NC_PC 28.04.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Panowie, z tym T-capkiem , to u mnie przy -20 st i na CO 45 st było 7.7 kW- nie widziałem danych COP dla tej temp zewnętrznej- zapewne CNC podał moc dla CO 35 st . Jeśli tak jest , to super ! A to czy to jest realnie 12 kW mam w (....) - ważne ile zapłaciłem i ile zyskałem . Przecież konkurencja nie specjalnie ma te parametry w tej samej kasie , a przy najmniej dwa lata temu tak było. Pzdr Widzisz, masz racje napisałem to dla 35st.C dla inny parametrów nie mam, ale Ty nam uzupełniłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Varme,problem polega na tym , że praktycznie te parametry ( COP i moc) mają (lub miały) tylko znacznie droższe marki ( Daikin czy Mitsu)Tyle , i aż tyle.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Widzisz, masz racje napisałem to dla 35st.C dla inny parametrów nie mam, ale Ty nam uzupełniłeś. Masz pewnie DTRki z T-Cap 16kW. Mozesz (pewnie, ze mozesz, tylko czy chcesz) podac model sprezarki jaka tam jest instalowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.04.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Jest w zeczywistosci mocniejsza PC i dlatego " nie ma" spadku mocy do -15*C a w sumie i do -20 z tego co podaja.... ( Chyba ze sie myle ) Taki "myk" ... co nie zmienia faktu ze 9kW ponizej -15*C... Teraz nie pamietam tylko jaka ma najmniejsza oddna moc Mitsubishi P/P zrobila podobnie MSZ-FH35VEHZ - brak spadku mocy do -15*C No i gwarantuje prace do -30*C z tego pamiętam, to jest tam sprężarka 16kw "skręcona" jak spada temperatura na zewnątrz, to sie stopniowo odkręca daje to bardzo dobry efekt marketingowej stałej mocy do -15 jakoś tak to ktoś mądry kiedyś pisał, nie wiem czy dobrze zapamiętałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Masz pewnie DTRki z T-Cap 16kW. Mozesz (pewnie, ze mozesz, tylko czy chcesz) podac model sprezarki jaka tam jest instalowana? A mam DTR T-capów : 16kW : 5JD650XBA22 9kW : 5JD420XBA22 I co ....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 A no to : 12kW : 5JD420XBA22i jeszcze raz 9kW 5JD420XBA22 Czyli mam kompresor z 12 kW w mojej 9 kW , ale nie płacę jak za 12kW... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 A teraz finał : jest wspólna DTR-ka 9kW i 12kW 3f T-cap model F , w liście części zamiennych jest różnica ....tylko w 1 podzespole... Czyli praktycznie w grę mogą wchodzić różne komponenty elektroniczne - a moim zdaniem przede wszystkim program pracy i może ilość czynnika . Jeśli moja 9kW PC , to praktycznie 12kW -to cóż z tego ,jeśli ma lepsze COP i niższą cenę od większego modelu pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Czyli mam kompresor z 12 kW w mojej 9 kW , ale nie płacę jak za 12kW... Ja to wiedzialem, Ty teraz sie dowiedziales, a CNC nadal tego nie wie i cisnie kit. Jeśli moja 9kW PC , to praktycznie 12kW -to cóż z tego ,jeśli ma lepsze COP i niższą cenę od większego modelu Jednym slowem zlapales Pana Boga za nogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Ja to wiedzialem, Ty teraz sie dowiedziales, a CNC nadal tego nie wie i cisnie kit. Jednym slowem zlapales Pana Boga za nogi? Może nie jednym słowem -tylko dokonałem najlepszy wybór pod moją chałupę w temacie parametry/koszt zakupu... I nadal jestem uchachany:D z tego powodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Pixi ,inni producenci też mogą "przykręcić" parametry swoich PC - tylko raczej słabo im idzie ze skręceniem cen (a przynajmniej jeszcze nie dawno tak było).Zarzut dla Panasa ,że piszą 9 kW zamiast 12 kW -nic nie znaczy , jeśli cena i parametry grają , nieprawdaż ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.04.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Panasonic T-CAP 9kW 3/1faz przy -20st.C ma 8,9kW Panasonic SDC 9kW 3faz przy -20st.C ma 7,1kW Poprawiło się w wersji H? Bo wcześniej dla F czy E, lub nawet wcześniejszej czytałem, że przy -20 T-CAP ma 8,65kW. Poza tym 6,9+3 to dalej nie 14kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 28.04.2017 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Ja to wiedzialem, Ty teraz sie dowiedziales, a CNC nadal tego nie wie i cisnie kit. Jednym slowem zlapales Pana Boga za nogi? Witam Przecież nikt nie odkrył tu Ameryki. Mitsubishi robi to samo w swojej lini Zubadan. Inni producenci zapewne też i nie mam tu na myśli VW 1,9 tdi (90-150 KM), zależnie od specyfikacji = ceny) Pisałem o tym ponad dwa lata temu w http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda&p=6761040&viewfull=1#post6761040, cyt. Ta sprężarka, przynajmniej w mojej wersji T-Capa z roku 2012 to podwójna rotacyjna Matsushita (m in. Panasonic) o symbolu 5JD420XAA22, obecnie prawdopodobnie zastąpiona przez inną lub o innym symbolu, ale nie chce mi się szukać Nominalna wydajność to 45800 BTU, co odpowiada ok. 13,4 kW. Pasuje do 9-ki i 12-ki. Do 16-ki jest za mała i tu Bway ma rację. Różnica w literce A bądź B dotyczy wyłącznie zasilania I lub III fazowego, co wyjaśniono e dalszej dyskusji. Brałeś PYxis w niej czynny udział, więc nie powinno to być dla Ciebie żadną sensacją Jak widać przez ponad 5 lat Panas nie zmienił sprężarki w T-Cap. Zapewne świadczy to o jej dojrzałości, tak konstrukcyjnej jak i technologicznej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Brałeś PYxis w niej czynny udział, więc nie powinno to być dla Ciebie żadną sensacją A kto twierdzi, ze jest to dla mnie jakas sensacja? Ja to wiedzialem, Ty teraz sie dowiedziales, a CNC nadal tego nie wie i cisnie kit. Znowu nie czytasz watku, tylko 3 oststnie posty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 28.04.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Wiem, że wiedziałeś. W celach polemicznych zrobiłeś z tego odkrycie.Odkrywanie Ameryki nie dotyczyło Ciebie, ale niektórych h uczestników dyskursu.Domyśl się. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Stwierdzasz, ze nie powinno to byc dla mnie sensacja.Nie jest. Zastanawialem sie, jak to "widzi" CNC.Nie widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 29.04.2017 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 To jak w końcu z tą mocą jest dokładnie w przypadku T-CAP 9 kW. Jezeli jest to 7,7 kW przy -20 to z pracująca grzałką będzie to 10,7 kW. Dobrze to rozumiem? Czy ta grzałka która jest w nim zamontowana, da radę ogrzać dom przy temp. np -30. Widziałem że w pompach 12 kW jest grzałka 6kW, więc ta opcja jest może bardziej elastyczna na mrozy poniżej 25 przy moim zapotrzebowaniu na ciepło. Ciężko się w tym wszystkim połapać, pomimo wnikliwej lektury forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.04.2017 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Varme,nasz na myśli Metsubishi ?A poważnie - świadomy wybór pod dany dom i potrzeby względem kosztów zakupu i eksploatacji ( może być też Meeting czy inne marki)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 29.04.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 imrahilRozumiem, że ze swojego prostego i w prosty sposób sterowanego systemu grzewczego jesteś zadowolony i żadnego dyskomfortu przy wahaniach temperatury powietrza wewnątrz o 0,4*C nie odczuwasz.Przy 2-3 cyklach/dobę - do temperatury podłogówki również zastrzeżeń nie masz.To może chociaż w okresach przejściowych coś Ci nie odpowiada (jak niektórym)?Jakie minimalne długości cykli pracy zanotowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.04.2017 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) cristoteles 1/Przestudiuj cały temat od początku ze zrozumieniem , 2/Zaznajom się z parametrami PC ; http://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/EU%20AQUAREA%2017%20ATT_PL2.pdf 3/Dane ; wg. CNC_POMPY_CIEPLA a/ dla temperatury czynnika zasilającego podłogówkę = 35 C ; Panasonic T-CAP 9 /kW 3/1 / faz przy - 20 st.C ma 8,9 kW Panasonic SDC 9 /kW 3 /faz przy -20 st.C ma 7,1 kW b/ dla temperatury wody zasilającej 45 C/ grzejniki ;wg.bobrow Panasonic T-CAP 9kW 3/1 /faz przy -20 st.C ma 7,7 kW 4/ Podałem Tobie średnie temperatury zewnętrzne dla Nowego Sącza - patrz.parę stron wstecz , więc po co Tobie PC dla temp ; - 30 C jak takie temperatury nie występują , 5/Zawsze możesz zamontować kozę lub kominek - awaryjnie 6/ Tylko jak te parametry PC mają się do wyników z symulacji ; #575; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page29 Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7344112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.04.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 4/ Podałem Tobie średnie temperatury zewnętrzne dla Nowego Sącza - patrz.parę stron wstecz , więc po co Tobie PC dla temp ; - 30 C jak takie temperatury nie występują , No faktycznie. Srednia miesieczna dla terytorium polski nie osiaga wartosci -30*C. Minimum to chyba nieco mniej niz -3*C na wschodzie Polski. Po co wiec wogole brac pod uwage grzalki i inne duperale przy PW. Wystarczy, jak bedzie jakos pracowala do -5*C, bo takie temperatury tez nie wystepuja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/31/#findComment-7343942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.