iskra99 01.11.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Na wstępie podam najważniejszą informacje bo wiem że każdy będzie na to zwracał uwagę. Posiadam uprawnienia SEP powyżej 1kV. Jednak pracuję jako elektryk w zakładzie produkcyjnym w którym sieci elektryczne zdecydowanie odbiegają od sieci NN w domach. Jestem na etapie wykonywania nowej instalacji elektrycznej w swoim domu. Robię jedną jedyną instalacje w życiu - nie robię tego zarobkowo i proszę zrozumieć nikomu chleba nie odbieram. Z racji faktu że jak wspomniałem nie latam po ludziach robiąc "fuchy" tym bardziej nie wykonuję instalacji NN w domach posiadam pewne braki z wiedzy dla tego typu sieci. Oczywiści czytam co się da i gdzie się da ale czasem zdarzają się kwestie sporne które samemu bez praktyki ciężko rozwiązać. Obecnie mam zapytanie dotyczące doboru wyłączników różnicowych w domu. Naprawdę jeśli można poproszę o pomoc ludzi którzy rzeczywiście chcą pomóc i coś są w stanie doradzić. Wiem że znajdzie się grupa ludzi którzy zaczną od uwag typu gdzie projekt, co na to projektant, Więc wyjaśniam że projektu nie ma - w domu (z 1937 roku) modernizuję instalację i jako że robię to sam i postępowo wraz z remontem kolejnych pomieszczeń chcę w 100% mieć wpływ i świadomość co i jak będzie zrobione. Wierzcie mi że nie raz się spotkałem że ludzie w zasadzie bez wiedzy biorą się za rzeczy na na których się w ogóle nie znają kasę zgarniają a jak będzie "szczęście" to ochrona np. p. porażeniowa zadziała. Ja jak czegoś nie wiem nie robię - chcę się nauczyć/dopytać i świadomie zastosować. Dlatego proszę o wyrozumiałość - i proszę o odpowiedzi które chcą pomóc za co z góry serdecznie już dziękuje Obecnie jak wspomiałem mam kilka wątpliwości dotyczące wyłączników różnicowych. Z racji czytelnych opisów i zestawień w katalogach zdecydowałem się zastosować produkty firmy HAGER.. W schemacie blokowym postarałem się przedstawić zastosowanie wyłączników i ich typów mam nadzieję że jest to czytelne. Nie uwzględniłem wyłączników nadprądowych za wyłącznikiem różnicowym a urządzeniem ochranianym bo do tego przejde potem. Na razie chciał bym się dowiedzieć czy przyjęty przeze mnie sposób stosowania wyłączników jest dopuszczalny/poprawny? Zastosowałem jako "główne zabezpieczenie upływowe w rozdzielniach w piwnicy i garażu wyłącznik o prądzie upływowym 100mA a dopiero potem ochrona p. porażeniowa z prądem 30mA. Czy to ma sens czy jest głupotą? Tak samo czy wyłącznik jakie zastosowałem do obwodu RTV,SAT,KOMP jest poprawny?? Był bym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i jaką kolwiek pomoc. P.S Chcąc najlepiej jak się da zrobić tę instalację ( to taki jeden z większych "projektów" w życiu) i niesłychanie dla mnie ważny postanowiłem nawet kupić klucz dynamometryczny od 2 do 24 Nm by przykręcać przewody pod zaciski srubowe w eSach (srednio producenci zalecają ok 3Nm) jak i zaciski typu V Klema w złączu kablowym (tu potrzeba 20Nm) czy to już przesada - czy Ci co mówią że zwariowałem mają racje:)?? Pozdrawiam Edytowane 1 Listopada 2015 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Schemat blokowy zawiera błędy :- powtarzający się rozłącznik bezpiecznikowy 3x32A- ochronnik przepięciowy źle usytuowany w stosunku do pozostałych aparatów.- brak obwodów oświetleniowych PS. Nie podano przekrojów przewodów, a to jest ważne. Edytowane 1 Listopada 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.11.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Bez sensu pchanie w szereg różnicówek 100 a następnie 30mA, co autor miał na myśli? Różnicówki jednofazowe do obwodów 230V a trójfazowe do obwodów trójfazowych. Zadbaj o równomierne obciążenie faz. Co do schematu to można się też poczepiać. Pytałeś o wyłączniki różnicowo prądowe więc tylko o nich ale ja mam wątpliwości czy nie powinieneś zapytać o wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Powtarzajacy sierozłącznik nie jest błedem.Chce mieć możliwość odłączenia z widoczną przerwą od napięcia na wejściu do Rg w domu po to by nie biegać każdorazowo do złącza.Co do wartości wkładek. Wprawdzie w złączu jest Etimat 3x32A jest to aparat bez członu zwarciowego tylko zabezpieczenie przeciążeniowe wiec chcąc zabezpieczyć kabel z złącza do RG chce dać rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami 32A. Ochronnik według dokumentacji producenta.W złączu klasa ! (B) równolegle do zacisków na wejsciu do złącza a w domu jako 2 aparat za rozłącznikiem przed wszelką aparaturą.Obwody oświetleniowe pominąłem celowo ale w dalszej wersji schematu oczywiście to uwzględnie. Co do przekrojów jest następująco: wszystko kable YAKY.Od lini napowietrznej do złącza 4x35mm2Od Złącza na piętro (RG w domu) 5x25mm2 Na parter 2 WLZ (lokal wynajmowany) 5x16mm2Spadki napięć dla maksymalnej mocy umownej grubo poniżej normy czyli 3%Co do mocy umownej.Piętro 17kW zabezpieczenia 3x32Aparter nie wiem jaki mają w umowie ale bezpieczniki maja 16A. 100mA z 30mA to jest w zamyśle zabezpieczenie P.Poż ale może coś zle zrozumiałem - prosze o sugestie. Różnicówki jednofazowe do obwodów 230V a trójfazowe do obwodów trójfazowych. - dziękuje za sugestie tak zrobię.O równomierne obciążenie faz - to wiadomo dlatego 3F rózicówke w kuchni chciałem rozdzielić w sposób by każde urządzenie pobierające większą moc np. 2kW wzwyż było na osobnej fazie. A prosze też u kwestie co z tym schematem jest nie tak - chetnie poprawie, P.S jak ktoś napisze dlaczego takie przekroje - nie wykluczam w przyszłości zwiększenia mocy - wtedy dopłace za moc wymienie zabezpieczenie przeciążeniowe i bedzie ok. PRZEPRASZAM czeczywiście pomyliłem się na schemacie odnośnie rozłącznika - juz poprawiłem - link do schematu w 1 poście. Edytowane 1 Listopada 2015 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Dalej źle w sprawie ochronników przepięciowych. Nie tak, jak na blokowym się je podłącza.Schemat ideowy wiele by wyjaśnił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.11.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 wyłączników róznicowo prądowych nie dawaj w szeregu jeden za drugim, bez sensu. Na dzień dobry wywal tą trójfazową róznicówkę która jest zaraz za ochronnikiem przepięciowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Tak jak na schemacie chce podłączyć ochronnik. L1 wej L2 wej L3 wej chcial bym doprowadzić od rozłącznika a L1 wyj L2 wyj L3 wyj do różnicówki która ewentualnie miała by pełnić funkcje ochrony p.poż (jako 2 aparat w RG) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Tak jak na schemacie chce podłączyć ochronnik. Na schemacie inaczej, na Twoim rysunku blokowym inaczej, i tego się doczepiłem. Nie lepiej, (montażowo) zastosować blok rozdzielczy, niż bazować na zaciskach ochronników, bo z tym bywa różnie (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Mógł byś coś więcej na ten temat podpowiedzieć. Tez myślałem nad zastosowaniem szyny do której podaje L1 L2 L3 i je podłączam w zależności od potrzeb tylko nie wiem czy o coś takiego chodzi.Pokaż proszę o co chodzi - takich wskazówek właśnie potrzebuje przez brak doświadczenia i praktyki.Dziękuję. Chyba zrezygnuje z tej 300mA i tych 100mA.Bo to chyba żadna ochrona p.poz.A czy ten typ różnicówki dla obwody rtv był by ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.11.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Nawet wystarczą RCD typu AC. W instalacjach domowych nie ma takich upływności impulsowych ze względu na brak dużej ilości sprzętu elektronicznego, tym bardziej, że stosujesz kilka RCD.Dobrą praktyką instalatorską jest stosowanie RCD 4-polowych do odbiorników 3-fazowych (jeżeli tego wymagają) oraz RCD 2-polowych dla urządzeń 1-fazowych.Obwody oświetleniowe różnicówek nie wymagają (oprócz łazienek), ale o tym szerzej w Polskich normach, a szczególnie PN-HD 60364- stosowne arkusze.Co do RCD pożarowego 300 mA - kto bogatemu zabroni, ale faktycznie - z jednej z nich można zrezygnować. PS. Przykładowy blok rozdzielczy - BR 4/7 firmy Legrand https://www.google.pl/search?q=br+4+7+legrand&biw=1680&bih=951&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQsARqFQoTCN_phsOX8MgCFQUycgodSjgO1Q Edytowane 1 Listopada 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 01.11.2015 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Dziękuje własnie się zastanawiałem czy coś takiego jest by nie pchać się z drutami pod zaciski tylko wyprowadzić z przepięciówki (bo chyba najlepiej z rozłącznika dać na wyjście przepięciówke a dopero z niej na taki blok [jak najszybciej sprowadzić prąd udarowy do ziemi] L1, L2, L3 na takie listwy i z nich w zależności od potrzeb na wybrany aparat.Zyli reasumując.Różnicówka selektywna o prądzie upływowym 300mA bedzie zabezpieczeniem ppoz?? (gdzie ja ewentualnie zamontować)Wywalam 100mA.Stosuje według zalecen roznicowki z rozlaczanym N.Roznicowki 3F tylko do odbiorow 3F (np. gniazda siłowe, płyta indukcyjna).Jesli chodzi o roznicowki 1F - ile ich zastosować?Mam mieszkanie 130m2kuchnia, łazienka, 3 pokoje, sypialnia korytarz, czy1 dla łazienki , 1 dla kuchni (plus 3f dla płyty), 1 na pokoje gniazda sieciowe, 1 na całe mieszkanie do oswietlenia - czy tak by było ok? bardzo dziekuje zawkład pracy poswiecony mojej osobie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6950803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.11.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Mam mieszkanie 130m2 kuchnia, łazienka, 3 pokoje, sypialnia korytarz, czy 1 dla łazienki , 1 dla kuchni (plus 3f dla płyty), 1 na pokoje gniazda sieciowe, Właśnie dla kuchni nie może być jedna RCD 2-polowa na całość, ze względu na zainstalowane odbiorniki o sporych mocach (piekarnik, kuchenka mikrofalowa, czajnik, jakiś mikser, ekspres do kawy itp.) Wypada obciążyć instalację równomiernie, a więc podzielić/podłączyć gniazda pod różne fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6951141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 02.11.2015 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 No racja.Czyli 3 różnicowki jednorazowe z rozlaczanym N.A co do tej roznicowki do obwodu RTV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6951216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.11.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 daj wszędzie wyłączniki różnicowo-nadprądowe i będziesz miał spokój, po jednym na każdy obwód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6951277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.11.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 A co do tej roznicowki do obwodu RTV? Obwód RTV zasilany jest z gniazd wtykowych, a więc, zgodnie z p. 411.3.3 normy PN-HD 60364-4-41:2009 gniazda te mają być objęte ochroną uzupełniającą. Chodzi o gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytku i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6951285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.11.2015 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dziekuje. Chciał bym wyodrębnić obwód do zasilania tylko i wylacznie elektroniki (RTV SAT KOMP) i zastosować myśle żedobrze by było wyłącznik nadprądowy o charakterystyce Z wraz z taka szybka roznicowka - czy to bedzie dobre rozwiazanie. (w puszkach koncowych w tym obwodzie bedą instalowane ochronniki klasy III D)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6952731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.11.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dziekuje. Chciał bym wyodrębnić obwód do zasilania tylko i wylacznie elektroniki (RTV SAT KOMP) i zastosować myśle żedobrze by było wyłącznik nadprądowy o charakterystyce Z wraz z taka szybka roznicowka - czy to bedzie dobre rozwiazanie. (w puszkach koncowych w tym obwodzie bedą instalowane ochronniki klasy III D)? Ho, ho - pełen full wypas dla wyłączników Z. Czy ma sens ? Na pewno nie zaszkodzi. Jak również ochronniki przepięciowe na liniach koncowych. Warunek - pełne stopniowanie ochrony, od typu 1 do 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6952946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.11.2015 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Mam Phoenix contact w złączu klasy B.SYSSET3 3warystory i iskiernik. A w RG w domu na wejściu mam zdublowana klasę B z dodatkiem C.Czyli B+C. Tez Phoenix contact system set2. 3 warystory na fazach iskrownik na N/PE i dodatkowo iskrownik na każdej fazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205425-dob%C3%B3r-wy%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowych/#findComment-6952983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania