chcialbympompe 15.03.2016 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam, mam pytanie, jak wygląda taki Nie równomierny defrost? Nie chodzi o defrost ale o "zarastanie szronem". Wygląda tak: http://images77.fotosik.pl/421/279e3f83341674e6med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 15.03.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Widać asymetrię w rozdziale tych pozostałości czynnika na poszczególne sekcje chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mannt 15.03.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 U mnie jest tak ze, zawsze druga od dołu sekcja jako pierwsza szronieje a dopiero później następne , a przy defroście ta sama sekcja rozmarza jako pierwsza. Zastanawiam się czy to normalne zachowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.06.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 To może panowie szlachta - powiedzą jaki test jest najbardziej wiarygodny przed zakupem pompy ciepła Byłbym a z pewnością inni również , będą zadowoleni . Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakubirl 27.11.2016 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Przecież to prawie nowe rzeczy . Ja mam pompę 40 letnia Viessmann 8kW i do dzisiaj chodzi (pierwsza pompa viessmanna ) . Kupiłem z odzysku bo spiralę grzewczą w jednym miejscu rozmroziło . A z tymi naprawami to właśnie po tym się pozna fachowców . Dzwonisz i każdy mówi że nie ma czasu itp itd bo każdego interesuje montaż nowej jednostki i marża . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 30.03.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) Ile kosztuje (mniej więcej) nowy parownik np. do Excelia Tri 11kW? Bardzo ciekawy temat. Objawy i diagnoza u mnie dokładnie taka, jak w pierwszym poście. Ale mój instalator-serwisant nie miał autoryzacji do serwisowania Atlantic i raczej nie mam złudzeń. Czy przetarta w wyniku wibracji i działania lodu/uszkodzona rurka to rzecz, którą można skutecznie naprawić (albo pominąć w obiegu)? Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Spokojnych i ciepłych świąt Wam życzę. Edytowane 30 Marca 2018 przez Tom OP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.03.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Nie chodzi o defrost ale o "zarastanie szronem". Wygląda tak: http://images77.fotosik.pl/421/279e3f83341674e6med.jpg przecież tu nie ma czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.03.2018 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 przecież tu nie ma czynnika. Temat nieaktualny od 2. lat!!! Pompa już została naprawiona i działa. Poczytaj zanim napiszesz cokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.03.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Czy przetarta w wyniku wibracji i działania lodu/uszkodzona rurka to rzecz, którą można skutecznie naprawić (albo pominąć w obiegu)? Czasami można, czasami trudno. A czasami jest to niewykonalne z racji konstrukcji/zastosowanych materiałów/miejsca nieszczelności. Ogólnie to powietrzna pompa ciepła, jakiejkolwiek firmy by nie była, po xx latach RACZEJ nie będzie się nadawać do naprawy w przypadku takiego uszkodzenia. Tylko WYMIANA na następną, oczywiście bardziej efektywną, z bardziej rozbudowanym sterowaniem, wymienionymi rurami i elementami z metalowych na plastikowe, i pewnie z JESZCZE cieńszymi rurami parownika. Bo takie 0,4mm grubości ścianki (!!!) to już obecnie rozrzutność... Niedługo będą te pompy z biodegradowalnego papieru ryżowego robić. Dobre czasy już za nami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 30.03.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Czasami można, czasami trudno. A czasami jest to niewykonalne z racji konstrukcji/zastosowanych materiałów/miejsca nieszczelności. Ogólnie to powietrzna pompa ciepła, jakiejkolwiek firmy by nie była, po xx latach RACZEJ nie będzie się nadawać do naprawy w przypadku takiego uszkodzenia. Tylko WYMIANA na następną, oczywiście bardziej efektywną, z bardziej rozbudowanym sterowaniem, wymienionymi rurami i elementami z metalowych na plastikowe, i pewnie z JESZCZE cieńszymi rurami parownika. Bo takie 0,4mm grubości ścianki (!!!) to już obecnie rozrzutność... Niedługo będą te pompy z biodegradowalnego papieru ryżowego robić. Dobre czasy już za nami. A myślałem nad zakupem pompy ciepła P/W i chyba skutecznie wybiłeś mi to z głowy . Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 30.03.2018 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Czasami można, czasami trudno. A czasami jest to niewykonalne z racji konstrukcji/zastosowanych materiałów/miejsca nieszczelności. Ogólnie to powietrzna pompa ciepła, jakiejkolwiek firmy by nie była, po xx latach RACZEJ nie będzie się nadawać do naprawy w przypadku takiego uszkodzenia. Tylko WYMIANA na następną, oczywiście bardziej efektywną, z bardziej rozbudowanym sterowaniem, wymienionymi rurami i elementami z metalowych na plastikowe, i pewnie z JESZCZE cieńszymi rurami parownika. Bo takie 0,4mm grubości ścianki (!!!) to już obecnie rozrzutność... Niedługo będą te pompy z biodegradowalnego papieru ryżowego robić. Dobre czasy już za nami. A ja naiwny chłodzę serwerownie pompami powietrznymi, które pracują nieprzerwanie 24h na dobę od dobrych 10 lat. W takim razie - XX lat, to znaczy ile dokładnie? Pytam z ciekawości, bo chciałbym wiedzieć kiedy zacznę sezon na wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 31.03.2018 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Temat nieaktualny od 2. lat!!! Pompa już została naprawiona i działa. Poczytaj zanim napiszesz cokolwiek. Małe sprostowanie... Pompa pracuje po dziś dzień ale na tej "prowizorce" czyli wlutowanym kolanku. Wysłany przez Atlantic'a parownik okazał się dziurawy Niestety nie sprawdzili go przed wysyłką. Mój chłodnik wykazał się czujnością bo zauważył tłustawą plamę na dostarczonym parowniku więc zaczął od zalutowania rurek i testu szczelności. Miał nosa! Dalsza część opowieści jest taka, że Atlantic wysłał kolejny parownik. Podobno tym razem sprawdzony na szczelność. Niestety dotarł już po rozpoczęciu sezonu grzewczego i chłodnik odradził jego montaż skoro na starym pompa działała (chociaż trochę lód się zbierał na dole). Słusznie zauważył, że jak mu się np. wkrętarka "omsknie" czy coś to może się to skończyć uwaleniem pompy kiedy jest najbardziej potrzebna. Tak więc parownik zapakowany stoi sobie i czeka na wiosnę (taką prawdziwą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 31.03.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Nie wiem jak koledzy serwisanci ,ale ja usuwałem więcej przecieków w gruntówkach niż w powietrznych splitach ( dotyczy połączeń lutowanych ).Zadziwiające , że taki lut potrafi rozszczelnić się po kilku latach. Nie spotkałem sie jeszcze z perforacją rury. Czy jest na rynku marka której nie zdarzyła się taka awaria? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 02.04.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Czasami można, czasami trudno. A czasami jest to niewykonalne z racji konstrukcji/zastosowanych materiałów/miejsca nieszczelności. Ogólnie to powietrzna pompa ciepła, jakiejkolwiek firmy by nie była, po xx latach RACZEJ nie będzie się nadawać do naprawy w przypadku takiego uszkodzenia. Tylko WYMIANA na następną, oczywiście bardziej efektywną, z bardziej rozbudowanym sterowaniem, wymienionymi rurami i elementami z metalowych na plastikowe, i pewnie z JESZCZE cieńszymi rurami parownika. Bo takie 0,4mm grubości ścianki (!!!) to już obecnie rozrzutność... Niedługo będą te pompy z biodegradowalnego papieru ryżowego robić. Dobre czasy już za nami. Moje pytanie było konkretnie o parownik pompy z tematu - Atlantic TRI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruby2020 07.12.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Moje pytanie było konkretnie o parownik pompy z tematu - Atlantic TRI. Panowie mam problem z pompą ciepła Atlantic Excelia Tri 11kW. Mianowicie Pompa nie kończy cyklu defrost. Zatrzymuje się i cykl ten trwa ok 2,5 min. zdąży sią jedynie odszronić od strony wentylatorów 80%, a na zewnątrz wymiennik jest cały zaszroniony. Wcześniej pompa na koniec defrostu uruchamiałą wentylatory aby wyrzucić całą wilgoć, teraz zaczyna od razu cykl grzania domu. Przez to taca szybko zbiera wodę która zamarza i wentylator aż obija się o lód. Majster który mi ją montował stwierdził że wina płyty głównej jednostki zewnętrznej. Podmieniliśmy ją i niestety nie pomogło... Czynnik był spuszczany i ważony - również jest ok. Na panelu jednostki wewnętrznej nie wyświetla żadnych błędów. Na płycie głównej również. Podmieniony został czujnik odpowiedzialny teoretycznie za defrost i nic. Dodam że pompa pracowała bez problemu 2 lata - w listopadzie właśnie skończyła się gwarancja. Załączam zdjęcia jak jednostka wygląda po defroście i po całej nocy. Może spotkaliście się z podobnym problemem, może to wina jakiegoś czujnika ? Będę wdzięczny za porady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania