeszcze dowalił ten termostat z kapilarą przed 3D.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Z powodu kłopotów zdrowotnych nie mogłem dalej kontynuować tematu.

Na zdjęciu lepszy widok

podlogowka.jpg

 

Proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zawór z kapilarą.

Zauważyłem jedną rzecz, zaraz za zaworem trójdrożnym kiedy przykręcę i odkręcę ten zawór chwilowo rura robi się ciepła (nr 1 na zdjęciu) lecz po później robi się chłodniejsza. Czy może być zepsuty ten zawór.

Jeszcze jedno wymieniłem pompę na inną.

podlogowka.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to czuć ręką, kiedy zawór trójdrozny odkręcam to robi się gorąco, ale po chwili ochładza się dlaczego?

Co to zaworu z kapilarą to chyba ma za zadanie nie wpuszczać wody poywyżaj zadanej temperatury, tak? tylko po co kapilara?

wszystko się zgadza. odkręcasz zawór 3D, leci ciepła woda, nagrzewa górną belkę, kapilara wyczuwa gorąco i przekazuje sygnał do głowicy z informacją "za gorąco". głowica zakręca zawór i temperatura się schładza. Za zadanie niewpuszczania wody powyżej zadanej ma zawór 3D, ten z kapilarą jest tam do niczego, a raczej do psucia działania całości i abyś drugi raz zapłacił hydraulikowi za wywalenie jego. Oczywiście już raz zapłaciłeś za zawór i jego montaż.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawor z kapilara chyba osiolek zalozyl.....ktos cie na niepotrzebne koszta naciagnal....masz zawor 3drogowy termostatyczny firme esbe .....ktory sam sie dostosowuje do zadanej na tym zaworze temperatury....sa zawory ktore maja zakres 20-43 stc jak dobrze pamietam i takie ktore maja zakres 32-63 stc...pierwsze stouje sie najczesciej w ukladach ogrzewania podlogowego a drugie w ukladach cwu w celu ograniczenia temp. Cieplej wodu uzytkowej w kranach...

Pytanie jest jaki ty tam masz zalozony...

Ale tak czy siak....odkrec gowice termostytyczna z kapilara od tego zaworu przeplyw wtedy bedzie otwart na full i nic go dlawic nie bedzie natomiast temperatura na OP steruj tylko tym zaworem 3dr..... I sprawdx czy wszystkie minizaworki na powrocie sa pootwierane.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...