Nie ma problemu.

Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zacisku

Podczas zakupu należy na to zwrócić uwagę.

Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma problemu.

Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zacisku

Podczas zakupu należy na to zwrócić uwagę.

Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka.

 

Dzięki, tak jest

Zero do Bolca, potem od PE do N - nigdy nie odwrotnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka.

Przypominam wszystkim domorosłym elektrykom, że w starej, nieprzepisowej, 2-żyłowej instalacji nie ma przewodu N, tak więc d..a blada, mości panie.

Gorzej, gdy pytający ma zasilanie do budynku w układzie sieciowym TT. To już całkiem do d..y taka porada.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przypominam wszystkim domorosłym elektrykom, że w starej, nieprzepisowej, 2-żyłowej instalacji nie ma przewodu N, tak więc d..a blada, mości panie.

Gorzej, gdy pytający ma zasilanie do budynku w układzie sieciowym TT. To już całkiem do d..y taka porada.

 

Porada się przydała, będę jeszcze potwierdzał to w spółdzielni, bo to w bloku na 10 piętrze jest, czy jest to instalacja TN-C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przypominam wszystkim domorosłym elektrykom, że w starej, nieprzepisowej, 2-żyłowej instalacji nie ma przewodu N, tak więc d..a blada, mości panie.

Gorzej, gdy pytający ma zasilanie do budynku w układzie sieciowym TT. To już całkiem do d..y taka porada.

 

Jak nie ma przewodu N to ma PEN.

Ważne że zrozumiał poradę i mu się przydała czego nie można powiedzieć o Twoim wpisie.

 

Przemądrzałym i wtrącającym swoje trzy grosze elektrykom mogę wspomnieć że układy TT są bardzo rzadkie i występują głównie na terenach nielicznych przedsiębiorstw energetycznych a skoro pytający wspomniał o domu to z 95% pewnością instalacja jest TN-C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak nie ma przewodu N to ma PEN.

Ważne że zrozumiał poradę i mu się przydała czego nie można powiedzieć o Twoim wpisie.

 

Przemądrzałym i wtrącającym swoje trzy grosze elektrykom mogę wspomnieć że układy TT są bardzo rzadkie i występują głównie na terenach nielicznych przedsiębiorstw energetycznych a skoro pytający wspomniał o domu to z 95% pewnością instalacja jest TN-C

Jeszcze lepiej ! W podtynkowym gniazdku wtykowym ma przewód o przekroju 10 mm2 Cu, albo 16 Al. Zlituj się !

 

PS. Domorosłym elektrykom pragnę wspomnieć, że w moim rejonie jest bardzo dużo sieci przesyłowych w układzie TT :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O czym ty w ogóle człowieku piszesz ......

Może zamiast studiować te normy wrócisz do źródeł i przypomnisz sobie układy sieci.

2.jpg

W podtynkowym gniazdku wtykowym w wieżowcu ma zapewne aluminium 1,5 lub 2,5mm2.

 

Dla przemądrzałych nic nie dodam bo nie każdy domorosły mieszka tam gdzie oni

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W podtynkowym gniazdku wtykowym w wieżowcu ma zapewne aluminium 1,5 lub 2,5mm2.

Człowieku, żeby autor miał w gniazdku przewód PEN, to MUSI on spełnić określone wymagania dla tego przewodu.

Skoro ma 2-żyłowy przewód o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2, to NIGDY nie będzie on przewodem PEN.

Tego się trzeba nauczyć, panie domorosły.

 

Dla jasności - zdarza się tak, że ZE dostarcza energię za pomocą instalacji w określonym, nowym układzie, ale już instalacje w budynkach mieszkalnych, u odbiorców tych kryteriów nie spełniają, i to też należy wiedzieć, mości domorosły.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro ma 2-żyłowy przewód o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2, to NIGDY nie będzie on przewodem PEN.

 

Widzę, że znowu mędrkujesz i mącisz. Przewód 2,5mm2 nadal będzie PENem, ale niespełniającym normy. Jest wiele takich instalacji działają i mają się dobrze. Nikt nie będzie targał 10mm2, tylko po to żeby spełniał normę. Z normami to jak z ograniczeniami prędkości czasami można je naginać i nadal jest bezpiecznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieprawda. Bzdury piszesz.

On dalej jest przewodem zerowym, ale nie każdy o tym wie, bo niby kiedy miał się urodzić jako PEN ?

 

Skoro to mieszkanie w mieście w wysokim bloku (czyli najpewniej budowany po 1970), to najprawdopodobniej ma TN-C. Nie zdziwiłbym się jakby miał GSW w piwnicy. Ty jako elektryk powinieneś to wiedzieć najlepiej, a wyskakujesz z TT, które spotyka się głównie na prowincji ew. w starszych budynkach, a nie w blokach z wielkiej płyty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ty jako elektryk powinieneś to wiedzieć najlepiej, a wyskakujesz z TT, które spotyka się głównie na prowincji ew. w starszych budynkach, a nie w blokach z wielkiej płyty.

 

Prowincję zostaw w spokoju, tam odległości są zbyt duże na TT, mogę natomiast Ci pokazać TT w wielkiej płycie. Na Śląsku, u szwagra. Nie jest to prawda piętro dziesiąte, bo drugie, ale w bloku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prowincję zostaw w spokoju, tam odległości są zbyt duże na TT,

 

Mam domek na prowincji i jest TT. Ale pewnie tamtejsza energetyka pewnie nie czyta tego forum i mądrości tu zawartych.

 

mogę natomiast Ci pokazać TT w wielkiej płycie. Na Śląsku, u szwagra. Nie jest to prawda piętro dziesiąte, bo drugie, ale w bloku.

 

 

Nie przeczę, ale to jest wyjątek, a nie reguła. Poważnie szwagier w bloku nie ma gniazda z bolcem do podłączenia lodówki czy pralki? W wielkiej płycie pierwszy raz coś takiego bym widział, a też jestem ze Śląska. Myślę, że blok ten ew. mógł być budowany pod koniec lat 60, kiedy startowała wielka płyta i dużo instalacji robili po staremu. Blok prosi się o TN, ale wiadomo różnie bywa, a to był czas braków we wszystkim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przewód 2,5mm2 nadal będzie PENem, ale niespełniającym normy.

 

A jak na sznurku od bielizny zawiesisz windę, to wtedy ten sznurek będzie liną stalową tylko nie spełniającą normy?

Gaz do kuchenki sobie puść giętkim wężem takim jak od wody do pralki. Będzie działać poprawnie przez lata, spoko przejdzie badania szczelności, nic nie będzie się ulatniać - masz na to moje słowo - jedyne co, to nie będzie spełniać normy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest to błedem

Tak się robi gdy brak w instalacji uziemienia

Zacytuje wypowiedz kolegi wyżej

Nie ma problemu.

Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zacisku

Podczas zakupu należy na to zwrócić uwagę.

Przewód N należy podłączyć bezpośrednio do bolca a następnie zastosować krótki przewód łączący zacisk PE czyli "bolec" z zaciskiem N gniazdka.

Edytowane przez Św.Mikołaj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest to błedem

Tak się robi gdy brak w instalacji uziemienia

Zacytuje wypowiedz kolegi wyżej

Cytujący powtórzył błędy cytowanego, tak więc taka wypowiedź jest również zła, niestety.

Prawie wszystkie współczesne serie gniazd mają możliwość montażu 2 przewodów w jednym zacisku

Dla prawdziwych instalatorów łączenie przewodów na zaciskach osprzętu nie jest dobrym rozwiązaniem. Są na to inne sposoby, dużo lepsze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...