iskra99 01.11.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Na wstępie podam najważniejszą informacje bo wiem że każdy będzie na to zwracał uwagę. Posiadam uprawnienia SEP powyżej 1kV. Jednak pracuję jako elektryk w zakładzie produkcyjnym w którym sieci elektryczne zdecydowanie odbiegają od sieci NN w domach. Jestem na etapie wykonywania nowej instalacji elektrycznej w swoim domu. Robię jedną jedyną instalacje w życiu - nie robię tego zarobkowo i proszę zrozumieć nikomu chleba nie odbieram. Z racji faktu że jak wspomniałem nie latam po ludziach robiąc "fuchy" tym bardziej nie wykonuję instalacji NN w domach posiadam pewne braki z wiedzy dla tego typu sieci. Oczywiści czytam co się da i gdzie się da ale czasem zdarzają się kwestie sporne które samemu bez praktyki ciężko rozwiązać. Obecnie mam zapytanie dotyczące doboru wyłączników różnicowych w domu. Naprawdę jeśli można poproszę o pomoc ludzi którzy rzeczywiście chcą pomóc i coś są w stanie doradzić. Wiem że znajdzie się grupa ludzi którzy zaczną od uwag typu gdzie projekt, co na to projektant, Więc wyjaśniam że projektu nie ma - w domu (z 1937 roku) modernizuję instalację i jako że robię to sam i postępowo wraz z remontem kolejnych pomieszczeń chcę w 100% mieć wpływ i świadomość co i jak będzie zrobione. Wierzcie mi że nie raz się spotkałem że ludzie w zasadzie bez wiedzy biorą się za rzeczy na na których się w ogóle nie znają kasę zgarniają a jak będzie "szczęście" to ochrona np. p. porażeniowa zadziała. Ja jak czegoś nie wiem nie robię - chcę się nauczyć/dopytać i świadomie zastosować. Dlatego proszę o wyrozumiałość - i proszę o odpowiedzi które chcą pomóc za co z góry serdecznie już dziękuje Obecnie jak wspomiałem mam kilka wątpliwości dotyczące wyłączników różnicowych. Z racji czytelnych opisów i zestawień w katalogach zdecydowałem się zastosować produkty firmy HAGER.. W schemacie blokowym postarałem się przedstawić zastosowanie wyłączników i ich typów mam nadzieję że jest to czytelne. Nie uwzględniłem wyłączników nadprądowych za wyłącznikiem różnicowym a urządzeniem ochranianym bo do tego przejde potem. Na razie chciał bym się dowiedzieć czy przyjęty przeze mnie sposób stosowania wyłączników jest dopuszczalny/poprawny? Zastosowałem jako "główne zabezpieczenie upływowe w rozdzielniach w piwnicy i garażu wyłącznik o prądzie upływowym 100mA a dopiero potem ochrona p. porażeniowa z prądem 30mA. Czy to ma sens czy jest głupotą? Tak samo czy wyłącznik jakie zastosowałem do obwodu RTV,SAT,KOMP jest poprawny?? Był bym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i jaką kolwiek pomoc. P.S Chcąc najlepiej jak się da zrobić tę instalację ( to taki jeden z większych "projektów" w życiu) i niesłychanie dla mnie ważny postanowiłem nawet kupić klucz dynamometryczny od 2 do 24 Nm by przykręcać przewody pod zaciski srubowe w eSach (srednio producenci zalecają ok 3Nm) jak i zaciski typu V Klema w złączu kablowym (tu potrzeba 20Nm) czy to już przesada - czy Ci co mówią że zwariowałem mają racje:)?? Pozdrawiam Edytowane 1 Listopada 2015 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Schemat blokowy zawiera błędy :- powtarzający się rozłącznik bezpiecznikowy 3x32A- ochronnik przepięciowy źle usytuowany w stosunku do pozostałych aparatów.- brak obwodów oświetleniowych PS. Nie podano przekrojów przewodów, a to jest ważne. Edytowane 1 Listopada 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.11.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Bez sensu pchanie w szereg różnicówek 100 a następnie 30mA, co autor miał na myśli? Różnicówki jednofazowe do obwodów 230V a trójfazowe do obwodów trójfazowych. Zadbaj o równomierne obciążenie faz. Co do schematu to można się też poczepiać. Pytałeś o wyłączniki różnicowo prądowe więc tylko o nich ale ja mam wątpliwości czy nie powinieneś zapytać o wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Powtarzajacy sierozłącznik nie jest błedem.Chce mieć możliwość odłączenia z widoczną przerwą od napięcia na wejściu do Rg w domu po to by nie biegać każdorazowo do złącza.Co do wartości wkładek. Wprawdzie w złączu jest Etimat 3x32A jest to aparat bez członu zwarciowego tylko zabezpieczenie przeciążeniowe wiec chcąc zabezpieczyć kabel z złącza do RG chce dać rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami 32A. Ochronnik według dokumentacji producenta.W złączu klasa ! (B) równolegle do zacisków na wejsciu do złącza a w domu jako 2 aparat za rozłącznikiem przed wszelką aparaturą.Obwody oświetleniowe pominąłem celowo ale w dalszej wersji schematu oczywiście to uwzględnie. Co do przekrojów jest następująco: wszystko kable YAKY.Od lini napowietrznej do złącza 4x35mm2Od Złącza na piętro (RG w domu) 5x25mm2 Na parter 2 WLZ (lokal wynajmowany) 5x16mm2Spadki napięć dla maksymalnej mocy umownej grubo poniżej normy czyli 3%Co do mocy umownej.Piętro 17kW zabezpieczenia 3x32Aparter nie wiem jaki mają w umowie ale bezpieczniki maja 16A. 100mA z 30mA to jest w zamyśle zabezpieczenie P.Poż ale może coś zle zrozumiałem - prosze o sugestie. Różnicówki jednofazowe do obwodów 230V a trójfazowe do obwodów trójfazowych. - dziękuje za sugestie tak zrobię.O równomierne obciążenie faz - to wiadomo dlatego 3F rózicówke w kuchni chciałem rozdzielić w sposób by każde urządzenie pobierające większą moc np. 2kW wzwyż było na osobnej fazie. A prosze też u kwestie co z tym schematem jest nie tak - chetnie poprawie, P.S jak ktoś napisze dlaczego takie przekroje - nie wykluczam w przyszłości zwiększenia mocy - wtedy dopłace za moc wymienie zabezpieczenie przeciążeniowe i bedzie ok. PRZEPRASZAM czeczywiście pomyliłem się na schemacie odnośnie rozłącznika - juz poprawiłem - link do schematu w 1 poście. Edytowane 1 Listopada 2015 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Dalej źle w sprawie ochronników przepięciowych. Nie tak, jak na blokowym się je podłącza.Schemat ideowy wiele by wyjaśnił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.11.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 wyłączników róznicowo prądowych nie dawaj w szeregu jeden za drugim, bez sensu. Na dzień dobry wywal tą trójfazową róznicówkę która jest zaraz za ochronnikiem przepięciowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Tak jak na schemacie chce podłączyć ochronnik. L1 wej L2 wej L3 wej chcial bym doprowadzić od rozłącznika a L1 wyj L2 wyj L3 wyj do różnicówki która ewentualnie miała by pełnić funkcje ochrony p.poż (jako 2 aparat w RG) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Tak jak na schemacie chce podłączyć ochronnik. Na schemacie inaczej, na Twoim rysunku blokowym inaczej, i tego się doczepiłem. Nie lepiej, (montażowo) zastosować blok rozdzielczy, niż bazować na zaciskach ochronników, bo z tym bywa różnie (?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Mógł byś coś więcej na ten temat podpowiedzieć. Tez myślałem nad zastosowaniem szyny do której podaje L1 L2 L3 i je podłączam w zależności od potrzeb tylko nie wiem czy o coś takiego chodzi.Pokaż proszę o co chodzi - takich wskazówek właśnie potrzebuje przez brak doświadczenia i praktyki.Dziękuję. Chyba zrezygnuje z tej 300mA i tych 100mA.Bo to chyba żadna ochrona p.poz.A czy ten typ różnicówki dla obwody rtv był by ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Nawet wystarczą RCD typu AC. W instalacjach domowych nie ma takich upływności impulsowych ze względu na brak dużej ilości sprzętu elektronicznego, tym bardziej, że stosujesz kilka RCD.Dobrą praktyką instalatorską jest stosowanie RCD 4-polowych do odbiorników 3-fazowych (jeżeli tego wymagają) oraz RCD 2-polowych dla urządzeń 1-fazowych.Obwody oświetleniowe różnicówek nie wymagają (oprócz łazienek), ale o tym szerzej w Polskich normach, a szczególnie PN-HD 60364- stosowne arkusze.Co do RCD pożarowego 300 mA - kto bogatemu zabroni, ale faktycznie - z jednej z nich można zrezygnować. PS. Przykładowy blok rozdzielczy - BR 4/7 firmy Legrand https://www.google.pl/search?q=br+4+7+legrand&biw=1680&bih=951&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQsARqFQoTCN_phsOX8MgCFQUycgodSjgO1Q Edytowane 1 Listopada 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Dziękuje własnie się zastanawiałem czy coś takiego jest by nie pchać się z drutami pod zaciski tylko wyprowadzić z przepięciówki (bo chyba najlepiej z rozłącznika dać na wyjście przepięciówke a dopero z niej na taki blok [jak najszybciej sprowadzić prąd udarowy do ziemi] L1, L2, L3 na takie listwy i z nich w zależności od potrzeb na wybrany aparat.Zyli reasumując.Różnicówka selektywna o prądzie upływowym 300mA bedzie zabezpieczeniem ppoz?? (gdzie ja ewentualnie zamontować)Wywalam 100mA.Stosuje według zalecen roznicowki z rozlaczanym N.Roznicowki 3F tylko do odbiorow 3F (np. gniazda siłowe, płyta indukcyjna).Jesli chodzi o roznicowki 1F - ile ich zastosować?Mam mieszkanie 130m2kuchnia, łazienka, 3 pokoje, sypialnia korytarz, czy1 dla łazienki , 1 dla kuchni (plus 3f dla płyty), 1 na pokoje gniazda sieciowe, 1 na całe mieszkanie do oswietlenia - czy tak by było ok? bardzo dziekuje zawkład pracy poswiecony mojej osobie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.11.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Mam mieszkanie 130m2 kuchnia, łazienka, 3 pokoje, sypialnia korytarz, czy 1 dla łazienki , 1 dla kuchni (plus 3f dla płyty), 1 na pokoje gniazda sieciowe, Właśnie dla kuchni nie może być jedna RCD 2-polowa na całość, ze względu na zainstalowane odbiorniki o sporych mocach (piekarnik, kuchenka mikrofalowa, czajnik, jakiś mikser, ekspres do kawy itp.) Wypada obciążyć instalację równomiernie, a więc podzielić/podłączyć gniazda pod różne fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 02.11.2015 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 No racja.Czyli 3 różnicowki jednorazowe z rozlaczanym N.A co do tej roznicowki do obwodu RTV? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.11.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 daj wszędzie wyłączniki różnicowo-nadprądowe i będziesz miał spokój, po jednym na każdy obwód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.11.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 A co do tej roznicowki do obwodu RTV? Obwód RTV zasilany jest z gniazd wtykowych, a więc, zgodnie z p. 411.3.3 normy PN-HD 60364-4-41:2009 gniazda te mają być objęte ochroną uzupełniającą. Chodzi o gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytku i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.11.2015 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dziekuje. Chciał bym wyodrębnić obwód do zasilania tylko i wylacznie elektroniki (RTV SAT KOMP) i zastosować myśle żedobrze by było wyłącznik nadprądowy o charakterystyce Z wraz z taka szybka roznicowka - czy to bedzie dobre rozwiazanie. (w puszkach koncowych w tym obwodzie bedą instalowane ochronniki klasy III D)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.11.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dziekuje. Chciał bym wyodrębnić obwód do zasilania tylko i wylacznie elektroniki (RTV SAT KOMP) i zastosować myśle żedobrze by było wyłącznik nadprądowy o charakterystyce Z wraz z taka szybka roznicowka - czy to bedzie dobre rozwiazanie. (w puszkach koncowych w tym obwodzie bedą instalowane ochronniki klasy III D)? Ho, ho - pełen full wypas dla wyłączników Z. Czy ma sens ? Na pewno nie zaszkodzi. Jak również ochronniki przepięciowe na liniach koncowych. Warunek - pełne stopniowanie ochrony, od typu 1 do 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.11.2015 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Mam Phoenix contact w złączu klasy B.SYSSET3 3warystory i iskiernik. A w RG w domu na wejściu mam zdublowana klasę B z dodatkiem C.Czyli B+C. Tez Phoenix contact system set2. 3 warystory na fazach iskrownik na N/PE i dodatkowo iskrownik na każdej fazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania