stanleyp 14.10.2015 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Od niedzieli mam kłopot z podlogowka. Zawór trojdrozny odkrecony na maksa. Woda za nim chlodna. Odpowietrzalem poszczególne obwody. Duzo wody wylanej. Nic nie pomaga. Z czym jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanleyp 14.10.2015 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 14.10.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Pompa źle zamontowana. Oś wirnika ma być w poziomie. Odpowietrz pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.10.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Pompa źle zamontowana. Oś wirnika ma być w poziomie. Odpowietrz pompę. I w dodatku może być zapowietrzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.10.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 I w dodatku może być zapowietrzona. A nie mówiłem? gersik właśnie o tym napisał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 14.10.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Sprawdź co jest ustawione na tym termostacie przed 3D. Zdejmij głowicę i sprawdź czy iglica zaworu się porusza, czy jej nie złapało w pozycji zamkniętej ( parę razy naciśnij iglicę, ma się wsuwać i wracać ). Spróbuj ten termostat bardziej rozkręcić. Trzeba by jeszcze zobaczyć zdjęcie spoza szafki, z miejsca w którym ta rura Cu która wychodzi z 3D ( z wodą zmieszaną ) wchodzi do pompy. Jeżeli to jest zrobione tak jak myślę, to nie bardzo rozumiem po jaką cholerę przy zastosowaniu 3D termostatycznego ktoś w tej szafce jeszcze dowalił ten termostat z kapilarą przed 3D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanleyp 16.10.2015 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Co do pompy to przez 3 lata działało. Co do zaworu trójdrożnego to wydaje mi się że działa, ponieważ kiedy kranikiem na belce (powrót) spuszczam wodę to czuję, że rurka za tym zaworem robi się ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanleyp 16.10.2015 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 W instrukcji pompy napisane jest, że jest to pompa samoodpowietrzająca się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanleyp 16.12.2015 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Z powodu kłopotów zdrowotnych nie mogłem dalej kontynuować tematu. Na zdjęciu lepszy widok Proszę o wyjaśnienie jaką rolę spełnia zawór z kapilarą. Zauważyłem jedną rzecz, zaraz za zaworem trójdrożnym kiedy przykręcę i odkręcę ten zawór chwilowo rura robi się ciepła (nr 1 na zdjęciu) lecz po później robi się chłodniejsza. Czy może być zepsuty ten zawór. Jeszcze jedno wymieniłem pompę na inną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.12.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 ten zawór z kapilarą jest chyba po to aby naciągnąć Cie na koszty. Zdejmij tą głowicę z niego i w miarę możliwości wywal cały ten zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanleyp 16.12.2015 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Jak sprawdzić czy zawór trójdrożny działa? Czy trzeba go demontować czy jest jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.12.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu, będziesz wiedział.Zdejmij tą głowicę z kapilarą z zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanleyp 16.12.2015 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 to czuć ręką, kiedy zawór trójdrozny odkręcam to robi się gorąco, ale po chwili ochładza się dlaczego?Co to zaworu z kapilarą to chyba ma za zadanie nie wpuszczać wody poywyżaj zadanej temperatury, tak? tylko po co kapilara? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.12.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 to czuć ręką, kiedy zawór trójdrozny odkręcam to robi się gorąco, ale po chwili ochładza się dlaczego? Co to zaworu z kapilarą to chyba ma za zadanie nie wpuszczać wody poywyżaj zadanej temperatury, tak? tylko po co kapilara?wszystko się zgadza. odkręcasz zawór 3D, leci ciepła woda, nagrzewa górną belkę, kapilara wyczuwa gorąco i przekazuje sygnał do głowicy z informacją "za gorąco". głowica zakręca zawór i temperatura się schładza. Za zadanie niewpuszczania wody powyżej zadanej ma zawór 3D, ten z kapilarą jest tam do niczego, a raczej do psucia działania całości i abyś drugi raz zapłacił hydraulikowi za wywalenie jego. Oczywiście już raz zapłaciłeś za zawór i jego montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 16.12.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Zawor z kapilara chyba osiolek zalozyl.....ktos cie na niepotrzebne koszta naciagnal....masz zawor 3drogowy termostatyczny firme esbe .....ktory sam sie dostosowuje do zadanej na tym zaworze temperatury....sa zawory ktore maja zakres 20-43 stc jak dobrze pamietam i takie ktore maja zakres 32-63 stc...pierwsze stouje sie najczesciej w ukladach ogrzewania podlogowego a drugie w ukladach cwu w celu ograniczenia temp. Cieplej wodu uzytkowej w kranach...Pytanie jest jaki ty tam masz zalozony...Ale tak czy siak....odkrec gowice termostytyczna z kapilara od tego zaworu przeplyw wtedy bedzie otwart na full i nic go dlawic nie bedzie natomiast temperatura na OP steruj tylko tym zaworem 3dr..... I sprawdx czy wszystkie minizaworki na powrocie sa pootwierane..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 16.12.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Jeszcze jedno...zaworki ktore masz zamontowane na belce zasilajacej powinny byc zamontowane na belce na powrocie gdyz tylko na nich bedziesz w stanie wyregulowac prawidlowo przeplyw i wyrownac opory na poszczegolnych liniach OP.....bo inaczej moze sie okazac ze cos grzeje a cos nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.