remol187 06.12.2024 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia Mitsubishi naprawdę jest spoko, ale ten defrost to faktycznie porażka. O tym fińskim forum czytałem na jednej grupie na FB. Jeden gość przerobił swoje Mitsubishi wg. ich zaleceń i jest bardzo zadowolony. Trzeba przeciąć przewód od czujnika defrostu, wpiąć moduł ESP8266 z przekaźnikiem i wgrać oprogramowanie (wklejam schemat). Podobno nic trudnego, ale ja nigdy w życiu nic nie dłubałem w elektronice, a średnio chcę zepsuć półroczną klimę za 8k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 06.12.2024 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia (edytowane) Właśnie o to mi chodziło. To jest ten moduł, opracowany na tym forum. Możesz jeszcze spróbować osłonić czujnik temperatury zewnętrznej, który jest z tyłu na wymienniku. Nie wiem jak w ME ale np. w Daikinie, gdy np. wiatr zbyt mocno go owiewa defrosty występują częściej. Dlatego niektórzy osłaniają go tak, aby powietrze bylo zaciagane tylko od tyłu, żeby przy wietrznej pogodzie nie było zafalszowania temperatury, ktora trafia na wymiennik. Poszukaj jeszcze ustawień serwisowych do swojej klimy, być może jest tam możliwość aby zmienić niektóre parametry. Dziś przy temperaturze ok. +1-2 stopnie u mnie defrosty są co ok. 3-4 godziny, a wymiennik jest delikatnie oszroniony i wody bardzo mało. Edytowane 6 Grudnia przez karloss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 06.12.2024 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 06.12.2024 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia Tak wg potrzeb odszrania się Samsung w wersji kanalowej.Model 5KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2024 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 14 minut temu, kola123 napisał: Offtop mode Mocno przeginasz z obrotami wentylatorów w rekuperatorze i poziom CO2 jest "troszeczkę" niekomfortowy. Do tego jak nie masz odzysku wilgoci, to zalewasz wymiennik skroplinami i ma tragicznie niską sprawność odzysku ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 07.12.2024 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 8 godzin temu, Kaizen napisał: Offtop mode Mocno przeginasz z obrotami wentylatorów w rekuperatorze i poziom CO2 jest "troszeczkę" niekomfortowy. Do tego jak nie masz odzysku wilgoci, to zalewasz wymiennik skroplinami i ma tragicznie niską sprawność odzysku ciepła. Kaizen, Masz rację ale wynika to z tego że sasiedzi mocno dymią pod wieczór i HA mocno ogranicza reku bo smog wchodzi do domu.Czujnik CO2 jest w głównej sypialni na wysokości naszych głów ale automatyzacja amtysmog9wa ma priorytet nad nią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 07.12.2024 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 12 godzin temu, kola123 napisał: Tak wg potrzeb odszrania się Samsung w wersji kanalowej.Model 5KW Jak sterujesz defrostami u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.12.2024 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 3 godziny temu, kola123 napisał: Chyba nie wierzysz w te kilkadziesiąt ug/m3 CO2? Tyle, to w butli z azotem może masz, bo to 48ug to jakieś 26ppm - a na zewnątrz masz ponad 400ppm. Za to ten wykres, gdzie dobija do sufitu 1500ppm (obstawiam, że to maks, bo tak płaski wykres - tylko masz coś przeskalowane na 1355) i sporadycznie spada do 410ppm jest jak najbardziej realistyczny przy 21W ciągniętych przez rekuperator. Dla przykładu tak to wygląda u mnie: Jeszcze policz sobie sprawność - i sprawdź, czy ze 2 minuty maksymalnych obrotów wentylatorów nie poprawia znacząco sprawności. Owczar kiedyś wrzucał wykres, ale po migracji forum się posypały obrazki i samego wątku nie mogę znaleźć. https://forum.murator.pl/blogs/entry/130620-wykres-jak-spada-sprawność-rekuperatora-bez-odzysku-wilgoci/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 07.12.2024 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia Kaizen , mieszasz CO2 ze smogiem:)Wolę wyższe stężenie dwutlenku węgla niż smród niespalonego węgla w domu.Czujnik smogu jest zewnętrzny i podaję wartości w ug/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 07.12.2024 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2 godziny temu, remol187 napisał: Jak sterujesz defrostami u siebie? Ja nimi nie steruje , taki jest algorytm pracy tej jednostki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.12.2024 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia Godzinę temu, kola123 napisał: Kaizen , mieszasz CO2 ze smogiem:) Ja? To Ty wrzuciłeś smog (jak rozumiem - bo bez opisu) odpowiadając na mój wpis o CO2. Umiem czytać i widzę, w jakich jednostkach - przeliczyłem na ppm. A od smogu to są filtry (i te w wentylacji, i te wolnostojące). Wentylacja ma zapewnić usuwanie CO2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 07.12.2024 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia Napisałem tak i wrzuciłem dane o smogu:) Kaizen, Masz rację ale wynika to z tego że sasiedzi mocno dymią pod wieczór i HA mocno ogranicza reku bo smog wchodzi do domu.Czujnik CO2 jest w głównej sypialni na wysokości naszych głów ale automatyzacja amtysmog9wa ma priorytet nad nią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.12.2024 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 3 godziny temu, kola123 napisał: Napisałem tak i wrzuciłem dane o smogu:) Niczego nie napisałeś - wrzuciłeś samo zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 07.12.2024 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 5 godzin temu, kola123 napisał: Ja nimi nie steruje , taki jest algorytm pracy tej jednostki. Ale z tego wykresu jasno widać, że tuż ponizej 0 stopni na zewnątrz masz serię defrostow co ok 2 godziny. Dopiero jak temperatura wzrosła powyżej zera defrosty są dużo rzadziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola123 09.12.2024 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia W dniu 7.12.2024 o 18:31, Kaizen napisał: Niczego nie napisałeś - wrzuciłeś samo zdjęcie. Masz rację wkleiłem zdjecie i wpisałem to pod twoim postem, pisałem z telefonu i nie wyłapałem tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 09.12.2024 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia W dniu 6.12.2024 o 17:34, karloss napisał: Właśnie o to mi chodziło. To jest ten moduł, opracowany na tym forum. Możesz jeszcze spróbować osłonić czujnik temperatury zewnętrznej, który jest z tyłu na wymienniku. Nie wiem jak w ME ale np. w Daikinie, gdy np. wiatr zbyt mocno go owiewa defrosty występują częściej. Dlatego niektórzy osłaniają go tak, aby powietrze bylo zaciagane tylko od tyłu, żeby przy wietrznej pogodzie nie było zafalszowania temperatury, ktora trafia na wymiennik. Poszukaj jeszcze ustawień serwisowych do swojej klimy, być może jest tam możliwość aby zmienić niektóre parametry. Dziś przy temperaturze ok. +1-2 stopnie u mnie defrosty są co ok. 3-4 godziny, a wymiennik jest delikatnie oszroniony i wody bardzo mało. A jak w ogóle wygląda taki czujnik temperatury zewnętrznej i czym najlepiej osłonić? Nie wiem czy to dużo pomoże, bo jednostkę zewnętrzną mam na ścianie wschodniej, a dom ogólnie jest w dolinie raczej osłonięty od wiatru. I jeszcze pytanie o ustawienia serwisowe. Gdzie szukać takiej dokumentacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karloss 12.12.2024 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 18:18 (edytowane) W dniu 9.12.2024 o 09:01, remol187 napisał: A jak w ogóle wygląda taki czujnik temperatury zewnętrznej i czym najlepiej osłonić? Nie wiem czy to dużo pomoże, bo jednostkę zewnętrzną mam na ścianie wschodniej, a dom ogólnie jest w dolinie raczej osłonięty od wiatru. I jeszcze pytanie o ustawienia serwisowe. Gdzie szukać takiej dokumentacji? Tutaj jest sereisówka: https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-EF_VG_Service_Manual_Eng.pdf&ved=2ahUKEwi3svSL6KKKAxV4GRAIHQEvL8IQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw0vvCNysVzLv_moN-eAgdMZ Czujnik jest na tylnej stronie agregatu zewnętrznego. W mitsubishi najczęściej w takiej plastikowej obudowie. Można jeszcze spróbować go zasłonić bo prawdopodobnie błędnie przekazuję sygnał że wymiennik jest wychlodzony i przez to wlacza się defrost. Dla eksperyment można coś wsunac między obudowę czujnika a wymiennik np. kawałek cienkiego plastiku. Dlatego m.in. ta elektronika opracowana na forum oszukuje sterownik agregatu, zmieniając sygnał z czujnika symulujac inna temperaturę. Edytowane Czwartek o 18:19 przez karloss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania