oloksyk 31.08.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Witam, prosiłbym bardziej doświadczonych kolegów o sprawdzenie schematu rozdzielni. WLZ to 4x10mm2; sieć TN-C-S. Przydział 17 kW. Proszę o konstruktywne uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 31.08.2016 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Przede wszystkim to nie jest schemat, natomiast klocki jak to klocki. Ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 01.09.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 @wykrotKlocki ładne jak psie na wiosnę po roztopach. Szczególnie śmierdzący jest ten klocek z przepuszczeniem prądu (zero robocze) przez szynę GSW. @oloksykNie jest to żadne TN-C-S. Jak już to TN-C na zasilaniu i TN-S w sieci odbiorczej. To tak nie działa, że się zsumuje w układ TN-C-S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 01.09.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 @wykrot Klocki ładne jak psie na wiosnę po roztopach. Szczególnie śmierdzący jest ten klocek z przepuszczeniem prądu (zero robocze) przez szynę GSW. Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE powinien być uziemiony. W ten sposób przechodzi się z układu TN-C na TN-S (określenie TN-C-S również funkcjonuje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.09.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE powinien być uziemiony. W ten sposób przechodzi się z układu TN-C na TN-S (określenie TN-C-S również funkcjonuje) Następny mądraliński - poproszę podstawę prawną tego musu. Natomiast co do szyn GSU i PE, nie tak powinny być oznaczone. Przede wszystkim w układzie sieciowym zasilania TN-C przewód PEN wprowadzamy na szynę PE, a z niej dopiero wychodzimy na N. GSU powinna być połączona z szyną PE odpowiednim przewodem. Oczywiście GSU uziemiona. Edytowane 1 Września 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 01.09.2016 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Na schemacie nie ma być GSU gdyż w domu wszystkie instalacje są wykonane w plastiku. Nie wiem czemu go dodałem - chyba późna pora była Nie dodałem że wykonany uziom to uziom szpilkowy. Poprawiony schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.09.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Nie dodałem że wykonany uziom to uziom szpilkowy. Poprawiony schematSkoro jest wykonany uziom, to gdzie on jest ... podłączony ? Na malunku go nie widzę. Edytowane 1 Września 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 01.09.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Następny mądraliński - poproszę podstawę prawną tego musu. Natomiast co do szyn GSU i PE, nie tak powinny być oznaczone. Przede wszystkim w układzie sieciowym zasilania TN-C przewód PEN wprowadzamy na szynę PE, a z niej dopiero wychodzimy na N. GSU powinna być połączona z szyną PE odpowiednim przewodem. Oczywiście GSU uziemiona. Może podaj podstawę prawną tego, co napisałeś. Przecież wg tego opisu właśnie rozdzielasz przewód PEN uziemiając punkt podziału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.09.2016 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Figę prawda. Uziemiam szynę GSU, a nie jakiś mityczny "punkt" Ponawiam pytanie o podstawę prawną dla tej mitologii. Klocki ładne jak psie na wiosnę po roztopach. Szczególnie śmierdzący jest ten klocek z przepuszczeniem prądu (zero robocze) przez szynę GSW. Co to jest zero robocze, bo coś nie mogę skojarzyć ? Edytowane 1 Września 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 01.09.2016 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Skoro jest wykonany uziom, to gdzie on jest ... podłączony ? Na malunku go nie widzę. Narazie nigdzie nie jest podłączony. Jest doprowadzony przewód do rozdzielni Cu 10 mm2 od uziomu. Na malunku jest podłączony do szyny PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 01.09.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Figę prawda. Uziemiam szynę GSU, a nie jakiś mityczny "punkt" Ponawiam pytanie o podstawę prawną dla tej mitologii. Również mogę ponowić pytanie o podstawę prawną na Twój sposób połączenia. Rozumiem, że zgodnie z tą logiką szyna PE jest nie uziemiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.09.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Rozumiem, że zgodnie z tą logiką szyna PE jest nie uziemiona. A musi być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 01.09.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 A musi być? Jeżeli jest połączona z uziemioną szyną GSU, to jest uziemiona czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 01.09.2016 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Przepraszam że się wtrącę w gorącą dyskusję, ale nie ma już na malunku GSU. Jest Szyna PE podłączona do uziemienia. Schemat ok, czy coś do poprawki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.09.2016 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE powinien być uziemiony. W ten sposób przechodzi się z układu TN-C na TN-S (określenie TN-C-S również funkcjonuje) Mieszkam w bloku wielorodzinnym na X piętrze. WLZ wykonany przewodem 4 x 16 mm2 Cu, w układzie sieciowym TN-C Doprowadzam do mieszkania przewód 3 x 6 mm2 Cu. W moim przypadku nastąpił rozdział PEN. No to teraz zasuwam z z pojedynczym drutem, linką lub tp. na dół by wykonać uziemienie tego "punktu" rozdziału". Zaczynam kopać pod budynkiem, wbijam ruły lub pręty. Obok również widzę kilka rur powbijanych do ziemi. Już wiem - to sąsiedzi z piątego, szóstego i dziewiątego piętra też dokonali rozdziału swoich mitycznych, i też musieli je uziemić. A co będzie, gdy wszyscy zaczną remont swoich instalacji ? Wiązki "uziemień" polecą do dołu. Niektórzy cwansi pewnie doniczki postawią przy rozdzielkach, by zaoszczędzić na materiale To jest chore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 02.09.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 (edytowane) Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE powinien być uziemiony. W ten sposób przechodzi się z układu TN-C na TN-S Bzdury (określenie TN-C-S również funkcjonuje)Tak, tylko tu tego przypadku nie widzę. Przypuszczam, że nie wiesz co to jest TN-C-S. Co to jest zero robocze, bo coś nie mogę skojarzyć ?Rusz tyłek z biura na budowę, to się podszkolisz ze slangu branżowego. Samochodów na ropę też nie ma, są na olej napędowy ale każdy kto tankuje ten rozumie. Edytowane 2 Września 2016 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 02.09.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Mieszkam w bloku wielorodzinnym na X piętrze. WLZ wykonany przewodem 4 x 16 mm2 Cu, w układzie sieciowym TN-C Doprowadzam do mieszkania przewód 3 x 6 mm2 Cu. W moim przypadku nastąpił rozdział PEN. No to teraz zasuwam z z pojedynczym drutem, linką lub tp. na dół by wykonać uziemienie tego "punktu" rozdziału". Zaczynam kopać pod budynkiem, wbijam ruły lub pręty. Obok również widzę kilka rur powbijanych do ziemi. Już wiem - to sąsiedzi z piątego, szóstego i dziewiątego piętra też dokonali rozdziału swoich mitycznych, i też musieli je uziemić. A co będzie, gdy wszyscy zaczną remont swoich instalacji ? Wiązki "uziemień" polecą do dołu. Niektórzy cwansi pewnie doniczki postawią przy rozdzielkach, by zaoszczędzić na materiale To jest chore. Mówimy o instalacji w domu jednorodzinnym, więc nikogo nie obchodzi gdzie mieszkasz. Ale skoro już musimy się tym interesować, to może napisz, czy przewód PEN jest uziemiony po stronie odbiorcy. Zakłady energetycznie nie pozwalają robić podziału PEN na PE i N w złączu, żeby nie odpowiadać za stan uziemienia i szkody spowodowane przerwą w przewodzie PEN. Najciekawsze jest to, że sam napisałeś, że szyna GSU musi być uziemiona, szyna PE połączona z N i z GSU, a przewód PEN podłączasz do PE. Więc realizujesz dokładnie to o czym piszę. Ale uparłeś się, żeby wykazywać swoją wyższość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 02.09.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Bzdury Tak, tylko tu tego przypadku nie widzę. Przypuszczam, że nie wiesz co to jest TN-C-S. https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy#/media/File:TN-C-S-earthing_pl.svg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 02.09.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 No faktycznie na wiki tak pisze jak mówisz. Ja jednak zostaję przy przy swoim i nadal twierdzę że ponieważ instalacja odbiorcza z wątku to TN-S, to należy ją projektować i chronić jak TN-S i nie ma tam potrzeby mieszać tego -C z sieci rozdzielczej. Zauważ, że gdyby literalnie potraktować ten artykuł, to w Polsce nie ma ani jednej sieci TN-S. Jak często można spotkać pięć przewodów ciągniętych od elektrowni lub transformatora do budynku? Mam nadzieję że chirurdzy chodzą na wykłady a nie dokształcają się na wiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elontro 02.09.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 No faktycznie na wiki tak pisze jak mówisz. Ja jednak zostaję przy przy swoim i nadal twierdzę że ponieważ instalacja odbiorcza z wątku to TN-S, to należy ją projektować i chronić jak TN-S i nie ma tam potrzeby mieszać tego -C z sieci rozdzielczej. Zauważ, że gdyby literalnie potraktować ten artykuł, to w Polsce nie ma ani jednej sieci TN-S. Jak często można spotkać pięć przewodów ciągniętych od elektrowni lub transformatora do budynku? Mam nadzieję że chirurdzy chodzą na wykłady a nie dokształcają się na wiki. Przykład z wikipedii wziąłem dlatego, że był najłatwiejszy do znalezienia. Oczywiście, że instalacja odbiorcza ma być w układzie TN-S, jednak gdzieś jest miejsce przejścia z TN-C na TN-S. Tak się akurat składa, że to miejsce jest po stronie odbiorcy. Więc możemy dyskutować, jak ta sieć się nazywa. Faktycznie można uznać, że nie ma "czystych" instalacji TN-S. Końcowy użytkownik może uznać, że ma TN-S, ale elektryk musi wiedzieć, skąd wziął się piąty przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania