Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

OZC 12kW a moc pompy 9 kW? Da radę?


U Jaśków

Recommended Posts

mój błąd..byłem pewny, że masz pompe p-w, a ten model to gruntówka, więc spokojnie....

dla p-w moc podaje się dla 7/35 (więc w ujemnych temperaturach ta moc jest sporo mniejsza - np. dla -20, będzie mieć ona moc np. 7kw), a dla gruntówek 0/35 - więc wszystko jest w porządku...dla ujemnych też taka będzie, bo temperatura DZ aż tak się nie zmieni...nieporozumienie dlatego, że nie wyczytałem wcześniej dokladnie jaki masz model, a przeoczyłem informację w 1 poście o odwiertach:bash:

Edytowane przez JTKirk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 79
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

a napisz jeszcze, czy była duża różnica w cenie pomiędzy 9,7kw a 13kw ??

bo skoro potrzebujesz 9,9kw+cwu, to jak będzie -20C, to będzie mały niedobór, grzałki będą pracować (zakładając, że obliczenia są poprawne) - ale dni z -20C może w ogóle nie być, a jak będą, to pewnie będzie to kilka,kilkanaście godzin....

Tak czy siak - pierwszy sezon grzewczy swoje weźmie - tym bardziej że PC odpalona dopiero teraz...

a jakie masz temperatury na DZ ??

Edytowane przez JTKirk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a napisz jeszcze, czy była duża różnica w cenie pomiędzy 9,7kw a 13kw ??

bo skoro potrzebujesz 9,9kw+cwu,

szczerze powiem, że nie wiem, wcześniej proponowano mi pompę 21 kW na zapas i po czytaniu forum zrzuciłam ich z palmy :) jak wskoczyli na temat pompy inni wykonawcy 9,7 kW to był to szok a potem logika i już cenami pompy nie patrzyłam bo wiedziałam, że coś koło 9 potrzebuję, ale na papierze tego nie miałam nigdzie,teraz Pan asolt mi wyliczył dokładnie (wiem, bo sprawdziłam, sama dobrze nie wyliczę OZC ale sprawdzić potrafię i wyłapię każdy błąd i tu było ekstra) mogę dopytać jak chcesz jaka cena 13-tki :)

a jeśli chodzi o OZC to potrzebuję 8,9 kW + Cwu w granicach 0,6-1 kW więc to jest RAZEM ok 9,9 kW, a nie jak piszesz 9,9 +CWU ;) liczę się z tym że grzałki czasem się przydadzą...

 

Tak czy siak - pierwszy sezon grzewczy swoje weźmie - tym bardziej że PC odpalona dopiero teraz...

a jakie masz temperatury na DZ ??

wiem, o co chodzi, po pierwszym dniu 100 kW na podliczniku z pompy poszło "w komin"- pomijam fakt , że pan instalator powiedział, że grzałka się nie włączy ale nawet jakby to na najmniejszej mocy 3 kW bo tak ustawił... a ja gmeram wieczorem w bebechach programatora i się okazuje, że na najwyższym 3 topniu chodzi 11 h znaczy na 9 kW... zmieniłam na ten pierwszy poziom jak chciał znaczy 3 kW... teraz przez 10 h ledwo 20 kW nabiło... po awarii ruszamy z ogrzewaniem na nowo, teraz znów jest 11stC w domu, dobijemy do 20stki aby trochę mury wygrzać a potem zejdziemy niżej na prace wykończeniowe (pewnie ze 3 miesiące)...dziś wieczorem założyli mi drzwi wejściowe i właśnie weszłam w etap typowo zamknięty) i grzejemy palnik :)

 

A teraz do wszystkich: każdy się mylić może, ale ja i pewnie każdy na TYM FORUM chce dla siebie tylko dobrze, znaczy ciepłego i najlepiej jeszcze taniego domu... a reszta to kompromisy ;) łącznie z rachunkiem za tzw exclusive znaczy trochę cieplej... dziękuję, że pomagacie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko się nie wściekaj,

jeśli dobrze pamiętam masz obciążenie ok 3,5kW , a PC moc 9kW .

Chyba jako taktowanie myślimy o bardzo krótkich przerwach w pracy sprężarki.

Wstępnie można wywnioskować , że masz przewymiarowaną PC i niski przepływ- wtedy rzeczywiście wg wzoru na moc cieplną , zamiast 9 kW masz połowę- i wszystko Ci bangla.Jeśli masz t-capa , to jego min moc 3,5kW.Tylko tyle potrzebujesz w największe mrozy, to ile potrzebujesz kiedy jest +2st?

Nie wiem jak sterujesz PC- ale tak to wygląda, może sztucznie obniżyłeś moc.Ok-podłogówka i grzanie w T2 , ale przy pełnej sprawności chyba trudno zapanować nad takim przewymiarowaniem.

To tylko teoria...

 

PS

Postaraj się nie ....(być grzecznym)

 

niekoniecznie jest tak jak piszesz. mam obliczone obciążenie 3,2 kW dla -20°C. grzeję grzałką 6 kW. ale grzeję podłogówką ogromną masę betonu (płyta fundamentowa + wylewka), ściany silikatowe, żelbetowy strop. źródło znacznie przewymiarowane, a nie taktuje dzięki bezwładności budynku. w ogóle grzanie podłogówką to zupełnie inna sprawa niż kaloryferami. wymuszam załączenie ogrzewania mniej więcej dwa razy na dobę. gdybym tylko ustawił stałą temperaturę to przy takich temperaturach jak dziś załączałoby się raz na 2-3 dni na kilkanaście godzin.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OZC 9,9 kW i pompa 9,7 kW z grzałką

 

sugerowałem się tym....a zużycie to w kwh a nie kW ;)

porównując temperatury DZ, podajemy temperaturę zasilanie/powrót po 1h od rozpoczęcia grzania.

w tym wątku najlepiej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page233

i jeszcze napisz, ile finalnie masz tych odwiertów

monitoruj te temperatury DZ, bo te 0C to mi się mało wydaje....

pierwszy sezon grzewczy temperatury DZ mi szybko poleciały na dół, a okazało się później że 1 pętla była cała zapowietrzona....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

imrahil dokładnie wyjaśnił za Arturo72 :D

Arturo72 grzeje bezpośrednio nie badziewne grzejniczki i nie zwykłą wyleweczkę 5-7cm a WYLEWĘ 35cm(55m3 betonu) :D

jarzysz ? ;)

Bezwładność i akumulacja samego domu czyli ścian bardzo podatnych na przyjmowanie i zatrzymywanie ciepła w sobie baaarzdo dużo robi.

 

Ok- tylko taki system grzania przypomina on/offa , PC rąbie prawie całą mocą (tj krótko działa ,ale z max mocą)

Pytanie: tylko po co inwerter ?

Tak tylko dumam...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Karamba trochę grzeczniej , to po pierwsze ( najpierw pleciesz o badziewnych grzejniczkach ,następnie o jarzeniu-za dużo czerpiesz ze swojego mistrza...)

Jeśli wszystko jest jasne i oczywiste , to :

-te 3kW strat to przy ostrym mrozie , jakie zapotrzebowanie będzie przy +5st i jak to się ma z czasem działania PC (zazwyczaj w narzuconych oknach T2)

-czy jeśli dobierzemy PC np 4 lub 5 razy przewymiarowaną , to co wtedy

 

Na w/w i wcześniejsze moje pytania - proszę o odpowiedź również naszego fachowca Asolta

 

Zastanawia mnie jeszcze sama bezwładność takiej grubej wylewki - ok potrzeba więcej mocy , aby szybko ją zagrzać. Wtedy długo oddaje ciepło- nurtuje mnie jednak sprawa uzupełniania małych strat i czasu dzialania PC oraz jej mocy ( czy zawsze kiedy uzupełnia straty ma max moc przez większość pracy ?)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zatem musimy grzać mocą 3kW przez godzinę zużywając przy tym 3kWh energii

 

Tak by było w przypadku grzania prądem 1:1

W przypadku PC tak nie jest i to nie tylko dlatego, że zużyjesz 3kWh/COP ale też dlatego, że ten COP zależy od wielu czynników. W tym od % obciążenia inwertera.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kol Karamba,

To jest jasne - tylko tematem ogólnym tu jest moc PC wzgl OZC .

Nie mam wiedzy w zakresie ilości użytkowników z grubością wylewki typu Arturo, zasady doboru PC powinny być jednak takie same.

Pytanie :

czy można znając obciążenie , jasno przewymiarować PC?( nie dobrać tylko na styk)

Paradoks polega na tym , że dogmatem jest nie mniejsza moc PC od obciążenia.Oczywiście są typoszeregi PC,jeszcze CWU- to wszystko jasne.

Oczywiście , rozważania dotyczą teoretycznych zasad , a nie krytyki czyjegokolwiek rozwiązania (np naszego sympatycznego kol Arturo)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rachunki za ogrzewanie budynku zależą również od PC a właściwie od jej sprawności ,zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7230060

 

Masz rację ale i od upodobań mieszkańców , nasłonecznienia , wiatru .

Ja pisałem ,że pompy o różnej mocy maksymalnej biorą tyle samo prądu do ogrzewania takich samych budynków.O ile wystarczy tej mocy maxymalnej.

Np budynek potrzebuje 20 kW a pompa może dać max 10 kW a w drugim przypadku jest pompa omocy 20kW

Do temperatury 0* w obu przypadkach wezmą taką samą ilość energii . Oczywiście mogą być aptekarskie różnice.Nawet wynikające z błędów licznika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

400 h (1660-1263 ) mniej w długości pracy PC 9 kW/3f Panasonic w stosunku do PC 7 kW/1f ( patrz przykład powyżej ) . W stosunku do całkowitej ilości godzin pracy PC 9 kW/3f ; 400h/1263h = 32 % .

Czy jest to znacząca wielkość, która determinuje, że PC 9 kW/3f jest bardziej optymalnym wyborem wielkości mocy PC w tym przypadku mimo tezy, że ;

- PC ma być szyta na miarę ,

- oraz 80 % energii na ogrzewanie budynku przypada na temperatury > - 2 C ,

- większość forumowiczów wybiera znacznie mocniejsze PC ,

- matematyka ponoć nie kłamie ,

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja pisałem ,że pompy o różnej mocy maksymalnej biorą tyle samo prądu do ogrzewania takich samych budynków.

 

Jakoś nie pasuje mi to, do wykresu COP inwertera. COP jest zależne od % obciążenia. I jest pewne optimum - i pompa za mała, i za duża zużyje więcej prądu, niż dobrana optymalnie produkując tę samą ilość ciepła.

Tylko producenci pomp jakoś nie chwalą się faktycznymi wykresami COP w zależności od obciążenia. Więc trudno zgadywać jak wielkie są to różnice i gdzie leży optimum oraz jak PC dobiera moc - czy stara się pracować w optimum obciążenia, czy w ogóle się tym nie przejmuje.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może mój przypadek w czymś pomoże. Mam chatkę 300m2 +nieizolowane od domu: garaż + pomieszczenie gospodarcze + kotłownię (razem ok 70 m2). Wszystko w bryle budynku. OZC wskazywało niespełna 11 kW + CWU.

Kupiłem pompę 9 kW powietrzną, mam też kominek. Pompa daje radę bez problemów.

Ostatnie zimy spowodowały, że ok.95 % czasu ogrzewam tylko w drugiej taryfie.

Kominek używany sporadycznie (przez 4 sezony prawie 940 kg brykietu poszła z dymem).

Sam jestem zaskoczony, że pompa tak fajnie się sprawdza.

Muszę jednak przyznać, że planowałem po roku od wybudowania domu zamontować na piętrze klimatyzator z funkcja grzania.

Rekompensowałby on zimą niedobór mocy pompy a latem chłodził. Pomysł ten

świetnie się sprawdził u mojego kolegi.

Wychodzi jednak na to, że na razie klima do grzania nie jest konieczna.

 

PS. Mam WM frapola classic 550, okna - 0,7, 20 cm styro na ścianach, 15 cm w podłodze

i od 20 cm do 35 cm wełny na górze, wylewka 15 cm . Dom szczelny.

 

Tu masz przykład pracy PC na wysokim % wykorzystania mocy PC

Temperatura wewnętrzna u asaselllo to 23 C ? podłogówka 300 m2 całość , ( garaż, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze ; nie ogrzewane )

Temperatura zasilania to ok. 32 C .Wykorzystanie w 95 % II taryfy

Bardzo istotne jest ;wybór operatora prądowego oferującego korzystne ceny energii ,

 

Maciejtoya z OZC 9,65 kW, dla temperatury wew. 23 C wybrał PC 12 kW.

 

Asolt . Z praktyki (mojej) wynika ze projektowe obciążenie cieplne jest praktycznie zawsze przeszacowane, głownie z powodu zbyt dużych strat na wentylację o ok 15-20%. Inaczej się ma rzecz z zapotrzebowaniem na ciepło tu różnice są zwykle na minus i wahają się od -15% do 5%. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page3

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...