Robin77 29.08.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Witam Mam w domu instalację 2 żyłową, muszę zrobić zerowanie w gniazdku na bolec. Czy współczesne gniazda np. Berkera lub Legranda nadają się do tego?Czy będzie to fizycznie możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Nie ma problemu.Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zaciskuPodczas zakupu należy na to zwrócić uwagę.Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 29.08.2016 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Nie ma problemu. Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zacisku Podczas zakupu należy na to zwrócić uwagę. Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka. Dzięki, tak jest Zero do Bolca, potem od PE do N - nigdy nie odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.08.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 (edytowane) Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka. Przypominam wszystkim domorosłym elektrykom, że w starej, nieprzepisowej, 2-żyłowej instalacji nie ma przewodu N, tak więc d..a blada, mości panie. Gorzej, gdy pytający ma zasilanie do budynku w układzie sieciowym TT. To już całkiem do d..y taka porada. Edytowane 29 Sierpnia 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 29.08.2016 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Przypominam wszystkim domorosłym elektrykom, że w starej, nieprzepisowej, 2-żyłowej instalacji nie ma przewodu N, tak więc d..a blada, mości panie. Gorzej, gdy pytający ma zasilanie do budynku w układzie sieciowym TT. To już całkiem do d..y taka porada. Porada się przydała, będę jeszcze potwierdzał to w spółdzielni, bo to w bloku na 10 piętrze jest, czy jest to instalacja TN-C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Przypominam wszystkim domorosłym elektrykom, że w starej, nieprzepisowej, 2-żyłowej instalacji nie ma przewodu N, tak więc d..a blada, mości panie. Gorzej, gdy pytający ma zasilanie do budynku w układzie sieciowym TT. To już całkiem do d..y taka porada. Jak nie ma przewodu N to ma PEN. Ważne że zrozumiał poradę i mu się przydała czego nie można powiedzieć o Twoim wpisie. Przemądrzałym i wtrącającym swoje trzy grosze elektrykom mogę wspomnieć że układy TT są bardzo rzadkie i występują głównie na terenach nielicznych przedsiębiorstw energetycznych a skoro pytający wspomniał o domu to z 95% pewnością instalacja jest TN-C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.08.2016 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Jak nie ma przewodu N to ma PEN. Ważne że zrozumiał poradę i mu się przydała czego nie można powiedzieć o Twoim wpisie. Przemądrzałym i wtrącającym swoje trzy grosze elektrykom mogę wspomnieć że układy TT są bardzo rzadkie i występują głównie na terenach nielicznych przedsiębiorstw energetycznych a skoro pytający wspomniał o domu to z 95% pewnością instalacja jest TN-C Jeszcze lepiej ! W podtynkowym gniazdku wtykowym ma przewód o przekroju 10 mm2 Cu, albo 16 Al. Zlituj się ! PS. Domorosłym elektrykom pragnę wspomnieć, że w moim rejonie jest bardzo dużo sieci przesyłowych w układzie TT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 (edytowane) O czym ty w ogóle człowieku piszesz ...... Może zamiast studiować te normy wrócisz do źródeł i przypomnisz sobie układy sieci. W podtynkowym gniazdku wtykowym w wieżowcu ma zapewne aluminium 1,5 lub 2,5mm2. Dla przemądrzałych nic nie dodam bo nie każdy domorosły mieszka tam gdzie oni Edytowane 29 Sierpnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.08.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 W podtynkowym gniazdku wtykowym w wieżowcu ma zapewne aluminium 1,5 lub 2,5mm2. Człowieku, żeby autor miał w gniazdku przewód PEN, to MUSI on spełnić określone wymagania dla tego przewodu. Skoro ma 2-żyłowy przewód o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2, to NIGDY nie będzie on przewodem PEN. Tego się trzeba nauczyć, panie domorosły. Dla jasności - zdarza się tak, że ZE dostarcza energię za pomocą instalacji w określonym, nowym układzie, ale już instalacje w budynkach mieszkalnych, u odbiorców tych kryteriów nie spełniają, i to też należy wiedzieć, mości domorosły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 29.08.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Skoro ma 2-żyłowy przewód o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2, to NIGDY nie będzie on przewodem PEN. Widzę, że znowu mędrkujesz i mącisz. Przewód 2,5mm2 nadal będzie PENem, ale niespełniającym normy. Jest wiele takich instalacji działają i mają się dobrze. Nikt nie będzie targał 10mm2, tylko po to żeby spełniał normę. Z normami to jak z ograniczeniami prędkości czasami można je naginać i nadal jest bezpiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.08.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 (edytowane) Nieprawda. Bzdury piszesz.On dalej jest przewodem zerowym, ale nie każdy o tym wie, bo niby kiedy miał się urodzić jako PEN ? Edytowane 29 Sierpnia 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 29.08.2016 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 1,5mm2przewody wszędzie miedziane, zostawiłem tak jak jest inaczej musiałbym ryć całe mieszkanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 29.08.2016 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Nieprawda. Bzdury piszesz. On dalej jest przewodem zerowym, ale nie każdy o tym wie, bo niby kiedy miał się urodzić jako PEN ? Skoro to mieszkanie w mieście w wysokim bloku (czyli najpewniej budowany po 1970), to najprawdopodobniej ma TN-C. Nie zdziwiłbym się jakby miał GSW w piwnicy. Ty jako elektryk powinieneś to wiedzieć najlepiej, a wyskakujesz z TT, które spotyka się głównie na prowincji ew. w starszych budynkach, a nie w blokach z wielkiej płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 30.08.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Ty jako elektryk powinieneś to wiedzieć najlepiej, a wyskakujesz z TT, które spotyka się głównie na prowincji ew. w starszych budynkach, a nie w blokach z wielkiej płyty. Prowincję zostaw w spokoju, tam odległości są zbyt duże na TT, mogę natomiast Ci pokazać TT w wielkiej płycie. Na Śląsku, u szwagra. Nie jest to prawda piętro dziesiąte, bo drugie, ale w bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 30.08.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Prowincję zostaw w spokoju, tam odległości są zbyt duże na TT, Mam domek na prowincji i jest TT. Ale pewnie tamtejsza energetyka pewnie nie czyta tego forum i mądrości tu zawartych. mogę natomiast Ci pokazać TT w wielkiej płycie. Na Śląsku, u szwagra. Nie jest to prawda piętro dziesiąte, bo drugie, ale w bloku. Nie przeczę, ale to jest wyjątek, a nie reguła. Poważnie szwagier w bloku nie ma gniazda z bolcem do podłączenia lodówki czy pralki? W wielkiej płycie pierwszy raz coś takiego bym widział, a też jestem ze Śląska. Myślę, że blok ten ew. mógł być budowany pod koniec lat 60, kiedy startowała wielka płyta i dużo instalacji robili po staremu. Blok prosi się o TN, ale wiadomo różnie bywa, a to był czas braków we wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.08.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Kiedy startowała "wielka płyta", to instalacje były kładzione już po nowemu, proszę kolegi.Naucz się o tych systemach np. W 70, to wtedy pogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 02.09.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Przewód 2,5mm2 nadal będzie PENem, ale niespełniającym normy. A jak na sznurku od bielizny zawiesisz windę, to wtedy ten sznurek będzie liną stalową tylko nie spełniającą normy? Gaz do kuchenki sobie puść giętkim wężem takim jak od wody do pralki. Będzie działać poprawnie przez lata, spoko przejdzie badania szczelności, nic nie będzie się ulatniać - masz na to moje słowo - jedyne co, to nie będzie spełniać normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 04.09.2016 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Pytanie Jakie gniazda pozwalają na połączenie N z bolcem jednym kablem bez przerw? Chodzi mi o to czy błędem jest dociągnięcie Zera Kablem A i wykonanie mostka kablem B? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 04.09.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 (edytowane) Nie jest to błedem Tak się robi gdy brak w instalacji uziemienia Zacytuje wypowiedz kolegi wyżej Nie ma problemu. Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zacisku Podczas zakupu należy na to zwrócić uwagę. Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka. Edytowane 4 Września 2016 przez Św.Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.09.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Nie jest to błedem Tak się robi gdy brak w instalacji uziemienia Zacytuje wypowiedz kolegi wyżej Cytujący powtórzył błędy cytowanego, tak więc taka wypowiedź jest również zła, niestety. Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zacisku Dla prawdziwych instalatorów łączenie przewodów na zaciskach osprzętu nie jest dobrym rozwiązaniem. Są na to inne sposoby, dużo lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania