Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Przyłącze, przekroje przewodów, rozdział PEN


Recommended Posts

Witam,

 

Sytuacja jak na szkicu (widok z góry). Dom bliźniak, lewa część - sąsiad, prawa moja.

 

Info:

A - B = 16-20mb przewodu (przyłącze ze słupa do sąsiada, dalej do mnie poddaszem, i schodzi do licznika na ścianie budynku).

B - C = 14-18mb przewodu (z licznika z powrotem na poddasze, poddaszem do środka domu bo tam jest szafa rozdzielcza)

D - stary dom, nie ma uziomu fundamentowego, będę kopał bednarkę/szpilki zależy co tam wyjdzie z pomiaru

 

W domu zmieniona jest już instalacja na nową, w energetyce zaklepana zmiana na trójfazę 13kW (zabezpieczenie 20 lub 25A,sprawdzę później w warunkach).

 

Pytania:

1. Jakie przewody i przekroje?

2. W którym miejscu zrobić rozdział PEN na PE i N.

 

 

Mój plan zakładał na początku 4x10mm2 z A-B i 5x6mm2 B-C (zakładając, że rozdzielę PEN przy liczniku)

Lub 4x10mm2 z A-B i 4x6mm2 z B-C i osobno PE 16mm2 (może więcej?) z C do D.

 

Pytam bo szukając norm, wszędzie są warunki dla normalnego przyłącza z ZK w skrzynce na zewnątrz a nie "po strychu od sąsiada" (a energetyka odmówiła zrobienia drugiego przyłącza do mnie).

 

 

przyl.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najlepiej zapytać ... projektanta.

Zrobi wizję lokalną, dobierze przekroje (spadek napięcia, wytrzymałość prądowa długotrwała itd.), dobierze rodzaje i wielkości zabezpieczeń i wiele innych czynników.

 

Pytam bo szukając norm,
Źle szukałeś - normy są tutaj : http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced , wystarczy wpisać poszukiwane :D
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Muszę zatynkować przewody "na przyszłość". Podpinał będzie to elektryk, jednak nie w tym roku.

 

Mogę też czekać na projektanta i rok mieszkać z dziurami w ścianach z powodu 3 przewodów.

 

Poza tym pytam nawet o rzeczy które będą robili fachowcy bo i tak 90% na końcu okazuje się partaczami. Wole mieć opinie kilku osób.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to sprawę pozostawić fachowcom, oni MUSZĄ dać gwarancję swojej roboty.

Można postąpić również w ten sposób, że od kilku otrzymać konkretne oferty i je porównać ze sobą, jak również zweryfikować w ten czy inny sposób.

Problem jest jeden - nie każdy wykonawca zgadza się na darmową "sprzedaż" swoich pomysłów/założeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja rozumiem, natomiast nie zawołam elektryka żeby jechał 30 km na 3 minuty, żeby mu na żywo powiedzieć dokładnie to co już napisałem na forum. I on na to po 3 minutach "zastosuj 10mm2" i pojedzie..

 

Jak będzie czas na fachowców to ich zatrudnię, nie uważam żebym potrzebował fachowca żeby zamurować (niepodłączony!) kabel. Ja rozumiem że elektryka trudna nauka, i lata doświadczenia, odpowiedzialność ale elektrycy to chyba najbardziej "oporna" (:D) grupa zawodowa. Na elektrodzie.pl strach pytać nawet o zmianę żarówki..

 

Potrzebuje jedynie informacji czy 4x10mm2 od sąsiada do licznika i 5x6mm2 z licznika do rozdzielnicy będzie ok? Bo ja bym sobie policzył to wzór prosty jest.. ale może jakaś norma wymaga żeby z licznika do rozdzielnicy też był 10mm2, albo PE żeby miał16mm2. Długość przewodów podałem, zabezpieczenie przed licznikiem 25A, trójfaza.. co tu można więcej projektować?

 

I w którym miejscu mam zakładać rozdział PEN żeby zostawić peszle albo puścić już teraz przewody w odpowiednie miejsce.. zanim zatynkuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze - schemat ideowy zasilania obecnego

W końcu mamy do czynienia z jednym przyłączem, zabezpieczeniem głównym i zabezpieczeniami przedlicznikowymi dla dwóch Odbiorców, lokalizacją liczników i tych zabezpieczeń.

Po drugie - szczegóły związane z WTP wydanymi przez Zakład Energetyczny dla nowej części instalacji

Bez tego można gdybać, i być dalej opornym, jak na elektrodzie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"A" to skrzynka u sąsiada do której doprowadzone jest przyłącze ze słupa.

Od niego aktualnie idzie na poddaszu przewód 2x6mm2 (lub nawet 2x4mm2) do mojego licznika B na mojej ścianie budynku. Sąsiad ma swój licznik u siebie.

Zakładałem (być może błędnie?) że tą sama drogą puszcze przewód 4x10mm2, a później niech się martwi elektryk jak to podłączyć u sasiada.. Energa mówi że drugiego przyłącza nie zrobi, wolał bym taka opcje ale odmówili.

 

Rozdzielnica C jest w środku domu w przedpokoju.

 

Napisałem podanie do energii o zmianę na trójfazę, dostałem zgodę i teraz muszę dostosować instalację żeby założyli licznik 3f.

 

Ok więc dam 4x10m2 od sąsiada, i 5x10mm2 z licznika do rozdzielnicy.

 

 

Natomiast odnośnie miejsca rozdziału PEN? Gdybym np. zrobił tak jak na szkicu poniżej to gdzie tak naprawdę podzieliłem PEN? Akurat rury CO i wody mam po drugiej stronie niż licznik, dlatego wygodniej było by zrobić GSU na drugim końcu uziomu.

 

dopiero zauważyłem, że po uploadzie obrazek jest nieczytelny, link do normalnej wersji:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/12462469/przyl2.png

 

przyl2.png

przyl2.jpg

Edytowane przez qmite
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...