Alban 13.11.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Witam. Ile można podłączyć pokoi (oświetlenie) na jednym obwodzie YDY 1.5 mm(zabezpieczenie B10). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 13.11.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 To pytanie z cyklu: ile spali samochód na 100 km. Widziałem pokoje z 1 punktem świetlnym (świetlówka 15 W) i z 80 punktami (halogeny po 35 W). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 13.11.2015 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Spójrz na to inaczej. Na jednym B10 możesz dać 2300 W, biorąc 100 watów na pokój, możesz oświetlić 23 pokoje, 50 watów - 46 pokoi i tak dalej.Wniosek z tego, że liczby obwodów oświetleniowych w budynkach mieszkalnych nie projektuje się pod względem dopuszczalnej obciążalności, a z innych względów, na przykład możliwości wyłączenia tylko części budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 13.11.2015 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 @mturdus, bezpiecznik przy tylu zarowkach wytrzyma, ale czy kabel wytrzyma? Np będę chciał z jednego obwodu zrobić 4 klinkiety + 3 żyrandole na 5 żarówek (żarówki np 70 W). Będzie tak dobrze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Spójrz na to inaczej. Na jednym B10 możesz dać 2300 W, biorąc 100 watów na pokój, możesz oświetlić 23 pokoje, 50 watów - 46 pokoi i tak dalej. Wniosek z tego, że liczby obwodów oświetleniowych w budynkach mieszkalnych nie projektuje się pod względem dopuszczalnej obciążalności, a z innych względów, na przykład możliwości wyłączenia tylko części budynku. O warunku spełnienia SWZ pomyślał ? Bo ładuje linie zasilające do odbiorników bez umiaru. Jak wygląda pętla zwarcia na końcu obwodu w takim razie, kolego mturdus ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Najlepiej, gdy każdy pokój jest na oddzielnym bezpieczniku/ kablu. Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu, połączenia w głębokiej puszce włącznika światła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 13.11.2015 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Najlepiej, gdy każdy pokój jest na oddzielnym bezpieczniku/ kablu. Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu, połączenia w głębokiej puszce włącznika światła. Z tego co wyczytałem to nie powinno się tak robić. Gniazdka będę robił przewodem 2,5 mm i każdy pokój oddzielny obwód, ale nie wiem jak zrobić z światłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Skonsultować się z elektrykiem na miejscu. Doradzi, jak podzielić obwody oświetlenia, które nie muszą być objęte ochroną uzupełniającą (oprócz łazienek) Natomiast nie rozumiem tego stwierdzenia : Cały pokój, gniada i oświetlenie robisz na jednym zasilaniu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Współcześnie na oświetlenie typowego mieszkania używasz max 200W więc nie ma to większego znaczenia jaki przewód i wyłącznik. Głupio jest jednak mieć całe światło na jednym obwodzie, bo w razie awarii wszędzie ciemno. Nie ma przeciwwskazań by światło i gniazda były jako jeden obwód, oddzielnie dla każdego pokoju, w razie awarii będzie ciemno tylko w tym pokoju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Skonsultować się z elektrykiem na miejscu. Doradzi, jak podzielić obwody oświetlenia, które nie muszą być objęte ochroną uzupełniającą (oprócz łazienek) Natomiast nie rozumiem tego stwierdzenia : Taka jest praktyka w Niemczech, by każde pomieszczenie było zasilane oddzielnym przewodem/wyłącznikiem. Zasilanie doprowadzamy do puszki włącznika światła i stąd rozdzielamy na oświetlenie i gniazda. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Dla kuchni też ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 13.11.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 W kuchni każde stałe AGD oddzielnie, razem ze światłem zostaje zwykle gniazdo pod włącznikiem (zwane gniazdem na odkurzacz) i zasilanie rolet. W łazience gniazdo przy umywalce razem ze światłem, ale gniazda dla pralki i suszarki jako oddzielne obwody. Czasem łączy się kuchnię, przedpokój i łazienkę jako jeden obwód, AGD zostają każde oddzielnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Trochę to się gryzie z PN-HD 60364-7-701 dla polskich realiów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.11.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Trochę to się gryzie z PN-HD 60364-7-701 dla polskich realiów. Trochę̣? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Delikatnie napisałem, jakby co. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 14.11.2015 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 powtórzę pytanie. Np będę chciał z jednego obwodu zrobić 4 klinkiety + 3 żyrandole na 5 żarówek (żarówki np 70 W). Będzie tak dobrze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.11.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Będzie dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 14.11.2015 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 @elpapiotr, I normalnie ciągnąć od skrzynki przewodem 1,5 tak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.11.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Oczywiście, pamiętając o tym, by było właściwe zabezpieczenie dla obwodu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 14.11.2015 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Zabezpieczenie dam na oświetlenie B10 a na gniazdka B16. Mam jeszcze takie pytanie, w salonie pod tv i różne tam będę chciał zrobić zasilanie 8 gniazd w jednym rzędzie. Czy robić to na jeden obwód cz rozdzielić na dwa obwody po 4 gniazda. Przewód YDY 2,5mm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/#findComment-6960789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się