Alban 13.11.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Witam. Ile można podłączyć pokoi (oświetlenie) na jednym obwodzie YDY 1.5 mm(zabezpieczenie B10). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 13.11.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 To pytanie z cyklu: ile spali samochód na 100 km. Widziałem pokoje z 1 punktem świetlnym (świetlówka 15 W) i z 80 punktami (halogeny po 35 W). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 13.11.2015 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Spójrz na to inaczej. Na jednym B10 możesz dać 2300 W, biorąc 100 watów na pokój, możesz oświetlić 23 pokoje, 50 watów - 46 pokoi i tak dalej.Wniosek z tego, że liczby obwodów oświetleniowych w budynkach mieszkalnych nie projektuje się pod względem dopuszczalnej obciążalności, a z innych względów, na przykład możliwości wyłączenia tylko części budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 13.11.2015 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 @mturdus, bezpiecznik przy tylu zarowkach wytrzyma, ale czy kabel wytrzyma? Np będę chciał z jednego obwodu zrobić 4 klinkiety + 3 żyrandole na 5 żarówek (żarówki np 70 W). Będzie tak dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Spójrz na to inaczej. Na jednym B10 możesz dać 2300 W, biorąc 100 watów na pokój, możesz oświetlić 23 pokoje, 50 watów - 46 pokoi i tak dalej. Wniosek z tego, że liczby obwodów oświetleniowych w budynkach mieszkalnych nie projektuje się pod względem dopuszczalnej obciążalności, a z innych względów, na przykład możliwości wyłączenia tylko części budynku. O warunku spełnienia SWZ pomyślał ? Bo ładuje linie zasilające do odbiorników bez umiaru. Jak wygląda pętla zwarcia na końcu obwodu w takim razie, kolego mturdus ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Najlepiej, gdy każdy pokój jest na oddzielnym bezpieczniku/ kablu. Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu, połączenia w głębokiej puszce włącznika światła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 13.11.2015 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Najlepiej, gdy każdy pokój jest na oddzielnym bezpieczniku/ kablu. Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu, połączenia w głębokiej puszce włącznika światła. Z tego co wyczytałem to nie powinno się tak robić. Gniazdka będę robił przewodem 2,5 mm i każdy pokój oddzielny obwód, ale nie wiem jak zrobić z światłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Skonsultować się z elektrykiem na miejscu. Doradzi, jak podzielić obwody oświetlenia, które nie muszą być objęte ochroną uzupełniającą (oprócz łazienek) Natomiast nie rozumiem tego stwierdzenia : Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Współcześnie na oświetlenie typowego mieszkania używasz max 200W więc nie ma to większego znaczenia jaki przewód i wyłącznik. Głupio jest jednak mieć całe światło na jednym obwodzie, bo w razie awarii wszędzie ciemno. Nie ma przeciwwskazań by światło i gniazda były jako jeden obwód, oddzielnie dla każdego pokoju, w razie awarii będzie ciemno tylko w tym pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Skonsultować się z elektrykiem na miejscu. Doradzi, jak podzielić obwody oświetlenia, które nie muszą być objęte ochroną uzupełniającą (oprócz łazienek) Natomiast nie rozumiem tego stwierdzenia : Taka jest praktyka w Niemczech, by każde pomieszczenie było zasilane oddzielnym przewodem/wyłącznikiem. Zasilanie doprowadzamy do puszki włącznika światła i stąd rozdzielamy na oświetlenie i gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Dla kuchni też ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 W kuchni każde stałe AGD oddzielnie, razem ze światłem zostaje zwykle gniazdo pod włącznikiem (zwane gniazdem na odkurzacz) i zasilanie rolet. W łazience gniazdo przy umywalce razem ze światłem, ale gniazda dla pralki i suszarki jako oddzielne obwody. Czasem łączy się kuchnię, przedpokój i łazienkę jako jeden obwód, AGD zostają każde oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Trochę to się gryzie z PN-HD 60364-7-701 dla polskich realiów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.11.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Trochę to się gryzie z PN-HD 60364-7-701 dla polskich realiów. Trochę̣? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Delikatnie napisałem, jakby co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 14.11.2015 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 powtórzę pytanie. Np będę chciał z jednego obwodu zrobić 4 klinkiety + 3 żyrandole na 5 żarówek (żarówki np 70 W). Będzie tak dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.11.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 14.11.2015 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 @elpapiotr, I normalnie ciągnąć od skrzynki przewodem 1,5 tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.11.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Oczywiście, pamiętając o tym, by było właściwe zabezpieczenie dla obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 14.11.2015 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Zabezpieczenie dam na oświetlenie B10 a na gniazdka B16. Mam jeszcze takie pytanie, w salonie pod tv i różne tam będę chciał zrobić zasilanie 8 gniazd w jednym rzędzie. Czy robić to na jeden obwód cz rozdzielić na dwa obwody po 4 gniazda. Przewód YDY 2,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania