a jakie masz temperatury na centrali ?

 

19,1

15,6

2,2

Moimi temperaturami sie nie sugeruj,mam bardzo słabo izolowane kanały i leżą na nieogrzewanym strychu . Na dniach będę kładł dodatkową izolację.

To, że coś nie gra, to wszyscy zauważyli.

Pytanie: co?

 

Wiesz na odległość... możemy gdybać.

 

ale po kolei: czy instalacja dobrze skalibrowana?

czy filtry czyste?

czy kanały dobrze zaizolowane?

Reku w jakiej temp. otoczenia?

czy instalacja dobrze skalibrowana?

czy filtry czyste?

czy kanały dobrze zaizolowane?

 

Czy ww. ma (aż takie) znaczenie, skoro (jak sądzę, mylę się?) czujniki temp. są umieszczone w centrali?

Wiesz na odległość... możemy gdybać.

 

ale po kolei: czy instalacja dobrze skalibrowana?

czy filtry czyste?

czy kanały dobrze zaizolowane?

Reku w jakiej temp. otoczenia?

 

Na większość tych pytań odpowiedz już znamy.....

Czy ww. ma (aż takie) znaczenie, skoro (jak sądzę, mylę się?) czujniki temp. są umieszczone w centrali?

 

Ma znaczenie. Zabrudzone filtry np. mogą bardzo obniżyć sprawność odzysku. Co do czujników i temp. polecam sprawdzić rzeczywistą temperaturę przy anemostatach.

Na większość tych pytań odpowiedz już znamy.....

 

Skoro znamy to pozostaje zobaczyć na miejscu. A jak bypass? Domyka się? Nie masz na auto, nie wychładza niepotrzebnie? Weź wyłącz bypass.

teraz mam :

19.8

15.3

3.1

 

wyłączyłęm bypass przed chwilą i zobaczymy rano jakie będą temperatury.

może jutro skombinuję jakiś termometr i sprawdzę temperatury na anemostatach

dziś rano szału nie było. Przy 20% temperatury :

19.8

14.1

4.1

 

przy 30%

 

od razu skoczyło na :

20.3

15.6

4.8

 

i jak widać z nocy do rana temperatura wszędzie spada, przed spaniem była większa niż rano ,mimo że temperatura z zewnątrz jest większa

Mogę się mylić ale uważam że masz gdzieś straty ciepła na instalacji.Gdy dałeś szybszy przepływ to powietrze w kanałach nie zdążyło sie wychłodzic.

Inna kwestia to wciąż ta niska sprawność. Tak jak ktoś wyżej pisał, przyłóż termometr do anemostatu,możliwe że czujniki błędnie wskazują

Policzmy, ile kosztuje podgrzanie tego powietrza.

Z Twoich danych wynika, że różnica między powietrzem wywiewanym i nawiewanym wynosi około 5 st.

Przyjmijmy, że nawiew masz ustawiony na 100 m3/h. Co godzinę wpuszczasz więc 100 m3 powietrza zimniejszego o 5 st i to powietrze trzeba podgrzać.

Ciepło właściwe powietrza to 1000 J/kg/st, czyli podgrzanie 1 m3 powietrza o 1 st wymaga 1000 J energii.

 

Proste obliczenie: 100 m3*5st*1000J = 500 000 J czyli 0.139 kWh - tyle potrzeba do dogrzania świeżego powietrza w ciągu godziny.

3.33 kWh - na dobę

100 kWh - miesięcznie.

 

Czystym prądem byłoby to ok 60 zł. Systemem grzewczym - pewnie 2.5-3 x taniej, czyli jakieś 20 zł.

 

Jak się podobają obliczenia?

Martin5

oblicz dla przypadku gdy masz na zewnątrz -10'C

 

manix76

w domu mam temperaturę ustawioną na 22'C więc straty mam około 2'C [ wywiew około 20'C ] - nie są to chyba duże straty spowodowane instalacją ?

Gorzej ze sprawnością samego wymiennika i dziwnym jego zachowaniem.

 

temperatura na anomestatach prawie identyczna :/ [ centralka 15.6 anomestat 15.8 ]

 

po delikatnej poprawie

nawiew 4.5 / wywiew 7v

 

reku16.2.jpg

Edytowane przez Salah

Czujnik termometru mam w pomieszczeniu na wysokości ok1.5m i wskazuje 23,7 st. ten sam czujnik dałem koło anemostatu i tam mam 25,6 czyli różnica 1,9st.

Myślę że masz więcej niż 2 stopnie strat.Takie 4 stopnie to dość dużo.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...