Recommended Posts

Witam.

Posiadam stary dom z instalacją jednofazową PN-C, zamierzam przyłączyć do tej instalacji budynek gospodarczy i sie zastawiam co zrobić. Czy za licznikiem rozdzielić PEN i do budynku gospodarczego lecieć 3żyłowym kablem, o ile to miałoby jakikolwiek sens (PE to zawsze będzie N). Czy lecieć 2żyłowym i tylko przy gniazdkach z PE dzielić?

 

Gdybym chciał zmieniać instalacje na TN-S to muszę wykonać uziemienie PE we własnym zakresie? W którym miejscu sieci najlepiej to zrobić? (Przed czy za licznikiem)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślisz, że jak się ma tyle danych co podałeś to można dać gotową odpowiedź? otóż nie da rady. Trzeba poznać Twoje obecne zasilanie, jego parametry, odległości pomiędzy obiektami itp.

 

A wykonywanie instalacji innej niż TN-S jest od ponad dwudziestu lat zabronione. Dla poprawy Twojego bezpieczeństwa i Twojej rodziny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Posiadam stary dom z instalacją jednofazową PN-C, zamierzam przyłączyć do tej instalacji budynek gospodarczy i sie zastawiam co zrobić. Czy za licznikiem rozdzielić PEN i do budynku gospodarczego lecieć 3żyłowym kablem, o ile to miałoby jakikolwiek sens (PE to zawsze będzie N). Czy lecieć 2żyłowym i tylko przy gniazdkach z PE dzielić?

 

Gdybym chciał zmieniać instalacje na TN-S to muszę wykonać uziemienie PE we własnym zakresie? W którym miejscu sieci najlepiej to zrobić? (Przed czy za licznikiem)

Dziwne pytania zadajesz, może lepiej poszukać jakiegoś elektryka. Chcesz do gniazdek prowadzić PEN 10mmm2 Cu i tam dzielić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Paragraf 183 p.1

 

Na dzień dzisiejszy Dz. U. 2013 poz.926

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: left]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziwne pytania zadajesz, może lepiej poszukać jakiegoś elektryka. Chcesz do gniazdek prowadzić PEN 10mmm2 Cu i tam dzielić?

 

Chodziło mi o jechanie L i N całej instalacji a tylko w gniazdkach z "bolcem" łączenie N najpierw do bolca a później normalnie.

 

 

Wiem, że teraz TN-S to standard, jednak nie chce od razu wymieniać całej instalacji, tylko stopniowo. Punkt rozdziału PEN musi być dodatkowo uziemiony?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykonanie nowej instalacji, lub jej fragmentu podlega pod nowe przepisy, o których mówi Prawo budowlane i Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa.

Masz wykonać instalację z oddzielnym przewodem N i PE.

Punkt rozdziału PEN musi być dodatkowo uziemiony ?
Ileż razy można wałkować jedno i to samo ?

 

TAK, MUSI BYĆ UZIEMIONY, NA 16 PIĘTRZE, DO DONICZKI Z PALMĄ. BO Z KAKTUSEM JUŻ NIE, ZE WZGLĘDU NA MNIEJSZĄ WILGOTNOŚĆ ZIEMI !

Chodziło mi o jechanie L i N całej instalacji a tylko w gniazdkach z "bolcem" łączenie N najpierw do bolca a później normalnie.
Jechać to można na rowerze, natomiast przewodu N NIE WOLNO łączyć z zaciskiem ochronnym gniazd.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykonanie nowej instalacji, lub jej fragmentu podlega pod nowe przepisy, o których mówi Prawo budowlane i Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa.

Masz wykonać instalację z oddzielnym przewodem N i PE.

Ileż razy można wałkować jedno i to samo ?

 

TAK, MUSI BYĆ UZIEMIONY, NA 16 PIĘTRZE, DO DONICZKI Z PALMĄ. BO Z KAKTUSEM JUŻ NIE, ZE WZGLĘDU NA MNIEJSZĄ WILGOTNOŚĆ ZIEMI !

Jechać to można na rowerze, natomiast przewodu N NIE WOLNO łączyć z zaciskiem ochronnym gniazd.

 

Dzięki za informacje, przy modernizacji instalacji zadbam o poprawne uzmienie PE.

Jeśli chodzi o zacisk ochronny gniazd to chodziło mi o przewód PEN a nie N. Takie połączanie jest poprawne? Najpierw PEN do zacisku ochronnego a pozniej do N?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[.....]

A wykonywanie instalacji innej niż TN-S jest od ponad dwudziestu lat zabronione. Dla poprawy Twojego bezpieczeństwa i Twojej rodziny.

 

TN-S tak jak i np. TT to system. Zabronione jest wykonywanie instalacji bez osobnego PE. I to, o ile pamiętam, dopiero od 2010 roku zabronili całkowicie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest strefa prądu zabezpieczenia przedlicznikowego. Wykonanie zostaw elektrykowi. Dogadaj się z nim jednak w kwestii kabla i zaproponuj YAKY 3x16mm2 lub przyszłościowo YAKY 4x16mm2. W budynku gospodarczym elektryk musi umieścić rozdzielnicę a za nią instalację TN-C-S.

 

Przy okazji jaka jest odległość tego budynku od domu (ile metrów kabla należy ułożyć na przesył) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest strefa prądu zabezpieczenia przedlicznikowego. Wykonanie zostaw elektrykowi. Dogadaj się z nim jednak w kwestii kabla i zaproponuj YAKY 3x16mm2 lub przyszłościowo YAKY 4x16mm2. W budynku gospodarczym elektryk musi umieścić rozdzielnicę a za nią instalację TN-C-S.

 

Przy okazji jaka jest odległość tego budynku od domu (ile metrów kabla należy ułożyć na przesył) ?

 

 

Od rozdzielnicy w domu, do docelowego miejsca w budynku gospodarczym jest około 9 metrów, kabel został już zamontowany w gruncie, 3x4mm2.

A tak z ciekawości dlaczego polecasz przyszłościowo 4x16mm2?

A rozdzielenie PEN powinno robić się bezpośrednio za przyłączem przed licznikiem, czy już za licznikiem? Pytam ponieważ już planuję, w którym miejscu mógłbym dać uziom.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od rozdzielnicy w domu, do docelowego miejsca w budynku gospodarczym jest około 9 metrów, kabel został już zamontowany w gruncie, 3x4mm2.

A tak z ciekawości dlaczego polecasz przyszłościowo 4x16mm2?

A rozdzielenie PEN powinno robić się bezpośrednio za przyłączem przed licznikiem, czy już za licznikiem? Pytam ponieważ już planuję, w którym miejscu mógłbym dać uziom.

 

4x16mm2 bo kiedyś w domu możesz mieć 3 fazy a tym samym bezproblemowo 3 fazy w budynku gospodarczym. Tu 3x a 4x różnica w cenie jest minimalna. A YAKY bo zwyczajnie jest tani.

Żeby rozdzielić PEN najpierw musisz mieć PEN. Przy 3x4mm2 nie ma PEN więc rozdział powinien być na starcie tego kabla. Uziemić można w tym przypadku PE, najlepiej podłączając go do uziemionej GSU w budynku gospodarczym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4x16mm2 bo kiedyś w domu możesz mieć 3 fazy a tym samym bezproblemowo 3 fazy w budynku gospodarczym. Tu 3x a 4x różnica w cenie jest minimalna. A YAKY bo zwyczajnie jest tani.

Żeby rozdzielić PEN najpierw musisz mieć PEN. Przy 3x4mm2 nie ma PEN więc rozdział powinien być na starcie tego kabla. Uziemić można w tym przypadku PE, najlepiej podłączając go do uziemionej GSU w budynku gospodarczym.

 

 

Ok, dziękuję.

Niestety mam to PEN, a kabel 3x4mm2 zakupiłem ponieważ w przyszłości planuję to rozdzielić na początku instalacji i wtedy podłączyć PE tak jak być powinno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...