gambit565 19.01.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Reku z poliwęglanu komorowego w tandemie z GWC rurowym ... moze moglbys pokazac jak zbudowany jest ten wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7012925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynio 23.01.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Frapol Onyx Classic 550 Wywiew ustawiony na 40% , nawiew zmniejszony o 30%... Jest to już 2 zima , serwis był już 3 razy. Takie rzeczy dzieją się przy ujemnych temp. Przy dodatnich wszystko OK . Edytowane 23 Stycznia 2016 przez dynio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7015713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 23.01.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Ile osób mieszka w tym domu, że masz aż 40% mocy? 40% z 550 to 220 m3/h. Mieszkacie tam w 7 osób? A może po prostu suszysz dom? Sprawdź, jaką masz teraz wilgotność powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7015720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynio 23.01.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Ile osób mieszka w tym domu, że masz aż 40% mocy? 40% z 550 to 220 m3/h. Mieszkacie tam w 7 osób? A może po prostu suszysz dom? Sprawdź, jaką masz teraz wilgotność powietrza. Wilgotność 31% , nawilżacz chodzi cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7015781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 23.01.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Wilgotność fatalna.Moja rada: zmniejsz wymianę do max 150 m3/h, albo i do 100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7015787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynio 23.01.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Przy starym sterowniku była możliwość minimum 30%, teraz po wymianie na nowy sterownik jest chyba możliwość 25%. Nie wiem jak wtedy ze sprawnością. Bo serwisanci nalegali żeby trzymać rekuperator na wyższych obrotach. I tak źle i tak nie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7015792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 23.01.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Olej serwisantów. Tu o Twoje zdrowie chodzi.O ile wiem, to każdy zestaw wentylatorów można postawiać dowolnie na poszczególnych biegach.Ustaw te 25% i popatrz po jakimś czasie na parametry (w tym wilgotność powietrza w domu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7015803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 23.01.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Wczoraj wpadłem przejazdem do klienta, który narzekał na zbyt niską temperaturę na nawiewie, bo miał 11'C przy -3'C na zewnątrz i 21'C w środku. No to rzeczywiście mało, pytam czy wymieniał filtr - tak, dwa tygodnie temu. Podkładam anemometr pod anemostaty, a tutaj 2x słabiej wyciąga niż nawiewa. No to otwieram klapę i patrzę na filtr - wyciąg całkowicie zabity masą syfu. Pokazuję właścicielowi, ten sobie przypomina - no tak, tydzień temu robili gładzie na górnej kondygnacji przy załączonym reku Zdziwiłem się, bo aluminiowe wymienniki Jan-Gazów pięknie pracują, tylko jeśli strumień wywiewanego ciepłego powietrza jest 2x mniejszy niż nawiew, to cudów nie ma i temperatura nawiewu będzie niska. Dlatego pamiętajmy o czystych filtrach, w szczególności wyciągowe szybciej się zapychają (bo wewnątrz jest brudniejsze powietrze niż na zewnątrz), i w efekcie często jest słaby odzysk mimo świetnego wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7015911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 23.01.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Podkładam anemometr pod anemostaty, a tutaj 2x słabiej wyciąga niż nawiewa. jeśli strumień wywiewanego ciepłego powietrza jest 2x mniejszy niż nawiew, to cudów nie ma Indiana, co się dzieje w takiej sytuacji i w sytuacji odwrotnej, np. przy rozmrażaniu wymiennika? Przecież po ustabilizowaniu ciśnienia w domu, do lekkiego (jakiego?) nadciśnienia lub podciśnienia, strumienie w końcu się zrównoważą? Po jakim czasie? Nie osiągniemy w normalnym domu próżni, ani dwóch atmosfer. Czy ciśnienie wyrównuje wówczas bardziej powietrze zasysanie z kanałów nawiewnych przez pracujący wywiew, nawet gdy nie pracuje wentylator nawieweny, czy bardziej wyrównują to wszelkie nieszczelności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Indiana, co się dzieje w takiej sytuacji i w sytuacji odwrotnej, np. przy rozmrażaniu wymiennika? Przecież po ustabilizowaniu ciśnienia w domu, do lekkiego (jakiego?) nadciśnienia lub podciśnienia, strumienie w końcu się zrównoważą? Po jakim czasie? Nie osiągniemy w normalnym domu próżni, ani dwóch atmosfer. Czy ciśnienie wyrównuje wówczas bardziej powietrze zasysanie z kanałów nawiewnych przez pracujący wywiew, nawet gdy nie pracuje wentylator nawieweny, czy bardziej wyrównują to wszelkie nieszczelności? Obstawiam że większość tego powietrza wleci nieszczelnościami ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 23.01.2016 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Mam brinka excellent 400 ustawiony tylko na 50m3 (nawiew=wywiew) i tak wilgotność tylko 39% w domu przy 3 osobach. Dom parterowy 160mkw, reku na zimnym strychu w otulinie, kanały na stropie wokół nich 10cm styropianu, potem wylewka 6cm i na to 15cm dobrej wełny, ale na razie wełna tylko na trasie kanałów. Część kanałów nad garażem. W domu 21-22, z anemostatów nawiewa 14-16C, przy wyjściu z reku 12C - czyli strop podgrzewa kanały. Na pewno tracę 2C na trasie skrzynki reku. Edytowane 23 Stycznia 2016 przez misiupl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 23.01.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Macie super wypaśne sterowniki a okazuje się,że możliwości sterowania prędkościami mają na poziomie zwykłego regulatora 30/50/100 % O przewymiarowanych centralach nawet nie mówie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 23.01.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Tez mnie zawsze zastanawia, czemu takie duże wymienniki. Ponad 400 m3/h dla małego domu? Czemu takie duże montujecie? Czym się kierujecie?Niech sobie to pracuje na max 200-250 m3/h; typowo połowa tego. A gdy 250 jest za mało? Żaden problem - można otworzyć okno lub nawet dwa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.01.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Tez mnie zawsze zastanawia, czemu takie duże wymienniki. Ponad 400 m3/h dla małego domu? Czemu takie duże montujecie? Czym się kierujecie? Niech sobie to pracuje na max 200-250 m3/h; typowo połowa tego. A gdy 250 jest za mało? Żaden problem - można otworzyć okno lub nawet dwa! Ciekaw jestem co na to nagrzewnice elektryczne w tych urządzeniach, przy takich mrozach i minimalnych wydajnościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 23.01.2016 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Re Gorbag:95% nowych domów to sita, można puścić sobie nawiew na 100% i wyciąg zatrzymać i nic się nie stanie - po prostu przez setki dziur będzie nawiewało / wywiewało lewe powietrze. Powstanie oczywiście niewielkie nad/podciśnienie które będzie tym większe, im szczelniejszy dom, ale ogólnie żadna to przeszkoda dla silnych wentylatorów. Re Martin:Powiedz klientowi, że mu wystarczy 200 m3/h, gdy tymczasem klient stwierdza że "u kolegi wieje silniej" i instalacja schrzaniona, on chce tak samo jak u kolegi.Już dwa razy wymieniałem reku Jan-Gaz 350 na większą 500-tkę, mimo iż przepływy mierzone na anemostatach były w normie, a jeszcze Jan-Gazy mają podaną wydajność pod obciążeniem, a nie gołą bez obciążenia jak większość zachodnich central. Czyli jeśli jest 350-tka to nawiewa przynajmniej 350m3/h, a to już naprawdę wystarcza na spory dom. Ale klienci chcą odczuwać powiew wiatru, a skoro klient nasz pan to tak robimy. Teraz wstawiam reku przewymiarowane o 20-40% i nie miałem od roku żadnych zastrzeżeń co do wydajności. Cena jest praktycznie taka sama. Większy reku może sobie chodzić na 30%, za mały na 150% nie pójdzie...._JohnMontuję centrale bez dodatkowej grzałki, dwóch klientów zgłaszało jakieś fiksacje przy największych mrozach, ale znowu tych mroźnych dni mamy od 2 do kilkunastu w roku więc kasa zaoszczędzona na prądzie jest nie do przecenienia. Nachalnie reklamowane tu centrale zeżrą więcej prądu do odmrażania wymiennika niż odzyskują ciepła w roku. Taki system jest według mnie do d..., ale cóż, jeśli ktoś koniecznie chce (bo ładniejszą skrzynkę z lepszym marketingiem będzie miał na strychu) to montuję mu taką centralę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.01.2016 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Montuję centrale bez dodatkowej grzałki, dwóch klientów zgłaszało jakieś fiksacje przy największych mrozach, ale znowu tych mroźnych dni mamy od 2 do kilkunastu w roku więc kasa zaoszczędzona na prądzie jest nie do przecenienia. Nachalnie reklamowane tu centrale zeżrą więcej prądu do odmrażania wymiennika niż odzyskują ciepła w roku. Taki system jest według mnie do d..., ale cóż, jeśli ktoś koniecznie chce (bo ładniejszą skrzynkę z lepszym marketingiem będzie miał na strychu) to montuję mu taką centralę....Jesteś dla mnie gość Indiana. Pisałem to już ale niech tam. Nikt ze sprzedających i montujących rekuperatory udzielających się tu na forum nie udziela tak rzetelnych i fachowych odpowiedzi. ktokolwiek mnie pyta o fachowca od wentylacji polecam ciebie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 24.01.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Jak sobie radzą te rekuperatory bez grzałki? Przecież nie ma cudów. Gdy na dworze jest -15 to jakoś to powietrze trzeba ogrzać, żeby z wentylacji nie leciało +2 w pokojach. Można oczywiście nadmuch nastawić mniejszy niż wyciąg - ale to oznacza, że dom zassie lewe powietrze szparami. To zassane powietrze też będzie miało -15 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 No i ilekosztuje taki Jan-Gaz 350 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Jak sobie radzą te rekuperatory bez grzałki? Przecież nie ma cudów. Gdy na dworze jest -15 to jakoś to powietrze trzeba ogrzać, żeby z wentylacji nie leciało +2 w pokojach. Można oczywiście nadmuch nastawić mniejszy niż wyciąg - ale to oznacza, że dom zassie lewe powietrze szparami. To zassane powietrze też będzie miało -15 st. Jeśli wymiennik jest mniej sprawny, tak (krzyżowy) to i bez rozmrażania pójdzie. Fakt, że "nastu" stopni nie uzyskasz. Im sprawniejszy tym bardziej zamarza. A wtedy tylko grzałka, albo cykliczne obniżanie nawiewu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 24.01.2016 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Przy starym sterowniku była możliwość minimum 30%, teraz po wymianie na nowy sterownik jest chyba możliwość 25%. Nie wiem jak wtedy ze sprawnością. Bo serwisanci nalegali żeby trzymać rekuperator na wyższych obrotach. I tak źle i tak nie dobrze. W najnowszym sterowniku możesz wprowadzić korektę nawiewu i/lub wywiewu max 50% co pozwala obniżyć nawiew i/lub wywiew nawet do 15% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207364-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora-temperatury-uzyskiwane/page/6/#findComment-7016887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.