Niska temperatura powrotu CO. Kwestia ustawień czy źle wykonanej instalacji?


seba_999

Recommended Posts

Witam serdecznie,

 

Niedawno kupiliśmy z Żoną mieszkanie. Znajduje się ono w domu wielorodzinnym (tzw. "familoku"). Zbudowany z cegły, nieocieplony. Mieszkanie ma 60 m2 (5 grzejników w pokojach +"ręcznikowiec" w łazience. Ogrzewane kotłem na eko-groszek z podajnikiem - Hef Eco-Plus 12kW. Instalacja CO już była zamontowana. Grzejniki bez zaworów termostatycznych. Do sterownika kotła (Compit 510B) podłączony termostat pokojowy.

 

Na samym początku pragnę zaznaczyć, że w temacie CO jestem kompletnym laikiem. Wprowadziliśmy się, "zapaliłem w piecu" i generalnie niby jest OK. Jest ciepło, co do samego procesu spalania nie mam zastrzeżeń - brak niedopalonego węgla w popiole. Trochę szlaki (eko groszek 27kJ - podobno normalne?). Jedyne co to piec się trochę brudzi sadzą i pyłem. Praktycznie co 3 dni muszę czyścić, co mnie trochę zaniepokoiło.

Zacząłem najpierw od czytania podobnych tematów i dowiedziałem się, że mam zbyt niską temperaturę powrotu. U mnie nie przekracza ona 30*C podczas pracy pieca w trybie podtrzymania. W trybie pracy jest niewiele więcej... Pytanie - czy to kwestia nieodpowiednich nastawień lub nieprawidłowo wykonanej instalacji?

Zużycie opału to 4-5 worków 25kg na tydzień (przy obecnych temperaturach).

 

Tak ona wygląda:

CO.jpg

 

Jak już wspomniałem piec to HEF Eco-Plus 12kW z podajnikiem i sterownikiem Compit 510B (jego nastawy poniżej).

1 to pompa Wico Smart 25/4

2 zawór różnicowy

 

Najbardziej intrygującym mnie elementem tej instalacji jest zawór trójdrogowy ESBE WRG131. Jakbym nim nie kręcił (w zakresie MAX MIN zaznaczonym na schemacie) temperatura wody nie chce wzrosnąć, a często nawet spada. Z tego co zaobserwowałem, najwyższa jest wtedy jak pokrętło ustawię na MAX (wtedy oscyluje wokół 30*C). Jednak wtedy całe ciepło idzie na grzejniki.

 

Ustawienia sterownika pieca (zastane w momencie kupna mieszkania):

F1 Temp zadana 80

F2 Odczyt zmierzonej temperatury zasobnika CWU 20 - czujnik leżał na podłodze...

F3 Temperatura zadana CWU 0

F4 Odczyt zmierzonej temperatury podajnika 38

F5 Prędkość wentylatora 10

F6 Kod dostępu do następnych parametrów pracy regulatora 100

F7 Czas pracy podajnika w trybie praca 14

F8 Czas przerwy między podaniami podajnika w trybie praca 58

F9 Czas pracy podajnika w trybie podtrzymanie 60

F10 Czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie podtrzymanie [min] 30

F11 Czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania 60

F12 Czas przedmuchu - czas pracy wentylatora między trybem praca a podtrzymanie 20

F13 Priorytet CWU 0

F14 Temperatura zadana kotła do ładowania zasobnika CWU 60

F15 Amplituda ładowania CWU 1

F16 Histereza kotła CO 1

F17 Opóźnienie wyłączenia kotła [min] 35

F18 Czas wybiegu pompy CO po rozwarciu wejścia termostatu pokojowego [min] 1

F19 Temperatura maksymalna podajnika 80

 

W chwili obecnej, zawór ustawiony w połowie zakresu MIN/MAX. Temp na kotle oscyluje miedzy 55-65*C, powrót ma 25*C...

Proszę o sugestie i pomoc, bo boję się, że zajadę w ten sposób kocioł...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie

 

Dziękuję za odpowiedzi.

Rozumiem, że jednak nie do końca poprawnie wykonana jest instalacja CO. Zatem planuję małe poprawki po sezonie grzewczym.

I teraz tak - skoro jest wymagana ingerencja, może lepiej założyć od razu zawór czterodrogowy?

 

Poniżej schemat instalacji i parę pytań:

1) Zasadniczo - czy jest poprawna?

2) Czy może przełożyć pompę, wraz z zaworem różnicowym na "mały obieg" CO?

3) Czy zbiornik CWU jest prawidłowo podłączony (przed i za są założone zawory)?

4) Czy są wymagane jakieś odległości (zaworu 4d od kotła i zbiornika CWU itp)?

5) Jak spiąć układ z termostatem pokojowym, który mam obecnie?

 

Z góry dziękuję za poświęcony czas i sugestie.

Proj1.jpg

Edytowane przez seba_999
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ad. 1 - nie. Pompa na zasilanie i druga pompa na bojler.

Ad. 2 - pompa na krótkim obiegu tylko wówczas jak zawór 4d będzie małej średnicy. Jak ma być bez pompy to zawór taki jakie jest wyjście zasilania z kotła.

Ad. 3.- podłączony prawidłowo.

Ad. 4. -odległość między zasilaniem kotła a zaworem 4d ma być możliwie jak najmniejsza.

Ad. 5. - nie mam pojęcia. Na pewno zawór 4d musisz mieć z siłownikiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po raz kolejny bardzo dziękuję za odpowiedź.

 

Kontynuując wątek. Wyjście z pieca mam 1 cal albo 5/4. Mam zamiar dać zawór 4d o takich samych wymiarach.

Co do pompy - co to znaczy pompa na zasilanie (w którym miejscu ma być? Mowa o zasilaniu grzejników czy wyjściu z pieca?). Czy konieczne jest użycie dwóch pomp? Nie można tego w jakiś sposób zrobić na jednej?

 

Dziękuję i pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W temacie zapylenia kotła - sprawdź ustawienie F5 "prędkość wentylatora" - jeśli 10 to max, to zmniejsz do niezbędnego minimum. Jeśli obserwujesz nadmiar szlaki i pyłu to może znaczyć, że za dużo "dmuchasz" w kocioł. Podobnie przetestuj czas przedmuchu 20s, tylko nie zmieniaj obu parametrów w jednym czasie (najpierw moc went, potem, np po 2 dniach, czas przedmuchu. W ten sposó będziesz wiedział, jak dane ustawienie wpływa na pracę kotła).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie,

 

Bardzo dziękuję za odpowiedzi.

 

@gersik

 

Czy można to zrobić na jednej pompie obiegowej? Czy pompa na obiegu CWU jest wymagana? Zależy mi na tym, żeby maksymalnie uprościć układ...

 

@przemo1

 

Parametr F5 może przyjąć wartość z zakresu 5-99, krok co 1. U mnie aktualnie jest 10. Rozumiem, że spróbować obniżyć np do 8?

 

 

Mam jeszcze pytanie odnośnie ilości spalanego węgla. Przy obecnych temperaturach wychodzi około 15kg dziennie. Czy to jest w miarę normalna ilość biorąc pod uwagę mieszkanie, które jest ogrzewane (60 m2, cegła, nieocieplone)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Witam serdecznie.

Temat wraca - nie umiem sobie poradzić z ustawieniami tego kotła/sterownika. W chwili obecnej kocioł ogrzewa CWU i ręcznikowiec w łazience, reszta kaloryferów zakręcona. Temperatura na zasilaniu oscyluje około 56*C (będąc precyzyjnym, kocioł przełącza się w tryb praca przy 52*C, temperatura spada o 2*C, dobija do 56*C i przechodzi w podtrzymanie, rośnie o 1-3*C i tak w koło). Jeden cały podajnik wystarcza na około 7 dni.

Temperatura zadana 70*C, jednak kocioł jej nie osiąga z powodu termostatu pokojowego, który wymusza na nim najmniejszą możliwą temperaturę. W popiole dużo niespalonego węgla i szlaki (poniżej zdjęcia). Skróciłem nieco czasy podawania węgla - teraz niespalonego węgla jest mniej, ale nadal jest.

 

Ustawienia:

F5 nadmuch (zakres 5..99) = 10

F7 czas podawania w trybie praca = 6s

F8 czas przerwy miedzy podaniami w trybie praca = 58s

F9 czas podawania w trybie podtrzymania = 20s

F10 czas przerwy między podaniami w trybie podtrzymania = 30 min

F11 czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania = 60s

F12 czas przedmuchu - przy przejściu z pracy na podtrzymanie = 20s

 

Generalnie nie wiem w którym kierunku iść z ustawieniami. Dla obrazu sytuacji parę zdjęć:

 

Przed przejściem w tryb praca:

przed_praca.jpg

 

W trybie praca (już po rozpaleniu się)

praca1.jpg

praca2.jpg

 

Po przejściu w podtrzymanie po kilku minutach płomień gaśnie, węgiel zaczyna tlić. Po otwarciu dolnych drzwiczek widać dym, który po chwili otwartych drzwiczek najczęściej znika.

 

Popiół wygląda następująco:

popiol.jpg

 

Proszę o porady/sugestie, za co z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Mam tak wykonana instalację i chyba prościej się nie da (jedynie nie mam bypassa na pompie CO). I mam dwa wyjścia z kotła i dwa wejścia, więc CO i CWU mają osobne zasilania i osobne powroty na krzyż.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...