mmaarcin 30.04.2016 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Zastanawiam się na jakiej wysokości wylać postument. Punktem zero będzie kostka. Zlicowac go z kostką? czy pcv 110 do skroplin nie za duży i ile ma wystawac z postumentu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.05.2016 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Ja bym fundament w takim przypadku przykrył kostką. Po co ma być widać mało ozdobny blok betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 01.05.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Zastanawiam się na jakiej wysokości wylać postument. Punktem zero będzie kostka. Zlicowac go z kostką? czy pcv 110 do skroplin nie za duży i ile ma wystawac z postumentu? Jak masz możliwość to jednostkę powieś w jakimś mało widocznym miejscu. Pomniki, jak dla mnie wyglądają raczej średnio;) Co do odprowadzenia skroplin o zrób to porządnie - ogrzewanie i odprowadzenie do rynny, czy odpływu. W przeciwnym wypadku zawsze będziesz miał okolice odpływu zagrzybione i zzieleniałe, a zimą oczywiście lodowisko. Ja to zrobiłem porządnie i jakoś kieszeni to nie urywa, więc nie ma co dziadować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 01.05.2016 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Tak, tylko pompa powinna być Z 40-50 cm od poziomu zero z uwagi na zrzeszające się duże i nagle opady śniegu.Oczywiście , fajnie by było zlicować z kostką i tu proszę o radę instalatorów lub użytkowników jak to zrobić. Pompa będzie na tzw. Wibratorach, czy jakoś tak (nie mylić z przyjacielem kobiet).I teraz pytanie, czy do tych "wibratorow" można przenocować stelaż metalowy?Jeżeli ktoś ma podobnie zrobione to proszę o zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 01.05.2016 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Nie chcę wieszać . Opinie są różne przenosi dźwięki , nie przenosi.Wibracośtam stoją bezpośrednio na postumencie i mają z 10 cm.To by oznaczalo, że miałbym dodatkowy obelisk z postumentu a tego chcę uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.05.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Tak, tylko pompa powinna być Z 40-50 cm od poziomu zero z uwagi na zrzeszające się duże i nagle opady śniegu. Oczywiście , fajnie by było zlicować z kostką Przecież nie chcesz chyba przykręcić PC bezpośrednio do postumentu ale dasz jakiś stelaż (najlepiej z nierdzewki)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.05.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Zastanawiam się na jakiej wysokości wylać postument. Punktem zero będzie kostka. Zlicowac go z kostką? czy pcv 110 do skroplin nie za duży i ile ma wystawac z postumentu? polecam taki stojaczek zakopany i przykręcony do bloczków betonowych ( fundamentowych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 01.05.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Nie chcę wieszać . Opinie są różne przenosi dźwięki , nie przenosi. Wibracośtam stoją bezpośrednio na postumencie i mają z 10 cm. To by oznaczalo, że miałbym dodatkowy obelisk z postumentu a tego chcę uniknąć. Jak zrobione po dziadowsku to może i przenosi, jak porządnie to nie masz się czego obawiać. U mnie od 3 lat jest OK, jedyne wibracje jakie da się wyczuć to te przenoszone przez rury gazowe, ale to takie mikrowibracje, które będą występować również przy postumencie. Wszystko zależy od Twojego poczucia estetyki, u mnie takie coś jak pokazał na zdjęciu kolega fachman19 by nie przeszło:no: bo wygląda to IMHO okropnie... Co do wibroizolatorów to nie wielkość tu się raczej liczy, ale jakość. Ja mam wibro o grubości może 1cm i też wytłumiają drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaarcin 01.05.2016 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Tak jak pisałem wcześniej, instalatorzy z którymi rozmawialem dają postument a do niego izolator w postaci "wibratora" - niestety zapomniałem fachowej nazwy, który ma ok. 10 cm i do tego mocuja pompę. W takim przypadku postument musialbym wyprowadzić mocno do góry czego chcę uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 06.06.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Zastanawiam się na jakiej wysokości wylać postument. Punktem zero będzie kostka. Zlicowac go z kostką? czy pcv 110 do skroplin nie za duży i ile ma wystawac z postumentu? Witam, Przy budowie fundamentu pod pompę ciepła należy zwrócić uwagę, iż sprężarka pracuje przy niskiej częstotliwości do 1000Hz. Należy więc zapobiec przenoszeniu drgań na konstrukcję budynku za pomocą warstwy wibroizolacyjnej w fundamencie. Najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie w fundamencie warstwy wibroizolacyjnej z wełny mineralnej wykraczającej poza obręb urządzenia. Do oddzielenia strefy wibroizolującej od fundamentu można wykorzystać elastyczną fugę w postaci silikonu. Monoblokowa pompa ciepłą Logatherm WPL nie wymaga podniesienia ponad poziom gruntu, gdyż wentylator znajduje się na wysokości 45cm od podstawy pompy. Natomiast pompy ciepła typu split, Logatherm WPLS wymagają podniesienia pompy ok. 50 cm ze względu na warunki śniegowe. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.06.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 . Wszystko zależy od Twojego poczucia estetyki, u mnie takie coś jak pokazał na zdjęciu kolega fachman19 by nie przeszło:no: bo wygląda to IMHO okropnie.... Jak urośnie trawa to wygląda lepiej niż betonowy blok. A zapewnia ochronę przed taką sytuacją jak na focie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.06.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Jak urośnie trawa to wygląda lepiej niż betonowy blok. A zapewnia ochronę przed taką sytuacją jak na focie[ATTACH=CONFIG]357758[/ATTACH] Akurat ta pompa to wygląda na montaż niezgodny z wytycznymi producenta. Z tego co pamiętam od ściany do pompy ma być minimum 25 cm. Więc brak prawidłowo wykonanego odwodnienia w ogóle mnie nie dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.06.2016 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Akurat ta pompa to wygląda na montaż niezgodny z wytycznymi producenta. Z tego co pamiętam od ściany do pompy ma być minimum 25 cm. Więc brak prawidłowo wykonanego odwodnienia w ogóle mnie nie dziwi. 10 cm jest w DTR Ale rzeczywiście związek jest oczywisty. Pamięć bywa zawodna. Edytowane 8 Czerwca 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.06.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 10 cm jest w DTR Ale rzeczywiście związek jest oczywisty. Pamięć bywa zawodna. A fakt. Jednostki dwuwentylatorowe mogą mieć 10 cm. Mimo wszystko brak odpływu to wykonanie niezgodnie z dtr. I ja bym się wstydził za coś takiego wziąć pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.06.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) A fakt. Jednostki dwuwentylatorowe mogą mieć 10 cm. Mimo wszystko brak odpływu to wykonanie niezgodnie z dtr. I ja bym się wstydził za coś takiego wziąć pieniądze. Pochwal się Ja pokazuję jakie są zagrożenia . A tobie sie nie podoba . czasem klient nie życzy sobie odpływu . Bo ma zrobiony granitowy chodnik . Edytowane 8 Czerwca 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 16.10.2018 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Proszę szanownych kolegów o wytyczne (lub rysunek) jak zbudować postument pod T-Capa. Dodam, że grunt jest gliniasty. Edytowane 16 Października 2018 przez maciejos36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kicaj222 17.10.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Proszę szanownych kolegów o wytyczne (lub rysunek) jak zbudować postument pod T-Capa. Dodam, że grunt jest gliniasty. Ja wykopałem dół tak po jaja, wymiary długość 100 szerokość 50, zalałem to betonem urobionym w taczce, fachowcy przyjechali odcieli nadmiar bo jednostka zewnęczna całkiem mała, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 18.10.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Płyta betonowa wylana 120*50cm na głębokości ok 90 cm , na niej dwa rzędy bloczków fundamentowych pociągnięte do poziomu gruntu. Do nich przykręcony stelaż na którym stoi jednostka zewnętrzna. Odpływ skroplin żeby nie robić lodowiska zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania