Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam,

 

Sytuacja jak na szkicu (widok z góry). Dom bliźniak, lewa część - sąsiad, prawa moja.

 

Info:

A - B = 16-20mb przewodu (przyłącze ze słupa do sąsiada, dalej do mnie poddaszem, i schodzi do licznika na ścianie budynku).

B - C = 14-18mb przewodu (z licznika z powrotem na poddasze, poddaszem do środka domu bo tam jest szafa rozdzielcza)

D - stary dom, nie ma uziomu fundamentowego, będę kopał bednarkę/szpilki zależy co tam wyjdzie z pomiaru

 

W domu zmieniona jest już instalacja na nową, w energetyce zaklepana zmiana na trójfazę 13kW (zabezpieczenie 20 lub 25A,sprawdzę później w warunkach).

 

Pytania:

1. Jakie przewody i przekroje?

2. W którym miejscu zrobić rozdział PEN na PE i N.

 

 

Mój plan zakładał na początku 4x10mm2 z A-B i 5x6mm2 B-C (zakładając, że rozdzielę PEN przy liczniku)

Lub 4x10mm2 z A-B i 4x6mm2 z B-C i osobno PE 16mm2 (może więcej?) z C do D.

 

Pytam bo szukając norm, wszędzie są warunki dla normalnego przyłącza z ZK w skrzynce na zewnątrz a nie "po strychu od sąsiada" (a energetyka odmówiła zrobienia drugiego przyłącza do mnie).

 

 

przyl.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/
Udostępnij na innych stronach

Najlepiej zapytać ... projektanta.

Zrobi wizję lokalną, dobierze przekroje (spadek napięcia, wytrzymałość prądowa długotrwała itd.), dobierze rodzaje i wielkości zabezpieczeń i wiele innych czynników.

 

Pytam bo szukając norm,
Źle szukałeś - normy są tutaj : http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced , wystarczy wpisać poszukiwane :D

Muszę zatynkować przewody "na przyszłość". Podpinał będzie to elektryk, jednak nie w tym roku.

 

Mogę też czekać na projektanta i rok mieszkać z dziurami w ścianach z powodu 3 przewodów.

 

Poza tym pytam nawet o rzeczy które będą robili fachowcy bo i tak 90% na końcu okazuje się partaczami. Wole mieć opinie kilku osób.

 

Pozdrawiam

No to sprawę pozostawić fachowcom, oni MUSZĄ dać gwarancję swojej roboty.

Można postąpić również w ten sposób, że od kilku otrzymać konkretne oferty i je porównać ze sobą, jak również zweryfikować w ten czy inny sposób.

Problem jest jeden - nie każdy wykonawca zgadza się na darmową "sprzedaż" swoich pomysłów/założeń.

Ja rozumiem, natomiast nie zawołam elektryka żeby jechał 30 km na 3 minuty, żeby mu na żywo powiedzieć dokładnie to co już napisałem na forum. I on na to po 3 minutach "zastosuj 10mm2" i pojedzie..

 

Jak będzie czas na fachowców to ich zatrudnię, nie uważam żebym potrzebował fachowca żeby zamurować (niepodłączony!) kabel. Ja rozumiem że elektryka trudna nauka, i lata doświadczenia, odpowiedzialność ale elektrycy to chyba najbardziej "oporna" (:D) grupa zawodowa. Na elektrodzie.pl strach pytać nawet o zmianę żarówki..

 

Potrzebuje jedynie informacji czy 4x10mm2 od sąsiada do licznika i 5x6mm2 z licznika do rozdzielnicy będzie ok? Bo ja bym sobie policzył to wzór prosty jest.. ale może jakaś norma wymaga żeby z licznika do rozdzielnicy też był 10mm2, albo PE żeby miał16mm2. Długość przewodów podałem, zabezpieczenie przed licznikiem 25A, trójfaza.. co tu można więcej projektować?

 

I w którym miejscu mam zakładać rozdział PEN żeby zostawić peszle albo puścić już teraz przewody w odpowiednie miejsce.. zanim zatynkuje.

Troszkę mało jasny ten opis A-B to wspólny WLZ? Gdzie jest Twój licznik i Twoja rozdzielnica? Jeśli 4x10 to Cu. 5x6mm2 to na 25A zabezpieczenie ok ale już nic na tym nie zwiekszysz. Norma - PEN najmniejszy przekrój Cu 10mm2 lib 16mm2 Al.

Po pierwsze - schemat ideowy zasilania obecnego

W końcu mamy do czynienia z jednym przyłączem, zabezpieczeniem głównym i zabezpieczeniami przedlicznikowymi dla dwóch Odbiorców, lokalizacją liczników i tych zabezpieczeń.

Po drugie - szczegóły związane z WTP wydanymi przez Zakład Energetyczny dla nowej części instalacji

Bez tego można gdybać, i być dalej opornym, jak na elektrodzie :)

"A" to skrzynka u sąsiada do której doprowadzone jest przyłącze ze słupa.

Od niego aktualnie idzie na poddaszu przewód 2x6mm2 (lub nawet 2x4mm2) do mojego licznika B na mojej ścianie budynku. Sąsiad ma swój licznik u siebie.

Zakładałem (być może błędnie?) że tą sama drogą puszcze przewód 4x10mm2, a później niech się martwi elektryk jak to podłączyć u sasiada.. Energa mówi że drugiego przyłącza nie zrobi, wolał bym taka opcje ale odmówili.

 

Rozdzielnica C jest w środku domu w przedpokoju.

 

Napisałem podanie do energii o zmianę na trójfazę, dostałem zgodę i teraz muszę dostosować instalację żeby założyli licznik 3f.

 

Ok więc dam 4x10m2 od sąsiada, i 5x10mm2 z licznika do rozdzielnicy.

 

 

Natomiast odnośnie miejsca rozdziału PEN? Gdybym np. zrobił tak jak na szkicu poniżej to gdzie tak naprawdę podzieliłem PEN? Akurat rury CO i wody mam po drugiej stronie niż licznik, dlatego wygodniej było by zrobić GSU na drugim końcu uziomu.

 

dopiero zauważyłem, że po uploadzie obrazek jest nieczytelny, link do normalnej wersji:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/12462469/przyl2.png

 

przyl2.png

przyl2.jpg

Edytowane przez qmite

PEN podzieliłeś w skrzynce licznikowej, swojej.

Potrzeba jeszcze więcej danych, a NIC nie piszesz o zabezpieczeniach dla obydwóch budynków - lokalizacja, rodzaj, ilość itd.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...